Question Forum Chauffage : Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

cassius
Membre inscrit
cassius
2 messages
Bonsoir à toutes et à tous.

Suite à une surtension liée à la foudre, la chaudière ne fonctionnait plus qu'en mode manuel.
Après remplacement de la carte mère et de la sonde externe (tous deux HS), l'écran du tableau Diematic Delta affiche toutes les informations et toutes les options sont fonctionnelles à l'exception des trois boutons blanc/jaune représentant un "thermomètre soleil", un "thermomètre lune" et un "thermomètre robinet" qui sont inactifs.
Impossible d'augmenter ou diminuer la température de l'eau (touches "+" et "-").

Je ne sais pas si cette information est pertinente mais le changement de programme ne fait pas apparaître ni "P1", ni "P2", ni "P3" mais la lettre "E".
Impossible de changer. J'ai beau changer les réglages, le "E" ne bouche pas.
En conclusion, en mode "auto" la chaudière ne démarre plus du tout.
Pour la démarrer, il faut la basculer en "manuelle".

Avez vous une idée de la marche à suivre pour revenir à une utilisation normale de la chaudière, avec une programmation et un démarrage en "auto" ?

Je vous remercie pour toutes les suggestions et aides de votre part.
Antho
16 novembre 2023 à 22:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Concernant le remplacement des pièces détachées :
- Sont-elles bien neuve et de même génération ?
- Quelles sont leur références ?
- Qui a réaliser cette intervention ?
- Avez-vous eu un devis ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2023 à 11:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

espuela
Membre inscrit
espuela
227 messages
À mon avis, le bandeau de réglage a dû prendre un coup.

Vous pouvez toujours essayer de faire un reset de la régulation en restant appuyé sur les trois touches en même temps : soleil, pause et flèche, consigne ECS, auto, jusqu'à ce que "reset" apparaisse sur l'écran.
26 novembre 2023 à 10:41
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

cassius
Membre inscrit
cassius
2 messages
Bonjour.

Un grand merci pour vos messages afin de nous aider dans cette situation.
@VETC :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
D'après la plaque:
Marque : De Dietrich
Chaudière à fioul
Type : GT/GTM 113 CH
Année de fabrication : (mentionné) 07-16. Il s'agit d'une chaudière fin des années 90 (1996 ?)
N° Série: 13990

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte dans toute la maison
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
aucune idée
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. Suite au remplacement de la carte de régulation, il s'est avéré que la sonde aussi été défectueuse. Elle a été remplacée à l'identique par une autre sonde neuve. Pas de défaut particulier de ce côté là, les températures indiquées par la chaudière concernant la S.EXT sont fiables
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
oui sur tous les radiateurs
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Sonde d'ambiance De Dietrich vendue (+ compatible) avec le tableau Diematic Delta
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Dans le séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne comprends pas le sens de votre question. Dans le doute je répondrai par les informations présente sur la plaque de la chaudière:
Puissance : 16-20kW

- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
100m²

Concernant le remplacement des pièces détachées :
- Sont-elles bien neuve et de même génération ?
Neuves, non. Sur ces chaudières là, la pièce détachée neuve est quasi impossible à avoir. C'est de la récupération, carte en parfait été de fonctionnement. D'après ce qui est indiqué sur la carte, c'est la génération juste après (problème de rétrocompatiblité ? ; problème de carte déjà programmée avec une autre chaudière et donc la programmation/configuration n'est pas compatible/en rapport avec celle de notre tableau de commande ?)
- Quelles sont leur références ?
Carte de régulation : ancienne : 8199-5151 41099 EDITION 6
nouvelle: 8199-5151 125254 EDITION 7
Tableau Diematic : ancienne : 8199-5010 27316
nouvelle : 8199-5010 161987

- Qui a réaliser cette intervention ?
J'ai remplacé moi même chacun de ces composants (tableau, carte et sonde)
- Avez-vous eu un devis ?
Aucun devis, trop ancien pour être remplacé

Master Reset fait, aucun résultat
Reset technicien fait, aucun résultat

J'ai fait le tour de la doc et du tableau de commande, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires.
La chaudière démarre normalement en mode manuelle mais reste comme sur les photos en mode auto. On peut naviguer dans les options mais impossible de choisir une programmation (P1, P2...) ni même définir la température jour (soleil) ou nuit (lune).
Pas de ballon d'eau sanitaire raccordé à cette installation. Le ballon est à part (électrique)

@espuela : le chauffagiste auprès de qui nous avons la maintenance de la chaudière a pris contact auprès de De Dietrich qui a évoqué deux possibilités: soit faire un reset, soit remplacer le tableau de commande Diematic Delta.
Aucune de ces deux solutions n'a porté ses fruits.
Un grand merci à tous pour votre aide.

Anthony

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231206 152201img 20231206 152223img 20231206 151947

06 décembre 2023 à 15:35

Proposer une réponse à Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 2. Problème chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V
    N°20083 : Bonjour à tous, J'ai froid ! Brrrrr ! :dizzy: J'ai une chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V avec un tableau de commande DIEMATIC delta. Depuis quelques jours elle arrête de chauffer et m'indique "défaut brûleur". Ou alors...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Raccordement thermostat Netatmo chaudière De Dietrich GT/GTM 130
    N°23380 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GT/GTM 130 et je veux brancher un thermostat Netatmo. J'ai essayé de bancher les 2 fils du thermostat sur les bornes 11 et 12 mais rien de ne se passe lorsque je déclenche le relai du...
  • 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 7. Problème chaudière De Dietrich GT 124
    N°17366 : Bonsoir, Notre chaudière "GT 124" brûleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension. La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 10. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite