Problème chaudière De Dietrich GT 124
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
17366
Question Dépannage Chauffage : Problème chaudière De Dietrich GT 124
Bonsoir,
Notre chaudière "GT 124" brûleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension.
La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la mise sous tension la chaudière indique 16° ce qui est la température de la cave, puis quelques secondes après 61°. Le technicien essaye de la mettre en route sans y parvenir, mais sans trop insister non plus (aucun démontage) et après avoir consulté les schémas de la chaudière déclare à ma femme que la carte du boitier de commande est foutue, qu'il nous ferait parvenir un devis.
Nous avons reçu ce dernier aujourd'hui qui s'élève à 855,24€ détail ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce soir je descends voir la chaudière, effectivement à la mise sous tension elle affiche 16° puis immédiatement 61°.
Je suis mécanicien auto, je connais bien l'électricité, un minimum l'électronique, mais je n'y connais rien en chaudière, brûleur, circulateur, etc. faut voir, j'ouvre les capots, je vois où sont placés ces composants (2 heures de MO c'est bien payé je pourrais remplacer les 4 pièces en 20 minutes, mais bon y a peut être des réglages à faire ensuite...).
Je remets sous tension, j'attends une minute et le brûleur se met à fonctionner.
Donc je me dit le mec à pas voulu s'embêter à trouver la panne, ni même à essayer de démarrer la chaudière et nous colle le remplacement de tous les pièces susceptibles de provoquer un dysfonctionnement avec 2 heures de MO en prime, j'imagine mal que 4 composants puissent lâcher en même temps hors tension pendant la période d'été.
Voilà j'aimerais avoir votre avis sur ce devis et sur le problème de l'afficheur de température.
Par avance merci.
Notre chaudière "GT 124" brûleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension.
La semaine dernière un technicien passe pour le contrat entretien, à la mise sous tension la chaudière indique 16° ce qui est la température de la cave, puis quelques secondes après 61°. Le technicien essaye de la mettre en route sans y parvenir, mais sans trop insister non plus (aucun démontage) et après avoir consulté les schémas de la chaudière déclare à ma femme que la carte du boitier de commande est foutue, qu'il nous ferait parvenir un devis.
Nous avons reçu ce dernier aujourd'hui qui s'élève à 855,24€ détail ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce soir je descends voir la chaudière, effectivement à la mise sous tension elle affiche 16° puis immédiatement 61°.
Je suis mécanicien auto, je connais bien l'électricité, un minimum l'électronique, mais je n'y connais rien en chaudière, brûleur, circulateur, etc. faut voir, j'ouvre les capots, je vois où sont placés ces composants (2 heures de MO c'est bien payé je pourrais remplacer les 4 pièces en 20 minutes, mais bon y a peut être des réglages à faire ensuite...).
Je remets sous tension, j'attends une minute et le brûleur se met à fonctionner.
Donc je me dit le mec à pas voulu s'embêter à trouver la panne, ni même à essayer de démarrer la chaudière et nous colle le remplacement de tous les pièces susceptibles de provoquer un dysfonctionnement avec 2 heures de MO en prime, j'imagine mal que 4 composants puissent lâcher en même temps hors tension pendant la période d'été.
Voilà j'aimerais avoir votre avis sur ce devis et sur le problème de l'afficheur de température.
Par avance merci.
22 septembre 2015 à 21:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière De Dietrich GT 124
Bonjour.
Votre question apporte au moins deux réflexions.
Ou bien, ce monsieur manque de sérieux et de compétence, et selon lui, un remplacement systématique du matériel solutionnera le problème tout en ignorant d’où venait réellement la panne ; ou alors, il est compétent et sait très bien quel est le défaut qui engendre cette panne, mais préfère vendre du matériel relativement onéreux, dans un but purement commercial, ce qui n'est certes pas très honnête, mais qui existe néanmoins.
Quant au devis, il est difficile de dire si oui ou non, son montant est exagéré, car il faudrait avoir des éléments de comparaison, mais chacun sait que les pièces détachées sont d'un prix plutôt élevé, particulièrement en électronique.
Peut-être serait-il bon de faire savoir à cet artisan le résultat de votre propre intervention, cela pourrait lui servir pour la prochaine fois.
Cordialement.
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Votre question apporte au moins deux réflexions.
Ou bien, ce monsieur manque de sérieux et de compétence, et selon lui, un remplacement systématique du matériel solutionnera le problème tout en ignorant d’où venait réellement la panne ; ou alors, il est compétent et sait très bien quel est le défaut qui engendre cette panne, mais préfère vendre du matériel relativement onéreux, dans un but purement commercial, ce qui n'est certes pas très honnête, mais qui existe néanmoins.
Quant au devis, il est difficile de dire si oui ou non, son montant est exagéré, car il faudrait avoir des éléments de comparaison, mais chacun sait que les pièces détachées sont d'un prix plutôt élevé, particulièrement en électronique.
Peut-être serait-il bon de faire savoir à cet artisan le résultat de votre propre intervention, cela pourrait lui servir pour la prochaine fois.
Cordialement.
Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
24 septembre 2015 à 14:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière De Dietrich GT 124
Bonsoir BP84,
Merci pour votre réponse qui confirme mon opinion sur ce dépanneur.
Pour les pièces, les tarifs que j'ai consultés sont un peu moins chers sur internet, à 10€ près ce n'est pas exagéré, normal que leur société prenne une petite marge.
C'est plus les 2 heures de main-d’œuvre et surtout le remplacement d'un ensemble de pièces sans recherche réelle de panne qui vont vite me faire changer de chauffagiste.
Reste à en trouver un honnête et compétent qui sera plus précis pour détecter l'élément défectueux.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse qui confirme mon opinion sur ce dépanneur.

Pour les pièces, les tarifs que j'ai consultés sont un peu moins chers sur internet, à 10€ près ce n'est pas exagéré, normal que leur société prenne une petite marge.
C'est plus les 2 heures de main-d’œuvre et surtout le remplacement d'un ensemble de pièces sans recherche réelle de panne qui vont vite me faire changer de chauffagiste.
Reste à en trouver un honnête et compétent qui sera plus précis pour détecter l'élément défectueux.
Bonne soirée.
24 septembre 2015 à 18:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière De Dietrich GT 124
Bonsoir,
Petit déterrage... étant pas mal occupé par les travaux à droite à gauche dans la maison, je n'avais pas eu l'occasion de repasser par ici.
Donc nous avons fait appel à un plombier chauffagiste près de chez nous.
Il a changé la sonde du thermostat, il nous en a coûté la somme folle de 37 Euros !
Et la chaudière a parfaitement fonctionné tout l'hiver.
Voilà, moralité ; ne jamais se fier au premier devis.
Merci encore à BP84 qui m'avait répondu.
Petit déterrage... étant pas mal occupé par les travaux à droite à gauche dans la maison, je n'avais pas eu l'occasion de repasser par ici.
Donc nous avons fait appel à un plombier chauffagiste près de chez nous.
Il a changé la sonde du thermostat, il nous en a coûté la somme folle de 37 Euros !
Et la chaudière a parfaitement fonctionné tout l'hiver.
Voilà, moralité ; ne jamais se fier au premier devis.
Merci encore à BP84 qui m'avait répondu.
29 mars 2016 à 22:45
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich fioul gt 124
- N°5513 : Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich fioul gt 124 diamétique 3, elle se met seule et reste sur mode antigel et parfois revient en mode normal. Que faire ? Merci de vos conseils.
- 2. Problème chaudière De Dietrich GT 124
- N°14449 : Bonjour, j'ai un problème sur ma chaudière De Dietrich GT 124, elle ne fonctionne qu'en marche forcée, et les deux cartes sont neuves. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Chaudière de Dietrich gt 124 Diematic défaut sonde solaire
- N°8156 : Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich gt 124 Diematic avec CAD. Elle se met en défaut sonde solaire, j'acquitte le problème, mais il revient souvent. Mais le gros problème, c'est que je n'ai pas de panneaux solaires, alors...
- 4. Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110
- N°15527 : Bonjour, Je possède depuis 2000 une chaudière fuel De Dietrich GT 110, cette dernière étant raccordée à une chaudière bois, et elle prend le relais en principe la nuit dés que la température descend en dessous de 50°,...
- 5. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Problème chaudière De Dietrich gt 110 diematic indique voir CAD
- N°9080 : Bonsoir. Ma chaudière De Dietrich gt 110 diematic ne me fournit plus de chauffage et d'eau chaude. Elle m'indique sur le tableau voir CAD. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci pour votre réponse.
- 8. Problème chaudière à gaz De Dietrich 124 FF
- N°18986 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz De Dietrich 124 FF depuis 1997 jamais eu de problème et là cette année petit caprice elle marche normalement en production ECS mais en position chauffage elle fonctionne pendant...
- 9. Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113
- N°23528 : Bonsoir à toutes et à tous. Suite à une surtension liée à la foudre, la chaudière ne fonctionnait plus qu'en mode manuel. Après remplacement de la carte mère et de la sonde externe (tous deux HS), l'écran du tableau...
- 10. Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
- N°7453 : J'ai une chaudière De Dietrich gt 120 qui a 3 ans, celle-ci a toujours été branchée sur la sonde extérieure avec un régulateur Easymatic sur la chaudière. J'ai déporté le régulateur dans une pièce à vivre et l'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite