Bonjour.

Un grand merci pour vos messages afin de nous aider dans cette situation.
@VETC :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
D'après la plaque:
Marque : De Dietrich
Chaudière à fioul
Type : GT/GTM 113 CH
Année de fabrication : (mentionné) 07-16. Il s'agit d'une chaudière fin des années 90 (1996 ?)
N° Série: 13990

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte dans toute la maison
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
aucune idée
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. Suite au remplacement de la carte de régulation, il s'est avéré que la sonde aussi été défectueuse. Elle a été remplacée à l'identique par une autre sonde neuve. Pas de défaut particulier de ce côté là, les températures indiquées par la chaudière concernant la S.EXT sont fiables
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
oui sur tous les radiateurs
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
Sonde d'ambiance De Dietrich vendue (+ compatible) avec le tableau Diematic Delta
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Dans le séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne comprends pas le sens de votre question. Dans le doute je répondrai par les informations présente sur la plaque de la chaudière:
Puissance : 16-20kW

- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
100m²

Concernant le remplacement des pièces détachées :
- Sont-elles bien neuve et de même génération ?
Neuves, non. Sur ces chaudières là, la pièce détachée neuve est quasi impossible à avoir. C'est de la récupération, carte en parfait été de fonctionnement. D'après ce qui est indiqué sur la carte, c'est la génération juste après (problème de rétrocompatiblité ? ; problème de carte déjà programmée avec une autre chaudière et donc la programmation/configuration n'est pas compatible/en rapport avec celle de notre tableau de commande ?)
- Quelles sont leur références ?
Carte de régulation : ancienne : 8199-5151 41099 EDITION 6
nouvelle: 8199-5151 125254 EDITION 7
Tableau Diematic : ancienne : 8199-5010 27316
nouvelle : 8199-5010 161987

- Qui a réaliser cette intervention ?
J'ai remplacé moi même chacun de ces composants (tableau, carte et sonde)
- Avez-vous eu un devis ?
Aucun devis, trop ancien pour être remplacé

Master Reset fait, aucun résultat
Reset technicien fait, aucun résultat

J'ai fait le tour de la doc et du tableau de commande, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires.
La chaudière démarre normalement en mode manuelle mais reste comme sur les photos en mode auto. On peut naviguer dans les options mais impossible de choisir une programmation (P1, P2...) ni même définir la température jour (soleil) ou nuit (lune).
Pas de ballon d'eau sanitaire raccordé à cette installation. Le ballon est à part (électrique)

@espuela : le chauffagiste auprès de qui nous avons la maintenance de la chaudière a pris contact auprès de De Dietrich qui a évoqué deux possibilités: soit faire un reset, soit remplacer le tableau de commande Diematic Delta.
Aucune de ces deux solutions n'a porté ses fruits.
Un grand merci à tous pour votre aide.

Anthony

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231206 152201img 20231206 152223img 20231206 151947

06 décembre 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

Bonsoir à toutes et à tous.

Suite à une surtension liée à la foudre, la chaudière ne fonctionnait plus qu'en mode manuel.
Après remplacement de la carte mère et de la sonde externe (tous deux HS), l'écran du tableau Diematic Delta affiche toutes les informations et toutes les options sont fonctionnelles à l'exception des trois boutons blanc/jaune représentant un "thermomètre soleil", un "thermomètre lune" et un "thermomètre robinet" qui sont inactifs.
Impossible d'augmenter ou diminuer la température de l'eau (touches "+" et "-").

Je ne sais pas si cette information est pertinente mais le changement de programme ne fait pas apparaître ni "P1", ni "P2", ni "P3" mais la lettre "E".
Impossible de changer. J'ai beau changer les réglages, le "E" ne bouche pas.
En conclusion, en mode "auto" la chaudière ne démarre plus du tout.
Pour la démarrer, il faut la basculer en "manuelle".

Avez vous une idée de la marche à suivre pour revenir à une utilisation normale de la chaudière, avec une programmation et un démarrage en "auto" ?

Je vous remercie pour toutes les suggestions et aides de votre part.
Antho
16 novembre 2023 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113

Publicité