Bonjour.
Depuis plusieurs jours j'ai des petits soucis ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
En période Hiver, lorsqu'on tire de l'eau chaude elle se met en route de suite pour réchauffer l'eau, (priorité ECS) lorsque l'ECS à atteint sa température il y a une temporisation de la pompe de charge ECS et ensuite la main est rendu pour le chauffage.
L'anomalie que j'ai constaté est que l'ECS ne rend pas la main pour le chauffage radiateurs.
je suis obligé de couper l’alimentation électrique de la chaudière pour que le relais "s'ouvre ou se ferme" afin que la pompe chauffage se met en route et que la fonction chauffage redémarre.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Depuis plusieurs jours j'ai des petits soucis ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
En période Hiver, lorsqu'on tire de l'eau chaude elle se met en route de suite pour réchauffer l'eau, (priorité ECS) lorsque l'ECS à atteint sa température il y a une temporisation de la pompe de charge ECS et ensuite la main est rendu pour le chauffage.
L'anomalie que j'ai constaté est que l'ECS ne rend pas la main pour le chauffage radiateurs.
je suis obligé de couper l’alimentation électrique de la chaudière pour que le relais "s'ouvre ou se ferme" afin que la pompe chauffage se met en route et que la fonction chauffage redémarre.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
16 décembre 2018 à 13:02

Bonjour
Plus personne pour m'aider ?
VETC ou autres membres.
En attente.
Cordialement.
Gérard
Plus personne pour m'aider ?
VETC ou autres membres.
En attente.
Cordialement.
Gérard
05 mars 2018 à 14:24

Bonjour à tous.
Après plusieurs essais le résultat est que lorsqu'on demande une température eau chaude par exemple 60° la chauffe s'arrête à environ 45/50° et comme elle reste prioritaire du fait quelle n'a pas atteint la température demandée elle ne redonne pas la main pour le chauffage.
Il faut baisser l'aquastat de l'ECS pour que de nouveau le chauffage se remet en marche.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ECS n'atteint pas la température demandée.
Sinon lorsque la température demandée pour l'ECS se situe entre 45/50° tout fonctionne normalement.
Cordialement.
Gérard
Après plusieurs essais le résultat est que lorsqu'on demande une température eau chaude par exemple 60° la chauffe s'arrête à environ 45/50° et comme elle reste prioritaire du fait quelle n'a pas atteint la température demandée elle ne redonne pas la main pour le chauffage.
Il faut baisser l'aquastat de l'ECS pour que de nouveau le chauffage se remet en marche.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ECS n'atteint pas la température demandée.
Sinon lorsque la température demandée pour l'ECS se situe entre 45/50° tout fonctionne normalement.
Cordialement.
Gérard
27 février 2018 à 17:45

Bonjour à tous.
Merci pour vos solutions d'essais, je suis actuellement en déplacement professionnel, dès mon retour je fais les essais préconisés et je reviens vers vous pour vous informer.
Cordialement.
Gérard
Merci pour vos solutions d'essais, je suis actuellement en déplacement professionnel, dès mon retour je fais les essais préconisés et je reviens vers vous pour vous informer.
Cordialement.
Gérard
10 janvier 2018 à 16:24

Bonjour, meilleurs vœux à tous.
@bemu
Quand on parle de ballon "vide " on indique qu'il n'y a plus d'eau chaude.
La pompe sanitaire tourne normalement et se met en route dès que l'aquastat se ferme en demande de réchauffage de l'eau.
@BP84
Les purgeurs remplissent correctement leur rôle, l'air s'en échappe.
J'ai testé le thermostat c'est OK, il joue correctement son rôle, sur la position 5 il se ferme correctement pour réchauffer l'ECS et s'ouvre à température atteinte, par contre en position 6 ou + il se ferme normalement mais ne s'ouvre pas car la réchauffe s'arrête avant la température demandée.
Sur la carte électronique il y a 2 potentiomètres, 1 pour la température de charge de l'eau chaude sanitaire, l'autre pour la temporisation de la pompe ECS, ces potentiomètres n'ont jamais été bougés. Voir schéma joint.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@bemu
Quand on parle de ballon "vide " on indique qu'il n'y a plus d'eau chaude.
La pompe sanitaire tourne normalement et se met en route dès que l'aquastat se ferme en demande de réchauffage de l'eau.
@BP84
Les purgeurs remplissent correctement leur rôle, l'air s'en échappe.
J'ai testé le thermostat c'est OK, il joue correctement son rôle, sur la position 5 il se ferme correctement pour réchauffer l'ECS et s'ouvre à température atteinte, par contre en position 6 ou + il se ferme normalement mais ne s'ouvre pas car la réchauffe s'arrête avant la température demandée.
Sur la carte électronique il y a 2 potentiomètres, 1 pour la température de charge de l'eau chaude sanitaire, l'autre pour la temporisation de la pompe ECS, ces potentiomètres n'ont jamais été bougés. Voir schéma joint.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2018 à 10:44

Bonjour à tous.
@VETC
1) Sur l'affichage ECS 50/55° et sur l'affichage radiateur 55/60°.
2) si on met l'aquastat ECS à fond le brûleur redémarre, et parfois non. Quand il redémarre il s'arrête assez vite et ne va pas jusqu’à la température demandée.
3) C'est une vanne 3 voies.
@BP84
Qu'entendez-vous par purgeur automatique, si c'est les purgeurs d'air il y en a 2, un au départ du circuit chauffage au niveau de la pompe et un au vase d’expansion, ils sont neufs tous les deux et fonctionnent correctement.
Cordialement.
@VETC
1) Sur l'affichage ECS 50/55° et sur l'affichage radiateur 55/60°.
2) si on met l'aquastat ECS à fond le brûleur redémarre, et parfois non. Quand il redémarre il s'arrête assez vite et ne va pas jusqu’à la température demandée.
3) C'est une vanne 3 voies.
@BP84
Qu'entendez-vous par purgeur automatique, si c'est les purgeurs d'air il y en a 2, un au départ du circuit chauffage au niveau de la pompe et un au vase d’expansion, ils sont neufs tous les deux et fonctionnent correctement.
Cordialement.
05 janvier 2018 à 12:01

Bonsoir.
Lorsque je me douche en premier j'ai de l'eau chaude jusqu'au bout, la deuxième ou troisième personne qui se douche peut avoir de l'eau froide, la réchauffe de l'eau se fait normalement dès l'utilisation de la première douche et parfois ça ne démarre pas de suite.
Ballon vide il faut environ 10 à 15 minutes pour la chauffe en position 5 sur l'aquastat.
Lorsque le ballon est vide la pompe chauffage est arrêtée et la pompe de charge en marche.
Merci pour vos indications et tests.
Cordialement.
GB
Lorsque je me douche en premier j'ai de l'eau chaude jusqu'au bout, la deuxième ou troisième personne qui se douche peut avoir de l'eau froide, la réchauffe de l'eau se fait normalement dès l'utilisation de la première douche et parfois ça ne démarre pas de suite.
Ballon vide il faut environ 10 à 15 minutes pour la chauffe en position 5 sur l'aquastat.
Lorsque le ballon est vide la pompe chauffage est arrêtée et la pompe de charge en marche.
Merci pour vos indications et tests.
Cordialement.
GB
04 janvier 2018 à 18:16

Bonjour VETC.
Pour répondre à vos questions :
1) Région Nord, eau peu dure
2) Chauffage radiateurs + production eau chaude
3) Tableau De Dietrich standard
4) Aquastat chauffage réglé sur 7, Aquastat eau chaude réglé sur 6,5.
Cordialement.
GB
Pour répondre à vos questions :
1) Région Nord, eau peu dure
2) Chauffage radiateurs + production eau chaude
3) Tableau De Dietrich standard
4) Aquastat chauffage réglé sur 7, Aquastat eau chaude réglé sur 6,5.
Cordialement.
GB
04 janvier 2018 à 15:29

Bonjour.
Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc quand on est plusieurs à la suite à prendre une douche, souvent pour le dernier c'est froid.
De plus il est impossible de monter la température de l'eau qui reste toujours à 45/50°, si on demande 60° au thermostat la chaudière chauffe l'eau jusque 45/50° et comme l'ECS est prioritaire elle reste en attente et ne rend pas la main pour le chauffage central.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc quand on est plusieurs à la suite à prendre une douche, souvent pour le dernier c'est froid.
De plus il est impossible de monter la température de l'eau qui reste toujours à 45/50°, si on demande 60° au thermostat la chaudière chauffe l'eau jusque 45/50° et comme l'ECS est prioritaire elle reste en attente et ne rend pas la main pour le chauffage central.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
04 janvier 2018 à 11:42