Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes...
D'où peut venir le problème ?
Merci d'avance.
D'où peut venir le problème ?
Merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Bonjour, entendez-vous l'arc électrique de vos électrodes, si oui le problème est que votre arc électrique est trop long ou près de la tête du gicleur.
Regardez la position du bout de vos électrodes avec votre nez de gicleur ou alors votre pompe fioul ne crache plus de fioul.
Si vous n'entendez pas l'arc électrique cela peut venir ou de votre transfo d'allumage ou de vos électrodes.
A bientôt.
Regardez la position du bout de vos électrodes avec votre nez de gicleur ou alors votre pompe fioul ne crache plus de fioul.
Si vous n'entendez pas l'arc électrique cela peut venir ou de votre transfo d'allumage ou de vos électrodes.
A bientôt.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Ça peut provenir de beaucoup de choses, transfo, câble HT, électrodes, si le transfo n'est pas alimenté ça peut être le bloc actif aussi.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Bonjour, votre problème de non allumage peut provenir d'un mauvais état de la partie en porcelaine qui supporte les électrodes. Elles doivent être propres et non fêlées, cela provoque une fuite à la masse.
Cela s'appelle un courant de fuite. S'agissant de haute tension, ne pas toucher aux électrodes au moment de l'allumage, DANGER.
Cela s'appelle un courant de fuite. S'agissant de haute tension, ne pas toucher aux électrodes au moment de l'allumage, DANGER.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Les fils sont-ils bien branchés... Vérifiez les fiches.
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Sortir le brûleur de manière à faire une mise en route pour voir s'il y a ionisation ou non, régler en resserrant les électrodes, aligner l'accroche flamme à 5 mm et les électrodes surplombent la sortie de gicleur comme des banderilles. Faire un essai en sortant légèrement le brûleur de la chaudière pour regarder.
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Faire un entretien brûleur complet et attention danger avec le transfo haute tension, faites appel à un professionnel. Bonne chance.
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Bonsoir, dévisser la durite qui alimente le brûleur pour voir s'il y a du fuel au moins, mais je vous conseille de faire appel à un artisan, cela vous fera gagner du temps et de l'argent. Amicalement. Jack
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Consulter votre notice, page 11 (cycle de fonctionnement du coffret 834 Satronic). Si votre brûleur est muni d'un préchauffeur (page 8), votre boîtier a besoin du contact de préchauffage (thermostat dans le préchauffeur), et du moteur ; seulement là vous aurez une étincelle. Attention à vous, bonne chance.
Réponses FAQ Chauffage 9
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Bonsoir, peut être le transfo ou le relais qui ne donnerait pas l'ordre car le relais est le cerveau du brûleur, il dirige tout.
Réponses FAQ Chauffage 10
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Regardez si vous avez l'arc électrique : si oui, vérifier le gicleur. Démonter et nettoyer ou remplacer complètement. Vérifier ensuite la pompe mazout. Si vous n'avez pas d'arc, alors c'est la ligne transpo (qui donne l'étincelle). Merci.
Réponses FAQ Chauffage 11
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Cela peut aussi venir du filtre de pompe : s'il est très sale, le débit est réduit. A vérifier et nettoyer.
Réponses FAQ Chauffage 12
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

Le transformateur d'allumage est défaillant sur les brûleur M1 vers 1999, marque du transformateur Trans Union (problème de fabrication), aujourd'hui fiable. A changer.
17 avril 2009 à 02:58
Réponses FAQ Chauffage 13
Invité

Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
Invité

J'ai eu ce problème sur ma chaudière, je l'ai résolu en augmentant la pression de sortie de pompe à fioul.
Mais après 1 an, je rencontre à nouveau le problème que je solutionne en augmentant la pression de pompe.
Ceci n'étant pas normal, je vais faire appel à un spécialiste.
Je soupçonne la pompe ou le transformateur, mon bruleur m² 0S est de 2001.
Mais après 1 an, je rencontre à nouveau le problème que je solutionne en augmentant la pression de pompe.
Ceci n'étant pas normal, je vais faire appel à un spécialiste.
Je soupçonne la pompe ou le transformateur, mon bruleur m² 0S est de 2001.
13 janvier 2013 à 19:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 6. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 8. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 9. Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
- N°19107 : Bonjour à tous, Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet...
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite