Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


17204

Question Problèmes Chauffage : Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

Gazoil23
Membre inscrit
Gazoil23
3 messages
Bonjour à tous !

Je fais appel à vos connaissances concernant une chaudière fioul DD GT120 qui fait l'eau chaude et chauffage (radiateurs) de notre maison (environ 200m² sur deux niveaux).
Un thermostat sans fils de la marque FLASH gère la régulation.
Une vanne 4 voies manuelle est installée.
Cette installation était opérationnelle au début de l'hiver mais j'ai remarqué depuis quelques semaines que le thermostat n'agit plus sur la chaudière ! Dépassement de la consigne (3 à 4°) si vanne quatre voies à 100% et si vanne à 50% température à 17° dans la maison (consigne à 19°) sad température extérieure de 3 à 10° !
Si vous avez une idée du problème ou si il vous faut d'autres infos ?
Merci de votre retour....
03 avril 2015 à 12:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Votre thermostat doit commander le circulateur puisque la vanne 4 voies est manuelle, ce serait donc logiquement, le thermostat qui est en cause, et sans doute à remplacer.
Cordialement.
03 avril 2015 à 13:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

Gazoil23
Membre inscrit
Gazoil23
3 messages
Bonjour et merci pour ces infos mais le thermostat fonctionne correctement ( testé !) et le circulateur est automatique de la marque Salmson.
Par contre, il déclenche quand il a envie ....
03 avril 2015 à 16:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

Gazoil23
Membre inscrit
Gazoil23
3 messages
Voici une photo du système 4 voies et circulateur.
Je n'arrive pas à comprendre comment il se met en route...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circulateur Salmson 4 voies

03 avril 2015 à 16:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Si vous êtes certain du bon fonctionnement de votre thermostat, il faut peut-être revoir la programmation du circulateur, sur ce dernier point, il vaut mieux avoir la notice de l'appareil sous les yeux.
Cordialement.
04 avril 2015 à 20:12

Proposer une réponse à Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière De Dietrich GT120
    N°20040 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich GT120 avec un brûleur fuel M100RS et un panneau de commande BASE B. Depuis quelques jours j'ai remarqué que le brûleur fonctionnait alors que mon thermostat d'ambiance n'était...
  • 2. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 4. Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
    N°15713 : Bonjour, Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus. Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout. Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur...
  • 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 6. Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
    N°19107 : Bonjour à tous, Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet...
  • 7. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 8. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 9. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 10. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite