Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19692
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour.
Depuis plusieurs jours j'ai des petits soucis ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
En période Hiver, lorsqu'on tire de l'eau chaude elle se met en route de suite pour réchauffer l'eau, (priorité ECS) lorsque l'ECS à atteint sa température il y a une temporisation de la pompe de charge ECS et ensuite la main est rendu pour le chauffage.
L'anomalie que j'ai constaté est que l'ECS ne rend pas la main pour le chauffage radiateurs.
je suis obligé de couper l’alimentation électrique de la chaudière pour que le relais "s'ouvre ou se ferme" afin que la pompe chauffage se met en route et que la fonction chauffage redémarre.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Depuis plusieurs jours j'ai des petits soucis ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
En période Hiver, lorsqu'on tire de l'eau chaude elle se met en route de suite pour réchauffer l'eau, (priorité ECS) lorsque l'ECS à atteint sa température il y a une temporisation de la pompe de charge ECS et ensuite la main est rendu pour le chauffage.
L'anomalie que j'ai constaté est que l'ECS ne rend pas la main pour le chauffage radiateurs.
je suis obligé de couper l’alimentation électrique de la chaudière pour que le relais "s'ouvre ou se ferme" afin que la pompe chauffage se met en route et que la fonction chauffage redémarre.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
16 décembre 2018 à 13:02
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir,
Pour que votre chaudière rebascule en mode chauffage automatiquement, après avoir fait de l'eau chaude, il faut impérativement que votre aquastat de chauffage soit largement au dessus de la valeur réglée sur celui de l'eau chaude :
- Aquastat sanitaire sur 5 ou 6 pour obtenir une température d'eau chaude au alentour de 55°C,
- Aquastat chauffage sur 7 ou 8 pour obtenir une température de 75 à 80°C.
Comme nous avions déjà échangé, vous ne devez jamais régler votre aquastat de chauffage en dessous ou proche du réglage fait sur celui de l'eau chaude...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour que votre chaudière rebascule en mode chauffage automatiquement, après avoir fait de l'eau chaude, il faut impérativement que votre aquastat de chauffage soit largement au dessus de la valeur réglée sur celui de l'eau chaude :
- Aquastat sanitaire sur 5 ou 6 pour obtenir une température d'eau chaude au alentour de 55°C,
- Aquastat chauffage sur 7 ou 8 pour obtenir une température de 75 à 80°C.
Comme nous avions déjà échangé, vous ne devez jamais régler votre aquastat de chauffage en dessous ou proche du réglage fait sur celui de l'eau chaude...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 20:54