Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15588
Question problème chaudière : Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Bonjour.
Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage.
Au bout de 3 ou 4 jours l'aiguille du mano est presque à zéro mais la chaudière fonctionne.
J'appelle mon plombier qui vérifie le circuit et pour lui pas fuite.
On remet un peu de pression et 3 ou 4 jours plus tard le mano à nouveau proche de zéro.
Alors quid ?
Je précise que l'aiguille du mano de température d'eau est HS depuis 2 ans mais celle de la pression fonctionnait alors peut-être mano HS ?
Ou soupape HS (possible sans fuite visible ?) ou autre ?
Merci.
Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage.
Au bout de 3 ou 4 jours l'aiguille du mano est presque à zéro mais la chaudière fonctionne.
J'appelle mon plombier qui vérifie le circuit et pour lui pas fuite.
On remet un peu de pression et 3 ou 4 jours plus tard le mano à nouveau proche de zéro.
Alors quid ?
Je précise que l'aiguille du mano de température d'eau est HS depuis 2 ans mais celle de la pression fonctionnait alors peut-être mano HS ?
Ou soupape HS (possible sans fuite visible ?) ou autre ?
Merci.
14 janvier 2013 à 14:15
Conseils forum dépannage chaudières 1
Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Lors de la pose du vase la membrane du vase est peut-être resté collée.
Montez la pression à 2,5 bars pour la décoller et remettez la pression à 1,5 bars.
Montez la pression à 2,5 bars pour la décoller et remettez la pression à 1,5 bars.
14 janvier 2013 à 20:24
Conseils forum dépannage chaudières 2
Invité

Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Invité

Bonjour, monter la pression du vase ou de la chaudière ?
Merci.
Merci.
15 janvier 2013 à 11:05
Conseils forum dépannage chaudières 3
Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Bonjour,
Une baisse de pression ne peut être due au vase sauf si celui-ci fuit.
Par contre, si tous les tuyaux sont apparents (fuite visible) et que la pression baisse cela peut venir de la soupape mais votre chauffagiste l'a sûrement vérifiée.
Autre possibilité : Un de vos radiateurs fuit légèrement mais avec la chaleur les gouttes s'évaporent avant d'arriver au sol.
Vérifiez si vos radiateurs ont des traces de rouille.
Bon courage.
Une baisse de pression ne peut être due au vase sauf si celui-ci fuit.
Par contre, si tous les tuyaux sont apparents (fuite visible) et que la pression baisse cela peut venir de la soupape mais votre chauffagiste l'a sûrement vérifiée.
Autre possibilité : Un de vos radiateurs fuit légèrement mais avec la chaleur les gouttes s'évaporent avant d'arriver au sol.
Vérifiez si vos radiateurs ont des traces de rouille.
Bon courage.
15 janvier 2013 à 14:42
Conseils forum dépannage chaudières 4
Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Effectivement, "Normalement" comme le dit Bernu, votre chauffagiste a dû vérifier la soupape MAIS... On ne sait jamais.
Quand un vase d'expansion perce, il faut souvent remplacer la soupape, si celle-ci a craché, il y a peu de chance pour qu'elle redevienne étanche.
Quand un vase d'expansion perce, il faut souvent remplacer la soupape, si celle-ci a craché, il y a peu de chance pour qu'elle redevienne étanche.
15 janvier 2013 à 17:02
Conseils forum dépannage chaudières 5
Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Complément à ma question :
Bonjour,
Suite à une perte de pression sur ma chaudière le vase qui était HS a été changé.
Malgré cela toujours perte de pression et mise en sécurité tous les 4 jours maxi.
Le plombier ne détecte pas de fuite.
Quand je mets de l'eau par exemple à 1,6 à l’arrêt, dès que je remets en marche l'aiguille du mano retombe à 1, et revient à 1,6 dès que je recoupe la chaudière.
J'ai remarqué aussi que la chute de pression s'accentuait d'un coup au bout de 2 jours.
Alors quid ?
Une fuite de radiateur sèche ? Une fuite dans le sol ?
Merci à vous.
Bonjour,
Suite à une perte de pression sur ma chaudière le vase qui était HS a été changé.
Malgré cela toujours perte de pression et mise en sécurité tous les 4 jours maxi.
Le plombier ne détecte pas de fuite.
Quand je mets de l'eau par exemple à 1,6 à l’arrêt, dès que je remets en marche l'aiguille du mano retombe à 1, et revient à 1,6 dès que je recoupe la chaudière.
J'ai remarqué aussi que la chute de pression s'accentuait d'un coup au bout de 2 jours.
Alors quid ?
Une fuite de radiateur sèche ? Une fuite dans le sol ?
Merci à vous.
29 janvier 2013 à 00:31
Conseils forum dépannage chaudières 6
Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
Bonjour,
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo