Profil du membre loloelectro
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit loloelectro sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo
12 janvier 2014 à 16:12

Bonjour,
Vérifier si le disconnecteur ne fuit pas.
lolo
Vérifier si le disconnecteur ne fuit pas.
lolo
12 janvier 2014 à 16:07
