Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
14984
Questions Chauffage : Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour. La pression de la chaudière Idra ballon 3224 B tient environ une journée de 1.5 bars à 0.
J'ai remis de l'air dans le vase d'expansion qui était vide 1.2 bars, et j'ai toujours le problème.
Est-ce que ça peut être le disconnecteur ? Ou la soupape sécurité, j'y vois du goutte à goutte par moment. Disons cause à effet, merci d'avance pour vos réponses.
J'ai remis de l'air dans le vase d'expansion qui était vide 1.2 bars, et j'ai toujours le problème.
Est-ce que ça peut être le disconnecteur ? Ou la soupape sécurité, j'y vois du goutte à goutte par moment. Disons cause à effet, merci d'avance pour vos réponses.
19 octobre 2010 à 09:35
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour,
"Gonfler" le vase d'expansion à 1,2 bar me semble beaucoup. A mon avis vous devriez contacter les services techniques de la marque pour qu'ils vous disent quelle est la pression préconisée.
GC
"Gonfler" le vase d'expansion à 1,2 bar me semble beaucoup. A mon avis vous devriez contacter les services techniques de la marque pour qu'ils vous disent quelle est la pression préconisée.
GC
20 octobre 2010 à 18:00
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour, pour gonfler un vase d'expansion il faut cette formule :
Ps=Ht/10, Po=Ps+0,3 bar, Pa=Po+0,4 bar
Ps : pression statique ;
Ht : distance entre la vase et le dernier radiateur ;
Po : pression de gonflage :
Pa : pression de remplissage.
Dans votre cas regardez si votre vase n'est pas rempli avec l'eau, donc c'est la soupape de sécurité.
Ps=Ht/10, Po=Ps+0,3 bar, Pa=Po+0,4 bar
Ps : pression statique ;
Ht : distance entre la vase et le dernier radiateur ;
Po : pression de gonflage :
Pa : pression de remplissage.
Dans votre cas regardez si votre vase n'est pas rempli avec l'eau, donc c'est la soupape de sécurité.
28 janvier 2011 à 21:11
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour, très belle formule.
Pour faire plus simple gonflez le vase d'expansion à 0.5 bars en moins que votre pression de fonctionnement.
Si votre pression de fonctionnement est de 1.5 bar, gonfler à 1 bar.
Si votre vase est rempli d'eau ce n'est pas la soupape de sécurité qui est en cause mais votre vase qui est HS.
Pour faire plus simple gonflez le vase d'expansion à 0.5 bars en moins que votre pression de fonctionnement.
Si votre pression de fonctionnement est de 1.5 bar, gonfler à 1 bar.
Si votre vase est rempli d'eau ce n'est pas la soupape de sécurité qui est en cause mais votre vase qui est HS.
09 avril 2011 à 17:31
Solution 4 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Réponse d'un plombier, en cas de perte de pression d'eau dans votre réseau de chauffage il n'y a pas 40 solutions, premièrement tester vérifier la pression du vase, tare à 1.5 bar pour 10 mètres de réseau, c'est le minimum même s'il n'y a que 5 m. Deuxième test vérifier s'il y a de l'eau dans le vase, si c'est le cas il est percé, il faut le changer (par un chauffagiste). Troisièmement tester la soupape, si elle crache de l'eau il y a un problème de régulation de température. Dernier test une fuite sur le réseau thermique.
18 décembre 2011 à 01:37