Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
14984
Questions Chauffage : Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour. La pression de la chaudière Idra ballon 3224 B tient environ une journée de 1.5 bars à 0.
J'ai remis de l'air dans le vase d'expansion qui était vide 1.2 bars, et j'ai toujours le problème.
Est-ce que ça peut être le disconnecteur ? Ou la soupape sécurité, j'y vois du goutte à goutte par moment. Disons cause à effet, merci d'avance pour vos réponses.
J'ai remis de l'air dans le vase d'expansion qui était vide 1.2 bars, et j'ai toujours le problème.
Est-ce que ça peut être le disconnecteur ? Ou la soupape sécurité, j'y vois du goutte à goutte par moment. Disons cause à effet, merci d'avance pour vos réponses.
19 octobre 2010 à 09:35
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour,
"Gonfler" le vase d'expansion à 1,2 bar me semble beaucoup. A mon avis vous devriez contacter les services techniques de la marque pour qu'ils vous disent quelle est la pression préconisée.
GC
"Gonfler" le vase d'expansion à 1,2 bar me semble beaucoup. A mon avis vous devriez contacter les services techniques de la marque pour qu'ils vous disent quelle est la pression préconisée.
GC
20 octobre 2010 à 18:00
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour, pour gonfler un vase d'expansion il faut cette formule :
Ps=Ht/10, Po=Ps+0,3 bar, Pa=Po+0,4 bar
Ps : pression statique ;
Ht : distance entre la vase et le dernier radiateur ;
Po : pression de gonflage :
Pa : pression de remplissage.
Dans votre cas regardez si votre vase n'est pas rempli avec l'eau, donc c'est la soupape de sécurité.
Ps=Ht/10, Po=Ps+0,3 bar, Pa=Po+0,4 bar
Ps : pression statique ;
Ht : distance entre la vase et le dernier radiateur ;
Po : pression de gonflage :
Pa : pression de remplissage.
Dans votre cas regardez si votre vase n'est pas rempli avec l'eau, donc c'est la soupape de sécurité.
28 janvier 2011 à 21:11
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Bonjour, très belle formule.
Pour faire plus simple gonflez le vase d'expansion à 0.5 bars en moins que votre pression de fonctionnement.
Si votre pression de fonctionnement est de 1.5 bar, gonfler à 1 bar.
Si votre vase est rempli d'eau ce n'est pas la soupape de sécurité qui est en cause mais votre vase qui est HS.
Pour faire plus simple gonflez le vase d'expansion à 0.5 bars en moins que votre pression de fonctionnement.
Si votre pression de fonctionnement est de 1.5 bar, gonfler à 1 bar.
Si votre vase est rempli d'eau ce n'est pas la soupape de sécurité qui est en cause mais votre vase qui est HS.
09 avril 2011 à 17:31
Solution 4 au problème chauffage
Invité

Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
Invité

Réponse d'un plombier, en cas de perte de pression d'eau dans votre réseau de chauffage il n'y a pas 40 solutions, premièrement tester vérifier la pression du vase, tare à 1.5 bar pour 10 mètres de réseau, c'est le minimum même s'il n'y a que 5 m. Deuxième test vérifier s'il y a de l'eau dans le vase, si c'est le cas il est percé, il faut le changer (par un chauffagiste). Troisièmement tester la soupape, si elle crache de l'eau il y a un problème de régulation de température. Dernier test une fuite sur le réseau thermique.
18 décembre 2011 à 01:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression sur chaudière Franco Belge Idra ballon 3224
- <b>N°12970b> : Bonjour, Depuis peu j'ai un problème de pression sur ma chaudière, lorsque la chaudière est à l'arrêt ma pression est au environ de 1,2 bars et lorsque la chaudière commence à monter en température, ma pression monte à...
- 2. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- <b>N°5175b> : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- <b>N°6535b> : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Mise en sécurité aléatoire chaudière Idra Ballon 3224 BV
- <b>N°17199b> : Bonjour, J'ai une chaudière Idra Ballon 3224 BV de chez Franco Belge. Depuis plusieurs semaines maintenant que cette dernière se met en défaut sans raison particulière (pression entre 1,5 et 2) et de manière aléatoire...
- 5. Electrolyse sur chaudière Franco Belge Idra 3224 BV dans ballon sanitaire
- <b>N°10642b> : Pouvez-vous me trouver une solution à ce problème, j'ai une chaudière de marque Franco Belge Idra 3224 BV où après analyse d'un problème sur une sonde sanitaire défaillante lors d'un dépannage je me suis aperçu après...
- 6. Problème de pression chaudière Idra ballon 3224B
- <b>N°13316b> : J'ai ma pression de chaudière Idra ballon 3224B avec ballon incorporé qui normalement est de 1,5 bar à froid. Dès la mise en marche, la pression monte jusqu'à 3 bars, quelques gouttes sortent de la soupape puis le brûleur...
- 7. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- <b>N°20554b> : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 8. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- <b>N°17972b> : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 9. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
- <b>N°15539b> : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
- 10. Problème pompe à chaleur Nexa
- <b>N°10999b> : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite