Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5175
FAQ Question chauffage Bricovidéo : Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans.
Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait trois fois... le réparateur est venu 2 fois hier : nettoyage, vérification pressostat, purgeur auto, vase d'expansion, vidange de la chaudière, tests ok avec le thermostat d'ambiance (1 seul)... puis le soir rebelotte, vers minuit voyant rouge ! Redémarrage ok, puis ce matin à 8H de nouveau voyant rouge (alors qu'elle a bien fonctionné toute la nuit !).
Je vais encore rappeler le chauffagiste, pas le choix, mais bon si vous aviez une idée ou si quelqu'un est déjà passé par là.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait trois fois... le réparateur est venu 2 fois hier : nettoyage, vérification pressostat, purgeur auto, vase d'expansion, vidange de la chaudière, tests ok avec le thermostat d'ambiance (1 seul)... puis le soir rebelotte, vers minuit voyant rouge ! Redémarrage ok, puis ce matin à 8H de nouveau voyant rouge (alors qu'elle a bien fonctionné toute la nuit !).
Je vais encore rappeler le chauffagiste, pas le choix, mais bon si vous aviez une idée ou si quelqu'un est déjà passé par là.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
02 février 2008 à 03:01
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai eu une panne identique sur ma chaudière Franco-Belge idra 3200. Le réparateur a changé les deux petites sondes, coût environ 35 euros de pièces.
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière que vous (Beretta 3224 BV), elle a 5 ans et elle a exactement le même symptôme.
Elle fonctionne bien pendant un certain temps puis elle se met en sécurité. J'ai effectué un nettoyage, quelques vérifications à la portée d'un non-professionnel : elle a fonctionné 24h00 puis cela recommence.
Je vais faire d'autres recherches pour voir si quelqu'un a une réponse un peu plus détaillée à ce problème.
Bon courage.
Elle fonctionne bien pendant un certain temps puis elle se met en sécurité. J'ai effectué un nettoyage, quelques vérifications à la portée d'un non-professionnel : elle a fonctionné 24h00 puis cela recommence.
Je vais faire d'autres recherches pour voir si quelqu'un a une réponse un peu plus détaillée à ce problème.
Bon courage.
Conseils 3 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Même problème sur ma chaudière Franco Belge Idra 3224, elle se mettait en sécurité plusieurs fois par jour, j'ai fait changer la sonde NTC. Bon courage.
22 janvier 2009 à 02:25
Conseils 4 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, le problème sont les sondes sanitaire et chauffage.
06 septembre 2009 à 18:26
Conseils 5 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
Je suis comme vous en panne sur ma chaudière Beretta Idra Exclusive...
Après 15 jours sans tourner pour manque de gaz, pas moyen de la redémarrer.
Elle se met en défaut manque d'eau même avec 1,5 bar...
Que faire ?
Je suis comme vous en panne sur ma chaudière Beretta Idra Exclusive...
Après 15 jours sans tourner pour manque de gaz, pas moyen de la redémarrer.
Elle se met en défaut manque d'eau même avec 1,5 bar...
Que faire ?
20 janvier 2010 à 20:05
Conseils 6 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Nous avons été en panne avec notre chaudière gaz idra, plus de chauffage ni d'eau chaude chez notre locataire.
Le réparateur est venu et nous a mis pour 755 euros de réparation il a changé le vase d'expansion, la soupape, la platine la vanne by pass en nous disant que tout cela se vendait en kit.
Hier, nouvelle panne d'une autre chaudière, le réparateur nous dit que c'est la même panne qu'à coté. Nous avons consulté un autre réparateur qui pense à la sonde ntc qui coûterait 40 euros, j'espère que c'est ça.
Je ne comprends pas que l'on change quatre pièces quand il n'y en a qu'une de fichue.
Le réparateur est venu et nous a mis pour 755 euros de réparation il a changé le vase d'expansion, la soupape, la platine la vanne by pass en nous disant que tout cela se vendait en kit.
Hier, nouvelle panne d'une autre chaudière, le réparateur nous dit que c'est la même panne qu'à coté. Nous avons consulté un autre réparateur qui pense à la sonde ntc qui coûterait 40 euros, j'espère que c'est ça.
Je ne comprends pas que l'on change quatre pièces quand il n'y en a qu'une de fichue.
04 février 2010 à 08:07
Conseils 7 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Le voyant rouge donc la mise en sécurité peut provenir de plusieurs pièces.
Le manque d'eau plus de pression dans le circuit chauffage ou pressostat manque d'eau défectueux (possibilité de shunter le pressostat pour les Idra version 3000).
La sonde NTC chauffage défectueuse (panne courante).
Circuits imprimés défectueux (panne plus rare) suite à des surtensions ou des orages.
Sinon la mise en sécurité par voyant orange signifie que la sonde NTC sanitaire est défectueuse (panne courante).
Voilà courage à vous. Guillaume.
Le manque d'eau plus de pression dans le circuit chauffage ou pressostat manque d'eau défectueux (possibilité de shunter le pressostat pour les Idra version 3000).
La sonde NTC chauffage défectueuse (panne courante).
Circuits imprimés défectueux (panne plus rare) suite à des surtensions ou des orages.
Sinon la mise en sécurité par voyant orange signifie que la sonde NTC sanitaire est défectueuse (panne courante).
Voilà courage à vous. Guillaume.
04 avril 2010 à 20:21
Conseils 8 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à vous,
Je vois que je ne suis pas le seul embêté avec ma chaudière Franco Belge Idra 3224B, j'ai le même souci : voyant rouge 5 à 10 fois par jour ça commence à me gonfler sérieux.
Bref je remarque que beaucoup d'entre vous ont changé la sonde NTC, j'aimerai juste être sûr que le problème est résolu uniquement par cette action.
Merci de me répondre.
Je vois que je ne suis pas le seul embêté avec ma chaudière Franco Belge Idra 3224B, j'ai le même souci : voyant rouge 5 à 10 fois par jour ça commence à me gonfler sérieux.
Bref je remarque que beaucoup d'entre vous ont changé la sonde NTC, j'aimerai juste être sûr que le problème est résolu uniquement par cette action.
Merci de me répondre.
08 avril 2010 à 14:18
Conseils 9 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai le même problème, arrêt de ma chaudière, elle monte en puissance puis se met en sécurité.
Regardez votre thermostat (piles), est-il récent ?
J'ai appris que lorsque la chaudière est récente et le thermostat plus ancien il y a incompatibilité.
J'ai mis mon thermostat en mode manuel et tout marche donc je vais changer mon thermostat.
Regardez votre thermostat (piles), est-il récent ?
J'ai appris que lorsque la chaudière est récente et le thermostat plus ancien il y a incompatibilité.
J'ai mis mon thermostat en mode manuel et tout marche donc je vais changer mon thermostat.
11 avril 2010 à 16:50
Conseils 10 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour
J'ai aussi une Idra ballon 3224 qui a 4 ans et je n'ai eu que des problèmes (pannes, fuites, pannes, fuites, ...).
Les derniers en date :
- changement du corps de chauffe (avec désembouage au préalable),
- changement des 2 sondes,
- maintenant, c'est la vanne 3 voies qui est à changer car elle fuit (devis de 450 euros) :
+ autre fuite non encore identifiée,
+ elle chauffe en permanence sans couper.
J'en suis à 1000 euros de frais en 6 mois sur cette chaudière si je change la vanne.
J'ai contacté encore il y a peu, le service après vente Atlantic Franco Belge qui m'a répondu : il faut que votre réparateur nous demande d'intervenir (en effet, ils ne peuvent venir seuls).
Je pense sérieusement à changer cette chaudière pour une neuve, en évitant bien entendu la marque Atlantic - Franco Belge, cette chaudière n'étant pas fiable.
Il est dommage de voir, qu'après 4 ans, le produit de cette marque est sujet à autant de pannes.
Vos posts ci-dessus pourraient me laisser croire que je ne suis pas le seul dans ce cas.
J'ai aussi une Idra ballon 3224 qui a 4 ans et je n'ai eu que des problèmes (pannes, fuites, pannes, fuites, ...).
Les derniers en date :
- changement du corps de chauffe (avec désembouage au préalable),
- changement des 2 sondes,
- maintenant, c'est la vanne 3 voies qui est à changer car elle fuit (devis de 450 euros) :
+ autre fuite non encore identifiée,
+ elle chauffe en permanence sans couper.
J'en suis à 1000 euros de frais en 6 mois sur cette chaudière si je change la vanne.
J'ai contacté encore il y a peu, le service après vente Atlantic Franco Belge qui m'a répondu : il faut que votre réparateur nous demande d'intervenir (en effet, ils ne peuvent venir seuls).
Je pense sérieusement à changer cette chaudière pour une neuve, en évitant bien entendu la marque Atlantic - Franco Belge, cette chaudière n'étant pas fiable.
Il est dommage de voir, qu'après 4 ans, le produit de cette marque est sujet à autant de pannes.
Vos posts ci-dessus pourraient me laisser croire que je ne suis pas le seul dans ce cas.
25 mai 2010 à 15:00
Conseils 11 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai également de gros problèmes avec cette chaudière (chaudière Franco-Belge IDRA 3224).
Panne 6 indiquée sur le tableau d affichage et impossible de la débloquer.
Quelqu'un aurait-il le manuel utilisateur svp ? Merci.
J'ai également de gros problèmes avec cette chaudière (chaudière Franco-Belge IDRA 3224).
Panne 6 indiquée sur le tableau d affichage et impossible de la débloquer.
Quelqu'un aurait-il le manuel utilisateur svp ? Merci.
12 octobre 2010 à 18:40
Conseils 12 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonsoir,
Je viens de changer la sonde de température NTC du corps de chauffe à 18 euros TTC et les pannes intermittentes ont totalement disparu.
A essayer avant toute autre intervention. Pour se faire, il faut :
- couper le courant,
- fermer le départ et le retour d'eau vers les radiateurs (2 robinets noirs du dessous),
- fermer l'arrivée d'eau froide (robinet gris 1/4 de tour sous le ballon),
- éliminer la pression interne en activant le clapet noir près des robinets noirs,
- démonter l'habillage de la chaudière,
- démonter le cache devant le brûleur (6 vis cruciformes),
- débrancher la petite fiche protégée par un cache en caoutchouc noir,
- desserrer la sonde NTC avec une clef de 13 (mettre un chiffon en dessous car quelques gouttes vont tomber),
- remplacer la sonde et remonter l'ensemble,
- ne pas oublier de ré-ouvrir les 3 robinets,
- remettre le courant et rallumer la chaudière.
Si vous avez un compresseur, profitez-en pour mettre un coup de soufflette sur le brûleur.
Bon courage !
Je viens de changer la sonde de température NTC du corps de chauffe à 18 euros TTC et les pannes intermittentes ont totalement disparu.
A essayer avant toute autre intervention. Pour se faire, il faut :
- couper le courant,
- fermer le départ et le retour d'eau vers les radiateurs (2 robinets noirs du dessous),
- fermer l'arrivée d'eau froide (robinet gris 1/4 de tour sous le ballon),
- éliminer la pression interne en activant le clapet noir près des robinets noirs,
- démonter l'habillage de la chaudière,
- démonter le cache devant le brûleur (6 vis cruciformes),
- débrancher la petite fiche protégée par un cache en caoutchouc noir,
- desserrer la sonde NTC avec une clef de 13 (mettre un chiffon en dessous car quelques gouttes vont tomber),
- remplacer la sonde et remonter l'ensemble,
- ne pas oublier de ré-ouvrir les 3 robinets,
- remettre le courant et rallumer la chaudière.
Si vous avez un compresseur, profitez-en pour mettre un coup de soufflette sur le brûleur.
Bon courage !
11 novembre 2010 à 22:23
Conseils 13 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonsoir, je viens de lire votre descriptif pour changer la sonde NTC, nous sommes, nous aussi, confrontés à ce problème depuis plusieurs semaines et ce malgré les interventions de notre réparateur "agréé".
Pouvez-vous m'indiquer où peut-on l'acheter ? Merci pour tout.
Pouvez-vous m'indiquer où peut-on l'acheter ? Merci pour tout.
15 novembre 2010 à 22:46
Conseils 14 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonsoir,
j'ai les mêmes problèmes cités ci-dessus (panne définitive de chaudière depuis 4 jours),
contacter cath.fr, ils ont tous les éléments pour les chaudières Franco Belge Idra ou autres, envoi par colissimo,
vérifier le n° du code article avec la documentation fournie (schéma éclaté) avec votre chaudière et les articles proposés sur ce site, pièces commandées le 25/11/2010, livraison prévue le 27/11/2010.
Je les ai eu au téléphone 04 76 44 15 02 (St Martin d'Hyères près de Grenoble).
Bon courage à tous en ces périodes de froid.
j'ai les mêmes problèmes cités ci-dessus (panne définitive de chaudière depuis 4 jours),
contacter cath.fr, ils ont tous les éléments pour les chaudières Franco Belge Idra ou autres, envoi par colissimo,
vérifier le n° du code article avec la documentation fournie (schéma éclaté) avec votre chaudière et les articles proposés sur ce site, pièces commandées le 25/11/2010, livraison prévue le 27/11/2010.
Je les ai eu au téléphone 04 76 44 15 02 (St Martin d'Hyères près de Grenoble).
Bon courage à tous en ces périodes de froid.
25 novembre 2010 à 23:29
Conseils 15 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai aussi les mêmes problèmes de pannes intermittentes (mise en défaut 3 fois par jours).
J'aimerais avoir un retour d'une personne qui a changé ou fait changé cette fameuse sonde NTC (198733) sur sa chaudière idra BV 3224. Y a t-il eu un amélioration après l'intervention ?
Merci d'avance.
J'ai aussi les mêmes problèmes de pannes intermittentes (mise en défaut 3 fois par jours).
J'aimerais avoir un retour d'une personne qui a changé ou fait changé cette fameuse sonde NTC (198733) sur sa chaudière idra BV 3224. Y a t-il eu un amélioration après l'intervention ?
Merci d'avance.
03 janvier 2011 à 13:35
Conseils 16 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
J'ai la même et tous les ans je fais venir le chauffagiste 5 ou 6 fois et je m'en tire pour 250 euros de réparation par an en moyenne : sonde NTC, sonde primaire, sonde d'ionisation (je n'y connais rien mais c'est peut être la même chose), électrode d'allumage, pressostat, purgeur, bloc gaz...
Ils m'ont changé beaucoup de choses mais elle continue à se mettre en sécurité régulièrement.
Maintenant, ils me proposent de changer le vase d'expansion (à force de le regonfler) et, pourquoi pas, le circuit imprimé. Bref, environ 1000 euros de réparation...
Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à faire bouger Franco Belge ?
Il semblerait que nous soyons tombés sur une série défectueuse et il serait normal que le fabricant la remplace (dans un monde idéal...).
J'ai la même et tous les ans je fais venir le chauffagiste 5 ou 6 fois et je m'en tire pour 250 euros de réparation par an en moyenne : sonde NTC, sonde primaire, sonde d'ionisation (je n'y connais rien mais c'est peut être la même chose), électrode d'allumage, pressostat, purgeur, bloc gaz...
Ils m'ont changé beaucoup de choses mais elle continue à se mettre en sécurité régulièrement.
Maintenant, ils me proposent de changer le vase d'expansion (à force de le regonfler) et, pourquoi pas, le circuit imprimé. Bref, environ 1000 euros de réparation...
Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à faire bouger Franco Belge ?
Il semblerait que nous soyons tombés sur une série défectueuse et il serait normal que le fabricant la remplace (dans un monde idéal...).
08 janvier 2011 à 16:13
Conseils 17 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
Même problème de pannes intermittentes sur chaudière Franco-belge idra ballon 3224 (voyant rouge de temps en temps, souvent même !).
Suite au changement de la sonde NTC du corps de chauffe (achat chez cath.fr commandé lundi reçu mardi !) plus de problème de voyant rouge...
Bon courage.
Même problème de pannes intermittentes sur chaudière Franco-belge idra ballon 3224 (voyant rouge de temps en temps, souvent même !).
Suite au changement de la sonde NTC du corps de chauffe (achat chez cath.fr commandé lundi reçu mardi !) plus de problème de voyant rouge...
Bon courage.
28 janvier 2011 à 11:22
Conseils 18 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai le même problème à ceci près qu'elle ne se remet plus en route depuis 2 jours, d'où plus de chauffage ni d'eau chaude. Le chauffagiste m'a dit que c'était les platines à changer - au total environ 500 euros mais il n'a pas voulu le faire car il y avait un différentiel de 6 volts entre la phase et le neutre !
J'ai fait venir un électricien, 500 euros de plus qui a refait la terre, changer des fils et mis un câble séparé pour la chaudière mais il reste toujours entre 1,5 et 3 volts !
Quelqu'un a-t-il eu ce problème d'impossibilité de rallumer la chaudière ?
Merci de votre réponse, j'attends à nouveau le chauffagiste demain et j'aimerai avoir des arguments.
J'ai fait venir un électricien, 500 euros de plus qui a refait la terre, changer des fils et mis un câble séparé pour la chaudière mais il reste toujours entre 1,5 et 3 volts !
Quelqu'un a-t-il eu ce problème d'impossibilité de rallumer la chaudière ?
Merci de votre réponse, j'attends à nouveau le chauffagiste demain et j'aimerai avoir des arguments.
10 février 2011 à 17:44
Conseils 19 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai également connu ce même problème, qui semble maintenant résolu.
Voici l'historique : Les problèmes ont commencé au bout de 4 ans. Le dépanneur de mon contrat d'entretien est venu 4 ou 5 fois en essayant plusieurs choses (augmentation du petit débit gaz, remplacement de "CTN Chauffage", remplacement de l'électrode ionisation-allumage, mise en place d'un détendeur 4 kg) qui se sont toutes révélées être sans effet.
Il m'a alors proposé le remplacement de deux composants électroniques (Platine AL IDRA 3224B et Platine PR IDRA 3224B) pour un montant total de 341,93 euros, ce que j'ai refusé en pensant qu'il était incompétent et qu'il valait mieux brûler un cierge pour St-Francobelge (c'est gratuit !).
Il y a eu depuis quelques coupures qui sont allées en se raréfiant.
Ma chaudière a maintenant 6 ans et s'est assagie. Elle me donne toute satisfaction. Cela ne m'a rien coûté d'autre que mon contrat d'entretien.
Voici l'historique : Les problèmes ont commencé au bout de 4 ans. Le dépanneur de mon contrat d'entretien est venu 4 ou 5 fois en essayant plusieurs choses (augmentation du petit débit gaz, remplacement de "CTN Chauffage", remplacement de l'électrode ionisation-allumage, mise en place d'un détendeur 4 kg) qui se sont toutes révélées être sans effet.
Il m'a alors proposé le remplacement de deux composants électroniques (Platine AL IDRA 3224B et Platine PR IDRA 3224B) pour un montant total de 341,93 euros, ce que j'ai refusé en pensant qu'il était incompétent et qu'il valait mieux brûler un cierge pour St-Francobelge (c'est gratuit !).
Il y a eu depuis quelques coupures qui sont allées en se raréfiant.
Ma chaudière a maintenant 6 ans et s'est assagie. Elle me donne toute satisfaction. Cela ne m'a rien coûté d'autre que mon contrat d'entretien.
16 février 2011 à 16:49
Conseils 20 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, j'ai fait changer 5 fois la sonde par un plombier chauffagiste, là ça fait 2 semaines que ma chaudière Idra Franco Belge ne se déclenche pas, elle m'affiche toujours le 01 et il n'y a pas moyen de la mettre en route, ça devient vraiment pénible surtout que j'ai des enfants en bas âges et qu'il fait froid en ce moment.
On a un autre plombier qui est venu il a refusé de toucher à notre chaudière qui a été installée par un pro en nous disant que l'installation n'était pas conforme aux normes de sécurité, le peu de fois où on arrive à enclencher la chaudière elle fonctionne tout au plus 2h et après plus rien.
Quelqu'un peut-il nous aider on commence a en avoir ras le bol de faire des frais pour des réparations qui ne durent pas.
On a un autre plombier qui est venu il a refusé de toucher à notre chaudière qui a été installée par un pro en nous disant que l'installation n'était pas conforme aux normes de sécurité, le peu de fois où on arrive à enclencher la chaudière elle fonctionne tout au plus 2h et après plus rien.
Quelqu'un peut-il nous aider on commence a en avoir ras le bol de faire des frais pour des réparations qui ne durent pas.
13 mars 2011 à 13:15
Conseils 21 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, je viens d'emménager dans un logement équipé d'une chaudière IDRA 3224 BV. Il faut que je remette de l'eau dans le circuit de chauffage (je suis à peine à 1 bar) mais le problème est que les précédents locataires sont partis avec la notice !
Je n'arrive pas à en trouver une sur internet, quelqu'un pourrait-il me dire quelles sont les manettes à tourner ou éventuellement m'envoyer une copie de la notice ; -)
Merci d'avance.
Je n'arrive pas à en trouver une sur internet, quelqu'un pourrait-il me dire quelles sont les manettes à tourner ou éventuellement m'envoyer une copie de la notice ; -)
Merci d'avance.
16 mars 2011 à 09:45
Conseils 22 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
Je viens de rencontrer des pannes à répétition sur ma chaudière Idra ballon 3224 BV, une fois témoin rouge cela indique un défaut sur le chauffage et une fois sur deux témoins jaunes cela indique un défaut sur la production d'eau chaude sanitaire...
Alors je vous préviens par avance si on vous propose de changer la platine ou quoi que ce soit d'autres, refusez catégoriquement, cela n'a aucune incidence sur les pannes, il faudrait déjà avoir pris la foudre ou une surtension, ce qui est rare...
Il faut tout simplement changer la sonde NTC sur le circuit chauffage et la sonde NTC sanitaire, rien de plus dans un premier temps, ça résoudra les pannes à 99 %.
A bon entendeur, bonne soirée... coût environ 45 euros.
Je viens de rencontrer des pannes à répétition sur ma chaudière Idra ballon 3224 BV, une fois témoin rouge cela indique un défaut sur le chauffage et une fois sur deux témoins jaunes cela indique un défaut sur la production d'eau chaude sanitaire...
Alors je vous préviens par avance si on vous propose de changer la platine ou quoi que ce soit d'autres, refusez catégoriquement, cela n'a aucune incidence sur les pannes, il faudrait déjà avoir pris la foudre ou une surtension, ce qui est rare...
Il faut tout simplement changer la sonde NTC sur le circuit chauffage et la sonde NTC sanitaire, rien de plus dans un premier temps, ça résoudra les pannes à 99 %.
A bon entendeur, bonne soirée... coût environ 45 euros.
21 mars 2011 à 18:24
Conseils 23 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Même panne sur ma chaudière Franco-Belge IDRA 3224, le plombier a changé le manomètre puis le vase dexpansion, puis les cartes électroniques toujours en panne, suite à vos témoignages je lui ai parlé des sondes et comme par hasard depuis 3 jours la chaudière fonctionne !
04 avril 2011 à 12:41
Conseils 24 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Franco Belge IDRA 3024 SV, depuis une semaine elle se mettait en défaut avec code erreur 06, après remplacement de la sonde NTC sanitaire tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait le remplacement moi-même, coût : 20 euros.
J'ai une chaudière Franco Belge IDRA 3024 SV, depuis une semaine elle se mettait en défaut avec code erreur 06, après remplacement de la sonde NTC sanitaire tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait le remplacement moi-même, coût : 20 euros.
10 juin 2011 à 17:52
Conseils 25 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Comme beaucoup ici, le remplacement de la sonde NTC a suffit à régler le problème, chaudière Franco Belge qui se met en panne régulièrement (voyant rouge)...
22 octobre 2011 à 21:51
Conseils 26 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Pour la notice il suffit d'aller sur ce site !
Notice.jeanpaulguy.fr
Je viens de commander une sonde je vais voir si ça change quelque chose, je croise les doigts car j'en ai marre de la démonter et elle repart par l'opération du Saint-Esprit ! Sans rien faire d'autre que d'amener mon tournevis vers elle !
Notice.jeanpaulguy.fr
Je viens de commander une sonde je vais voir si ça change quelque chose, je croise les doigts car j'en ai marre de la démonter et elle repart par l'opération du Saint-Esprit ! Sans rien faire d'autre que d'amener mon tournevis vers elle !
27 novembre 2011 à 19:17
Conseils 27 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Cela vient de m'arriver, le réparateur qui me fait l'entretien a changé la sonde et m'a mis une sonde rouge, l'autre ne se faisait plus et cela fonctionne très bien, coût 34 euros.
28 novembre 2011 à 11:21
Conseils 28 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai eu le même style de panne (après 7 ans de service) : coupures intempestives.
J'ai changé le vase d'expansion qui était rempli d'eau : grands changements de pression (je n'ai pas remis celui d'origine : 160 euros en moyenne sur internet) mais j'ai mis sur conseil d'un pro, un externe Flexcon de 18 l branché avec flexible : 70 euros tout inclus ! Avec une durée d'après ce qu'on m'a dit plus longue, on verra !
Puis changement de la sonde NTC (en suivant les conseils 12, merci beaucoup !).
Sans faire de pub acheter chez Cath (site internet) les seuls qui ont pu m'envoyer cette sonde entre Noël et nouvel an à une vitesse record : reçu le lendemain avec frais de port de 5 euros environ, merci !
Et merci encore à tous les participants de ce forum qui m'ont bien aidés...
J'ai changé le vase d'expansion qui était rempli d'eau : grands changements de pression (je n'ai pas remis celui d'origine : 160 euros en moyenne sur internet) mais j'ai mis sur conseil d'un pro, un externe Flexcon de 18 l branché avec flexible : 70 euros tout inclus ! Avec une durée d'après ce qu'on m'a dit plus longue, on verra !
Puis changement de la sonde NTC (en suivant les conseils 12, merci beaucoup !).
Sans faire de pub acheter chez Cath (site internet) les seuls qui ont pu m'envoyer cette sonde entre Noël et nouvel an à une vitesse record : reçu le lendemain avec frais de port de 5 euros environ, merci !
Et merci encore à tous les participants de ce forum qui m'ont bien aidés...
29 décembre 2011 à 23:24
Conseils 29 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous, idem, problème panne aléatoire depuis un moment, sondes NTC changées... (pas d'amélioration).
Mise en sécurité souvent la nuit ? Auriez-vous une idée ? Merci.
Mise en sécurité souvent la nuit ? Auriez-vous une idée ? Merci.
02 février 2012 à 09:41
Conseils 30 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

J'ai eu le problème ce week end, sonde NTC hors service, remplacer par une NTC bleue car je n'ai pas trouvé de réparateur de disponible.
Ça marche nickel, prix de la sonde 3 euros, j'en ai pris 2.
Bon courage à tous...
Ça marche nickel, prix de la sonde 3 euros, j'en ai pris 2.
Bon courage à tous...
06 février 2012 à 19:11
Conseils 31 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
Même problème, mise en sécurité voyant rouge depuis décembre, le dépanneur ne trouve rien, et disait que la chaudière est à changer (âge 8 ans), ou changer le bloc gaz ou les platines électroniques, bref nul (grande société nationale).
Suivant vos conseils changement des 2 sondes NTC par moi-même, coût 38 euros, tout marche bien depuis 8 jours, je vais rompre le contrat. Merci de vos conseils. Murphy
Même problème, mise en sécurité voyant rouge depuis décembre, le dépanneur ne trouve rien, et disait que la chaudière est à changer (âge 8 ans), ou changer le bloc gaz ou les platines électroniques, bref nul (grande société nationale).
Suivant vos conseils changement des 2 sondes NTC par moi-même, coût 38 euros, tout marche bien depuis 8 jours, je vais rompre le contrat. Merci de vos conseils. Murphy
20 février 2012 à 09:27
Conseils 32 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, pour ceux qui ont changé leur sonde eux-mêmes, où l'avez-vous acheté ? Je ne vois pas où je pourrais m'en procurer une. Merci.
07 mars 2012 à 09:38
Conseils 33 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai eu le problème de coupures intermittentes souvent (voire très souvent). J'ai changé les sondes, et ça a résolu le problème un peu, mais pas de façon définitive. Et puis la panne est revenue encore trop souvent.
Pas de problèmes l'été en position "eau chaude". La fréquence était quant à elle aléatoire en hiver, avec néanmoins une prédisposition à couper dans les phases de chauffe "intensive" (ex. passage de 19° à 20° + production ECS pour les douches).
La panne se produisait soit par défaut d'allumage (pas de "tic tic tic"), soit par un allumage correct suivi d'une coupure nette quelques secondes.
Après une écoute attentive, j'ai pu identifier le problème comme venant du circuit d'allumage, en particulier d'un relais RL4 de la carte qui avait du mal parfois à s'enclencher (il apporte le 220V à la carte d'allumage). Le 24V pour les bobines du relai était ok.
La carte d'allumage annexe semblait correcte, j'ai donc démonté la carte principale. Toutes les soudures étaient impeccables et visiblement faites à la machine, sauf quatre : les deux de la bobine du relais incriminé, et les deux du condensateurs de filtrage 24V qui est certainement celui le plus à même de faillir. Si ces deux soudures "lâchent", la machine se met en sécurité. Faire faire volontairement ces 4 soudures à la main sonne comme de l’obsolescence programmée ? Honnêtement j'y pense sérieusement. J'ajoute d'ailleurs que les 3 autres connexions dudit relais étaient elles faites à la machine...
Les deux soudures du relai étaient craquées (soudures froides). Amateur d'électronique et donc équipé, j'ai dessoudé puis ressoudé proprement les soudures douteuses... Plus de pannes depuis.
La réparation est à la portée de l'amateur qui sait (et peut) faire 4 soudures nettes. Le démontage de la carte quant à lui est un jeu d'enfant (3 vis et des connecteurs à brancher / débrancher). Sur le relais il y a 5 broches (3 d'un côté et 2 de l'autre), les deux isolées du même côté sont celles de la bobine.
Ne changez pas la carte !! J'espère que ça pourra vous aider...
Un utilisateur qui revit...
J'ai eu le problème de coupures intermittentes souvent (voire très souvent). J'ai changé les sondes, et ça a résolu le problème un peu, mais pas de façon définitive. Et puis la panne est revenue encore trop souvent.
Pas de problèmes l'été en position "eau chaude". La fréquence était quant à elle aléatoire en hiver, avec néanmoins une prédisposition à couper dans les phases de chauffe "intensive" (ex. passage de 19° à 20° + production ECS pour les douches).
La panne se produisait soit par défaut d'allumage (pas de "tic tic tic"), soit par un allumage correct suivi d'une coupure nette quelques secondes.
Après une écoute attentive, j'ai pu identifier le problème comme venant du circuit d'allumage, en particulier d'un relais RL4 de la carte qui avait du mal parfois à s'enclencher (il apporte le 220V à la carte d'allumage). Le 24V pour les bobines du relai était ok.
La carte d'allumage annexe semblait correcte, j'ai donc démonté la carte principale. Toutes les soudures étaient impeccables et visiblement faites à la machine, sauf quatre : les deux de la bobine du relais incriminé, et les deux du condensateurs de filtrage 24V qui est certainement celui le plus à même de faillir. Si ces deux soudures "lâchent", la machine se met en sécurité. Faire faire volontairement ces 4 soudures à la main sonne comme de l’obsolescence programmée ? Honnêtement j'y pense sérieusement. J'ajoute d'ailleurs que les 3 autres connexions dudit relais étaient elles faites à la machine...
Les deux soudures du relai étaient craquées (soudures froides). Amateur d'électronique et donc équipé, j'ai dessoudé puis ressoudé proprement les soudures douteuses... Plus de pannes depuis.
La réparation est à la portée de l'amateur qui sait (et peut) faire 4 soudures nettes. Le démontage de la carte quant à lui est un jeu d'enfant (3 vis et des connecteurs à brancher / débrancher). Sur le relais il y a 5 broches (3 d'un côté et 2 de l'autre), les deux isolées du même côté sont celles de la bobine.
Ne changez pas la carte !! J'espère que ça pourra vous aider...
Un utilisateur qui revit...
21 novembre 2012 à 17:53
Conseils 34 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai eu un problème similaire l'an passé. J'ai changé les deux sondes, l'électrode. Cela a fonctionné parfaitement jusque là et depuis cette semaine rebelote. Le problème a réapparu avec des coupures intermittentes et redémarrage quand ça veut. Auriez-vous pris par hasard une photo de la platine où on verrait les soudures à reprendre ?
Merci de votre réponse.
J'ai eu un problème similaire l'an passé. J'ai changé les deux sondes, l'électrode. Cela a fonctionné parfaitement jusque là et depuis cette semaine rebelote. Le problème a réapparu avec des coupures intermittentes et redémarrage quand ça veut. Auriez-vous pris par hasard une photo de la platine où on verrait les soudures à reprendre ?
Merci de votre réponse.
15 décembre 2012 à 14:01
Conseils 35 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Suite du message précédent.
Sur la plan de la platine figurant dans la notice de la chaudière 3224S, je ne vois pas le relais RL4
Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Sur la plan de la platine figurant dans la notice de la chaudière 3224S, je ne vois pas le relais RL4
Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
Merci d'avance.
15 décembre 2012 à 14:24
Conseils 36 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Oui bonjour à tous, je suis tombé par hasard sur ce site, je suis installateur et dépanneur Atlantique Franco Belge, comme ils appellent chez eux chauffagiste pilote ayant fait plusieurs formations chez eux.
Il y a eu beaucoup de problème sur les chaudières Idra 3200 3224 ext niveau des sondes ntc, si problème de sécurité de la chaudière mieux vaut changer les deux sondes chauffage et sanitaire.
Je possède une Idra condens 4025 V depuis 9 ans, chaudière à condensation, je ne l'ai jamais révisé, comme on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé, et elle tourne comme une montre.
Je peux peut-être vous dépanner sur plusieurs séries de chaudière Atlantique Franco Belge ayant les doc techniques.
N. B. : maintenant c'est le groupe Atlantique, Franco Belge n'existe plus.
Il y a eu beaucoup de problème sur les chaudières Idra 3200 3224 ext niveau des sondes ntc, si problème de sécurité de la chaudière mieux vaut changer les deux sondes chauffage et sanitaire.
Je possède une Idra condens 4025 V depuis 9 ans, chaudière à condensation, je ne l'ai jamais révisé, comme on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé, et elle tourne comme une montre.
Je peux peut-être vous dépanner sur plusieurs séries de chaudière Atlantique Franco Belge ayant les doc techniques.
N. B. : maintenant c'est le groupe Atlantique, Franco Belge n'existe plus.
17 octobre 2013 à 21:05
Conseils 37 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Alors pour tout ce qui est platine d’allumage et ext, ne grattez pas trop parce-que s'il y a orage ou surtension qui les grille ne comptez plus sur l'assurance, les experts en font la chasse.
17 octobre 2013 à 21:32
Conseils 38 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière Franco Belge Idra ballon 3200. Elle se met plusieurs fois en défaut 2 à 3 fois par jour (voyant rouge). J'effectue le reset et puis elle se remet à fonctionner voyant vert.
Un technicien est venu et d’après lui soit ce sont les 2 sondes sanitaire et chauffage ou le circuit imprimé du boîtier.
Il doit m'envoyer le devis pour les sondes.
Et il ne sait pas si une fois les sondes changées le problème sera résolu.
Si vous pouvez me conseiller ou me guider vers une solution. Merci à tous.
Je possède une chaudière Franco Belge Idra ballon 3200. Elle se met plusieurs fois en défaut 2 à 3 fois par jour (voyant rouge). J'effectue le reset et puis elle se remet à fonctionner voyant vert.
Un technicien est venu et d’après lui soit ce sont les 2 sondes sanitaire et chauffage ou le circuit imprimé du boîtier.
Il doit m'envoyer le devis pour les sondes.
Et il ne sait pas si une fois les sondes changées le problème sera résolu.
Si vous pouvez me conseiller ou me guider vers une solution. Merci à tous.
18 novembre 2013 à 10:35
Conseils 39 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour.
Même panne pendant 6 mois, panne résolue par réfection soudure carte principale faux contact aux niveau des relais.
Micro fissures de soudure sur pattes des relais de mise en sécurité, sensibles à l'action sur le bouton de d'arrêt démarrage, et l'ouverture par rotation de chaque intervention, d’où un semblant de dépannage pendant 1 heure 1 journée 1 mois...
Puis voyant rouge.
Cordialement.
Même panne pendant 6 mois, panne résolue par réfection soudure carte principale faux contact aux niveau des relais.
Micro fissures de soudure sur pattes des relais de mise en sécurité, sensibles à l'action sur le bouton de d'arrêt démarrage, et l'ouverture par rotation de chaque intervention, d’où un semblant de dépannage pendant 1 heure 1 journée 1 mois...
Puis voyant rouge.
Cordialement.
03 mars 2014 à 19:11
Conseils 40 forum dépannage chaudières
Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Problème panne intermittente chaudière 3224 voyant rouge allumé résolue…explications de la panne intermittente…
Bonjour,
Ayant eu la même panne pendant plus de 6 mois, + 500 € de frais, avec 8 interventions du chauffagiste qui m'a changé toutes les sondes, NTC et allumage... toujours la même panne.
N’étant pas chauffagiste, j’ai découvert et suivi le conseil de réponse 33.
Après le démontage facile de la carte platine principale, vous regardez le dessous de cette carte imprimée avec une lampe ou une loupe, du côte de la plaque où se trouvent les soudures du circuit imprimé.
- La mauvaise qualité de la fabrication des soudures de ce circuit imprimé de Franco Belge peut vous apparaitre enfin.
- Soudure effectuée par vague de mauvaise qualité, pas assez de chauffage de la vague, sur des composants soudure incomplète des composants munis de grosses pattes, tels que les 4 relais de mise en sécurité avec allumage du voyant rouge.
- Rupture dans le temps des soudures au niveau des pattes, micro-coupure (soudure sèche), voir l’état de ces soudures aux pattes des 4 relais de commande par transparence en éclairant le dessous du circuit imprimé 4 gros rectangles (en fait le défaut physique des micro-coupures qui vous réalisent la mise en sécurité et coupure de votre chaudière, allumage du voyant rouge), dues aux pattes plus grosses et plus épaisses des relais que les autres composants de la carte, demandant plus de chaleur lors du soudage, ce qui n’a pas été fait.
- Pas de protection hydrofuge par un verni noir, comme celle de la carte du boitier d'allumage qui se trouve sur le côté de la platine principale, d'où après des années, risque d’une oxydation de certaines soudures qui se coupent de temps à autre, par intermittence.
Erreur d’implantation, en effet, mettre en mouvement la plaque d’un circuit imprimé sensible, à l’intérieur d’un coffret plaque plastique blanc, que l'on pivote à chaque ouverture et fermeture de la chaudière lors de chaque intervention du chauffagiste pour laisser le passage.
Analyse des Causes de mises en panne voyant rouge et pourquoi un bon redémarrage.
- A chaque intervention ou manipulation d'ouverture de la chaudière par le chauffagiste, il doit obligatoirement basculer cette boite en plastique blanc (contenant les boutons de commandes et la carte principale) qui barre l'accès des pièces de la chaudière, et par de ce fait, de transmettre des vibrations à la platine principale, et par là aux micro coupures des soudures défectueuses du circuit imprimé qui se trouve dedans, réalisant un contact intermittent sur les soudures des relais.
Donc la chaudière fonctionne à nouveau un certain temps, jusqu'au prochaines vibrations provenant de la pompe du circulateur ou autre, qui recoupera tantôt, ce contact de micro-fissure sur les soudures des relais, une heure, un jour ou plusieurs jours ou mois après.
Ce n'est pas obligatoirement le changement de sonde NTC qui agit sur le bon fonctionnement de la chaudière, mais le fait de manipuler cette carte en la basculant à l'ouverture et la fermeture de la chaudière lors de l’intervention des sondes.
Le fait de manipuler le bouton d'arrêt et de démarrage provoque aussi le même symptôme, de bon fonctionnement comme une réparation bien effectuée.
Car la manipulation du contacteur marche arrêt est monté sur la platine principale, agit comme une nouvelle action de vibration, directement transmise sur le circuit imprimé de la platine principale, qui va donc refaire un cycle de contact provisoire, coupure intermittente, ainsi de suite...
En résumé, les soudures des relais de la carte sont de mauvaise qualité, la détérioration n’apparaît après environ 4 ans ou plus 8 ans, si après un changement de sonde NTC toujours des coupures intempestives, 2 solutions :
couper le courant sur la chaudière avant toute intervention.
- Cas N°1 Vous ne connaissez rien en électronique comme les chauffagistes car ce n'est pas le cœur de leur métier, malgré leur obligation de résultat inexploité.
Essayer d’effectuer vous-même la constatation suivante :
Vous êtes capable de démonter la plaque, de démonter doucement les 6 connecteurs on ne peut les monter à l’envers car ils ont des détrompeurs, et de scruter minutieusement sous une lampe le dessous de la platine vous avez gagné, si vous voyez une anomalie des soudures, petite auréole ou couleur grise ayant un aspect mat différent des autres soudures, comme les points de beauté !!!.
- démontage de la platine principale dans la boite blanche, aucune difficulté (même le chauffagiste peux le faire), temps de démontage 5 minutes maximum..
Vous constatez les anomalies citées plus haut :
- soit quelqu'un vous refait les soudures 50€ pas de difficulté, un électricien quelconque, temps 5 minutes.
- soit vous achetez une platine principale neuve 280€ ne pas oublier de récupérer la platine d'allumage 130 € montée sur le côté de la platine principale, protégée par un verni noir, et vous la remontez dessus.
- Cas N°2 Vous n’êtes pas capable de démonter la plaque, demander aimablement à votre chauffagiste.
Suivant son humeur et ses compétences en électricité, ou qu’il fasse appel à un électricien du centre Franco Belge (ce qui n’a pas été fait dans de nombreux cas).
S’il est compréhensif et commercial, veuillez demander à vous faire présenter la carte du imprimé, puis scrutez là avec lui, sous une lampe, et si vous voyez une anomalie de soudure (voir plus haut).
- soit il fait ou fait faire, la réfection des soudures par un électricien.
- soit il vous change la platine principale concernée par la panne 270€.
- soit le chauffagiste vous la change la platine principale et celle d’allumage (qui est bonne et pas concernée par la panne mais montée dessus) neuves facturées 420 €.
- soit il vous change la chaudière !!!!
Voici le prix à payer pour quelques années de tranquillité jusqu'au prochain signe de défaillance, je peux enfin partir travailler et dormir tranquille en ayant la certitude d'avoir le confort minimum de chauffage pour ma famille.
- Carton rouge à Franco Belge qui continue d'effectuer des séries de cartes de mauvaise qualité, sans contrôle de qualité final pour les 3224BV, l'état de ces soudures incomplètes visibles, se constatent à la sortie de fabrication, nous sommes en 2014 réveillez-vous !!!!
- Dommage pour leur image de marque, car la chaudière est performante mis à part ce problème de série, ils auraient même dû faire un rappel sur toutes ces cartes montées (défaut de fabrication) voir le nombre important de cas.
Carton rouge aux chauffagistes qui incompétents après plusieurs tentatives, ne pensent pas à une panne de connectique électrique, et ne sont pas curieux à démonter cette carte principale, ce n'est pas leur cœur de métier, voir tous les posts sur le site, ils auraient dû faire une demande d'intervention d’un technicien électricien d’assistance, auprès de Franco Belge plutôt que de cacher leur incompétence, par des remarques aberrantes que j’ai eu personnellement, voir le "forum" "chaudière foutue" "noter les heures de pannes" changer 3 fois la sonde NTC
Un professionnel ne peut pas tout connaître, mais il se doit de savoir où se renseigner et de trouver une solution adaptée.
Merci enfin à votre site d’exister, sans lequel je n'aurais pu diriger mes recherches et retrouver la sérénité après 6 mois de stress, et notamment à la réponse 33 qui m’a éclairé sur l'origine de ces pannes intermittentes qui étaient jusqu'à maintenant pour moi sans solution, un vrai cauchemar.
Cordialement. jp
Bonjour,
Ayant eu la même panne pendant plus de 6 mois, + 500 € de frais, avec 8 interventions du chauffagiste qui m'a changé toutes les sondes, NTC et allumage... toujours la même panne.
N’étant pas chauffagiste, j’ai découvert et suivi le conseil de réponse 33.
Après le démontage facile de la carte platine principale, vous regardez le dessous de cette carte imprimée avec une lampe ou une loupe, du côte de la plaque où se trouvent les soudures du circuit imprimé.
- La mauvaise qualité de la fabrication des soudures de ce circuit imprimé de Franco Belge peut vous apparaitre enfin.
- Soudure effectuée par vague de mauvaise qualité, pas assez de chauffage de la vague, sur des composants soudure incomplète des composants munis de grosses pattes, tels que les 4 relais de mise en sécurité avec allumage du voyant rouge.
- Rupture dans le temps des soudures au niveau des pattes, micro-coupure (soudure sèche), voir l’état de ces soudures aux pattes des 4 relais de commande par transparence en éclairant le dessous du circuit imprimé 4 gros rectangles (en fait le défaut physique des micro-coupures qui vous réalisent la mise en sécurité et coupure de votre chaudière, allumage du voyant rouge), dues aux pattes plus grosses et plus épaisses des relais que les autres composants de la carte, demandant plus de chaleur lors du soudage, ce qui n’a pas été fait.
- Pas de protection hydrofuge par un verni noir, comme celle de la carte du boitier d'allumage qui se trouve sur le côté de la platine principale, d'où après des années, risque d’une oxydation de certaines soudures qui se coupent de temps à autre, par intermittence.
Erreur d’implantation, en effet, mettre en mouvement la plaque d’un circuit imprimé sensible, à l’intérieur d’un coffret plaque plastique blanc, que l'on pivote à chaque ouverture et fermeture de la chaudière lors de chaque intervention du chauffagiste pour laisser le passage.
Analyse des Causes de mises en panne voyant rouge et pourquoi un bon redémarrage.
- A chaque intervention ou manipulation d'ouverture de la chaudière par le chauffagiste, il doit obligatoirement basculer cette boite en plastique blanc (contenant les boutons de commandes et la carte principale) qui barre l'accès des pièces de la chaudière, et par de ce fait, de transmettre des vibrations à la platine principale, et par là aux micro coupures des soudures défectueuses du circuit imprimé qui se trouve dedans, réalisant un contact intermittent sur les soudures des relais.
Donc la chaudière fonctionne à nouveau un certain temps, jusqu'au prochaines vibrations provenant de la pompe du circulateur ou autre, qui recoupera tantôt, ce contact de micro-fissure sur les soudures des relais, une heure, un jour ou plusieurs jours ou mois après.
Ce n'est pas obligatoirement le changement de sonde NTC qui agit sur le bon fonctionnement de la chaudière, mais le fait de manipuler cette carte en la basculant à l'ouverture et la fermeture de la chaudière lors de l’intervention des sondes.
Le fait de manipuler le bouton d'arrêt et de démarrage provoque aussi le même symptôme, de bon fonctionnement comme une réparation bien effectuée.
Car la manipulation du contacteur marche arrêt est monté sur la platine principale, agit comme une nouvelle action de vibration, directement transmise sur le circuit imprimé de la platine principale, qui va donc refaire un cycle de contact provisoire, coupure intermittente, ainsi de suite...
En résumé, les soudures des relais de la carte sont de mauvaise qualité, la détérioration n’apparaît après environ 4 ans ou plus 8 ans, si après un changement de sonde NTC toujours des coupures intempestives, 2 solutions :
couper le courant sur la chaudière avant toute intervention.
- Cas N°1 Vous ne connaissez rien en électronique comme les chauffagistes car ce n'est pas le cœur de leur métier, malgré leur obligation de résultat inexploité.
Essayer d’effectuer vous-même la constatation suivante :
Vous êtes capable de démonter la plaque, de démonter doucement les 6 connecteurs on ne peut les monter à l’envers car ils ont des détrompeurs, et de scruter minutieusement sous une lampe le dessous de la platine vous avez gagné, si vous voyez une anomalie des soudures, petite auréole ou couleur grise ayant un aspect mat différent des autres soudures, comme les points de beauté !!!.
- démontage de la platine principale dans la boite blanche, aucune difficulté (même le chauffagiste peux le faire), temps de démontage 5 minutes maximum..
Vous constatez les anomalies citées plus haut :
- soit quelqu'un vous refait les soudures 50€ pas de difficulté, un électricien quelconque, temps 5 minutes.
- soit vous achetez une platine principale neuve 280€ ne pas oublier de récupérer la platine d'allumage 130 € montée sur le côté de la platine principale, protégée par un verni noir, et vous la remontez dessus.
- Cas N°2 Vous n’êtes pas capable de démonter la plaque, demander aimablement à votre chauffagiste.
Suivant son humeur et ses compétences en électricité, ou qu’il fasse appel à un électricien du centre Franco Belge (ce qui n’a pas été fait dans de nombreux cas).
S’il est compréhensif et commercial, veuillez demander à vous faire présenter la carte du imprimé, puis scrutez là avec lui, sous une lampe, et si vous voyez une anomalie de soudure (voir plus haut).
- soit il fait ou fait faire, la réfection des soudures par un électricien.
- soit il vous change la platine principale concernée par la panne 270€.
- soit le chauffagiste vous la change la platine principale et celle d’allumage (qui est bonne et pas concernée par la panne mais montée dessus) neuves facturées 420 €.
- soit il vous change la chaudière !!!!
Voici le prix à payer pour quelques années de tranquillité jusqu'au prochain signe de défaillance, je peux enfin partir travailler et dormir tranquille en ayant la certitude d'avoir le confort minimum de chauffage pour ma famille.
- Carton rouge à Franco Belge qui continue d'effectuer des séries de cartes de mauvaise qualité, sans contrôle de qualité final pour les 3224BV, l'état de ces soudures incomplètes visibles, se constatent à la sortie de fabrication, nous sommes en 2014 réveillez-vous !!!!
- Dommage pour leur image de marque, car la chaudière est performante mis à part ce problème de série, ils auraient même dû faire un rappel sur toutes ces cartes montées (défaut de fabrication) voir le nombre important de cas.
Carton rouge aux chauffagistes qui incompétents après plusieurs tentatives, ne pensent pas à une panne de connectique électrique, et ne sont pas curieux à démonter cette carte principale, ce n'est pas leur cœur de métier, voir tous les posts sur le site, ils auraient dû faire une demande d'intervention d’un technicien électricien d’assistance, auprès de Franco Belge plutôt que de cacher leur incompétence, par des remarques aberrantes que j’ai eu personnellement, voir le "forum" "chaudière foutue" "noter les heures de pannes" changer 3 fois la sonde NTC
Un professionnel ne peut pas tout connaître, mais il se doit de savoir où se renseigner et de trouver une solution adaptée.
Merci enfin à votre site d’exister, sans lequel je n'aurais pu diriger mes recherches et retrouver la sérénité après 6 mois de stress, et notamment à la réponse 33 qui m’a éclairé sur l'origine de ces pannes intermittentes qui étaient jusqu'à maintenant pour moi sans solution, un vrai cauchemar.
Cordialement. jp
04 mars 2014 à 16:34
Conseils 41 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Après démontage de la carte j'ai repris toutes les grosses soudures qui avaient en effet un manque évident de brasure comme indiqué par JP et je n'ai plus cette alarme voyant intempestive et aléatoire.
Cordialement.
Andrejry
Cordialement.
Andrejry
10 mai 2015 à 18:06
Conseils 42 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Suite au remplacement des sondes NTC toujours le problème de panne intermittente j'ai donc suivi les conseils de la réponse 33.
Après démontage de la carte j'ai constaté un défaut de soudure sous un relais pas facile à visualiser, un petit coup de fer à souder et au remontage, ça fonctionne !
Un grand merci à l'internaute n°33 car j'avais le défaut depuis 6 ans et bien évidemment lorsque je m'absentais l'hiver.
Cordialement.
Après démontage de la carte j'ai constaté un défaut de soudure sous un relais pas facile à visualiser, un petit coup de fer à souder et au remontage, ça fonctionne !
Un grand merci à l'internaute n°33 car j'avais le défaut depuis 6 ans et bien évidemment lorsque je m'absentais l'hiver.
Cordialement.
30 octobre 2015 à 18:55
Conseils 43 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
J'ai en ma possession une chaudière IDRA Confort 4000. Depuis hier matin, elle fonctionne bizarrement.
Nous avons de l'eau chaude mais pas de chauffage.
Je m'explique, le chauffage est sensé se mettre en route à 7h, mais hier à 9h, 17°c dans la maison ! radiateur froid.
Je regarde le boitier connecté, RAS, pour lui tout va bien, la petite flamme est là pour indiquer qu'il veut du chaud.
Mais au niveau de la chaudière, l'affichage est figé, plus moyen de monter, descendre la température de l'eau, de changer de type de chauffage.
J'ai pris la décision de la couper électriquement, je l'ai rallumé, et là plus d'affichage du tout.
Après quelques minutes, elle s'est mise en mode production de chaud et cela a tenu, je sentais la chaleur passer dans les tuyaux de chauffage. Bon, cool, la température remonte dans la maison. Hier soir 22h, cela tient toujours.
Et rebelote, ce matin, 9h, 17°c dans la maison, et là pas moyen de la remettre. Je ne comprends rien.
Ce qui m’embête le plus, c'est que je n'ai plus aucun affichage ! donc pas moyen de voir les anomalies.
Auriez-vous des idées :)
Merci à vous.
J'ai en ma possession une chaudière IDRA Confort 4000. Depuis hier matin, elle fonctionne bizarrement.
Nous avons de l'eau chaude mais pas de chauffage.
Je m'explique, le chauffage est sensé se mettre en route à 7h, mais hier à 9h, 17°c dans la maison ! radiateur froid.
Je regarde le boitier connecté, RAS, pour lui tout va bien, la petite flamme est là pour indiquer qu'il veut du chaud.
Mais au niveau de la chaudière, l'affichage est figé, plus moyen de monter, descendre la température de l'eau, de changer de type de chauffage.
J'ai pris la décision de la couper électriquement, je l'ai rallumé, et là plus d'affichage du tout.
Après quelques minutes, elle s'est mise en mode production de chaud et cela a tenu, je sentais la chaleur passer dans les tuyaux de chauffage. Bon, cool, la température remonte dans la maison. Hier soir 22h, cela tient toujours.
Et rebelote, ce matin, 9h, 17°c dans la maison, et là pas moyen de la remettre. Je ne comprends rien.
Ce qui m’embête le plus, c'est que je n'ai plus aucun affichage ! donc pas moyen de voir les anomalies.
Auriez-vous des idées :)
Merci à vous.
01 novembre 2015 à 09:25
Conseils 44 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'avais exactement le même problème, mises en sécurité avec voyant rouge de façon irrégulières, mais fréquentes.
Le plombier venait, nettoyé, ça semblait aller mieux durant 1 semaine et rebelote...
J'ai suivi le conseil indiquant les problèmes de soudures sur la carte électronique.
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais doté un fer à souder, j'ai tenté l'aventure...
J'ai rajouté un point de soudure sur celles semblant faibles et sur les condensateurs décrits par la réponse 40...
Cela m'a pris 15 minutes démontage, soudures et remontage...
Cela fait près de 3 semaines que ma chaudière fonctionne sans un arrêt...
Cela faisait 12 ans que j'avais des coupures quasi-quotidiennes...
Merci à ce forum et aux contributeurs...
J'avais exactement le même problème, mises en sécurité avec voyant rouge de façon irrégulières, mais fréquentes.
Le plombier venait, nettoyé, ça semblait aller mieux durant 1 semaine et rebelote...
J'ai suivi le conseil indiquant les problèmes de soudures sur la carte électronique.
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais doté un fer à souder, j'ai tenté l'aventure...
J'ai rajouté un point de soudure sur celles semblant faibles et sur les condensateurs décrits par la réponse 40...
Cela m'a pris 15 minutes démontage, soudures et remontage...
Cela fait près de 3 semaines que ma chaudière fonctionne sans un arrêt...
Cela faisait 12 ans que j'avais des coupures quasi-quotidiennes...
Merci à ce forum et aux contributeurs...

05 novembre 2016 à 11:32
Conseils 45 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
Même problème sur ma chaudière, alors j'ai pris la décision de démonter la platine d'allumage (ACF01X) et j'ai passé un coup de bombe dégraissant "nettoyant contact" sur les connexions mâles femelles et ça a l'air de marcher normalement.
Conseil à prendre.
Même problème sur ma chaudière, alors j'ai pris la décision de démonter la platine d'allumage (ACF01X) et j'ai passé un coup de bombe dégraissant "nettoyant contact" sur les connexions mâles femelles et ça a l'air de marcher normalement.
Conseil à prendre.
26 janvier 2017 à 20:55
Conseils 46 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Idra 2024 ne démarrait plus.
J'ai fait venir une entreprise de Montbard : il faut changer la platine électronique.
Coût : 900€
Je contacte alors un ami retraité plombier. Il peut m'avoir la platine pour 450€.
J'ai quand même consulté le forum des questions ci-dessus, puis, suite aux renseignements, j'ai changé moi-même la sonde NTC (coût : 28€ avec l'envoi).
Et depuis 15 jours, ça fonctionne sans problèmes !!!
Merci pour ce forum.
Ma chaudière Idra 2024 ne démarrait plus.
J'ai fait venir une entreprise de Montbard : il faut changer la platine électronique.
Coût : 900€
Je contacte alors un ami retraité plombier. Il peut m'avoir la platine pour 450€.
J'ai quand même consulté le forum des questions ci-dessus, puis, suite aux renseignements, j'ai changé moi-même la sonde NTC (coût : 28€ avec l'envoi).
Et depuis 15 jours, ça fonctionne sans problèmes !!!
Merci pour ce forum.
10 février 2017 à 11:49
Conseils 47 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour !!
Suite à des arrêts intermittents de ma chaudière Franco Belge idra 3224 j'ai fait appel à la société qui effectue l'entretien, après deux passages et le remplacement de deux sondes le défaut persistait toujours, et ça !! 20 minutes après le dernier dépannage.
Ils m'ont dit qu'il faudrait "sûrement" remplacer une carte principale (environ 450€), en gros le gars il sait pas trop !!!
En fait j'ai ouvert le boîtier de commande j'ai pris la référence des relais sur la carte principale je les ai commandés avec le module allumage ACOF01X "chez CATH", j'ai remplacé le tout, ça m'a coûté 155€ et depuis 1 mois je n'ai plus de problème.
Suite à des arrêts intermittents de ma chaudière Franco Belge idra 3224 j'ai fait appel à la société qui effectue l'entretien, après deux passages et le remplacement de deux sondes le défaut persistait toujours, et ça !! 20 minutes après le dernier dépannage.
Ils m'ont dit qu'il faudrait "sûrement" remplacer une carte principale (environ 450€), en gros le gars il sait pas trop !!!
En fait j'ai ouvert le boîtier de commande j'ai pris la référence des relais sur la carte principale je les ai commandés avec le module allumage ACOF01X "chez CATH", j'ai remplacé le tout, ça m'a coûté 155€ et depuis 1 mois je n'ai plus de problème.
29 mai 2017 à 19:45
Conseils 48 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour à tous,
Comme vous tous nous avons un problème avec notre chaudière qui se met en voyant rouge par intermittence, notre chauffagiste ne voyant pas d’où vient le problème j'ai moi-même fait des recherches.
Ce forum va nous ôter une épine du pied.
Nous avons démonté le circuit imprimé et avons constaté deux soudures apparemment anormales sur le 4eme relais qui est isolé des 3 autres, mais n'étant pas électricien, on aimerait avoir votre avis, on voit que les soudures ne sont pas nettes, il y a comme une auréole sur la soudure, ce défaut peut-il causer la panne ?
Merci de vos réponses.
Comme vous tous nous avons un problème avec notre chaudière qui se met en voyant rouge par intermittence, notre chauffagiste ne voyant pas d’où vient le problème j'ai moi-même fait des recherches.
Ce forum va nous ôter une épine du pied.
Nous avons démonté le circuit imprimé et avons constaté deux soudures apparemment anormales sur le 4eme relais qui est isolé des 3 autres, mais n'étant pas électricien, on aimerait avoir votre avis, on voit que les soudures ne sont pas nettes, il y a comme une auréole sur la soudure, ce défaut peut-il causer la panne ?
Merci de vos réponses.
08 novembre 2017 à 22:56
Conseils 49 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, je viens de changer la sonde. Pour l’instant ça fonctionne... plus d’erreur 01.
Merci pour tous vos conseils sur ce forum.
Merci pour tous vos conseils sur ce forum.
02 février 2018 à 19:33
Conseils 50 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
Même panne pour ma chaudière Idra 3224 SV.
Panne intermittente (1 fois en 2016 puis 1 fois par mois début de l'hiver fin 2017 puis 1 à 2 fois par jour).
En parlant avec mon chauffagiste durant l'entretien il m'a tout de suite dit que ce serait la platine à changer soit environ 500€.
Je me suis donc intéressé au sujet car la somme était assez conséquente.
Je suis tombé sur ce forum avec certaines explications sur les problématiques de soudure.
Étant bon bricoleur et ayant le matériel nécessaire j'ai donc essayé de trouver les soudures défectueuses mais franchement elles étaient toutes propres.
Bref je me suis résigné à acheter la platine principale et faire le changement moi-même.
Pas de bol après remplacement toujours le même problème.
Dans le doute je me suis dis que les sondes étaient défectueuses comme pour de nombreux d'être vous.
Changement des deux sondes (qui étaient effectivement bien bien oxydées) mais toujours le même problème...
J'ai donc continué mes cherches et je suis tombé sur un autre forum sur lequel une personne ayant le même problème l'avait résolu en changeant la platine d'allumage.
J'ai fait de même (un peu en dernier espoir) et là bingo 2 semaines que ça tourne sans problème. Ouf.
Au final j'ai dépensé environ 500€ aussi mais maintenant je vois bien comment ma chaudière fonctionne.
En étant un peu plus malin j'aurais peut-être dû commencer par le changement des 2 sondes, puis platine d'allumage, puis platine principale. J'aurai du coup économisé les 300€ de la platine principale. Mais en lisant ce forum plutôt bien complet, personne n'avait mentionné une réparation réussie avant le changement de cette platine d'allumage.
Pour info :
Quand j'avais ma panne on n'entendait pas le "clic clic clic" de l'étincelle.
J'ai remarqué que certaines personnes ont réparé leur chaudière via des pièces récupérées sur des chaudières d'occasion.
Pour l'idra 3224 j'en ai vu pas mal sur leboncoin.
Pour moi ça ne valait plus le coup car j'avais déjà acheté la platine principale et les 2 sondes...
La platine d'allumage neuve n'a plus la même tête que la défectueuse.
Peut-être il y a eu un changement car trop de panne ? La platine principale est par contre rigoureusement identique.
Même panne pour ma chaudière Idra 3224 SV.
Panne intermittente (1 fois en 2016 puis 1 fois par mois début de l'hiver fin 2017 puis 1 à 2 fois par jour).
En parlant avec mon chauffagiste durant l'entretien il m'a tout de suite dit que ce serait la platine à changer soit environ 500€.
Je me suis donc intéressé au sujet car la somme était assez conséquente.
Je suis tombé sur ce forum avec certaines explications sur les problématiques de soudure.
Étant bon bricoleur et ayant le matériel nécessaire j'ai donc essayé de trouver les soudures défectueuses mais franchement elles étaient toutes propres.
Bref je me suis résigné à acheter la platine principale et faire le changement moi-même.
Pas de bol après remplacement toujours le même problème.
Dans le doute je me suis dis que les sondes étaient défectueuses comme pour de nombreux d'être vous.
Changement des deux sondes (qui étaient effectivement bien bien oxydées) mais toujours le même problème...
J'ai donc continué mes cherches et je suis tombé sur un autre forum sur lequel une personne ayant le même problème l'avait résolu en changeant la platine d'allumage.
J'ai fait de même (un peu en dernier espoir) et là bingo 2 semaines que ça tourne sans problème. Ouf.

Au final j'ai dépensé environ 500€ aussi mais maintenant je vois bien comment ma chaudière fonctionne.
En étant un peu plus malin j'aurais peut-être dû commencer par le changement des 2 sondes, puis platine d'allumage, puis platine principale. J'aurai du coup économisé les 300€ de la platine principale. Mais en lisant ce forum plutôt bien complet, personne n'avait mentionné une réparation réussie avant le changement de cette platine d'allumage.
Pour info :
Quand j'avais ma panne on n'entendait pas le "clic clic clic" de l'étincelle.
J'ai remarqué que certaines personnes ont réparé leur chaudière via des pièces récupérées sur des chaudières d'occasion.
Pour l'idra 3224 j'en ai vu pas mal sur leboncoin.
Pour moi ça ne valait plus le coup car j'avais déjà acheté la platine principale et les 2 sondes...
La platine d'allumage neuve n'a plus la même tête que la défectueuse.
Peut-être il y a eu un changement car trop de panne ? La platine principale est par contre rigoureusement identique.
03 mars 2018 à 10:13
Conseils 51 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour,
Voici mon souci.
Je possède une IDRA BALLON 3228 BV (identique à la 3224 BV) depuis environ 15 jours, elle se mettait en sécurité voyant rouge allumé. Quand je relançais la chaudière, elle repartait.
Cette semaine, plus moyen de la remettre en route, voyant rouge quelques minutes après l'avoir relancée.
J'ai d'abord remplacé la sonde de température primaire NTC.
Je n'ai plus de défaut, j'ai bien de l'eau chaude, mais plus moyen d'avoir le chauffage.
Quand je force mon thermostat, la chaudière de démarre pas. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière se met en route.
J'ai ensuite démonté la platine principale, et j'ai inspecté les soudures, mais rien ne semble dessoudé.
J'ai donc remonté cette platine principale (pensant à un défaut de connexion) mais rien y fait, toujours le même problème, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage.
Quelqu'un aurait-il une solution de dépannage ???
Vous remerciant par avance.
Voici mon souci.
Je possède une IDRA BALLON 3228 BV (identique à la 3224 BV) depuis environ 15 jours, elle se mettait en sécurité voyant rouge allumé. Quand je relançais la chaudière, elle repartait.
Cette semaine, plus moyen de la remettre en route, voyant rouge quelques minutes après l'avoir relancée.
J'ai d'abord remplacé la sonde de température primaire NTC.
Je n'ai plus de défaut, j'ai bien de l'eau chaude, mais plus moyen d'avoir le chauffage.
Quand je force mon thermostat, la chaudière de démarre pas. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière se met en route.
J'ai ensuite démonté la platine principale, et j'ai inspecté les soudures, mais rien ne semble dessoudé.
J'ai donc remonté cette platine principale (pensant à un défaut de connexion) mais rien y fait, toujours le même problème, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage.
Quelqu'un aurait-il une solution de dépannage ???
Vous remerciant par avance.
14 mars 2019 à 17:59
Conseils 52 forum dépannage chaudières
Invité

Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
Invité

Bonjour.
Problème identique à celui du 14 Mars dernier j'ai une chaudière franco belge 3224 BV de 2005 quelques soucis mais réparés depuis.
Là depuis la fin de l'été elle se met en sécurité au début un peu puis 2 fois à 3 fois par jour grâce à ce forum nous avons changés nous même les 2 sondes + l’électrode d'allumage qui s'est effrité dans les mains de mon plombier résultat 3 jours sans chauffage avant de la remplacer.
La chaudière s'est remis en route aussi tôt mais le lendemain voyant rouge, elle a mis du temps pour redémarrer mais bon.
J'y suis arrivé -2 ce matin je ne voudrais pas qu'elle s'arrête complètement j'ai lu qu'il y avait un soucis sur ces chaudière avec la carte principale au niveau des soudures ? peut-on la remplacer ?
Merci pour votre aide.
Problème identique à celui du 14 Mars dernier j'ai une chaudière franco belge 3224 BV de 2005 quelques soucis mais réparés depuis.
Là depuis la fin de l'été elle se met en sécurité au début un peu puis 2 fois à 3 fois par jour grâce à ce forum nous avons changés nous même les 2 sondes + l’électrode d'allumage qui s'est effrité dans les mains de mon plombier résultat 3 jours sans chauffage avant de la remplacer.
La chaudière s'est remis en route aussi tôt mais le lendemain voyant rouge, elle a mis du temps pour redémarrer mais bon.
J'y suis arrivé -2 ce matin je ne voudrais pas qu'elle s'arrête complètement j'ai lu qu'il y avait un soucis sur ces chaudière avec la carte principale au niveau des soudures ? peut-on la remplacer ?
Merci pour votre aide.
05 décembre 2019 à 15:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Panne chaudière Franco Belge Beretta
- N°2492 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Beretta Idra exlusive 24 et depuis sa remise en route elle s'arrête et la veilleuse s'éteint toute seule et ne se remet plus en route si elle est réglée vers les 60 degrés. En...
- 5. Panne convecteur gaz Franco Belge modèle Ile de France
- N°19380 : Bonjour, J'ai un convecteur chauffage gaz de ville Franco Belge modèle Ile de France, quand je pousse le bouton "allumer" et "briquet" la veilleuse s'allume, tant que je laisse mon doigt dessus la flamme, la veilleuse reste...
- 6. Problème chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000
- N°6826 : Bonjour,Jai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 BVI (chaudière ventouse gaz naturel au sol).Symptôme : les flammes sallument et séteignent sur un court cycle de 15 secondes (~5 secondes de flamme et 10...
- 7. Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W
- N°18136 : Bonjour à tous, J'arrive dans le forum et je peux encore réussir à bricoler.... J'ai donc une chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W posée il y a 10 ans (était peut-être d'occasion) car fabriquée en 99 !!! Je n'ai...
- 8. Panne chaudière gaz Franco Belge le brûleur s’arrête
- N°24025 : Bonjour. Tout d’abord, merci de m’accepter dans ce groupe. Voici mon problème, j’ai une chaudière à gaz franco-belge de 25 ans. Lorsque je la mets en route pour l’eau chaude sanitaire, le brûleur s’allume bien,...
- 9. Cherche manuel chaudière à gaz Franco Belge Idra exclusive 24
- N°12506 : Bonjour. Je recherche le manuel de ma chaudière à gaz Franco Belge Idra exclusive 24 afin de pouvoir la redémarrer. Merci.
- 10. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite