Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
3549
Question Chauffage : Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus.
L'ancien propriétaire m'a dit que la bonne pression était 1.5 à 2 bars.
Je n'ai mis en fonction que l'eau chaude, le chauffage n'est pas en marche.
On m'a dit que cela peut provenir de la vanne d'arrivée d'eau ou bien du serpentin qui serait percé ?
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je prévoir un gros budget pour remettre en état ma chaudière ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus.
L'ancien propriétaire m'a dit que la bonne pression était 1.5 à 2 bars.
Je n'ai mis en fonction que l'eau chaude, le chauffage n'est pas en marche.
On m'a dit que cela peut provenir de la vanne d'arrivée d'eau ou bien du serpentin qui serait percé ?
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je prévoir un gros budget pour remettre en état ma chaudière ?
Merci d'avance de vos réponses.
Conseil Forum 1
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Peut-être y a-t-il de l'électrolyse dans le circuit et donc production de gaz (oxygène) qui augmente la pression.
Il faut mettre un produit style CILLIT dans le circuit. En vente chez les chauffagistes.
Il faut faire l'opération tous les 4 ans environ.
Il faut mettre un produit style CILLIT dans le circuit. En vente chez les chauffagistes.
Il faut faire l'opération tous les 4 ans environ.
Conseil Forum 2
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
Il est possible que le robinet de remplissage ne soit pas correctement fermé, ou que le corps de chauffe soit en intercommunication. Si c'est le cas, vaut mieux changer la chaudière.
Les corps de chauffe de Frisquet sont très chers. A bientôt.
Il est possible que le robinet de remplissage ne soit pas correctement fermé, ou que le corps de chauffe soit en intercommunication. Si c'est le cas, vaut mieux changer la chaudière.
Les corps de chauffe de Frisquet sont très chers. A bientôt.
Conseil Forum 3
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
Il est possible que la vanne de remplissage du circuit de chauffe soit ouverte ou défectueuse, mais pour mon cas la pression augmentait car le serpentin du cumulus était percé. Si vous fermez l'arrivée d'eau froide au cumulus et que la pression reste stable alors que sur la même période elle augmentait précédemment, alors c'est le cumulus.
Sinon changez la vanne de remplissage du circuit chauffage.
Il est possible que la vanne de remplissage du circuit de chauffe soit ouverte ou défectueuse, mais pour mon cas la pression augmentait car le serpentin du cumulus était percé. Si vous fermez l'arrivée d'eau froide au cumulus et que la pression reste stable alors que sur la même période elle augmentait précédemment, alors c'est le cumulus.
Sinon changez la vanne de remplissage du circuit chauffage.
Conseil Forum 4
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

J'ai eu le même problème, chaudière Frisquet 23 Kw, pression qui augmente et température eau également (lorsque la chauffe se stoppe, la pression redescendait rapidement), en fait il s'agit de changer simplement le Calorstat qui se trouve en haut du corps de chauffe.
Ce dernier, qui devait s'ouvrir à 64°c, ne fonctionnait plus. Il se peut que l'on vous propose de changer le vase à expansion, que nenni, si votre installation dispose d'une longueur de tuyauterie suffisamment longue, le circuit compensera et absorbera ce phénomène d'expansion. Peut-être également la pompe de circulation, mais en posant l'embout d'un tournevis au centre de la pompe et en écoutant à l'oreille, vous verrez si votre pompe fonctionne.
La vanne trois voies située au dessus de la pompe de circulation peut être également déposée pour vérifier si elle fonctionne correctement. Bon courage, mais le problème de Calorstat à tendance à se manifester régulièrement sur ce type de chaudière...
Ce dernier, qui devait s'ouvrir à 64°c, ne fonctionnait plus. Il se peut que l'on vous propose de changer le vase à expansion, que nenni, si votre installation dispose d'une longueur de tuyauterie suffisamment longue, le circuit compensera et absorbera ce phénomène d'expansion. Peut-être également la pompe de circulation, mais en posant l'embout d'un tournevis au centre de la pompe et en écoutant à l'oreille, vous verrez si votre pompe fonctionne.
La vanne trois voies située au dessus de la pompe de circulation peut être également déposée pour vérifier si elle fonctionne correctement. Bon courage, mais le problème de Calorstat à tendance à se manifester régulièrement sur ce type de chaudière...
Conseil Forum 5
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

SAV depuis 30 ans, Calorstat n'a rien à voir dans votre cas. Il est possible que ce soit le serpentin, mais c'est vraiment très rare (tant mieux pour vous).
Pour en être sûr, il ne faut pas fermer l'arrivée eau car cela isole aussi le remplissage, mais bouchonner l'arrivée eau froide en haut du corps de chauffe avec un bouchon 15 / 21 mâle.
Si la pression remonte, c'est le robinet remplissage (vérifier le siège au moment du changement).
Pour en être sûr, il ne faut pas fermer l'arrivée eau car cela isole aussi le remplissage, mais bouchonner l'arrivée eau froide en haut du corps de chauffe avec un bouchon 15 / 21 mâle.
Si la pression remonte, c'est le robinet remplissage (vérifier le siège au moment du changement).
09 mars 2008 à 22:07
Conseil Forum 6
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Vérifier le vase d'expansion : il peut être percé ou tout simplement dégonflé.
Ce contrôle doit être réalisé tous les ans par votre société d'entretien.
Ce contrôle doit être réalisé tous les ans par votre société d'entretien.
Conseil Forum 7
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
Je possède également une chaudière Frisquet et le même problème que vous, le chauffagiste m'a dit qu'il fallait changer mon vase d'expansion.
Je possède également une chaudière Frisquet et le même problème que vous, le chauffagiste m'a dit qu'il fallait changer mon vase d'expansion.
Conseil Forum 8
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

C'est probablement la membrane du vase qui sert à équilibrer la pression qui est en cause. Dans un premier temps, on peut essayer de le regonfler, en évitant d'utiliser une pompe à vélo (problème d'humidité) mais rapidement il faudra changer cet élément (environ 200 à 250 euros MO comprise).
Conseil Forum 9
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour. C'est le vase d'expansion qui est hors service. Cordialement.
Conseil Forum 10
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour
J'ai également le même problème sauf que le chauffage est en route.
Le phénomène est apparu après le changement du vase par un plus gros.
Actuellement, le chauffagiste a bouché l'arrivée d'eau de la chaudière pour voir si la pression se stabilise car ce n'est pas le cas. Il pense au serpentin du cumulus percé. Cordialement.
J'ai également le même problème sauf que le chauffage est en route.
Le phénomène est apparu après le changement du vase par un plus gros.
Actuellement, le chauffagiste a bouché l'arrivée d'eau de la chaudière pour voir si la pression se stabilise car ce n'est pas le cas. Il pense au serpentin du cumulus percé. Cordialement.
Conseil Forum 11
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème.
J'ai fait installer un vase d'expansion sur le circuit et depuis, plus de problème.
Pour ce qui est du coût, j'en ai eu pour 180 euros.
Cordialement.
J'ai eu le même problème.
J'ai fait installer un vase d'expansion sur le circuit et depuis, plus de problème.
Pour ce qui est du coût, j'en ai eu pour 180 euros.
Cordialement.
18 février 2009 à 00:52
Conseil Forum 12
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème d'augmentation de pression, j'ai changé le robinet de remplissage.
J'ai également changé à l'issue le vase d'expansion qui, je pense, n'a pas aimé la surpression et depuis tout va bien.
cp
J'ai également changé à l'issue le vase d'expansion qui, je pense, n'a pas aimé la surpression et depuis tout va bien.
cp
18 septembre 2009 à 22:34
Conseil Forum 13
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

J'ai eu souvent le problème chez des clients et le problème vient du vase qui ne tient pas, soit hs ou à regonfler.
04 février 2010 à 23:06
Conseil Forum 14
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Il faut changer le vase d'expansion car il est trop petit, moi je l'ai changé, j'en ai installé un de vingt litres et depuis plus de problème. Cordialement.
15 février 2010 à 21:32
Conseil Forum 15
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Les histoires de gonflage de vase d'expansion me font rire. Quand à ce problème de remplissage, vérifiez tout d'abord le robinet de remplissage, car c'est d'abord lui qui crée la pression dans votre chaudière au départ pour la remplir.
15 juillet 2010 à 10:48
Conseil Forum 16
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Moi aussi cela me fait rire on parle plus haut du Calorstat. Le Calorstat fait uniquement la priorité entre l'eau chaude et le chauffage, donc rien à voir.
Quand celui-ci est HS il n'y a plus et très peu de chauffage car il reste en position bloquée.
J'ai rarement vu une Frisquet se percer, gonflée et bien déformée oui ça je l'ai vu.
Pour moi le problème est le suivant. Robinet de remplissage... le vase je pense, car on peut gérer une installation avec un vase fichu pour ça il suffit de réduire la température et la pression 500 g.
Quand celui-ci est HS il n'y a plus et très peu de chauffage car il reste en position bloquée.
J'ai rarement vu une Frisquet se percer, gonflée et bien déformée oui ça je l'ai vu.
Pour moi le problème est le suivant. Robinet de remplissage... le vase je pense, car on peut gérer une installation avec un vase fichu pour ça il suffit de réduire la température et la pression 500 g.
19 octobre 2010 à 18:54
Conseil Forum 17
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

La pression qui augmente sans cesse c'est quand même le symptôme d'un vase HS, mais vous ne devrez pas monter à plus de 3 bars de pression, enfin si votre soupape fonctionne, à 3 bars elle devrait se mettre à cracher !
04 janvier 2011 à 19:04
Conseil Forum 18
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonsoir.
Je pense que la capacité de votre vase est insuffisante.
Je pense que la capacité de votre vase est insuffisante.
26 juillet 2011 à 23:58
Conseil Forum 19
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
Une question : ma chaudière Frisquet ne produit plus d'eau chaude. Le technicien Frisquet conclut que le serpentin est percé et qu'il faut changer le corps de chauffe.
En effet il a fallu 3 passages de techniciens pour arriver à cette conclusion. Car le vase d'expansion n'est pas défectueux. Il s'agirait des coups de béliers dus à la tuyauterie et de l'éboulement du système de chauffage par le sol qui ont progressivement agressé le serpentin.
On me dit qu'il serait extrêmement coûteux de réparer le serpentin qui est à l'intérieur du corps de chauffe et que Frisquet ne le fait pas, la main d’œuvre étant trop coûteuse.
Sur ce forum, je lis qu'il est très rare de voir des Serpentins percés sur des chaudières Frisquet.
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pour vos lumières. Laurence, Paris
Une question : ma chaudière Frisquet ne produit plus d'eau chaude. Le technicien Frisquet conclut que le serpentin est percé et qu'il faut changer le corps de chauffe.
En effet il a fallu 3 passages de techniciens pour arriver à cette conclusion. Car le vase d'expansion n'est pas défectueux. Il s'agirait des coups de béliers dus à la tuyauterie et de l'éboulement du système de chauffage par le sol qui ont progressivement agressé le serpentin.
On me dit qu'il serait extrêmement coûteux de réparer le serpentin qui est à l'intérieur du corps de chauffe et que Frisquet ne le fait pas, la main d’œuvre étant trop coûteuse.
Sur ce forum, je lis qu'il est très rare de voir des Serpentins percés sur des chaudières Frisquet.
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pour vos lumières. Laurence, Paris
11 mai 2012 à 23:48
Conseil Forum 20
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Je viens d'avoir ce problème le lendemain de la révision annuelle de ma chaudière Frisquet.
Comme par hasard, le réparateur agréé Frisquet m'a parlé du vase d'expansion qui lâchait après un certain temps et qui ne "se rechargeait ni ne se contrôlait pas" et que le mien serait bientôt à changer (sic) ! Je précise qu'il n'en a jamais fait le contrôle.
Le lendemain, par hasard, pression à 3.5 et de l'eau qui coule. Diagnostic, vase à changer.
Après réflexion, je me suis dit que si en remettant en pression (1.6 par le réparateur), on attend un palier sans que la pression ne monte, la membrane agit, et ensuit la pression remonte car la membrane est à fond.
Si on arrête à ce moment là, la pression affiche 1.6 à froid, mais dès qu'ion chauffe la pression monte et on peut dire que le vase est HS, cqfd !!
J'ai purgé jusqu'à 1 (+ de 3 litres d'eau), et depuis, le fonctionnement est normal, je monte à 1.4 en pression et redescend à 1 à froid.
Quant à mon "réparateur", auquel je suis fidèle depuis des années, je me permets d'avoir quelques doutes...
Comme par hasard, le réparateur agréé Frisquet m'a parlé du vase d'expansion qui lâchait après un certain temps et qui ne "se rechargeait ni ne se contrôlait pas" et que le mien serait bientôt à changer (sic) ! Je précise qu'il n'en a jamais fait le contrôle.
Le lendemain, par hasard, pression à 3.5 et de l'eau qui coule. Diagnostic, vase à changer.
Après réflexion, je me suis dit que si en remettant en pression (1.6 par le réparateur), on attend un palier sans que la pression ne monte, la membrane agit, et ensuit la pression remonte car la membrane est à fond.
Si on arrête à ce moment là, la pression affiche 1.6 à froid, mais dès qu'ion chauffe la pression monte et on peut dire que le vase est HS, cqfd !!
J'ai purgé jusqu'à 1 (+ de 3 litres d'eau), et depuis, le fonctionnement est normal, je monte à 1.4 en pression et redescend à 1 à froid.
Quant à mon "réparateur", auquel je suis fidèle depuis des années, je me permets d'avoir quelques doutes...

16 novembre 2012 à 13:54
Conseil Forum 21
Invité

Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
Invité

Moi aussi j'ai le même problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver.
Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver.
Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures, maintenant ça tient 5 jours avant de passer au rouge.
Dans le forum j'ai vu la cause possible et mon chauffagiste m'a informé que cela pouvait venir du corps de chauffe, je ne suis pas spécialiste, comment la pression de l'eau sanitaire (circuit d'eau chaude) pourrait aller mettre de la pression dans le circuit de chauffage ?
Cordialement.
Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver.
Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures, maintenant ça tient 5 jours avant de passer au rouge.
Dans le forum j'ai vu la cause possible et mon chauffagiste m'a informé que cela pouvait venir du corps de chauffe, je ne suis pas spécialiste, comment la pression de l'eau sanitaire (circuit d'eau chaude) pourrait aller mettre de la pression dans le circuit de chauffage ?
Cordialement.
27 décembre 2019 à 23:10