Bonjour,
Voilà ma chaudière fioul de marque Viessmann vitola comferral s'est arrêtée, j'ai voulu la remettre en route, le brûleur est bien sous tension, mais il ne se lance pas et elle ne se met pas en sécurité.
Le chauffagiste veut me changer le réchauffeur de la ligne de gicleur mais sans conviction.
Merci de vos avis et conseils.
Voilà ma chaudière fioul de marque Viessmann vitola comferral s'est arrêtée, j'ai voulu la remettre en route, le brûleur est bien sous tension, mais il ne se lance pas et elle ne se met pas en sécurité.
Le chauffagiste veut me changer le réchauffeur de la ligne de gicleur mais sans conviction.
Merci de vos avis et conseils.
14 janvier 2013 à 18:54
Avis panne chaudière Viessmann 1
Avis panne chaudière sous tension démarre pas ne se met pas en sécurité
Sur la chaudière Viessmann vous pouvez mettre la régulation sur la position manuelle, vous verrez si le brûleur démarre.
Pour le réchauffeur du brûleur vous pouvez shunter sur la prise avec les 2 phases, c'est le noir et le marron.