Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15594
Question dépannage chauffage : Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour,
Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997.
Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc au-delà de 3 bars à chaque chauffe ouvrant la soupape de sécurité.
Le vase a donc été remplacé dans les règles de l'art par un tout neuf, pour cela les vannes de chauffage (départ et retour) ont été fermées, la chaudière a été vidangée, le vase installé (gonflé à 0.8 bar), la chaudière remise en eau à 1,5 bar, les vannes ont été ré-ouvertes.
J'ai ensuite purgé le circuit via mes radiateurs et fait l'appoint d'eau pour avoir 1,5 bar. Par contre, il faut savoir que ce sont des vieux radiateurs en fonte et que j'en ai 2 à l'étage que je ne peux pas purger car ils n'ont pas de purgeur.
Donc depuis ce temps, je n'ai plus du tout de soucis de montée en pression à 3 bars à chaque chauffe de la chaudière.
Néanmoins j'ai depuis un nouveau problème : la pression ne cesse d'augmenter mais lentement cette fois, c'est-à dire qu'en une journée ou deux la pression passe de 1.5 bar à environ 2,3 et ne redescend pas. De ce fait tous les jours ou tous les 2 jours je suis obligé d'enlever de l'eau par les radiateurs pour faire redescendre la pression à 1,5 bars mais le lendemain elle remonte au-delà de 2 bars.
D'où peut venir le problème ? Est-ce que de l'air qui serait encore présent dans mon circuit (dû à ma vidange de la chaudière) et que je n'arriverai pas à purger pourrait être responsable de cette montée en pression continue ? Ou alors est-ce le fait que j'utilisais beaucoup le robinet de remplissage pour remettre de l'eau quand mon vase était HS aurait peut-être pu endommager le robinet et celui-ci laisserait passer de l'eau ce qui augmenterait la pression ?
Merci pour votre aide !
Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997.
Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc au-delà de 3 bars à chaque chauffe ouvrant la soupape de sécurité.
Le vase a donc été remplacé dans les règles de l'art par un tout neuf, pour cela les vannes de chauffage (départ et retour) ont été fermées, la chaudière a été vidangée, le vase installé (gonflé à 0.8 bar), la chaudière remise en eau à 1,5 bar, les vannes ont été ré-ouvertes.
J'ai ensuite purgé le circuit via mes radiateurs et fait l'appoint d'eau pour avoir 1,5 bar. Par contre, il faut savoir que ce sont des vieux radiateurs en fonte et que j'en ai 2 à l'étage que je ne peux pas purger car ils n'ont pas de purgeur.
Donc depuis ce temps, je n'ai plus du tout de soucis de montée en pression à 3 bars à chaque chauffe de la chaudière.
Néanmoins j'ai depuis un nouveau problème : la pression ne cesse d'augmenter mais lentement cette fois, c'est-à dire qu'en une journée ou deux la pression passe de 1.5 bar à environ 2,3 et ne redescend pas. De ce fait tous les jours ou tous les 2 jours je suis obligé d'enlever de l'eau par les radiateurs pour faire redescendre la pression à 1,5 bars mais le lendemain elle remonte au-delà de 2 bars.
D'où peut venir le problème ? Est-ce que de l'air qui serait encore présent dans mon circuit (dû à ma vidange de la chaudière) et que je n'arriverai pas à purger pourrait être responsable de cette montée en pression continue ? Ou alors est-ce le fait que j'utilisais beaucoup le robinet de remplissage pour remettre de l'eau quand mon vase était HS aurait peut-être pu endommager le robinet et celui-ci laisserait passer de l'eau ce qui augmenterait la pression ?
Merci pour votre aide !
15 janvier 2013 à 09:23
Problème pression chaudière 1
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour,
Cela peut être dû effectivement à la vanne de remplissage qui ne ferme pas correctement, si c'est ça et que vous venez à changer l'obligation maintenant est d'avoir un disconnecteur.... Ce n'est pas un conseil mais une obligation !
Sinon avez-vous la production d'eau chaude sur la chaudière, si oui de quelle manière ? Bain marie ou échangeur ?
Merci de vos apports.
Cordialement.
Cela peut être dû effectivement à la vanne de remplissage qui ne ferme pas correctement, si c'est ça et que vous venez à changer l'obligation maintenant est d'avoir un disconnecteur.... Ce n'est pas un conseil mais une obligation !
Sinon avez-vous la production d'eau chaude sur la chaudière, si oui de quelle manière ? Bain marie ou échangeur ?
Merci de vos apports.
Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:23
Problème pression chaudière 2
Invité

Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Invité

Bonjour,
Votre dernière hypothèse est probablement la bonne (robinet qui ferme mal) !
Par contre il y a forcément au moins un purgeur à un point haut, même si vous ne le voyez pas (purgeur automatique au fond d'un placard ou dans les combles par exemple...).
Meilleurs sentiments.
GC
Votre dernière hypothèse est probablement la bonne (robinet qui ferme mal) !
Par contre il y a forcément au moins un purgeur à un point haut, même si vous ne le voyez pas (purgeur automatique au fond d'un placard ou dans les combles par exemple...).
Meilleurs sentiments.
GC
15 janvier 2013 à 15:33
Problème pression chaudière 3
Invité

Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Invité

Bonjour,
Mon conseil :
Déjà, purger vos radiateurs à l'étage, vous pouvez toujours le faire avec la douille du robinet de radiateur, c'est mieux que rien.
Pour savoir si le robinet de remplissage laisse passer, laisser votre installation à l’arrêt, si la pression monte c'est qu'effectivement c'est le robinet sinon, ce n'est pas grave si la pression monte jusqu’à 2,3 bars, vos soupapes doivent être tarées à 3 bars...
Pour info, les disconnecteurs sont obligatoires à partir de 35 kW et doivent être révisés tous les ans.
Bon courage !
Mon conseil :
Déjà, purger vos radiateurs à l'étage, vous pouvez toujours le faire avec la douille du robinet de radiateur, c'est mieux que rien.
Pour savoir si le robinet de remplissage laisse passer, laisser votre installation à l’arrêt, si la pression monte c'est qu'effectivement c'est le robinet sinon, ce n'est pas grave si la pression monte jusqu’à 2,3 bars, vos soupapes doivent être tarées à 3 bars...
Pour info, les disconnecteurs sont obligatoires à partir de 35 kW et doivent être révisés tous les ans.
Bon courage !
15 janvier 2013 à 16:45
Problème pression chaudière 4
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Je ne suis pas d'accord, le disconnecteur est obligatoire qu'importe la puissance puisque c'est pour éviter que l'eau de chauffage s'introduise dans l'eau sanitaire !!!! Entre autre !!!!
15 janvier 2013 à 21:37
Problème pression chaudière 5
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses !
Réponse pour chauffeco28 : oui j'ai la production d'eau chaude sur la chaudière, elle se fait par serpentin.
J'ai également vu qu'il y a deux purgeurs automatiques situés sur les nourrices de départ et retour chauffage.
Sinon je pense qu'effectivement je vais changer ce robinet pour voir si c'est bien cela, mais pardon de mon ignorance mais qu'est-ce qu'un disconnecteur ?
Merci.
bobobassman
Réponse pour chauffeco28 : oui j'ai la production d'eau chaude sur la chaudière, elle se fait par serpentin.
J'ai également vu qu'il y a deux purgeurs automatiques situés sur les nourrices de départ et retour chauffage.
Sinon je pense qu'effectivement je vais changer ce robinet pour voir si c'est bien cela, mais pardon de mon ignorance mais qu'est-ce qu'un disconnecteur ?
Merci.
bobobassman
15 janvier 2013 à 22:01
Problème pression chaudière 6
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour.
Le disconnecteur est un clapet anti retour qui a une petite vidange pour évacuer la goutte due à la pression de chauffage, cela évite que l'eau de chauffage si elle est plus élevée que le réseau d'eau de ville ne se mélange, ce qui vous ferait boire ou doucher avec de l'eau de chauffage.
Par contre oui il faut changer la vanne, ça c'est un fait mais... Il se peut aussi que ce soit l'échangeur de votre ballon qui est percé et pas d'autre solution que de changer le ballon, en vous souhaitant que ce ne soit que la vanne.
Cordialement.
Le disconnecteur est un clapet anti retour qui a une petite vidange pour évacuer la goutte due à la pression de chauffage, cela évite que l'eau de chauffage si elle est plus élevée que le réseau d'eau de ville ne se mélange, ce qui vous ferait boire ou doucher avec de l'eau de chauffage.
Par contre oui il faut changer la vanne, ça c'est un fait mais... Il se peut aussi que ce soit l'échangeur de votre ballon qui est percé et pas d'autre solution que de changer le ballon, en vous souhaitant que ce ne soit que la vanne.
Cordialement.
16 janvier 2013 à 08:38
Problème pression chaudière 7
Invité

Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Invité

Merci beaucoup chauffeco28 pour votre aide.
Par contre j'ai également une autre question, car un problème n'arrive jamais seul ! Sur cette même chaudière j'ai également ma veilleuse qui s'éteint très régulièrement quasiment tous les 2 jours voire tous les jours, d'où peut venir le problème ? Sachant que les brûleurs ont été nettoyés, la flamme est bien bleue et la veilleuse se rallume très facilement...
Merci beaucoup.
Par contre j'ai également une autre question, car un problème n'arrive jamais seul ! Sur cette même chaudière j'ai également ma veilleuse qui s'éteint très régulièrement quasiment tous les 2 jours voire tous les jours, d'où peut venir le problème ? Sachant que les brûleurs ont été nettoyés, la flamme est bien bleue et la veilleuse se rallume très facilement...
Merci beaucoup.
16 janvier 2013 à 10:47
Problème pression chaudière 8
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour,
La chaudière se met-elle en sécurité quand la veilleuse s'éteint ?
La chaudière se met-elle en sécurité quand la veilleuse s'éteint ?
17 janvier 2013 à 07:57
Problème pression chaudière 9
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour,
Non elle ne se met pas en sécurité, le thermostat de sécurité ne se déclenche pas (bouton de réarmement) et la chaudière ne monte pas en température excessive (100°C), elle fonctionne normalement.
La veilleuse s'éteint sans explication...
Merci.
Bobobassman
Non elle ne se met pas en sécurité, le thermostat de sécurité ne se déclenche pas (bouton de réarmement) et la chaudière ne monte pas en température excessive (100°C), elle fonctionne normalement.
La veilleuse s'éteint sans explication...
Merci.
Bobobassman
18 janvier 2013 à 07:52
Problème pression chaudière 10
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonsoir.
D'après ce que vous décrivez ce serait le bloc gaz qui se bloquerait, par contre vous ne pouvez pas intervenir vous-même... car il faut le démonter et le remonter en le nettoyant au passage, car il y a un petit filtre dedans qui se bouche à l'usage, mais je sais aussi que beaucoup de chauffagistes ne cherchent pas à comprendre et le changent direct... même si je n'exclue pas qu'il faille changer le bloc sécurité.
Cordialement.
D'après ce que vous décrivez ce serait le bloc gaz qui se bloquerait, par contre vous ne pouvez pas intervenir vous-même... car il faut le démonter et le remonter en le nettoyant au passage, car il y a un petit filtre dedans qui se bouche à l'usage, mais je sais aussi que beaucoup de chauffagistes ne cherchent pas à comprendre et le changent direct... même si je n'exclue pas qu'il faille changer le bloc sécurité.
Cordialement.
18 janvier 2013 à 22:34
Problème pression chaudière 11
Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Bonjour,
D'accord c'est noté.
Merci beaucoup chauffeco28.
Cordialement.
Bobobassman
D'accord c'est noté.
Merci beaucoup chauffeco28.
Cordialement.
Bobobassman
19 janvier 2013 à 12:32
Problème pression chaudière 12
Invité

Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Invité

Bonjour à tous.
Je prends le train en marche tardivement dans cette discussion.
Je m'étonne que personne ne se soit étonné de ce chiffre de 0,8 bar dans le vase d'expansion : 0,8 bar d'un côté de la membrane et 2 à 3 bars de l'autre, résultat la dite membrane est complétement déformée et n'est plus apte à compenser la dilatation de l'eau avec la température.
Conclusion : vérifiez que le vase soit bien adapté à la hauteur (1 bar tous les 10 mètres de hauteur d’installation) et au volume d'eau de l'installation et sa pression de gonflage ; dans votre cas 0,8 bar me semble bien insuffisant.
J’espère contribuer même bien modestement à votre problème.
Je prends le train en marche tardivement dans cette discussion.
Je m'étonne que personne ne se soit étonné de ce chiffre de 0,8 bar dans le vase d'expansion : 0,8 bar d'un côté de la membrane et 2 à 3 bars de l'autre, résultat la dite membrane est complétement déformée et n'est plus apte à compenser la dilatation de l'eau avec la température.
Conclusion : vérifiez que le vase soit bien adapté à la hauteur (1 bar tous les 10 mètres de hauteur d’installation) et au volume d'eau de l'installation et sa pression de gonflage ; dans votre cas 0,8 bar me semble bien insuffisant.
J’espère contribuer même bien modestement à votre problème.
03 mars 2013 à 09:44
Problème pression chaudière 13
Invité

Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
Invité

Bonjour Bobobassman,
J'ai exactement les 2 mêmes problèmes que vous (pression qui monte dans circuit de chauffage et veilleuse qui s'éteint). J'ai changé le vase d'expansion et le thermocouple mais rien n'y fait. Chappée Edena 1001 ST 32 kW de 1996.
Avez-vous trouvé la solution à vos problèmes ?
J'ai exactement les 2 mêmes problèmes que vous (pression qui monte dans circuit de chauffage et veilleuse qui s'éteint). J'ai changé le vase d'expansion et le thermocouple mais rien n'y fait. Chappée Edena 1001 ST 32 kW de 1996.
Avez-vous trouvé la solution à vos problèmes ?
09 juillet 2013 à 17:09