Bonjour,
J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage.
J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son installation.
C'est une Frisquet Prestige 32 kW sol avec UPEC 120 L pour une maison de 240 m² avec un étage. Plancher chauffant et un radiateur au RDC et dix radiateurs à l'étage.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés.
Je purge les radiateurs en septembre/octobre et lorsque je fais des remplissages, je règle la pression sur 1,4/1,5 bar chaudière à l'arrêt.
J'ai relevé les pressions maxi et mini quotidiennes en 2021 et en 2022 avec une isolation de la chaudière en période estivale.
L'été, je perds jusqu'à 0,3 bar sur quatre mois sans que le circuit de chauffage puisse être concerné puisque la chaudière est isolée. L'hiver, cette perte monte à 0,6 sur quatre mois. Je constate aussi des variations quotidiennes entre la pression mini et la pression maxi de 0,5 à 0,6 bar en été et de 0,5 à 1,0 bar en période de chauffe.
J'ai fait part au technicien qui vient faire l'entretien de ce problème. Il a fait les changements des pièces citées dans le passé mais je doute soit de sa compétence, soit de sa bonne volonté.
Pouvez-vous me confirmer que cette situation n'est pas normale afin d'inciter auprès de mon installateur pour qu'il fasse de plus amples investigations, surtout que ma garantie cesse cette année ?
Merci d'avance.
J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage.
J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son installation.
C'est une Frisquet Prestige 32 kW sol avec UPEC 120 L pour une maison de 240 m² avec un étage. Plancher chauffant et un radiateur au RDC et dix radiateurs à l'étage.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés.
Je purge les radiateurs en septembre/octobre et lorsque je fais des remplissages, je règle la pression sur 1,4/1,5 bar chaudière à l'arrêt.
J'ai relevé les pressions maxi et mini quotidiennes en 2021 et en 2022 avec une isolation de la chaudière en période estivale.
L'été, je perds jusqu'à 0,3 bar sur quatre mois sans que le circuit de chauffage puisse être concerné puisque la chaudière est isolée. L'hiver, cette perte monte à 0,6 sur quatre mois. Je constate aussi des variations quotidiennes entre la pression mini et la pression maxi de 0,5 à 0,6 bar en été et de 0,5 à 1,0 bar en période de chauffe.
J'ai fait part au technicien qui vient faire l'entretien de ce problème. Il a fait les changements des pièces citées dans le passé mais je doute soit de sa compétence, soit de sa bonne volonté.
Pouvez-vous me confirmer que cette situation n'est pas normale afin d'inciter auprès de mon installateur pour qu'il fasse de plus amples investigations, surtout que ma garantie cesse cette année ?
Merci d'avance.
05 février 2023 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Perte et variation de pression sur chaudière
Bonjour,
Quelles sont les pièces qui ont été remplacées par le passé ?
Le vase d'expansion en fait-il partie ? A-t-il été vérifié ?
Quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
La soupape de sécurité chauffage est-elle bien étanche ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelles sont les pièces qui ont été remplacées par le passé ?
Le vase d'expansion en fait-il partie ? A-t-il été vérifié ?
Quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
La soupape de sécurité chauffage est-elle bien étanche ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2023 à 11:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Perte et variation de pression sur chaudière
Bonjour,
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés. Pas le vase d'expansion (intégré à la chaudière qui date de 2018). Pour les autres questions, je n'en ai aucune idée.
Mon interrogation est juste de savoir si le niveau de perte de pression et les écarts quotidiens sont normaux. Si oui, tant mieux et si non, je pourrais avec certitude insister auprès de mon prestataire.
Merci.
Un robinet de purge, un purgeur et le groupe de sécurité ont déjà été changés. Pas le vase d'expansion (intégré à la chaudière qui date de 2018). Pour les autres questions, je n'en ai aucune idée.
Mon interrogation est juste de savoir si le niveau de perte de pression et les écarts quotidiens sont normaux. Si oui, tant mieux et si non, je pourrais avec certitude insister auprès de mon prestataire.
Merci.
06 février 2023 à 21:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Perte et variation de pression sur chaudière
Bonjour.
Une variation de pression, en fonctionnement, est normale si cette pression varie de manière raisonnable (0.2 à 0.3 Bars) et que cette dernière monte à chaud et redescend à froid.
Si cette pression augmente en permanence, sur une période variable et à une vitesse variable sans jamais redescendre : cette situation n'est pas normale.
Depuis 4 ans votre vase d'expansion devrait avoir été vérifié : est-ce le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Une variation de pression, en fonctionnement, est normale si cette pression varie de manière raisonnable (0.2 à 0.3 Bars) et que cette dernière monte à chaud et redescend à froid.
Si cette pression augmente en permanence, sur une période variable et à une vitesse variable sans jamais redescendre : cette situation n'est pas normale.
Depuis 4 ans votre vase d'expansion devrait avoir été vérifié : est-ce le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
07 février 2023 à 11:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Perte et variation de pression sur chaudière
Bonjour,
Malheureusement je ne sais pas si le vase d'expansion a été controlé. Je n'ai pas confiance dans le technicien habituel car, suite à un souci en début de saison de chauffe, c'est un autre technicien qui est venu et il a nettoyé le brûleur : c'était la première fois que cela était fait...
Malheureusement, le problème n'étant pas lié à la pression ce jour là, la concentration était à sa résolution.
D'après votre précédent commentaire, l'amplitude que connait la pression de la chaudière entre chauffe et arrêt est trop importante. Je vais donc m'enquérir de demander à ce que l'on vérifie le vase d'expansion et je vous tiendrai informé si cela peut servir à d'autres.
Malheureusement je ne sais pas si le vase d'expansion a été controlé. Je n'ai pas confiance dans le technicien habituel car, suite à un souci en début de saison de chauffe, c'est un autre technicien qui est venu et il a nettoyé le brûleur : c'était la première fois que cela était fait...

D'après votre précédent commentaire, l'amplitude que connait la pression de la chaudière entre chauffe et arrêt est trop importante. Je vais donc m'enquérir de demander à ce que l'on vérifie le vase d'expansion et je vous tiendrai informé si cela peut servir à d'autres.
07 février 2023 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 2. Perte pression inexplicable chaudière fuel
- N°15988 : Bonjour, J'ai épuisé toutes les idées, lu tout ce que je pouvais mais là je suis dans l'impasse. :sad: Mon circuit perd de la pression tous les jours, je remets de l'eau jusqu'à 1,5 et tous les matins la pression est à...
- 3. Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32
- N°15588 : Bonjour. Après avoir changé mon vase sur ma chaudière Idra 32, le technicien m'a dit que tout était ok et que si la pression diminuait toujours c'est qu'il y avait une fuite du circuit chauffage. Au bout de 3 ou 4 jours...
- 4. Perte de pression chaudière Niagara delta
- N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
- 5. Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
- N°968 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé...
- 6. Perte de pression chaudière gaz
- N°1473 : J'ai une perte de pression de ma chaudière murale au gaz. Cette perte vient probablement d'une fuite dans mon installation dont une partie en sous-sol est noyée dans la dalle. J'ai eu beau essayer de localiser cette fuite, rien à...
- 7. Variation de pression circuit de chauffage
- N°4873 : La pression dans mon circuit de chauffage varie de 0.5 à 1.5 bar lorsqu'elle se met en fonction. Le vase d'expansion ne devrait-il pas stabiliser la pression à 1 bar ? Le vase d'expansion a déjà été remplacé il y a 6 mois....
- 8. Perte de pression sur chaudière Chaffoteau & Maury
- N°6517 : Bonsoir, depuis que je suis passé en mode chauffage j'ai une perte de pression je n'ai aucune fuite, est-ce dû à un manque d'eau dans le circuit ? Ou autre chose ? La chaudière est de type Chaffoteau & Maury nectra, je ne pense...
- 9. Perte de pression chaudière Pharos Green 25
- N°24016 : Bonjour à tous. Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans. Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une...
- 10. Perte de pression dans circuit
- N°1797 : Comment résoudre cette perte de pression dans le circuit de chauffage ? Pas de perte d'eau visible, or je dois en rajouter régulièrement. Au secours !
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite