Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
24399
Question Forum Dépannage Chaudière : Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25
Bonjour.
Problème chaudière De Dietrich Twineo EGC25 de 2014.
Le ballon eau chaude sanitaire n'est plus indépendant du chauffage des radiateurs.
La chaudière chauffe le ballon ECS en même temps qu'elle chauffe les radiateurs (ECS sur OFF) et se refroidit pareil.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, chaudière arrêtée et radiateurs froids, les radiateurs chauffent aussi.
J'ai procédé à un test radiateurs fermés/ ouverts, chaudière sur OFF le temps nécessaire du test.
La température ECS a perdu 11° en 14h radiateurs fermés et 11° en 2h radiateurs ouverts.
Ce qui me fait penser que le ballon ECS se comporte comme s'il était un radiateur supplémentaire, les circuits ECS/chauffage ne sont plus séparés.
La sonde de température du ballon fonctionne, j'ai mis 40° (le minimum pour cette machine), chauffage radiateurs sur OFF, coupure à 42°.
P.S : La machine a été en panne, cause encrassement du corps de chauffe en nov, et ce dysfonctionnement ECS est apparu après dépannage.
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un "oubli" au remontage, c'est plein de vannes + robinets de purge...
Merci.
Problème chaudière De Dietrich Twineo EGC25 de 2014.
Le ballon eau chaude sanitaire n'est plus indépendant du chauffage des radiateurs.
La chaudière chauffe le ballon ECS en même temps qu'elle chauffe les radiateurs (ECS sur OFF) et se refroidit pareil.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, chaudière arrêtée et radiateurs froids, les radiateurs chauffent aussi.
J'ai procédé à un test radiateurs fermés/ ouverts, chaudière sur OFF le temps nécessaire du test.
La température ECS a perdu 11° en 14h radiateurs fermés et 11° en 2h radiateurs ouverts.
Ce qui me fait penser que le ballon ECS se comporte comme s'il était un radiateur supplémentaire, les circuits ECS/chauffage ne sont plus séparés.
La sonde de température du ballon fonctionne, j'ai mis 40° (le minimum pour cette machine), chauffage radiateurs sur OFF, coupure à 42°.
P.S : La machine a été en panne, cause encrassement du corps de chauffe en nov, et ce dysfonctionnement ECS est apparu après dépannage.
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un "oubli" au remontage, c'est plein de vannes + robinets de purge...
Merci.
15 décembre 2024 à 22:17
Questions Réponses Chauffage 1
Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25
Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous avez deux problèmes : le ballon qui chauffe en même temps que vos radiateurs et les radiateurs qui chauffent lorsque vous tirez de l'eau chaude.
Concernant le deuxième problème, il est impossible que vos tuyauteries d'eau sanitaire et du circuit de chauffage soient reliées, elles sont séparées et ne communiquent pas entre elles.
Quant à la perte de température, cela ne me surprend pas.
J'ai effectué le même test chez moi et j'ai constaté une perte d'environ 4°C sur mon ballon en 2 heures, sans tirage d'eau chaude.
Si votre ballon chauffe en même temps que la chaudière lors du chauffage, il est très probable que la vanne d'inversion soit en cause.
Si j'ai bien compris, vous avez deux problèmes : le ballon qui chauffe en même temps que vos radiateurs et les radiateurs qui chauffent lorsque vous tirez de l'eau chaude.
Concernant le deuxième problème, il est impossible que vos tuyauteries d'eau sanitaire et du circuit de chauffage soient reliées, elles sont séparées et ne communiquent pas entre elles.
Quant à la perte de température, cela ne me surprend pas.
J'ai effectué le même test chez moi et j'ai constaté une perte d'environ 4°C sur mon ballon en 2 heures, sans tirage d'eau chaude.
Si votre ballon chauffe en même temps que la chaudière lors du chauffage, il est très probable que la vanne d'inversion soit en cause.
18 décembre 2024 à 07:33
Questions Réponses Chauffage 2
Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25
Bonsoir Monsieur.
Tout d'abord, je vous remercie pour la promptitude de votre réponse.
On a envisagé avec le chauffagiste cette possibilité de "vanne d'inversion" ainsi que la sonde de T° ECS.
Pas encore eu le temps de la vérifier (la vanne, pas la sonde qui fonctionne comme je l'ai écrit ci-dessus).
Le chauffagiste est très pris en cette période froide et je ne suis pas en panne complète.
Je ferme tous les radiateurs quand j'ai besoin d'eau chaude (40°me suffisent) pour qu'elle ne se disperse pas. Je les rouvre ensuite.
Pas forcément très pratique, mais fonctionnel.
J'ai procédé à un autre test (avant votre réponse) :
1/ Radiateurs fermés, chauffage sur OFF (position été quand on ne chauffe plus).
2/ ECS sur ON (Température mini 40°).
La chaudière a démarré de 16° à 42° en 10mn, puis arrêt automatique par la sonde.
Les paramètres : T1 : 60° , P: 1.1 kg/cm² , 2300trs/mn , modulation 10%.
3/ Chauffage remis sur ON, radiateurs ouverts, mais sans demande de chaleur (thermostat réglé à 12° pour l'essai), l'eau du ballon diffuse dans les radiateurs avec les robinets d'eau chaude fermés.
Ceci pour confirmer votre idée de souci avec la vanne d'inversion...
Je laisse ce sujet en stand-by pour l'instant, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, rapport à mon dernier test, sinon, je vous recontacterai quand l'incident sera réglé.
Je vous renouvelle mes plus vifs remerciements.
Cordialement.
Tout d'abord, je vous remercie pour la promptitude de votre réponse.
On a envisagé avec le chauffagiste cette possibilité de "vanne d'inversion" ainsi que la sonde de T° ECS.
Pas encore eu le temps de la vérifier (la vanne, pas la sonde qui fonctionne comme je l'ai écrit ci-dessus).
Le chauffagiste est très pris en cette période froide et je ne suis pas en panne complète.
Je ferme tous les radiateurs quand j'ai besoin d'eau chaude (40°me suffisent) pour qu'elle ne se disperse pas. Je les rouvre ensuite.
Pas forcément très pratique, mais fonctionnel.
J'ai procédé à un autre test (avant votre réponse) :
1/ Radiateurs fermés, chauffage sur OFF (position été quand on ne chauffe plus).
2/ ECS sur ON (Température mini 40°).
La chaudière a démarré de 16° à 42° en 10mn, puis arrêt automatique par la sonde.
Les paramètres : T1 : 60° , P: 1.1 kg/cm² , 2300trs/mn , modulation 10%.
3/ Chauffage remis sur ON, radiateurs ouverts, mais sans demande de chaleur (thermostat réglé à 12° pour l'essai), l'eau du ballon diffuse dans les radiateurs avec les robinets d'eau chaude fermés.
Ceci pour confirmer votre idée de souci avec la vanne d'inversion...
Je laisse ce sujet en stand-by pour l'instant, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, rapport à mon dernier test, sinon, je vous recontacterai quand l'incident sera réglé.
Je vous renouvelle mes plus vifs remerciements.
Cordialement.
18 décembre 2024 à 19:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 2. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
- N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
- 5. Avis fiabilité chaudière gaz De Dietrich Twineo & Modulens G
- N°15799 : Bonjour, Est-ce que des personnes qui ont l'une de ces gammes de chaudières peut faire un retour sur sa fiabilité ? J'ai déjà cherché mais je ne trouve pas grand chose sur ces 2 chaudières car elles sont assez...
- 6. Erreur E36 chaudière Twineo De Dietrich
- N°23896 : Bonjour. Depuis plusieurs années, ma chaudière, qui date de décembre 2011, se met en erreur E36, souvent lors d'un redémarrage à froid. L'entretien est réalisé chaque année par un chauffagiste agréé De Dietrich, qui a...
- 7. Aide choix remplacement chaudière au sol
- N°24034 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich modèle DTG1300-25-EcoNoxV130. Elle a 15 ans et elle présente différente pannes en particulier "alarme ventilo" Le chauffagiste a refusé de la réparer car il me dit que De Dietrich...
- 8. Panne E36 chaudière De Dietrich twineo EGC 25
- N°20385 : Bonjour, Nous avons une panne E36 sur note chaudière depuis hier. Beaucoup d'eau s'accumule dans la partie basse de la chaudière. Je pense que c'est de la condensation. C'est évidemment la mauvaise période pour une panne,...
- 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
- 10. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 11. Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
- N°19463 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas. Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite