FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre breguetatlantic

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit breguetatlantic sur le forum Chauffage

breguetatlantic
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir Monsieur.

Tout d'abord, je vous remercie pour la promptitude de votre réponse.
On a envisagé avec le chauffagiste cette possibilité de "vanne d'inversion" ainsi que la sonde de T° ECS.
Pas encore eu le temps de la vérifier (la vanne, pas la sonde qui fonctionne comme je l'ai écrit ci-dessus).
Le chauffagiste est très pris en cette période froide et je ne suis pas en panne complète.
Je ferme tous les radiateurs quand j'ai besoin d'eau chaude (40°me suffisent) pour qu'elle ne se disperse pas. Je les rouvre ensuite.
Pas forcément très pratique, mais fonctionnel.
J'ai procédé à un autre test (avant votre réponse) :

1/ Radiateurs fermés, chauffage sur OFF (position été quand on ne chauffe plus).
2/ ECS sur ON (Température mini 40°).
La chaudière a démarré de 16° à 42° en 10mn, puis arrêt automatique par la sonde.
Les paramètres : T1 : 60° , P: 1.1 kg/cm² , 2300trs/mn , modulation 10%.

3/ Chauffage remis sur ON, radiateurs ouverts, mais sans demande de chaleur (thermostat réglé à 12° pour l'essai), l'eau du ballon diffuse dans les radiateurs avec les robinets d'eau chaude fermés.

Ceci pour confirmer votre idée de souci avec la vanne d'inversion...
Je laisse ce sujet en stand-by pour l'instant, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, rapport à mon dernier test, sinon, je vous recontacterai quand l'incident sera réglé.
Je vous renouvelle mes plus vifs remerciements.
Cordialement.
18 décembre 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25

Bonjour.

Problème chaudière De Dietrich Twineo EGC25 de 2014.
Le ballon eau chaude sanitaire n'est plus indépendant du chauffage des radiateurs.

La chaudière chauffe le ballon ECS en même temps qu'elle chauffe les radiateurs (ECS sur OFF) et se refroidit pareil.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, chaudière arrêtée et radiateurs froids, les radiateurs chauffent aussi.
J'ai procédé à un test radiateurs fermés/ ouverts, chaudière sur OFF le temps nécessaire du test.

La température ECS a perdu 11° en 14h radiateurs fermés et 11° en 2h radiateurs ouverts.
Ce qui me fait penser que le ballon ECS se comporte comme s'il était un radiateur supplémentaire, les circuits ECS/chauffage ne sont plus séparés.

La sonde de température du ballon fonctionne, j'ai mis 40° (le minimum pour cette machine), chauffage radiateurs sur OFF, coupure à 42°.

P.S : La machine a été en panne, cause encrassement du corps de chauffe en nov, et ce dysfonctionnement ECS est apparu après dépannage.
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un "oubli" au remontage, c'est plein de vannes + robinets de purge...
Merci.
15 décembre 2024 à 22:17
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25

Publicité