Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19463
Question Forum Chauffage : Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI.
Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas.
Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Y a t-il un moyen de tester ce capteur pour être sûr qu'il détecte le débit ?
Il y a 3 fils en sortie de ce capteur.
Je voudrais savoir si le problème vient de la détection du débit ou alors de la carte électronique.
Merci pour votre aide.
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI.
Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas.
Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Y a t-il un moyen de tester ce capteur pour être sûr qu'il détecte le débit ?
Il y a 3 fils en sortie de ce capteur.
Je voudrais savoir si le problème vient de la détection du débit ou alors de la carte électronique.
Merci pour votre aide.
01 juin 2018 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
Corrosion ? sérieusement ?
Pouvez-vous nous montrer la photo de la pièce corrodée ?
Merci.
Corrosion ? sérieusement ?
Pouvez-vous nous montrer la photo de la pièce corrodée ?
Merci.
03 juin 2018 à 09:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
Avez-vous changé uniquement la partie de la pièce en photos ou tout le détecteur de débit sanitaire ?
Avez-vous mesuré le débit d'eau que vous avez en ouvrant un robinet d'eau chaude, il est de combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous changé uniquement la partie de la pièce en photos ou tout le détecteur de débit sanitaire ?
Avez-vous mesuré le débit d'eau que vous avez en ouvrant un robinet d'eau chaude, il est de combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2018 à 15:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour.
J'ai changé le capteur complet.
Le débit mesuré reste à 0 en tirant l'eau chaude.
Je me demande si le problème vient du capteur (mal positionné mais je pense pas), du faisceau capteur (que je n'ai pas changé car non fourni avec le capteur mais continuité électrique OK) ou de la carte électronique principale.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais tester le capteur en direct (mesurer au multimètre en sortie capteur) mais je ne sais pas à quoi correspondent les 3 sorties du capteur.
Je me demande si on peut shunter ce capteur pour voir si la carte électronique fonctionne bien.
Le chauffagiste est passé la semaine dernière mais n'a pas trouvé la panne.
Il repasse jeudi pour analyse niveau 2.
J'ai changé le capteur complet.
Le débit mesuré reste à 0 en tirant l'eau chaude.
Je me demande si le problème vient du capteur (mal positionné mais je pense pas), du faisceau capteur (que je n'ai pas changé car non fourni avec le capteur mais continuité électrique OK) ou de la carte électronique principale.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais tester le capteur en direct (mesurer au multimètre en sortie capteur) mais je ne sais pas à quoi correspondent les 3 sorties du capteur.
Je me demande si on peut shunter ce capteur pour voir si la carte électronique fonctionne bien.
Le chauffagiste est passé la semaine dernière mais n'a pas trouvé la panne.
Il repasse jeudi pour analyse niveau 2.
04 juin 2018 à 20:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Démontez la partie qui est traversée par l'eau, et regardez s'il n'est pas bloqué.
05 juin 2018 à 20:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour.
C'est fait, pas de souci de ce côté-là. La roue tourne parfaitement.
Merci.
C'est fait, pas de souci de ce côté-là. La roue tourne parfaitement.
Merci.
05 juin 2018 à 22:22
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Juste comme ça.
Rien ne peut se monter à l'envers ?
Rien ne peut se monter à l'envers ?
07 juin 2018 à 20:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Invité

Bonjour,
Je rencontre le même problème. Pas de détection de la demande en ECS.
Quelle était pour vous finalement la solution ?
Merci.
Je rencontre le même problème. Pas de détection de la demande en ECS.
Quelle était pour vous finalement la solution ?
Merci.
29 novembre 2018 à 16:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonsoir, quel était le problème, s'il vous plaît ?
Car j'ai le même souci, mais ma chaudière ne s'allume plus du tout.
Cordialement.
Car j'ai le même souci, mais ma chaudière ne s'allume plus du tout.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 20:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonsoir à tous,
J'ai le même problème pour moi. ;)
Le débit reste à 0. J'ai testé la sonde avec un multimètre : IN et OUT // GND. La sonde renvoie le même voltage, environ 4,6V, que l'eau chaude soit enclenchée ou non. Elle présente des traces d'oxydation, mais je ne suis pas sûr que cela soit la cause du problème.
Accéder à la roue émettrice est compliqué, j'ai presque tout démonté mais je n'arrive pas à démonter le bloc hydraulique (dévisser sur le dessous accès aux tête de vis impossible avec le jeu de vannes).
Merci pour vos retours.
J'ai le même problème pour moi. ;)
Le débit reste à 0. J'ai testé la sonde avec un multimètre : IN et OUT // GND. La sonde renvoie le même voltage, environ 4,6V, que l'eau chaude soit enclenchée ou non. Elle présente des traces d'oxydation, mais je ne suis pas sûr que cela soit la cause du problème.
Accéder à la roue émettrice est compliqué, j'ai presque tout démonté mais je n'arrive pas à démonter le bloc hydraulique (dévisser sur le dessous accès aux tête de vis impossible avec le jeu de vannes).
Merci pour vos retours.
05 mai 2024 à 22:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
- N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
- 2. Problème ECS soutirage chaudière De Dietrich MS 24 MI
- N°23982 : Bonjour, Lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière ne se déclenche pas. Le débitmètre (afficheur 008) reste à 0. Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé de disjoncter la chaudière et de tirer de l'eau chaude...
- 3. Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°17650 : Bonjour Je suis locataire, la chaudière De Dietrich MS 24 MI FF a deux ans et je rencontre depuis quelques semaines un problème d'eau chaude. L'eau n'arrive pas à chauffer, la chaudière s'allume bien lorsque l'on tire de...
- 4. Problème pression chaudière gaz De Dietrich MS 24 MI
- N°20733 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement qui n'a pas été habité depuis plus d'un an et demi. Nous avons remarqué que la pression de la chaudière avait tendance à monter vers 3 bars, j'ai donc purgé les...
- 5. Problème réglages chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°16849 : Bonjour à tous et à toutes ! Voilà je suis en location, je suis en chauffage central. Donc j'ai fait la purge des radiateurs avant l'hiver, celle-ci a fonctionné très bien pour l'eau chaude de juillet à maintenant. J'ai...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
- N°16617 : Bonjour, J'ai un problème de basse pression sur ma chaudière Dietrich MS 24 MI VMC. Comment puis-je faire pour remettre de la pression ? J'ai l'impression qu'il faut jouer avec la poignée bleue mais dois-je simplement la...
- 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 9. Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus
- N°19647 : Bonjour à tous. Merci pour toutes les réponses que j'ai pu lire sur votre différents forums mais malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à ma question c'est d'ailleurs la première fois que je vais me poser une...
- 10. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite