Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19463
Question Forum Chauffage : Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI.
Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas.
Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Y a t-il un moyen de tester ce capteur pour être sûr qu'il détecte le débit ?
Il y a 3 fils en sortie de ce capteur.
Je voudrais savoir si le problème vient de la détection du débit ou alors de la carte électronique.
Merci pour votre aide.
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI.
Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas.
Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Y a t-il un moyen de tester ce capteur pour être sûr qu'il détecte le débit ?
Il y a 3 fils en sortie de ce capteur.
Je voudrais savoir si le problème vient de la détection du débit ou alors de la carte électronique.
Merci pour votre aide.
01 juin 2018 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
Corrosion ? sérieusement ?
Pouvez-vous nous montrer la photo de la pièce corrodée ?
Merci.
Corrosion ? sérieusement ?
Pouvez-vous nous montrer la photo de la pièce corrodée ?
Merci.
03 juin 2018 à 09:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour,
Avez-vous changé uniquement la partie de la pièce en photos ou tout le détecteur de débit sanitaire ?
Avez-vous mesuré le débit d'eau que vous avez en ouvrant un robinet d'eau chaude, il est de combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous changé uniquement la partie de la pièce en photos ou tout le détecteur de débit sanitaire ?
Avez-vous mesuré le débit d'eau que vous avez en ouvrant un robinet d'eau chaude, il est de combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juin 2018 à 15:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour.
J'ai changé le capteur complet.
Le débit mesuré reste à 0 en tirant l'eau chaude.
Je me demande si le problème vient du capteur (mal positionné mais je pense pas), du faisceau capteur (que je n'ai pas changé car non fourni avec le capteur mais continuité électrique OK) ou de la carte électronique principale.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais tester le capteur en direct (mesurer au multimètre en sortie capteur) mais je ne sais pas à quoi correspondent les 3 sorties du capteur.
Je me demande si on peut shunter ce capteur pour voir si la carte électronique fonctionne bien.
Le chauffagiste est passé la semaine dernière mais n'a pas trouvé la panne.
Il repasse jeudi pour analyse niveau 2.
J'ai changé le capteur complet.
Le débit mesuré reste à 0 en tirant l'eau chaude.
Je me demande si le problème vient du capteur (mal positionné mais je pense pas), du faisceau capteur (que je n'ai pas changé car non fourni avec le capteur mais continuité électrique OK) ou de la carte électronique principale.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais tester le capteur en direct (mesurer au multimètre en sortie capteur) mais je ne sais pas à quoi correspondent les 3 sorties du capteur.
Je me demande si on peut shunter ce capteur pour voir si la carte électronique fonctionne bien.
Le chauffagiste est passé la semaine dernière mais n'a pas trouvé la panne.
Il repasse jeudi pour analyse niveau 2.
04 juin 2018 à 20:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Démontez la partie qui est traversée par l'eau, et regardez s'il n'est pas bloqué.
05 juin 2018 à 20:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonjour.
C'est fait, pas de souci de ce côté-là. La roue tourne parfaitement.
Merci.
C'est fait, pas de souci de ce côté-là. La roue tourne parfaitement.
Merci.
05 juin 2018 à 22:22
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Juste comme ça.
Rien ne peut se monter à l'envers ?
Rien ne peut se monter à l'envers ?
07 juin 2018 à 20:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Invité

Bonjour,
Je rencontre le même problème. Pas de détection de la demande en ECS.
Quelle était pour vous finalement la solution ?
Merci.
Je rencontre le même problème. Pas de détection de la demande en ECS.
Quelle était pour vous finalement la solution ?
Merci.
29 novembre 2018 à 16:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonsoir, quel était le problème, s'il vous plaît ?
Car j'ai le même souci, mais ma chaudière ne s'allume plus du tout.
Cordialement.
Car j'ai le même souci, mais ma chaudière ne s'allume plus du tout.
Cordialement.
29 janvier 2024 à 20:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage
Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
Bonsoir à tous,
J'ai le même problème pour moi. ;)
Le débit reste à 0. J'ai testé la sonde avec un multimètre : IN et OUT // GND. La sonde renvoie le même voltage, environ 4,6V, que l'eau chaude soit enclenchée ou non. Elle présente des traces d'oxydation, mais je ne suis pas sûr que cela soit la cause du problème.
Accéder à la roue émettrice est compliqué, j'ai presque tout démonté mais je n'arrive pas à démonter le bloc hydraulique (dévisser sur le dessous accès aux tête de vis impossible avec le jeu de vannes).
Merci pour vos retours.
J'ai le même problème pour moi. ;)
Le débit reste à 0. J'ai testé la sonde avec un multimètre : IN et OUT // GND. La sonde renvoie le même voltage, environ 4,6V, que l'eau chaude soit enclenchée ou non. Elle présente des traces d'oxydation, mais je ne suis pas sûr que cela soit la cause du problème.
Accéder à la roue émettrice est compliqué, j'ai presque tout démonté mais je n'arrive pas à démonter le bloc hydraulique (dévisser sur le dessous accès aux tête de vis impossible avec le jeu de vannes).
Merci pour vos retours.
05 mai 2024 à 22:14