Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23407
Question Forum Chauffage : Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonsoir.
J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI.
Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce.
Deux fois sur trois, la chaudière ne se déclenche pas et le chiffre 8 s'affiche.
Si j'éteins et rallume une ou deux fois la chaudière, le chauffage refonctionne souvent.
J'ai remplacé mon thermostat filaire par un thermostat sans fil Chappée qui fonctionne bien.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement.
J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI.
Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce.
Deux fois sur trois, la chaudière ne se déclenche pas et le chiffre 8 s'affiche.
Si j'éteins et rallume une ou deux fois la chaudière, le chauffage refonctionne souvent.
J'ai remplacé mon thermostat filaire par un thermostat sans fil Chappée qui fonctionne bien.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement.
19 octobre 2023 à 23:04
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2023 à 11:10
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonjour.
Merci de votre réponse.
- Chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI, 0701802413420, installée en 2007.
- Radiateurs, pas de sonde extérieure, un seul radiateur équipé d'un robinet thermostatique.
- Thermostat d'ambiance non filaire : Chappée 7675234 7171097 Radio Emet x3D.
- Le thermostat est dans la pièce principale au rez de chaussée d'une maison avec un étage.
- Surface habitable : 100 m² .
- Je ne connais pas la puissance demandée.
Cette chaudière, installée en 2007 et régulièrement entretenue, a toujours bien fonctionné.
Mais depuis un an, il y a un problème de déclenchement du chauffage.
Depuis trois jours, la chaudière a fonctionné deux fois sur trois.
Hier, le chauffage n'a pas pu se déclencher: le voyant rouge du récepteur s'est allumé et il l'est resté; la chaudière est restée bloquée sur le 8 tout l'après-midi.
Ce n'est que lorsque le zéro est enfin apparu que le chauffage s'est déclenché.
Tout se passe comme si la chaudière confondait la température de l'eau chaude avec celle du chauffage.
Bien cordialement.
Bonne journée.
Merci de votre réponse.
- Chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI, 0701802413420, installée en 2007.
- Radiateurs, pas de sonde extérieure, un seul radiateur équipé d'un robinet thermostatique.
- Thermostat d'ambiance non filaire : Chappée 7675234 7171097 Radio Emet x3D.
- Le thermostat est dans la pièce principale au rez de chaussée d'une maison avec un étage.
- Surface habitable : 100 m² .
- Je ne connais pas la puissance demandée.
Cette chaudière, installée en 2007 et régulièrement entretenue, a toujours bien fonctionné.
Mais depuis un an, il y a un problème de déclenchement du chauffage.
Depuis trois jours, la chaudière a fonctionné deux fois sur trois.
Hier, le chauffage n'a pas pu se déclencher: le voyant rouge du récepteur s'est allumé et il l'est resté; la chaudière est restée bloquée sur le 8 tout l'après-midi.
Ce n'est que lorsque le zéro est enfin apparu que le chauffage s'est déclenché.
Tout se passe comme si la chaudière confondait la température de l'eau chaude avec celle du chauffage.
Bien cordialement.
Bonne journée.
23 octobre 2023 à 12:06
Conseils 3 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonsoir.
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 octobre 2023 à 21:24
Conseils 4 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonsoir.
Voici les photos de la chaudière.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Voici les photos de la chaudière.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 octobre 2023 à 23:46
Conseils 5 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonjour.
Le code "8" indique que la température de départ de la chaudière est supérieure à la température de consigne demandée. En claire votre chaudière votre chaudière étant en surpuissance et n'ayant pas de modulation de puissance de son brûleur sa température monte trop vite.
La première raison et première erreur c'est que cette chaudière n'est pas équipée de sa sonde extérieure !
La deuxième erreur et que la chaudière n'est pas paramétrée correctement pour fonctionner sur cette installation.
La troisième raison est que cette chaudière n'est pas correctement préconisée pour votre logement :
- Vous êtes situé dans quelle ville, quelle région ?
- Quelle est l'année de construction de logement ?
- Quelle est son type d'isolation ?
Pour commencer mettez une sonde extérieure à cette chaudière :
Il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le code "8" indique que la température de départ de la chaudière est supérieure à la température de consigne demandée. En claire votre chaudière votre chaudière étant en surpuissance et n'ayant pas de modulation de puissance de son brûleur sa température monte trop vite.
La première raison et première erreur c'est que cette chaudière n'est pas équipée de sa sonde extérieure !
La deuxième erreur et que la chaudière n'est pas paramétrée correctement pour fonctionner sur cette installation.
La troisième raison est que cette chaudière n'est pas correctement préconisée pour votre logement :
- Vous êtes situé dans quelle ville, quelle région ?
- Quelle est l'année de construction de logement ?
- Quelle est son type d'isolation ?
Pour commencer mettez une sonde extérieure à cette chaudière :
Il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
24 octobre 2023 à 12:02
Conseils 6 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre dernier message que je viens à l'instant de découvrir.
Je vais suivre votre conseil et faire installer une sonde extérieure et une sonde d'ambiance.
Pourriez-vous s'il vous plaît me conseiller un bon technicien sur Aix-en-Provence ou sur les Bouches-du-Rhône, qui puisse faire cette installation pour une chaudière De Dietrich à condensation.
Bien cordialement.
Merci beaucoup pour votre dernier message que je viens à l'instant de découvrir.
Je vais suivre votre conseil et faire installer une sonde extérieure et une sonde d'ambiance.
Pourriez-vous s'il vous plaît me conseiller un bon technicien sur Aix-en-Provence ou sur les Bouches-du-Rhône, qui puisse faire cette installation pour une chaudière De Dietrich à condensation.
Bien cordialement.
01 novembre 2023 à 19:14