Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15437
Question forum chauffage : Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Bonjour,
J'ai une chaudière ventouse gaz de marque Deville DMV27/60, elle se met en sécurité E14 (défaut pressostat air), mise en sécurité intempestive, de quoi cela peut-il venir ?
La chaudière a moins d'un an.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai une chaudière ventouse gaz de marque Deville DMV27/60, elle se met en sécurité E14 (défaut pressostat air), mise en sécurité intempestive, de quoi cela peut-il venir ?
La chaudière a moins d'un an.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
12 décembre 2012 à 16:38
Problème défaut E14 1
Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Commencez par regarder si les contacts se font, pour cela aspirer ou souffler dans les tubes du pressostat et vous devez entendre un clic, ensuite regarder si les tuyaux ne sont pas bouchés ça arrive fréquemment.
P. S. : le pressostat ressemble à une soucoupe en plastique blanc ou gris avec deux tuyaux en caoutchouc qui ressortent.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
P. S. : le pressostat ressemble à une soucoupe en plastique blanc ou gris avec deux tuyaux en caoutchouc qui ressortent.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
12 décembre 2012 à 19:21
Problème défaut E14 2
Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Bonjour Yann,
Merci pour vos solutions, j'ai déjà essayé sans succès (tout fonctionne correctement), j'ai contacté Deville également sans avoir obtenu une réponse, je soupçonne un problème de tension, elle peut rester plusieurs jours sans problème, je dois m'absenter pour les fêtes et si elle se met en sécurité, risque de gel qui ne me rassure pas...
Merci pour vos solutions, j'ai déjà essayé sans succès (tout fonctionne correctement), j'ai contacté Deville également sans avoir obtenu une réponse, je soupçonne un problème de tension, elle peut rester plusieurs jours sans problème, je dois m'absenter pour les fêtes et si elle se met en sécurité, risque de gel qui ne me rassure pas...
14 décembre 2012 à 19:22
Problème défaut E14 3
Invité

Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Invité

Bonjour Remy,
Avez-vous trouvé une solution à la panne E14, car j'ai le même problème ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution à la panne E14, car j'ai le même problème ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
28 janvier 2018 à 12:26
Problème défaut E14 4
Invité

Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Invité

Bonjour.
Je voulais savoir si vous avez trouvé le problème du défaut E14 parce-que j’ai le même problème.
Merci d’avance.
Je voulais savoir si vous avez trouvé le problème du défaut E14 parce-que j’ai le même problème.
Merci d’avance.
16 septembre 2018 à 19:50
Problème défaut E14 5
Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Bonjour à tous les deux,
Pour avancer sur vos différents problèmes et sur ce défaut E14 vous trouverez ci-joint la partie du tableau de la notice de votre chaudière.
Vous devez vérifier l'ensemble des composants suivant :
- Le pressostat d'air (en ne soufflant jamais dedans),
- Le ventilateur extracteur,
- Votre ventouse (étanchéité, montage, longueur...),
- Tension d'alimentation et raccordement Phase et Neutre,
- Tension entre le Neutre et la Terre,
- Les différents fils et câble de raccordement,
Ensuite assurez-vous que votre chaudière fonctionne bien avec des valeurs conformes à la notice (pression de gaz, combustion, tensions...).
De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
Est-il fait par un prestataire professionnel agréé par la marque ?
De quelle année est votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour avancer sur vos différents problèmes et sur ce défaut E14 vous trouverez ci-joint la partie du tableau de la notice de votre chaudière.
Vous devez vérifier l'ensemble des composants suivant :
- Le pressostat d'air (en ne soufflant jamais dedans),
- Le ventilateur extracteur,
- Votre ventouse (étanchéité, montage, longueur...),
- Tension d'alimentation et raccordement Phase et Neutre,
- Tension entre le Neutre et la Terre,
- Les différents fils et câble de raccordement,
Ensuite assurez-vous que votre chaudière fonctionne bien avec des valeurs conformes à la notice (pression de gaz, combustion, tensions...).
De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
Est-il fait par un prestataire professionnel agréé par la marque ?
De quelle année est votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 septembre 2018 à 11:59
Problème défaut E14 6
Invité

Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Invité

Bonjour.
Cela fait 3 ans que nous avons ce même problème, E14 le plus souvent quand on tire de l'eau chaude.
La chaudière peut fonctionner deux mois sans défaut, ou bien la panne E14 peut apparaître jusque 5 fois par jour.
On a changé une multitude de pièces pour rien car aucun chauffagiste ne comprend l'origine du problème.
Il n'y a aucun spécialiste Deville sur place, chaudière trop rare.
Si vous trouvez une solution, ça nous intéresse mais vite parce que la notre va bientôt être plus radicale : la décharge.
Cela fait 3 ans que nous avons ce même problème, E14 le plus souvent quand on tire de l'eau chaude.
La chaudière peut fonctionner deux mois sans défaut, ou bien la panne E14 peut apparaître jusque 5 fois par jour.
On a changé une multitude de pièces pour rien car aucun chauffagiste ne comprend l'origine du problème.
Il n'y a aucun spécialiste Deville sur place, chaudière trop rare.
Si vous trouvez une solution, ça nous intéresse mais vite parce que la notre va bientôt être plus radicale : la décharge.
02 février 2019 à 10:36
Problème défaut E14 7
Invité

Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Invité

Bonjour, même problème, j'ai réajusté la ventouse cela fait cinq jours plus de défaut.
08 novembre 2019 à 08:39
Problème défaut E14 8
Invité

Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
Invité

Bonjour.
Je suis en possession d'une chaudière Deville DMC 24 j'ai eu le même problème, j'ai cherché pendant une journée et je me suis rendu compte du problème, vous avez une sonde sur le tuyau eau chaude, en fait il est mal placé, la dévisser et le remettre en place avec deux petits colliers électricien, alors montée la sonde pour ma part je l'ai descendue de quelque mm et le tour est joué.
Il a comme fonction de mettre en route la chaudière lorsqu'on sollicite l'eau chaude et depuis plus de problème, cela fait environ 7 ans de cela.
Cordialement.
Je suis en possession d'une chaudière Deville DMC 24 j'ai eu le même problème, j'ai cherché pendant une journée et je me suis rendu compte du problème, vous avez une sonde sur le tuyau eau chaude, en fait il est mal placé, la dévisser et le remettre en place avec deux petits colliers électricien, alors montée la sonde pour ma part je l'ai descendue de quelque mm et le tour est joué.
Il a comme fonction de mettre en route la chaudière lorsqu'on sollicite l'eau chaude et depuis plus de problème, cela fait environ 7 ans de cela.
Cordialement.
14 février 2020 à 11:57