Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5429
Problèmes de Chauffage : Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux.
Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se déclanchait, que la flamme s'allume puis s'éteigne aussitôt. Le défaut 133 s'affichait.
Puis dernièrement ceci sest produit également pour chauffage eau radiateurs, le défaut 134 s'est affiché. Mon chauffagiste est intervenu, il a trouvé de l'eau dans le ventilateur, qui malgré ça, fonctionnait. Nettoyage, séchage, remontage, il n'a pas redémarré. Obligé de le changer (chaudière de moins de 2 ans et demi).
J'aimerais savoir avec précision ce qui se passe.
Qui connaît vraiment ce type de problème ? Vient-il de la chaudière ou d'une maintenance approximative ? Merci.
Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se déclanchait, que la flamme s'allume puis s'éteigne aussitôt. Le défaut 133 s'affichait.
Puis dernièrement ceci sest produit également pour chauffage eau radiateurs, le défaut 134 s'est affiché. Mon chauffagiste est intervenu, il a trouvé de l'eau dans le ventilateur, qui malgré ça, fonctionnait. Nettoyage, séchage, remontage, il n'a pas redémarré. Obligé de le changer (chaudière de moins de 2 ans et demi).
J'aimerais savoir avec précision ce qui se passe.
Qui connaît vraiment ce type de problème ? Vient-il de la chaudière ou d'une maintenance approximative ? Merci.
06 mars 2008 à 11:34
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, Geminox propose des contrats d'entretien, contactez-les.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour.
J'habite dans le 33, et mon entretien de chaudière (basse température Geminox thri) est effectué par ELM Leblanc directement, qui est le spécialiste de ces chaudières Geminox.
J'habite dans le 33, et mon entretien de chaudière (basse température Geminox thri) est effectué par ELM Leblanc directement, qui est le spécialiste de ces chaudières Geminox.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Pour le problème d'eau dans le ventilateur, j'ai eu aussi ce phénomène sur une thri 5 25.
La première année j'avais de l'eau qui venait du ventilateur. Mon plombier a fait appel à un spécialiste qui a modifié la vitesse du ventilateur "hors chauffe", depuis plus de condensation, elle avait fait rouiller le capot (qui a été changé en garantie).
Maintenant elle a 4 ans et m'affiche un code d'erreur 20 clignotant (défaut de sonde), puis redémarre au bout d'une minute. Quelques fois, elle se met en arrêt, led rouge avec le code erreur 54, mais avec un reset, elle repart.
Cela peut-il provenir de la sonde Tasseron sur le brûleur ? Mon installateur peine à trouver la panne, peut pas assez rentable ?
La pièce vaut 10 € chez le grossiste.
La première année j'avais de l'eau qui venait du ventilateur. Mon plombier a fait appel à un spécialiste qui a modifié la vitesse du ventilateur "hors chauffe", depuis plus de condensation, elle avait fait rouiller le capot (qui a été changé en garantie).
Maintenant elle a 4 ans et m'affiche un code d'erreur 20 clignotant (défaut de sonde), puis redémarre au bout d'une minute. Quelques fois, elle se met en arrêt, led rouge avec le code erreur 54, mais avec un reset, elle repart.
Cela peut-il provenir de la sonde Tasseron sur le brûleur ? Mon installateur peine à trouver la panne, peut pas assez rentable ?
La pièce vaut 10 € chez le grossiste.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour.
Pourriez vous SVP, me dire ce qu'est une sonde "Tasseron" ? Où cela se situe et à quoi elle sert ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Pourriez vous SVP, me dire ce qu'est une sonde "Tasseron" ? Où cela se situe et à quoi elle sert ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Geminox THRI 5.25 de deux ans et demi, le code erreur 1.33 s'affiche depuis quelques jours en permanence. Il faut faire un reset toutes les heures.
Impossible de trouver un réparateur.
Elm Leblanc demande huit jours de délai, pendant ce temps on se gèle et on ne se lave pas ?
Merci Geminox, vive l'industrie française...
P. S. : payée 5400 euros tout de même.
Impossible de trouver un réparateur.
Elm Leblanc demande huit jours de délai, pendant ce temps on se gèle et on ne se lave pas ?
Merci Geminox, vive l'industrie française...
P. S. : payée 5400 euros tout de même.
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Un grand merci à celui ou celle qui a expliqué ce qu'était la sonde "tasseron" (réponse 5). Désolé de remercier aussi tardivement : virus pas sympa ! Cordialement.
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Je n'ai pas de réponse pour le code 1.33, par contre pour mes réponses 3 et 5 code erreur 54 c'était bien la sonde, une pièce qui lâche cela peut arriver, mais depuis j'ai de nouveau une panne code 1.60 "vitesse du ventilateur non atteinte" . J'ai tout vérifié et je ne suis pas le seul.
S O S ! Si quelqu'un à une réponse pour l'erreur 1.60, merci du conseil.
S O S ! Si quelqu'un à une réponse pour l'erreur 1.60, merci du conseil.
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Le code 1-33 signifie probablement un problème sur le bloc gaz.
J'ai eu la même panne, on a changé la pièce et tout marche très bien.
C'est un défaut sur la pièce d'origine, pour le défaut sur le ventilateur il faut modifier les paramètres en passant par la sonde d'ambiance (QAA73), voir la notice sur le net.
J'ai eu la même panne, on a changé la pièce et tout marche très bien.
C'est un défaut sur la pièce d'origine, pour le défaut sur le ventilateur il faut modifier les paramètres en passant par la sonde d'ambiance (QAA73), voir la notice sur le net.
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Pour le défaut 1.60 sur le ventilateur, vous dites de modifier les paramètres en passant par la sonde. J'ai consulté la notice.
Pouvez-vous me dire quelle référence à modifier, elles sont nombreuses ?
"mode utilisateur, mode chauffagiste", quelle ligne ? quel paramètre ?
Merci de votre réponse.
Pouvez-vous me dire quelle référence à modifier, elles sont nombreuses ?
"mode utilisateur, mode chauffagiste", quelle ligne ? quel paramètre ?
Merci de votre réponse.
25 janvier 2009 à 02:13
Conseil Dépannage 11 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
J'ai une THRi 5-25 que je fais entretenir par Thermogaz sur Bordeaux.
Ils sont bien et ont l'habitude de ces chaudières (plusieurs clients).
Pas comme la chaudière qui n'arrête pas de tomber en panne depuis que je l'ai (7 ans).
Idem pour tous les clients de Thermogaz qui en ont. A refaire, je ne reprendrais pas cette marque.
J'ai une THRi 5-25 que je fais entretenir par Thermogaz sur Bordeaux.
Ils sont bien et ont l'habitude de ces chaudières (plusieurs clients).
Pas comme la chaudière qui n'arrête pas de tomber en panne depuis que je l'ai (7 ans).
Idem pour tous les clients de Thermogaz qui en ont. A refaire, je ne reprendrais pas cette marque.
27 novembre 2009 à 12:55
Conseil Dépannage 12 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Je possède une chaudière à condensation Geminox THRi 5-25 c et je rencontre le même soucis d'eau dans le ventilateur. j'ai cherché dans la notice et j'ai trouvé les lignes 609 et 646 qui correspondent au ventilateur.
En revanche je ne sais pas quelles valeurs il faut monter pour résoudre le problème d'eau. Quelqu'un pourrait m'aider sur le sujet ?
Merci.
En revanche je ne sais pas quelles valeurs il faut monter pour résoudre le problème d'eau. Quelqu'un pourrait m'aider sur le sujet ?
Merci.
25 janvier 2010 à 17:44
Conseil Dépannage 13 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Je pense avoir trouvé la valeur.
Ligne 646 mode chauffagiste. Modulation de l'air lorsque le coffret de
sécurité n'est pas en service. Il est précisé France : 8% sinon 0%.
Je ne comprends pas pourquoi en France on aurait un réglage différent mais en tout cas sur mon régulateur c'était à 0. J'ai mis 8 et maintenant le ventilateur ne s'arrête plus lorsque la chaudière est en standby. Il continue de ventiler à petite vitesse. Ça évite une condensation dans le ventilateur mais ça consomme du courant. Je vais réfléchir à une meilleure solution.
Ligne 646 mode chauffagiste. Modulation de l'air lorsque le coffret de
sécurité n'est pas en service. Il est précisé France : 8% sinon 0%.
Je ne comprends pas pourquoi en France on aurait un réglage différent mais en tout cas sur mon régulateur c'était à 0. J'ai mis 8 et maintenant le ventilateur ne s'arrête plus lorsque la chaudière est en standby. Il continue de ventiler à petite vitesse. Ça évite une condensation dans le ventilateur mais ça consomme du courant. Je vais réfléchir à une meilleure solution.
26 janvier 2010 à 08:46
Conseil Dépannage 14 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
Le phénomène naturel de condensation de l'humidité de l'air dans un ventilateur de chaudière gaz à l'arrêt est connu depuis très longtemps et ne se produit normalement que lorsque l'évacuation des fumées est en ventouse horizontale, système typiquement Français qui permet de prendre l'air comburant et de rejeter les fumées au travers d'un mur qui se trouve proche de la chaudière.
Pour éviter ce phénomène il suffit de faire tourner le ventilateur à faible vitesse.
Il y a par contre une précaution à prendre avec les chaudières à ventouse horizontale, elles doivent être totalement étanches pour éviter les entrées d'air parasite en provenance de la chaufferie qui favorisera le phénomène.
Quant à la consommation de courant, mettez une pince ampèremétrique sur la phase d'alimentation de votre chaudière, je suis persuadé que la consommation sera inférieure à celle de vos appareils en veille dans votre habitation.
La meilleure solution dans tout ça est de faire comme dans les autres pays, évacuer les fumées à la verticale en ventouse ou en cheminée.
Sincères salutations.
Le phénomène naturel de condensation de l'humidité de l'air dans un ventilateur de chaudière gaz à l'arrêt est connu depuis très longtemps et ne se produit normalement que lorsque l'évacuation des fumées est en ventouse horizontale, système typiquement Français qui permet de prendre l'air comburant et de rejeter les fumées au travers d'un mur qui se trouve proche de la chaudière.
Pour éviter ce phénomène il suffit de faire tourner le ventilateur à faible vitesse.
Il y a par contre une précaution à prendre avec les chaudières à ventouse horizontale, elles doivent être totalement étanches pour éviter les entrées d'air parasite en provenance de la chaufferie qui favorisera le phénomène.
Quant à la consommation de courant, mettez une pince ampèremétrique sur la phase d'alimentation de votre chaudière, je suis persuadé que la consommation sera inférieure à celle de vos appareils en veille dans votre habitation.
La meilleure solution dans tout ça est de faire comme dans les autres pays, évacuer les fumées à la verticale en ventouse ou en cheminée.
Sincères salutations.
16 mars 2010 à 19:55
Conseil Dépannage 15 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
possesseur également d'une THRI 5-25, j'ai, dés la mise en service de la chaudière, eu le code 1-33.
Résultat, il faut simplement inverser les 2 fils phase-neutre du câble d'alimentation 230V de la chaudière.
J'ai désormais un nouveau défaut 1-60 vitesse du ventilateur non atteinte, j'ai démonté le ventilateur, RAS.
possesseur également d'une THRI 5-25, j'ai, dés la mise en service de la chaudière, eu le code 1-33.
Résultat, il faut simplement inverser les 2 fils phase-neutre du câble d'alimentation 230V de la chaudière.
J'ai désormais un nouveau défaut 1-60 vitesse du ventilateur non atteinte, j'ai démonté le ventilateur, RAS.
07 août 2010 à 20:55
Conseil Dépannage 16 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Défaut I33, plusieurs possibilités, la plus classique inversion de polarité ph n, la seconde une mauvaise combustion, la troisième plus complexe un défaut persiste malgré tout ça il faut par le biais de la qaa 73 mettre la post ventilation à 60000 tr au lieu de 150 d'usine.
Symptôme le matin, panne car toute la nuit ne tourne pas et humidifie la sonde de ionisation c'est pourquoi le ventilateur doit tourner plus longtemps afin d'assécher les électrodes.
Symptôme le matin, panne car toute la nuit ne tourne pas et humidifie la sonde de ionisation c'est pourquoi le ventilateur doit tourner plus longtemps afin d'assécher les électrodes.
04 septembre 2010 à 13:50
Conseil Dépannage 17 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, code erreur 1 54 : remplacement de la sonde Tasseron sur le haut du bloc brûleur à droite et c'est reparti.
01 février 2011 à 16:47
Conseil Dépannage 18 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, j'ai une THRI avec production ECS depuis 5 ans et demi qui semble donner toute satisfaction y compris au niveau de la facture gaz.
J'ai eu un problème de sonde Tasseron qui effectivement nous a pénalisé pendant 3 jours en période de fête de fin d'année / coût dérisoire.
En tout cas ils surveillent bien l'évolution de la machine et en particulier ont su signaler une trace de rouille sans dommages exceptionnels.
La mise en place / entretien est effectuée par la société SEC - 7 rue maubec à Mérignac.
Ils entretiennent aussi deux autres chaudières (locations) dont une Geminox avec réseau mixte plancher chauffant et radiateur. Ils ont su reprogrammer l'automate pour le plancher chauffant et résoudre un souci de régulation entre le plancher chauffant et la partie radiateur.
Je pense que la confiance peut être de mise avec cette entreprise gérée par des gens sérieux, réactifs et disponibles. La secrétaire est toujours là aux heures de bureau pour répondre à nos appels téléphoniques.
La société va être vendue à un ouvrier dont les compétences tant professionnelles qu'humaines ne sont plus à démontrer.
J'ai eu un problème de sonde Tasseron qui effectivement nous a pénalisé pendant 3 jours en période de fête de fin d'année / coût dérisoire.
En tout cas ils surveillent bien l'évolution de la machine et en particulier ont su signaler une trace de rouille sans dommages exceptionnels.
La mise en place / entretien est effectuée par la société SEC - 7 rue maubec à Mérignac.
Ils entretiennent aussi deux autres chaudières (locations) dont une Geminox avec réseau mixte plancher chauffant et radiateur. Ils ont su reprogrammer l'automate pour le plancher chauffant et résoudre un souci de régulation entre le plancher chauffant et la partie radiateur.
Je pense que la confiance peut être de mise avec cette entreprise gérée par des gens sérieux, réactifs et disponibles. La secrétaire est toujours là aux heures de bureau pour répondre à nos appels téléphoniques.
La société va être vendue à un ouvrier dont les compétences tant professionnelles qu'humaines ne sont plus à démontrer.
18 novembre 2011 à 09:55
Conseil Dépannage 19 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
J'ai une Geminox THRI 10-50-C. Des erreurs 1-33 quotidiennes (pas de formation de flamme...), et l'inversion de polarité a été vérifiée. Et maintenant erreur 1-54 (violation critères de plausibilité STB). Eau chaude et chauffage très aléatoires. Le chauffagiste qui l'a installée en 2005 a cessé son activité.
Donc j'appelle le numéro de téléphone qui figure sur la doc. On me répond sans détour que NON ! il faut utiliser un numéro surtaxé (coût d'un appel vers un portable +0,12 de la minute). Tout cela pour tomber sur une standardiste qui n'y connait rien, mais alors rien de rien et n'entend rien de ce que je lui dis tant il y a de bruits de conversations autour d'elle. En fait le numéro surtaxé est juste un guichet pour des prises de rendez-vous avec des réparateurs agréés ! Et de plus, elle est finalement incapable de me proposer un rendez-vous dans le secteur où j'habite. Normal, puisque c'est en région parisienne à 40 km du centre ! Qu'est-ce que ça doit être en Lozère !
Bref, 15 minutes et 280 plus tard j'attends qu'on me rappelle.
Petit détail : le déplacement sera facturé 58€, plus 58€ de l'heure, plus le prix des pièces bien entendu.
Ma prochaine chaudière sera-t-elle une Geminox... ?
J'ai une Geminox THRI 10-50-C. Des erreurs 1-33 quotidiennes (pas de formation de flamme...), et l'inversion de polarité a été vérifiée. Et maintenant erreur 1-54 (violation critères de plausibilité STB). Eau chaude et chauffage très aléatoires. Le chauffagiste qui l'a installée en 2005 a cessé son activité.
Donc j'appelle le numéro de téléphone qui figure sur la doc. On me répond sans détour que NON ! il faut utiliser un numéro surtaxé (coût d'un appel vers un portable +0,12 de la minute). Tout cela pour tomber sur une standardiste qui n'y connait rien, mais alors rien de rien et n'entend rien de ce que je lui dis tant il y a de bruits de conversations autour d'elle. En fait le numéro surtaxé est juste un guichet pour des prises de rendez-vous avec des réparateurs agréés ! Et de plus, elle est finalement incapable de me proposer un rendez-vous dans le secteur où j'habite. Normal, puisque c'est en région parisienne à 40 km du centre ! Qu'est-ce que ça doit être en Lozère !
Bref, 15 minutes et 280 plus tard j'attends qu'on me rappelle.
Petit détail : le déplacement sera facturé 58€, plus 58€ de l'heure, plus le prix des pièces bien entendu.
Ma prochaine chaudière sera-t-elle une Geminox... ?
21 novembre 2011 à 12:14
Conseil Dépannage 20 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, pour le défaut 1.60 il faut régler la ligne 646 à 7% au lieu de 8%.
Il s'agit du mode asséchement. Si ça ne marche pas il faut remplacer le ventilateur...
Il s'agit du mode asséchement. Si ça ne marche pas il faut remplacer le ventilateur...
28 décembre 2011 à 20:27
Conseil Dépannage 21 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, je pose et maintiens des chaudières Geminox thr / thri.
Il y a de nombreux points de contrôle sur ces chaudières technologiques, c'est certain, j'appartiens au réseau des artisans www.depannage33.fr, des artisans chauffagistes bordelais choisis pour le sérieux, la compétence, les années d'expériences, qui se connaissent et garantissent la qualité comme le prix de leur travail !
Il faut prendre le temps pour dépanner et régler correctement une telle chaudière, faire une analyse de combustion et régler parfaitement la combustion en petite et grand régime (c'est bien souvent de là que tous les problèmes découlent ! mauvais réglage, condensation au mauvais endroit...).
Pour assurer un bon rendement et une condensation maitrisé, il faut bien nettoyer les filtres (le retour chauffage à un filtre tamis très souvent encrassé !), corps de chauffe, évacuation condensats, et être au plus sûr d'une bonne circulation chauffage (vérification consommation et hauteur manométrique pompe), avoir des échangeurs basse température (plancher chauffant, ventilateur convecteur, radiateurs alu surdimensionnés...), ce qui garantie un retour chauffage froid et un rendement élevé (récupération de la chaleur latente de condensation : c'est le but !), s'assurer d'une bonne vacuité du conduit de fumée, pression vase expansion (à vide !)... bref, prendre le temps qu'il faut pour un tel appareil.
Pour l'eau dans lextracteur, je trouve que les ingénieurs auraient dû penser à mettre un purgeur à flotteur auto pour évacuer l'eau de condensation qui peut parfois s'y former... mais c'est un autre débat : ce n'est pas non plus la panne la plus fréquente.
Merci pour le nom de la sonde de départ chauffage, sonde Tasseron, je ne connaissais pas son vrai nom... comme quoi, on ne connais jamais tout ! Il faut savoir reconnaitre que même le meilleur chauffagiste ne connait jamais tout ! Seulement, certains se donnent les moyens d'apprendre, de trouver, d'autres pas : c'est une question de passion pour ce que l'on fait, je crois.
Cordialement.
Il y a de nombreux points de contrôle sur ces chaudières technologiques, c'est certain, j'appartiens au réseau des artisans www.depannage33.fr, des artisans chauffagistes bordelais choisis pour le sérieux, la compétence, les années d'expériences, qui se connaissent et garantissent la qualité comme le prix de leur travail !
Il faut prendre le temps pour dépanner et régler correctement une telle chaudière, faire une analyse de combustion et régler parfaitement la combustion en petite et grand régime (c'est bien souvent de là que tous les problèmes découlent ! mauvais réglage, condensation au mauvais endroit...).
Pour assurer un bon rendement et une condensation maitrisé, il faut bien nettoyer les filtres (le retour chauffage à un filtre tamis très souvent encrassé !), corps de chauffe, évacuation condensats, et être au plus sûr d'une bonne circulation chauffage (vérification consommation et hauteur manométrique pompe), avoir des échangeurs basse température (plancher chauffant, ventilateur convecteur, radiateurs alu surdimensionnés...), ce qui garantie un retour chauffage froid et un rendement élevé (récupération de la chaleur latente de condensation : c'est le but !), s'assurer d'une bonne vacuité du conduit de fumée, pression vase expansion (à vide !)... bref, prendre le temps qu'il faut pour un tel appareil.
Pour l'eau dans lextracteur, je trouve que les ingénieurs auraient dû penser à mettre un purgeur à flotteur auto pour évacuer l'eau de condensation qui peut parfois s'y former... mais c'est un autre débat : ce n'est pas non plus la panne la plus fréquente.
Merci pour le nom de la sonde de départ chauffage, sonde Tasseron, je ne connaissais pas son vrai nom... comme quoi, on ne connais jamais tout ! Il faut savoir reconnaitre que même le meilleur chauffagiste ne connait jamais tout ! Seulement, certains se donnent les moyens d'apprendre, de trouver, d'autres pas : c'est une question de passion pour ce que l'on fait, je crois.
Cordialement.
07 janvier 2012 à 11:43
Conseil Dépannage 22 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour à vous, particulièrement à l'intervenant "15", l'intervenant "21" et l'intervenant "19".
J'ai une THRI 5-25 M75V (plus exactement une ZTI4.0100) installée en septembre 2005.
Sur cette chaudière, j'ai rencontré quelques problèmes. 3 semaines après son installation le ventilateur s'est bloqué et il a fallu attendre 15 jours l'arrivée de la pièce de rechange (sous garantie). Si j'ai bien compris cette chaudière était un équipement de pré-série, à cette époque les pièces de rechange n'étaient pas encore approvisionnées.
Deux années (2007) plus tard le ventilateur (le nouveau !) n'atteignait pas sa vitesse minimale (erreur 1/60) lorsque la température extérieure était en dessous de -3° (donc en période froide et surtout la nuit). La chaudière redémarrant après refroidissement et Reset.
J'ai fait appel à la société titulaire du contrat d'entretien (Savelys Poitiers) qui est intervenue 2 fois m'indiquant faire un appel à Geminox, ce qui selon toute vraisemblance n'a jamais été fait. Après de nombreuses investigations de ma part (je suis électrotechnicien de formation de base) pose de sonde thermique sous le capot de la chaudière, analyse des heures de blocage du ventilateur (en gros souvent à 1 heure du matin) : j'ai constaté que le ventilateur s'arrêtait quand la température au niveau du ventilateur atteignait 56°C.
Afin de mieux ventiler, j'ai "customisé" le capot de la chaudière en faisant 9 trous de 12 mm devant le ventilateur...
Rien n'y a fait, le ventilateur s'arrêtait plus tard dans la nuit quand la température extérieure était plus froide et donc la température de l'eau plus élevée et que le fonctionnement du brûleur était plus fréquent. Le printemps approchant, j'ai attendu la saison de chauffe suivant pour changer le ventilateur (environ 300 €). Problème résolu.
En 2008 le bloc gaz tombé en panne a été changé par le prestataire (113 €).
2011 défaut 1/54 (violation des critères de plausibilité... Pas français mais joli !) et fuite d'eau au niveau du robinet de sécurité vidange. L'intervenant Savelys détecte un défaut d'entretien. Comme le dit l'intervenant "21" de ce forum, le gonflage du ballon du vase d'expansion n'a pas été fait à vide (c'est à dire circuit de chauffage vidangé, ce qui est facile dans mon cas puisque j'ai fait installer des vannes d'arrêt tout autour de la chaudière), la pression du circuit passe de 1.2 à froid à 3 à chaud ce qui provoque le défaut... Il faudra faire ré-intervenir cette société le défaut 1/54 étant constaté au retour d'un week-end. Diagnostic au "fun", sans mesure électrique de la résistance des sondes en fonction de la température (alors que les abaques de résistance de ces sondes et fonction de la température sont disponibles dans la doc dinstallation que je lui remets...), il faut changer toutes les sondes (TASSERON NTC SENSOR sur corps de chauffe, Sonde à Clipper sur retour eau circuit, sonde TASSERON sur gaz brûlés).
Le technicien me dit qu'ils n'ont pas de point d'entrée à la hotline Geminox... Comme cela fait 12 jours déjà que la chaudière s'arrête 20 fois par jour, je passe donc un appel à la hotline Geminox.
J'ai le niveau 1 de maintenance (voir intervention 19), je décris mon problème avec précision et demande une intervention Geminox (tout en précisant d'éviter cette société avec lesquels je suis déjà en contact), j'apprends d'ailleurs qu'elle n'est pas agréée Geminox (tient, tient...).
Je suis rappelé par le niveau 2 Geminox dans les 2 heures, ils me fournissent le numéro d'une société proche de mon domicile validée Geminox.
Je les appelle donc, j'explique mon problème, dans les 4 heures un technicien (là c'est un technicien !) intervient avec un matériel sophistiqué. Il reprend les réglages de la chaudière, mesure les résistances de sondes commande de suite la TASSERON NTC SENSOR qui sera disponible dans les 48 heures. 2 jours après, il change cette sonde et tout repart. En bref... Ce que je tire de tout ça...
1- La Chaudière Geminox THRI 5-25 M75V (plus exactement une ZTI4.0100) est une bonne chaudière, elle m'a quand même fait gagner 37% d'énergie (exprimé en kW/h) par rapport à celle archaïque qui nous équipait.
2- Celle que j'ai acheté a supporté des défauts de jeunesse que Geminox semble avoir tracé et pris en compte.
3- Quand on s'équipe de ce genre de chaudière il est plus qu'utile d'appeler Geminox afin de savoir qui, dans sa région, est labellisé Geminox afin de prendre un contrat d'entretien avec quelqu'un qui sera capable de faire l'entretien et les dépannages. Si j'achète une voiture de sport sophistiquée, je ne la fais pas entretenir par le garagiste du coin... (j'ai de suite contracté un entretien avec CHAM la société labellisée).
4- En 6 années, j'ai eu 4 pannes graves, coûteuses et qui ont surtout entraîné des arrêts de "confort" importants.
5- Pour l'intervenant 21 qui est un professionnel, une remarque : le client doit normalement disposer d'une documentation d'installation ou tout est très clairement expliqué. Avec des éclatés superbes qui permettent de savoir le nom de toutes les pièces, leur référence...
6- Ma contribution a été un peu longue mais c'est en remerciement aux gestionnaires de ce forum qui m'a permis de me faire un avis précis sur la dernière panne qui a affecté ma chaudière.
J'ai une THRI 5-25 M75V (plus exactement une ZTI4.0100) installée en septembre 2005.
Sur cette chaudière, j'ai rencontré quelques problèmes. 3 semaines après son installation le ventilateur s'est bloqué et il a fallu attendre 15 jours l'arrivée de la pièce de rechange (sous garantie). Si j'ai bien compris cette chaudière était un équipement de pré-série, à cette époque les pièces de rechange n'étaient pas encore approvisionnées.
Deux années (2007) plus tard le ventilateur (le nouveau !) n'atteignait pas sa vitesse minimale (erreur 1/60) lorsque la température extérieure était en dessous de -3° (donc en période froide et surtout la nuit). La chaudière redémarrant après refroidissement et Reset.
J'ai fait appel à la société titulaire du contrat d'entretien (Savelys Poitiers) qui est intervenue 2 fois m'indiquant faire un appel à Geminox, ce qui selon toute vraisemblance n'a jamais été fait. Après de nombreuses investigations de ma part (je suis électrotechnicien de formation de base) pose de sonde thermique sous le capot de la chaudière, analyse des heures de blocage du ventilateur (en gros souvent à 1 heure du matin) : j'ai constaté que le ventilateur s'arrêtait quand la température au niveau du ventilateur atteignait 56°C.
Afin de mieux ventiler, j'ai "customisé" le capot de la chaudière en faisant 9 trous de 12 mm devant le ventilateur...
Rien n'y a fait, le ventilateur s'arrêtait plus tard dans la nuit quand la température extérieure était plus froide et donc la température de l'eau plus élevée et que le fonctionnement du brûleur était plus fréquent. Le printemps approchant, j'ai attendu la saison de chauffe suivant pour changer le ventilateur (environ 300 €). Problème résolu.
En 2008 le bloc gaz tombé en panne a été changé par le prestataire (113 €).
2011 défaut 1/54 (violation des critères de plausibilité... Pas français mais joli !) et fuite d'eau au niveau du robinet de sécurité vidange. L'intervenant Savelys détecte un défaut d'entretien. Comme le dit l'intervenant "21" de ce forum, le gonflage du ballon du vase d'expansion n'a pas été fait à vide (c'est à dire circuit de chauffage vidangé, ce qui est facile dans mon cas puisque j'ai fait installer des vannes d'arrêt tout autour de la chaudière), la pression du circuit passe de 1.2 à froid à 3 à chaud ce qui provoque le défaut... Il faudra faire ré-intervenir cette société le défaut 1/54 étant constaté au retour d'un week-end. Diagnostic au "fun", sans mesure électrique de la résistance des sondes en fonction de la température (alors que les abaques de résistance de ces sondes et fonction de la température sont disponibles dans la doc dinstallation que je lui remets...), il faut changer toutes les sondes (TASSERON NTC SENSOR sur corps de chauffe, Sonde à Clipper sur retour eau circuit, sonde TASSERON sur gaz brûlés).
Le technicien me dit qu'ils n'ont pas de point d'entrée à la hotline Geminox... Comme cela fait 12 jours déjà que la chaudière s'arrête 20 fois par jour, je passe donc un appel à la hotline Geminox.
J'ai le niveau 1 de maintenance (voir intervention 19), je décris mon problème avec précision et demande une intervention Geminox (tout en précisant d'éviter cette société avec lesquels je suis déjà en contact), j'apprends d'ailleurs qu'elle n'est pas agréée Geminox (tient, tient...).
Je suis rappelé par le niveau 2 Geminox dans les 2 heures, ils me fournissent le numéro d'une société proche de mon domicile validée Geminox.
Je les appelle donc, j'explique mon problème, dans les 4 heures un technicien (là c'est un technicien !) intervient avec un matériel sophistiqué. Il reprend les réglages de la chaudière, mesure les résistances de sondes commande de suite la TASSERON NTC SENSOR qui sera disponible dans les 48 heures. 2 jours après, il change cette sonde et tout repart. En bref... Ce que je tire de tout ça...
1- La Chaudière Geminox THRI 5-25 M75V (plus exactement une ZTI4.0100) est une bonne chaudière, elle m'a quand même fait gagner 37% d'énergie (exprimé en kW/h) par rapport à celle archaïque qui nous équipait.
2- Celle que j'ai acheté a supporté des défauts de jeunesse que Geminox semble avoir tracé et pris en compte.
3- Quand on s'équipe de ce genre de chaudière il est plus qu'utile d'appeler Geminox afin de savoir qui, dans sa région, est labellisé Geminox afin de prendre un contrat d'entretien avec quelqu'un qui sera capable de faire l'entretien et les dépannages. Si j'achète une voiture de sport sophistiquée, je ne la fais pas entretenir par le garagiste du coin... (j'ai de suite contracté un entretien avec CHAM la société labellisée).
4- En 6 années, j'ai eu 4 pannes graves, coûteuses et qui ont surtout entraîné des arrêts de "confort" importants.
5- Pour l'intervenant 21 qui est un professionnel, une remarque : le client doit normalement disposer d'une documentation d'installation ou tout est très clairement expliqué. Avec des éclatés superbes qui permettent de savoir le nom de toutes les pièces, leur référence...
6- Ma contribution a été un peu longue mais c'est en remerciement aux gestionnaires de ce forum qui m'a permis de me faire un avis précis sur la dernière panne qui a affecté ma chaudière.
11 janvier 2012 à 11:40
Conseil Dépannage 23 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière à ventouse gaz Geminox THRI 5-25 avec TA Reg 73 et sonde extérieure.
Dans un premier temps, la chaudière s'est arrêtée de fonctionner et la sonde extérieure indiquait 50°C.
Notre chauffagiste a remis la chaudière en marche, de nouveau arrêt.
Puis, la sonde extérieure a été déconnectée, puis de nouveau panne avec erreur 1-54.
1.54 = violation du critère de plausibilité (critères relatifs au stb).
Remèdes : vérifier la valeur des critères relatifs à la sécurité surchauffe chaudière.
J'ai mesuré les résistances ohmiques des sondes (les 2 tasserons, clipper, et extérieure...) elles semblent correctes !
J'ai donc retranché la chaudière qui ne présente plus d'erreur, mais la valeur 53 (température instantanée de la sonde extérieure) est toujours de 50°C... Elle est temporairement passée à 48.5°C, mais lors de l'appui de 3 secondes des touches +et-, cette valeur est revenue à 50°C...
Comment peut-on rétablir une bonne mesure de la température extérieure alors que la valeur ohmique de la sonde est bonne ?
Merci pour vos avis.
Dans un premier temps, la chaudière s'est arrêtée de fonctionner et la sonde extérieure indiquait 50°C.
Notre chauffagiste a remis la chaudière en marche, de nouveau arrêt.
Puis, la sonde extérieure a été déconnectée, puis de nouveau panne avec erreur 1-54.
1.54 = violation du critère de plausibilité (critères relatifs au stb).
Remèdes : vérifier la valeur des critères relatifs à la sécurité surchauffe chaudière.
J'ai mesuré les résistances ohmiques des sondes (les 2 tasserons, clipper, et extérieure...) elles semblent correctes !
J'ai donc retranché la chaudière qui ne présente plus d'erreur, mais la valeur 53 (température instantanée de la sonde extérieure) est toujours de 50°C... Elle est temporairement passée à 48.5°C, mais lors de l'appui de 3 secondes des touches +et-, cette valeur est revenue à 50°C...
Comment peut-on rétablir une bonne mesure de la température extérieure alors que la valeur ohmique de la sonde est bonne ?
Merci pour vos avis.
22 janvier 2012 à 20:10
Conseil Dépannage 24 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Le problème vient des évacuations des fumées, elle ré-aspire ses propres fumées, le code 133 c'est défaut gaz.
23 mars 2012 à 15:34
Conseil Dépannage 25 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
En ce qui concerne le code 133, avec défaut aléatoire, c'est le LMU (carte électronique).
En ce qui concerne le code 133, avec défaut aléatoire, c'est le LMU (carte électronique).
14 novembre 2012 à 13:03
Conseil Dépannage 26 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

J'ai une chaudière THRI 5-25 M75V depuis 3 ans et en effet code erreur 1.33, et en plus ballon eau chaude percé, mon chauffagiste a téléphoné chez Geminox qui prend tout en garantie, carte LMU et ballon.
En attendant j'espère être dépanné rapidement, nous attendons les pièces.
Ceci dit je trouve que 3 ans après pour une chaudière de cette marque à 4650 € ça fait très mal.
En attendant j'espère être dépanné rapidement, nous attendons les pièces.
Ceci dit je trouve que 3 ans après pour une chaudière de cette marque à 4650 € ça fait très mal.
30 octobre 2013 à 13:20
Conseil Dépannage 27 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Je suis également victime du code erreur 133 (et aussi du 151) sur ma THRI 525 posée fin 2009. Elle est contrôlée par un REG73 et une sonde d'extérieur.
En lisant divers forum, je comprends que c'est probablement la carte électronique qui est en cause (possiblement une trop grande sensibilité à certains facteurs perturbateurs), mais ce qui me met en rogne c'est que ce défaut est apparemment identifié depuis bien avant 2009.
J'ai fait venir un chauffagiste dans le cadre d'un contrat d'entretien. Je ne lui ai rien dit de précis, juste que la chaudière se mettait en défaut. Il a fait les contrôles d'usage, l'a trouvé très propre et est reparti. J'élimine donc a priori un problème au niveau du brûleur.
Le code erreur revenant, j'ai démonté le panneau est ai trouvé le boîtier de la carte électronique très chaud en surface. Sans le panneau, sa température superficielle chute effectivement très vite. J'ai lu sur un forum que certains avait fait disparaître certains codes erreurs en laissant la chaudière fonctionner sans son panneau. Je vais faire l'expérience pour voir si elle cesse les mises en défaut ou si ça ne change rien.
Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle repart après un RESET, elle chauffe normalement, la flamme est impeccable et chauffage et eau chaude sont à la bonne température.
En lisant divers forum, je comprends que c'est probablement la carte électronique qui est en cause (possiblement une trop grande sensibilité à certains facteurs perturbateurs), mais ce qui me met en rogne c'est que ce défaut est apparemment identifié depuis bien avant 2009.
J'ai fait venir un chauffagiste dans le cadre d'un contrat d'entretien. Je ne lui ai rien dit de précis, juste que la chaudière se mettait en défaut. Il a fait les contrôles d'usage, l'a trouvé très propre et est reparti. J'élimine donc a priori un problème au niveau du brûleur.
Le code erreur revenant, j'ai démonté le panneau est ai trouvé le boîtier de la carte électronique très chaud en surface. Sans le panneau, sa température superficielle chute effectivement très vite. J'ai lu sur un forum que certains avait fait disparaître certains codes erreurs en laissant la chaudière fonctionner sans son panneau. Je vais faire l'expérience pour voir si elle cesse les mises en défaut ou si ça ne change rien.
Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle repart après un RESET, elle chauffe normalement, la flamme est impeccable et chauffage et eau chaude sont à la bonne température.
14 novembre 2013 à 18:56
Conseil Dépannage 28 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, suivi de mon commentaire apporté hier.
Depuis que j'ai retiré le capot de ma chaudière, je n'ai eu qu'une seule mise en défaut (Code 133) moins d'une heure après le retrait. Depuis, c'est-à-dire un peu moins de 24 h, elle fonctionne normalement alors que durant les 48 heures précédentes, les mises en défaut devenaient de plus en plus fréquentes, jusqu'à une fois par heure.
Je ne saurais dire s'il s'agit d'une simple coïncidence, mais si ça se maintient, ça accréditerait la possibilité d'une surchauffe de la carte électronique qui perturberait son bon fonctionnement. Je précise que je n'ai pas déconnecté le fil de masse du capot retiré, donc peu de chance qu'une perturbation électrique soit la cause première. Ou alors elle aurait cessé à peu près en même temps que le retrait de ce capot.
Voilà, je ne suis ni électronicien, ni chauffagiste, ni même au fait dans toutes ses matières.
Si un lecteur un peu plus calé voulait donner son avis, ça pourrait aider les victimes de cette erreur, dont je suis !
Depuis que j'ai retiré le capot de ma chaudière, je n'ai eu qu'une seule mise en défaut (Code 133) moins d'une heure après le retrait. Depuis, c'est-à-dire un peu moins de 24 h, elle fonctionne normalement alors que durant les 48 heures précédentes, les mises en défaut devenaient de plus en plus fréquentes, jusqu'à une fois par heure.
Je ne saurais dire s'il s'agit d'une simple coïncidence, mais si ça se maintient, ça accréditerait la possibilité d'une surchauffe de la carte électronique qui perturberait son bon fonctionnement. Je précise que je n'ai pas déconnecté le fil de masse du capot retiré, donc peu de chance qu'une perturbation électrique soit la cause première. Ou alors elle aurait cessé à peu près en même temps que le retrait de ce capot.
Voilà, je ne suis ni électronicien, ni chauffagiste, ni même au fait dans toutes ses matières.
Si un lecteur un peu plus calé voulait donner son avis, ça pourrait aider les victimes de cette erreur, dont je suis !
15 novembre 2013 à 13:19
Conseil Dépannage 29 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour.
J'ai eu le message 33 affiché il y a un an environ ; après avoir remplacé la sonde, inversé les fils, il s'est avéré que la panne provenait du LMU.
En fait, dès le début, cette carte présentait un défaut, le condensateur intégré qui était défaillant.
Après m'être battu avec l'aide d'une association de consommateurs, car, ma chaudière était hors garantie, j'ai obtenu un remboursement du remplacement du LMU soit 300€.
Il faut savoir que, si un défaut de conception est avéré, la garantie s'applique même si la date est dépassée.
J'ai eu le message 33 affiché il y a un an environ ; après avoir remplacé la sonde, inversé les fils, il s'est avéré que la panne provenait du LMU.
En fait, dès le début, cette carte présentait un défaut, le condensateur intégré qui était défaillant.
Après m'être battu avec l'aide d'une association de consommateurs, car, ma chaudière était hors garantie, j'ai obtenu un remboursement du remplacement du LMU soit 300€.
Il faut savoir que, si un défaut de conception est avéré, la garantie s'applique même si la date est dépassée.
27 novembre 2013 à 09:48
Conseil Dépannage 30 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Suite à mon message du 14 novembre, conclusion de mon affaire.
Après que mon chauffagiste (un indépendant) s'égosille auprès de la marque pour obtenir rapidement la pièce, j'ai trois semaine plus tard, alors que le fonctionnement de la chaudière était devenu très erratique et que dès qu'elle voulait bien partir j'avais tendance à augmenter la demande chauffage pour qu'elle ne se coupe pas, j'ai réussi à contacter directement le responsable du SAV (merci les réseaux sociaux).
Après exposition de mon cas, il a pris contact directement avec le chauffagiste pour lui signifier que la carte LMU serait remplacée sans frais (600 € TTC tout de même…).
Depuis elle est reçue et posée et tout fonctionne normalement.
J'espère que l'histoire ne va pas se reproduire dans 3 ou 4 ans car le modèle de remplacement a été fabriqué en 2011 et j'ignore si, à ce moment là, le composant défectueux avait bien été modifié par le fabricant de la carte.
Après que mon chauffagiste (un indépendant) s'égosille auprès de la marque pour obtenir rapidement la pièce, j'ai trois semaine plus tard, alors que le fonctionnement de la chaudière était devenu très erratique et que dès qu'elle voulait bien partir j'avais tendance à augmenter la demande chauffage pour qu'elle ne se coupe pas, j'ai réussi à contacter directement le responsable du SAV (merci les réseaux sociaux).
Après exposition de mon cas, il a pris contact directement avec le chauffagiste pour lui signifier que la carte LMU serait remplacée sans frais (600 € TTC tout de même…).
Depuis elle est reçue et posée et tout fonctionne normalement.
J'espère que l'histoire ne va pas se reproduire dans 3 ou 4 ans car le modèle de remplacement a été fabriqué en 2011 et j'ignore si, à ce moment là, le composant défectueux avait bien été modifié par le fabricant de la carte.
11 décembre 2013 à 17:30
Conseil Dépannage 31 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour.
J'ai une chaudière Geminox thri 5-25 ventouse, j'ai un défaut qui était 1 60.
J'ai démonté et nettoyé brûleur et ventilateur.
Après remontage les flammes sont oranges un bruit de fond et code 1 33 et 134 ????
Merci pour vos conseils.
J'ai une chaudière Geminox thri 5-25 ventouse, j'ai un défaut qui était 1 60.
J'ai démonté et nettoyé brûleur et ventilateur.
Après remontage les flammes sont oranges un bruit de fond et code 1 33 et 134 ????
Merci pour vos conseils.
16 juin 2014 à 17:33
Conseil Dépannage 32 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, une question :
Pouvez-vous me dire si c'est facile de changer soi-même le ventilateur ?
Merci.
Pouvez-vous me dire si c'est facile de changer soi-même le ventilateur ?
Merci.
26 juin 2014 à 14:53
Conseil Dépannage 33 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour, question 32, c'est ancien mais ça peut servir à d'autres.
Pas de difficulté particulière pour démonter/remonter le ventilateur, sauf avoir des doigts fins pour certains écrous à replacer.
Mon problème : la combustion d'allumage, 1 fois sur 8 environ, se fait probablement trop loin du brûleur ce qui provoque des mini explosions et vibrations avec bruits impressionnants pendant 3 à 5 secondes puis la flamme se recolle au brûleur et tout rentre dans l'ordre sans même se mettre en sécurité.
Est-ce comme un chalumeau qui est trop alimenté en air (ou oxygène) ? c'est ce que je suppose.
Faut-il faire régler l'air avec des appareils ?
Peut-on tenter un réglage air à l’œil et oreille ?
Merci et bonne journée.
Pas de difficulté particulière pour démonter/remonter le ventilateur, sauf avoir des doigts fins pour certains écrous à replacer.
Mon problème : la combustion d'allumage, 1 fois sur 8 environ, se fait probablement trop loin du brûleur ce qui provoque des mini explosions et vibrations avec bruits impressionnants pendant 3 à 5 secondes puis la flamme se recolle au brûleur et tout rentre dans l'ordre sans même se mettre en sécurité.
Est-ce comme un chalumeau qui est trop alimenté en air (ou oxygène) ? c'est ce que je suppose.
Faut-il faire régler l'air avec des appareils ?
Peut-on tenter un réglage air à l’œil et oreille ?
Merci et bonne journée.
21 octobre 2015 à 14:10
Conseil Dépannage 34 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
Quelle est la ligne de réglage de la post-ventilation SVP ?
Je n'arrive pas à retrouver cette référence pour la passer de 150 à 6000 tours comme indiqué.
Par avance merci.
Quelle est la ligne de réglage de la post-ventilation SVP ?
Je n'arrive pas à retrouver cette référence pour la passer de 150 à 6000 tours comme indiqué.
Par avance merci.
28 décembre 2016 à 15:22
Conseil Dépannage 35 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour
On apprend beaucoup ici !
J'ai comme les lecteurs ici une THR25 murale. Posée fin 2009 elle a relativement bien fonctionné...
1 - Capteur de pression défectueux moins de deux ans après installation
2 - LMU changé au bout de 6 ans (prise en charge Geminox) : la fameuse erreur 1.33
3 - Maintenant (décembre 2016) erreur 1.60
Cette erreur a commencé il y a environ un mois par temps humide.
La chaudière se met en sécurité avec 1.60 qui clignote. Un reset et en général ça repart. sauf une fois ou il en a fallu de très nombreux.
Le capot enlevé, cela fait moins d'erreurs.
Ce matin il faisait -3 degrés. Elle s'était arrêtée (16 degrés au RDC le matin !). Reset et c'est reparti.
J'ai beaucoup lu sur internet ...
Mon bilan ou plutôt ma synthèse : souci de ventilateur.
En fait je pense à l'électronique qui le gère derrière. La température doit être trop élevée et il se met en sécurité.
Je ne pense pas qu'en démontant je puisse faire grand chose.
Que pensez-vous de tout cela ?
Je signe Philippe pour que la réponse me soit éventuellement adressée.. sans passer par un numéro !
Merci.
On apprend beaucoup ici !
J'ai comme les lecteurs ici une THR25 murale. Posée fin 2009 elle a relativement bien fonctionné...
1 - Capteur de pression défectueux moins de deux ans après installation
2 - LMU changé au bout de 6 ans (prise en charge Geminox) : la fameuse erreur 1.33
3 - Maintenant (décembre 2016) erreur 1.60
Cette erreur a commencé il y a environ un mois par temps humide.
La chaudière se met en sécurité avec 1.60 qui clignote. Un reset et en général ça repart. sauf une fois ou il en a fallu de très nombreux.
Le capot enlevé, cela fait moins d'erreurs.
Ce matin il faisait -3 degrés. Elle s'était arrêtée (16 degrés au RDC le matin !). Reset et c'est reparti.
J'ai beaucoup lu sur internet ...
Mon bilan ou plutôt ma synthèse : souci de ventilateur.
En fait je pense à l'électronique qui le gère derrière. La température doit être trop élevée et il se met en sécurité.
Je ne pense pas qu'en démontant je puisse faire grand chose.
Que pensez-vous de tout cela ?
Je signe Philippe pour que la réponse me soit éventuellement adressée.. sans passer par un numéro !
Merci.
29 décembre 2016 à 11:28
Conseil Dépannage 36 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

J'ai poursuivi ma recherche notamment sur des sites allemands et italiens.
Le ventilateur est géré par de l'électronique. Une carte assez simple située derrière.
Le souci vient certainement d'un ou deux condensateurs qui souffrent de la chaleur ou sont en train de mourir.
Mais il faut les identifier pour qu'à coup sûr on puisse réparer.
La pièce coûte environ 350 euros. Du vol pur et simple au vu de sa simplicité.
Philippe
Le ventilateur est géré par de l'électronique. Une carte assez simple située derrière.
Le souci vient certainement d'un ou deux condensateurs qui souffrent de la chaleur ou sont en train de mourir.
Mais il faut les identifier pour qu'à coup sûr on puisse réparer.
La pièce coûte environ 350 euros. Du vol pur et simple au vu de sa simplicité.
Philippe
30 décembre 2016 à 10:23
Conseil Dépannage 37 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
Je l'auteur de la réponse 34 et des réponses 119, 120 et 121 du post 15247.
Je suis preneur de toute réponse.
Merci.
Je l'auteur de la réponse 34 et des réponses 119, 120 et 121 du post 15247.
Je suis preneur de toute réponse.
Merci.
01 janvier 2017 à 20:36
Conseil Dépannage 38 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème que l'auteur de la réponse 16.
Après une nuit sans fonctionnement, je retrouve ma chaudière Geminox thri 10-50 c tous les matins avec un code erreur 1 33.
Après plusieurs resets (5 ou 6), l'erreur passe en 1 34 (défaut de maintenance de la flamme).
Je confirme donc qu'il peut s'agir d'un problème de sonde humide, qui a priori, pourrait se régler par un affinement de la vitesse du ventilateur, mais comme l'auteur de la réponse 34/37, il m'est impossible de trouver ce réglage dans les paramètres, malgré l'accès aux paramètres installateur (soit les deux flèches montée/descente, soit les flèches descente/droite de la reg73).
Si celui qui a la procédure voulait bien nous la donner, ce serait super sympa.
Une excellente année à tout le monde...
J'ai exactement le même problème que l'auteur de la réponse 16.
Après une nuit sans fonctionnement, je retrouve ma chaudière Geminox thri 10-50 c tous les matins avec un code erreur 1 33.
Après plusieurs resets (5 ou 6), l'erreur passe en 1 34 (défaut de maintenance de la flamme).
Je confirme donc qu'il peut s'agir d'un problème de sonde humide, qui a priori, pourrait se régler par un affinement de la vitesse du ventilateur, mais comme l'auteur de la réponse 34/37, il m'est impossible de trouver ce réglage dans les paramètres, malgré l'accès aux paramètres installateur (soit les deux flèches montée/descente, soit les flèches descente/droite de la reg73).
Si celui qui a la procédure voulait bien nous la donner, ce serait super sympa.
Une excellente année à tout le monde...
09 janvier 2017 à 09:57
Conseil Dépannage 39 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour.
J'ai acheté et aménagé dans une maison des années 70 il y a 6 mois.
Cette maison est équipée depuis quelques années d'une chaudière au gaz Geminox THRi 5-25 SEP avec sonde d'ambiance QAA 73.
Cette chaudière alimente des radiateurs en fonte et les sanitaires.
Lorsque j'ai aménagé la chaudière tournait correctement ... J'ai pas le souvenir d'avoir eu des soucis.
J'ai un contrat d'entretien (renouvellement de celui de l'ancien proprio) avec e.l.m Leblanc, dont la révision est programmée mi-octobre.
En attendant, j'ai voulu relancé chauffage ce we (qui était en "veille" via le boitier de commande QAA 73), mais je n'ai pas réussi.
J'ai senti à un moment donné que les tuyaux commençaient à chauffer mais cela n'a durée qu'un moment. Depuis, malgré la commande via le boitier, impossible faire apparaitre le code 10 sur la chaudière (correspond au code du chauffage, code 11 correspond au sanitaire), et je n'ai aucun code d'erreur !!!!
Bref je suis un peu perdu car il commence à faire un peu froid pour mon ptit bout de choux et j'aimerai relancé le chauffage sans attendre encore 4 semaines pour la révision.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
J'ai acheté et aménagé dans une maison des années 70 il y a 6 mois.
Cette maison est équipée depuis quelques années d'une chaudière au gaz Geminox THRi 5-25 SEP avec sonde d'ambiance QAA 73.
Cette chaudière alimente des radiateurs en fonte et les sanitaires.
Lorsque j'ai aménagé la chaudière tournait correctement ... J'ai pas le souvenir d'avoir eu des soucis.
J'ai un contrat d'entretien (renouvellement de celui de l'ancien proprio) avec e.l.m Leblanc, dont la révision est programmée mi-octobre.
En attendant, j'ai voulu relancé chauffage ce we (qui était en "veille" via le boitier de commande QAA 73), mais je n'ai pas réussi.
J'ai senti à un moment donné que les tuyaux commençaient à chauffer mais cela n'a durée qu'un moment. Depuis, malgré la commande via le boitier, impossible faire apparaitre le code 10 sur la chaudière (correspond au code du chauffage, code 11 correspond au sanitaire), et je n'ai aucun code d'erreur !!!!
Bref je suis un peu perdu car il commence à faire un peu froid pour mon ptit bout de choux et j'aimerai relancé le chauffage sans attendre encore 4 semaines pour la révision.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
12 septembre 2017 à 17:04
Conseil Dépannage 40 Chauffage
Invité

Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
Invité

Bonjour,
Et oui, encore un malheureux propriétaire de cette THRi 5-25
J'ai le haut de gamme que personne ne sait régler, ni même Géminox.
Après 10 ans, jour pour jour de mise en service, le défaut 160 apparaît.
Au vue de l'analyse de tous les commentaires sur le net, il s'avère que cela est peut-être dû au LMU.
Mais beaucoup de personnes ont changé le ventilateur aussi.
Donc, vu que le technicien Géminox n'arrive que dans 8 jours (délai urgent sinon 15 jours), et qu'il vient constater le défaut, je vais prendre le risque de changer le ventilateur seul, car on peut se le procurer pour environ 390 euros.
Cela évite la venue d'un spécialiste (90 euros) qui va nous facturer et changer ce ventilateur de toute façon.
En espérant qu'il n'y a pas le LMU (550 euros) à changer en plus.
Je n'ai pas de mot pour définir ce gouffre financier. Une chaudière haut de gamme avec 150 euros d'entretien par an vaut-elle vraiment le coup face à une économie de quelques euros par mois et une chaudière bas de gamme ?
Je déconseille fortement cette Thri 5-25.
Et oui, encore un malheureux propriétaire de cette THRi 5-25
J'ai le haut de gamme que personne ne sait régler, ni même Géminox.
Après 10 ans, jour pour jour de mise en service, le défaut 160 apparaît.
Au vue de l'analyse de tous les commentaires sur le net, il s'avère que cela est peut-être dû au LMU.
Mais beaucoup de personnes ont changé le ventilateur aussi.
Donc, vu que le technicien Géminox n'arrive que dans 8 jours (délai urgent sinon 15 jours), et qu'il vient constater le défaut, je vais prendre le risque de changer le ventilateur seul, car on peut se le procurer pour environ 390 euros.
Cela évite la venue d'un spécialiste (90 euros) qui va nous facturer et changer ce ventilateur de toute façon.
En espérant qu'il n'y a pas le LMU (550 euros) à changer en plus.
Je n'ai pas de mot pour définir ce gouffre financier. Une chaudière haut de gamme avec 150 euros d'entretien par an vaut-elle vraiment le coup face à une économie de quelques euros par mois et une chaudière bas de gamme ?
Je déconseille fortement cette Thri 5-25.
01 octobre 2017 à 06:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation Geminox THRI
- N°8486 : Bonjour, J'ai fait installer l'an dernier une chaudière à condensation Geminox FCX 22 C qui n'a jamais fonctionné plus de 4 jours d'affilé l'hiver dernier, se mettant en sécurité sans arrêt. Mon installateur a appris...
- 2. Problème chaudière à condensation Geminox thri THRi 0.9-9 C
- N°18195 : Bonjour. Sur ma chaudière à condensation Geminox thri THRi 0.9-9 C J'ai un code erreur 1/60 a priori ça vient du ventilateur. Un autre code erreur 1/18 pas assez de pression... Il y a t-il quelqu'un pour me donner un coup...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 5. Avis sur chaudière gaz à condensation GEMINOX
- N°371 : Je ne connais pas cette marque (GEMINOX). Qu'en pensez-vous au niveau rapport qualité / prix ? Merci.
- 6. Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
- N°16945 : Bonjour. La vanne 3 voies "Motore valvola vmr spst c art 14911 fonctionne Bizarre. Lorsque la réserve d'eau chaude demande le chauffage ; le fil marron (open) est sous tension ; 220V avec bleu. Le fil Noir (Closed) est...
- 7. Problème eau chaude sanitaire chaudière Geminox gaz THRI 25M
- N°17122 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière gaz Geminox THRI 25 m avec panneau de contrôle Siemens déporté et sonde extérieure dans une maison que j'ai acquis depuis plus de 2 ans maintenant. Comme...
- 8. Problème configuration chaudière Geminox THRi 25
- N°23693 : Bonjour et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider. Je possède une chaudière Geminox THRi 25 avec 2 circuits (plancher chauffant à au RDC et radiateurs à l'étage. Suite à la tempête et de nombreuses coupures...
- 9. Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
- N°22571 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure. J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand...
- 10. Problème débit eau chaude chaudière Geminox thri 5-25
- N°23259 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je ne connais pas encore les usages et a du mal a me retrouver mais je vais commencer par me présenter et dire ce qui me fait venir ici. J’ai 28 ans je suis de l’Oise, mes parents...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite