Bonjour,
Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré.
J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à déclenchement thermostat des fumées / pressostat fumées.
Quelqu'un peut-il me renseigner, si je peux dépanner tout seul sans faire appel à un technicien ?
Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré.
J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à déclenchement thermostat des fumées / pressostat fumées.
Quelqu'un peut-il me renseigner, si je peux dépanner tout seul sans faire appel à un technicien ?
02 juin 2010 à 19:25
Réponses 1 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
La solution à ce problème m'intéresse également.
La solution à ce problème m'intéresse également.
20 octobre 2010 à 17:54
Réponses 2 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

J'ai exactement le même problème sur ma chaudière Deville VNI 24 mais la pression est à 1.2.
07 décembre 2010 à 18:34
Réponses 3 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
j'ai eu le même problème. Il faut ouvrir le panneau de façade puis le panneau métallique (4 vis à enlever).
En haut à droite, il y a un petit contacteur sur lequel il faut appuyer pour relancer la chaudière.
j'ai eu le même problème. Il faut ouvrir le panneau de façade puis le panneau métallique (4 vis à enlever).
En haut à droite, il y a un petit contacteur sur lequel il faut appuyer pour relancer la chaudière.
10 novembre 2012 à 08:36
Réponses 4 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
Sur ma chaudière Chappée 2.24 avec code erreur 03 E c'est le venturi qui était bouché.
Solution débrancher les deux petits tuyaux entre le pressostat et la ventouse côté ventouse et déboucher avec une baguette à soudure ou fil de fer les petits trous sur la partie métallique de la ventouse.
Il semble que cette panne soit assez fréquente d'après mon plombier.
Sur ma chaudière Chappée 2.24 avec code erreur 03 E c'est le venturi qui était bouché.
Solution débrancher les deux petits tuyaux entre le pressostat et la ventouse côté ventouse et déboucher avec une baguette à soudure ou fil de fer les petits trous sur la partie métallique de la ventouse.
Il semble que cette panne soit assez fréquente d'après mon plombier.
14 janvier 2013 à 14:48
Réponses 5 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
J'ai aussi ce problème de code erreur 03E...
Je ne trouve pas le petit contacteur en haut à droite où il faut appuyer pour relancer la chaudière...
Par contre moi je n'ai qu'un tuyau de brancher sur pressostat sur la partie basse de la pièce et donc sur l'orifice au dessus (à 1 ou 2 cm au dessus) je n'ai pas de tuyau de connecté !!
Si quelqu'un peut m'aider soit en mettant une photo ou un schéma ça sera bien...
Je vous remercie d'avance.
J'ai aussi ce problème de code erreur 03E...
Je ne trouve pas le petit contacteur en haut à droite où il faut appuyer pour relancer la chaudière...
Par contre moi je n'ai qu'un tuyau de brancher sur pressostat sur la partie basse de la pièce et donc sur l'orifice au dessus (à 1 ou 2 cm au dessus) je n'ai pas de tuyau de connecté !!
Si quelqu'un peut m'aider soit en mettant une photo ou un schéma ça sera bien...
Je vous remercie d'avance.
03 février 2013 à 18:42
Réponses 6 problème pression chaudière
Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Si le deuxième tuyau n'est pas connecté, c'est que le pressostat fait la difference entre la pression du foyer et la pression atmosphérique, certaines fois, le pressostat est mis entre le foyer et le refoulement du ventilateur, on dit qu'il est monté en "Delta P", la différence de pression est plus importante et le pressostat répond plus facilement.
04 février 2013 à 17:13
Réponses 7 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
Dans mon cas / erreur 03E (pressostat mort) après changement plus de problème...
Membrane HS... Aucun problème avec le contact.
Pour information :
• Pressostat air (modèles max 2.24 FF - 2.31 FF)
Ce dispositif permet d’allumer le brûleur uniquement lorsque le circuit d’évacuation des fumées fonctionne parfaitement.
En présence d’une de ces anomalies :
• partie finale d’évacuation colmatée
• venturi colmaté
• ventilateur bloqué
• pressostat interrompu, (mon cas)...
La chaudière reste en attente et signale le code d’erreur 03E.
• Thermostat fumées (modèles max 2.24 CF).
Ce dispositif dont la sonde se trouve à gauche de l’évacuation des fumées, interrompt l’alimentation en gaz du brûleur principal lorsque la cheminée est bouchée et/ou en cas d’absence de tirage.
Dans ces conditions, la chaudière se met en sécurité et signale le code d’erreur 03E.
Dans mon cas / erreur 03E (pressostat mort) après changement plus de problème...
Membrane HS... Aucun problème avec le contact.
Pour information :
• Pressostat air (modèles max 2.24 FF - 2.31 FF)
Ce dispositif permet d’allumer le brûleur uniquement lorsque le circuit d’évacuation des fumées fonctionne parfaitement.
En présence d’une de ces anomalies :
• partie finale d’évacuation colmatée
• venturi colmaté
• ventilateur bloqué
• pressostat interrompu, (mon cas)...
La chaudière reste en attente et signale le code d’erreur 03E.
• Thermostat fumées (modèles max 2.24 CF).
Ce dispositif dont la sonde se trouve à gauche de l’évacuation des fumées, interrompt l’alimentation en gaz du brûleur principal lorsque la cheminée est bouchée et/ou en cas d’absence de tirage.
Dans ces conditions, la chaudière se met en sécurité et signale le code d’erreur 03E.
27 février 2013 à 12:02
Réponses 8 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

J'ai trouvé ça comme solution...le problème, c'est que je dois aller souffler ds les tuyaux toutes les heures...si quelqu'un a mieux ?
Merci d 'avance.
Il faut ouvrir la chaudière et ouvrir aussi la chambre de combustion (chambre ou sont les flammes) on trouve en haut le ventilateur et sur un des cotés une petite boite plastique, en général, avec des fils branchés dessus et deux tubes en plastique, transparents en général.
Il faut laisser brancher les tubes sur le pressostat/manostat et les enlever de la base du conduit de fumées de la ventouse, on enlève seulement un d’abord et n’importe lequel, les tubes sont court il faut souvent monter sur un escabeau pour pouvoir mettre sa bouche près des tubes.
Il faut souffler tout doucement on doit entendre un petit clic dans le pressostat/manostat si ce n’est pas le cas alors on aspire tout doucement aussi et là on aura un petit clic, on rebranche le tuyau et on fait pareil dans le second tube plastique.
On vérifie qu’il n’y ai pas d’eau ou de buée dans les tubes plastique, et voilà comment réarmer le pressostat/manostat, faire bien attention de bien refermer la chambre de combustion étanche pour qu’elle reste étanche.
Merci d 'avance.
Il faut ouvrir la chaudière et ouvrir aussi la chambre de combustion (chambre ou sont les flammes) on trouve en haut le ventilateur et sur un des cotés une petite boite plastique, en général, avec des fils branchés dessus et deux tubes en plastique, transparents en général.
Il faut laisser brancher les tubes sur le pressostat/manostat et les enlever de la base du conduit de fumées de la ventouse, on enlève seulement un d’abord et n’importe lequel, les tubes sont court il faut souvent monter sur un escabeau pour pouvoir mettre sa bouche près des tubes.
Il faut souffler tout doucement on doit entendre un petit clic dans le pressostat/manostat si ce n’est pas le cas alors on aspire tout doucement aussi et là on aura un petit clic, on rebranche le tuyau et on fait pareil dans le second tube plastique.
On vérifie qu’il n’y ai pas d’eau ou de buée dans les tubes plastique, et voilà comment réarmer le pressostat/manostat, faire bien attention de bien refermer la chambre de combustion étanche pour qu’elle reste étanche.
20 avril 2016 à 22:14
Réponses 9 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour, j'ai débouché et la chaudière fonctionne.
Merci. Sympa ce forum.
Mais bon, je vais tout de même appeler le chauffagiste pour qu'il vienne faire un entretien par précaution.
Merci. Sympa ce forum.
Mais bon, je vais tout de même appeler le chauffagiste pour qu'il vienne faire un entretien par précaution.

12 février 2017 à 19:21
Réponses 10 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour à tous.
Avant d'appeler votre réparateur, voudriez-vous bien vérifier le tuyau de sortie extérieure de votre chaudière, il se pourrait bien qu'elle soit obstruée pour une raison quelconque (pour ma part, du plastique de protection contre les éclaboussures lors du ravalement de façade).
Pour ma part, le plastique n'obstruait pas complètement la sortie du tuyau mais suffisamment pour la mettre en position d'arrêt (03).
J'ai dégagé la capote de plastique sur 20-30 cm, éteint la chaudière puis rallumé ensuite tout est revenu à la normale...
Avant d'appeler votre réparateur, voudriez-vous bien vérifier le tuyau de sortie extérieure de votre chaudière, il se pourrait bien qu'elle soit obstruée pour une raison quelconque (pour ma part, du plastique de protection contre les éclaboussures lors du ravalement de façade).
Pour ma part, le plastique n'obstruait pas complètement la sortie du tuyau mais suffisamment pour la mettre en position d'arrêt (03).
J'ai dégagé la capote de plastique sur 20-30 cm, éteint la chaudière puis rallumé ensuite tout est revenu à la normale...
16 janvier 2018 à 10:37
Réponses 11 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Chappée à condensation LUNA ST vient de s’éteindre avec le code erreur E3.
Après avoir retiré la plaque (en la soulevant), j’ai retiré la plaque de la chambre de combustion (4 vis cruciformes).
En haut à droite, on voit deux tuyaux en plastique. J’ai soufflé et aspiré dans chaque tuyau.
Après avoir éteint la chaudière, je l’ai allumée à nouveau. Le code erreur a disparu et la chaudière fonctionne à nouveau.
P. S. : Ci-joint les photos de la manipulation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ma chaudière Chappée à condensation LUNA ST vient de s’éteindre avec le code erreur E3.
Après avoir retiré la plaque (en la soulevant), j’ai retiré la plaque de la chambre de combustion (4 vis cruciformes).
En haut à droite, on voit deux tuyaux en plastique. J’ai soufflé et aspiré dans chaque tuyau.
Après avoir éteint la chaudière, je l’ai allumée à nouveau. Le code erreur a disparu et la chaudière fonctionne à nouveau.
P. S. : Ci-joint les photos de la manipulation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 mars 2019 à 12:07
Réponses 12 problème pression chaudière
Invité

Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
Invité

Bonjour,
La manipulation est bonne, le résultat est là... mais votre chaudière Luna St n’est pas une chaudière à condensation, c’est une chaudière à ventouse normale...
Si ça peut vous aider en cas de dépannage par téléphone.
Cordialement.
La manipulation est bonne, le résultat est là... mais votre chaudière Luna St n’est pas une chaudière à condensation, c’est une chaudière à ventouse normale...
Si ça peut vous aider en cas de dépannage par téléphone.
Cordialement.
17 avril 2020 à 15:05