Bonjour.
J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre.
D'où cela peut-il provenir ? Merci.
J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre.
D'où cela peut-il provenir ? Merci.
10 octobre 2012 à 12:31
Conseil Forum 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

J'ai exactement le même problème ! J'ai fait venir une entreprise de chauffage plusieurs fois mais ils ne trouvent pas de panne !!!
C'est vraiment impressionnant et flippant !!!
C'est vraiment impressionnant et flippant !!!
28 octobre 2012 à 08:52
Conseil Forum 2 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière Galéa et je rencontre le même problème.
Elle a fonctionné parfaitement depuis deux ans.
Mais depuis peu et c'est assez inquiétant elle se met en service avec une sorte de détonation au démarrage et puis elle se met en sécurité.
Si quelqu'un pouvait apporter une explication, ce serait sympa.
Merci.
Elle a fonctionné parfaitement depuis deux ans.
Mais depuis peu et c'est assez inquiétant elle se met en service avec une sorte de détonation au démarrage et puis elle se met en sécurité.
Si quelqu'un pouvait apporter une explication, ce serait sympa.
Merci.
04 novembre 2012 à 09:56
Conseil Forum 3 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Chaudière neuve de ce type installée le 24 octobre 2012, après 5 jours de fonctionnement normal et discret, sont apparus des retours de flamme aléatoires d'intensité variable.
Je fais appel ce matin à mon installateur et vous tiendrai informé.
Je fais appel ce matin à mon installateur et vous tiendrai informé.
05 novembre 2012 à 07:21
Conseil Forum 4 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Même problème de détonation impressionnante, de façon irrégulière, depuis trois mois.
C'est une chaudière Galéa achetée chez Leroy Merlin, et installée par un chauffagiste avec qui ils sous-traitent ; service après-vente laborieux par ailleurs ; une société d'entretien vient visiblement de trouver l'origine ; les techniciens me semblent sérieux ; donc problème d'allumage ; il y aurait un décalage entre l'arrivée de gaz et l'allumage trop faiblard ; ils me changent les électrodes et l'allumeur ; aussi la chaudière n'a qu'un an et demi !!!
Bon courage à tous et toutes.
C'est une chaudière Galéa achetée chez Leroy Merlin, et installée par un chauffagiste avec qui ils sous-traitent ; service après-vente laborieux par ailleurs ; une société d'entretien vient visiblement de trouver l'origine ; les techniciens me semblent sérieux ; donc problème d'allumage ; il y aurait un décalage entre l'arrivée de gaz et l'allumage trop faiblard ; ils me changent les électrodes et l'allumeur ; aussi la chaudière n'a qu'un an et demi !!!
Bon courage à tous et toutes.
23 février 2013 à 11:09
Conseil Forum 5 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

A la lecture de vos messages, je suis rassuré de voir que je ne suis pas seul à avoir le même problème !
J'ai une Galea au sol 22KW, la société avec qui j'ai mon contrat d'entretien à changer les électrodes, puis l'allumeur, puis la carte.
Ce qui avait enfin résolu le problème. Deville avait indiqué que des allumeurs présentaient des défauts apparemment.
Aujourd'hui après 2 mois de bon fonctionnement, voilà que les détonations recommencent !
Le dépanneur va maintenant changer le bloc gaz, sans être sûr du résultat ! Il reste plus qu'à attendre les délais pour obtenir les pièces et espérer que le problème soit résolu.
En tout cas, je déconseille ce matériel, je n'ai plus confiance dans cette marque.
J'ai une Galea au sol 22KW, la société avec qui j'ai mon contrat d'entretien à changer les électrodes, puis l'allumeur, puis la carte.
Ce qui avait enfin résolu le problème. Deville avait indiqué que des allumeurs présentaient des défauts apparemment.
Aujourd'hui après 2 mois de bon fonctionnement, voilà que les détonations recommencent !
Le dépanneur va maintenant changer le bloc gaz, sans être sûr du résultat ! Il reste plus qu'à attendre les délais pour obtenir les pièces et espérer que le problème soit résolu.
En tout cas, je déconseille ce matériel, je n'ai plus confiance dans cette marque.
06 avril 2013 à 18:33
Conseil Forum 6 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Exactement le même problème, je viens de changer le bloc gaz et j'ai toujours des détonations importantes.
Toujours pas de solutions.
Quelqu'un a t-il eu des résultats ?
Toujours pas de solutions.
Quelqu'un a t-il eu des résultats ?
20 octobre 2013 à 23:12
Conseil Forum 7 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Bonsoir.
J'ai le même problème, elle explose au démarrage donc j'ai contacter Deville et ils m'ont dit de changer le boitier d'allumage, mais le problème persiste, je pense qu'ils ne connaissent pas la panne.
Donc si quelqu’un aurait la solution je suis preneur.
Merci d'avance.
J'ai le même problème, elle explose au démarrage donc j'ai contacter Deville et ils m'ont dit de changer le boitier d'allumage, mais le problème persiste, je pense qu'ils ne connaissent pas la panne.
Donc si quelqu’un aurait la solution je suis preneur.
Merci d'avance.
01 novembre 2013 à 23:22
Conseil Forum 8 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Le boitier électrique a été changé en février 2013 et la chaudière a bien remarché ; mais le problème recommence ; cette nuit très grosse détonation qui a réveillé les voisins !!!!
Si vous persistez dans les mêmes problèmes je pense qu'il serait bien d'écrire un courrier collectif à Deville ; cette chaudière n'est absolument pas sécurisante et il doit y avoir un défaut de fabrication non ???
ENFIN on l'a payé la chaudière il me semble.
Si vous persistez dans les mêmes problèmes je pense qu'il serait bien d'écrire un courrier collectif à Deville ; cette chaudière n'est absolument pas sécurisante et il doit y avoir un défaut de fabrication non ???
ENFIN on l'a payé la chaudière il me semble.
05 novembre 2013 à 07:22
Conseil Forum 9 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

J'ai le même problème depuis un mois, mon chauffagiste a changé au moins 5 pièces (bloc gaz - allume gaz - plaque électronique...) mais pas de chance j'ai toujours l'explosion, Deville, ils veulent changer ou rembourser la chaudière, que puis-je faire svp ?
04 décembre 2013 à 21:58
Conseil Forum 10 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Depuis la mise en marche de la chaudière, j'ai le même problème depuis 1 mois.
Mon chauffagiste a changé 5 pièces sur la chaudière (bloc gaz, allume gaz, carte électronique....) pour tenter de résoudre le problème de détonation.
A ce rythme la chaudière sera remplacée en pièces détachées avant la fin de cet hiver.
Le problème persiste et Deville ne veut pas remplacer ou rembourser la chaudière ? Que puis-je faire ?
Un risque d'explosion est présent mais Deville l'ignore malgré mes appels répétés.
Mon chauffagiste a changé 5 pièces sur la chaudière (bloc gaz, allume gaz, carte électronique....) pour tenter de résoudre le problème de détonation.
A ce rythme la chaudière sera remplacée en pièces détachées avant la fin de cet hiver.
Le problème persiste et Deville ne veut pas remplacer ou rembourser la chaudière ? Que puis-je faire ?
Un risque d'explosion est présent mais Deville l'ignore malgré mes appels répétés.
08 décembre 2013 à 19:43
Conseil Forum 11 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

J'ai le même problème et j'ai réussi à diminuer la fréquence des explosions en diminuant la pression de sortie : sur la vanne sigma vous avez un bouton rouge, tournez à gauche jusqu'à trouver une pression basse (limite manque de gaz), voir fiche technique et vous avez un boulon juste après le bouton rouge, tournez à gauche deux tours minimum (vous diminuez la pression des injecteurs), pendant le fonctionnement de la chaudière pour vérifier l'intensité des flammes (au plus bas), si trop bas tournez à droite pour trouver le bon équilibre, vous pouvez débrancher les fiches de contrôle de pression près du bouton rouge (moi je l'ai débranché et deux jours déjà sans boum).
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.

25 décembre 2013 à 23:18
Conseil Forum 12 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

J'ai eu le même problème, changement de 5 pièces principales et toujours les détonations, j'ai changé le transformateur d'allumage pour un plus fort ; Depuis 3 semaines plus de détonations.
31 mars 2014 à 18:20
Conseil Forum 13 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

J’ai eu ce problème sur une chaudière Deville Galea CS30 au sol.
Si votre problème est une détonation très forte au démarrage ou re-démarrage de la chaudière de manière aléatoire, alors je pense que nous avons eu le même souci. On voit même parfois les flammes sortir par le dessous de la chaudière.
J’ai contacté Deville à ce sujet car mon dépanneur ne trouvait pas la solution (changement, nettoyage, inversion de sonde etc.).
Un expert de Deville est venu chez moi (après un courrier recommandé).
Le problème vient de l’électrovanne de gaz situé dans le bloc gaz. Celle-ci a deux état de fonctionnement : Démarrage et fonctionnement continu.
Si la pression gaz est au même niveau en démarrage et en continu, alors la chaudière envoie trop de gaz pendant le démarrage. Le mélange air/gaz est alors disproportionné et les étincelles n’arrivent pas à allumer du premier coup.
Le gaz s’accumule et lorsque les étincelles finissent par réussir à allumer le gaz alors toute la quantité de gaz s’enflamme d’un coup d’où la détonation et parfois les flammes visibles sous la chaudière (j’ai même fait une vidéo du phénomène).
Il suffit alors de régler la pression gaz plus faible pour le démarrage. J’avais même noté au feutre les pressions de gaz (appliqué par l’expert Deville sur ma chaudière)) qu’il fallait appliquer en démarrage et en fonctionnement continu.
Sur le bloc gaz, il doit y avoir un capuchon plastique sur une vis rouge.
Ce capuchon est normalement scellé comme un compteur EDF afin que personne ne touche aux réglages du bloc gaz qui lui est réglé en usine (selon l’expert Deville). Cette vis sert à faire le réglage de la pression gaz pour les deux états de l’électrovanne.
Pour info, l'expert était venu avec un bloc gaz neuf qui n'avait pas non plus de scellé sur la vis rouge.
Je lui ai bien sûr fait remarquer.
Je n'ai rien payé à Deville qui m'a gentiment dit que c'était gratuit. L'expert qui est passé était vraiment sympa.
Si votre problème est une détonation très forte au démarrage ou re-démarrage de la chaudière de manière aléatoire, alors je pense que nous avons eu le même souci. On voit même parfois les flammes sortir par le dessous de la chaudière.
J’ai contacté Deville à ce sujet car mon dépanneur ne trouvait pas la solution (changement, nettoyage, inversion de sonde etc.).
Un expert de Deville est venu chez moi (après un courrier recommandé).
Le problème vient de l’électrovanne de gaz situé dans le bloc gaz. Celle-ci a deux état de fonctionnement : Démarrage et fonctionnement continu.
Si la pression gaz est au même niveau en démarrage et en continu, alors la chaudière envoie trop de gaz pendant le démarrage. Le mélange air/gaz est alors disproportionné et les étincelles n’arrivent pas à allumer du premier coup.
Le gaz s’accumule et lorsque les étincelles finissent par réussir à allumer le gaz alors toute la quantité de gaz s’enflamme d’un coup d’où la détonation et parfois les flammes visibles sous la chaudière (j’ai même fait une vidéo du phénomène).
Il suffit alors de régler la pression gaz plus faible pour le démarrage. J’avais même noté au feutre les pressions de gaz (appliqué par l’expert Deville sur ma chaudière)) qu’il fallait appliquer en démarrage et en fonctionnement continu.
Sur le bloc gaz, il doit y avoir un capuchon plastique sur une vis rouge.
Ce capuchon est normalement scellé comme un compteur EDF afin que personne ne touche aux réglages du bloc gaz qui lui est réglé en usine (selon l’expert Deville). Cette vis sert à faire le réglage de la pression gaz pour les deux états de l’électrovanne.
Pour info, l'expert était venu avec un bloc gaz neuf qui n'avait pas non plus de scellé sur la vis rouge.
Je lui ai bien sûr fait remarquer.
Je n'ai rien payé à Deville qui m'a gentiment dit que c'était gratuit. L'expert qui est passé était vraiment sympa.
05 juin 2014 à 13:17
Conseil Forum 14 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Bonjour.
J'ai une chaudière Galea CS 22 E et ce problème je l'ai eu à 3 reprises en 9 ans et voici ce que j'ai remplacé en premier électrodes neuves HS puis allumeur VZ 2/25 SAC défectueux car coupure thermique d'un composant électronique interne à celui-ci après remplacement OK pendant 4 ans puis la semaine dernière j'ai dû le remplacer à nouveau car même panne que celle décrite précédemment et tout est rentré dans l'ordre.
La défectuosité de l'électronique de cet allumeur est très déroutante pour un technicien gaz qui ne sait pas appréhender ce problème car ce problème se produit quand l'allumeur est très sollicité et après la coupure devenant permanente la chaudière se met en défaut flamme mais avant d'en arriver là il y a des allumages retardés ce qui provoque des implosions.
J'ai une chaudière Galea CS 22 E et ce problème je l'ai eu à 3 reprises en 9 ans et voici ce que j'ai remplacé en premier électrodes neuves HS puis allumeur VZ 2/25 SAC défectueux car coupure thermique d'un composant électronique interne à celui-ci après remplacement OK pendant 4 ans puis la semaine dernière j'ai dû le remplacer à nouveau car même panne que celle décrite précédemment et tout est rentré dans l'ordre.
La défectuosité de l'électronique de cet allumeur est très déroutante pour un technicien gaz qui ne sait pas appréhender ce problème car ce problème se produit quand l'allumeur est très sollicité et après la coupure devenant permanente la chaudière se met en défaut flamme mais avant d'en arriver là il y a des allumages retardés ce qui provoque des implosions.
11 février 2015 à 08:57
Conseil Forum 15 Chauffage
Invité

Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
Invité

Je suis l'invité Conseil Forum 3 du 5 novembre 2012.
J'ai pu régler mon problème d'allumage des éclateurs à cette époque en plaçant une cale de 2/10 de mm au bas de la base de la fixation des éclateurs et l'allumage était bien assuré.
Cette solution m'a donné 2 années de répit mais le problème de raté d'allumage immédiat vient de réapparaître et les explosions ont repris de façon aléatoire.
Les ratés des crépitements des éclateurs ne laissent aucun doute sur l'origine du problème, si je remets l'état initial, sans mes cales, il n'y plus de crépitements.
Serait-il possible que l'invité Conseil Forum 12 du 31 mars 2014 puisse nous indiquer les références du nouveau transfo d'allumage donnant une tension de sortie suffisante pour obtenir des étincelles sans ratés, qu'il a pu mettre en place et son fournisseur.
Par ailleurs le silence de Deville sur ce problème est incompréhensible.
J'ai pu régler mon problème d'allumage des éclateurs à cette époque en plaçant une cale de 2/10 de mm au bas de la base de la fixation des éclateurs et l'allumage était bien assuré.
Cette solution m'a donné 2 années de répit mais le problème de raté d'allumage immédiat vient de réapparaître et les explosions ont repris de façon aléatoire.
Les ratés des crépitements des éclateurs ne laissent aucun doute sur l'origine du problème, si je remets l'état initial, sans mes cales, il n'y plus de crépitements.
Serait-il possible que l'invité Conseil Forum 12 du 31 mars 2014 puisse nous indiquer les références du nouveau transfo d'allumage donnant une tension de sortie suffisante pour obtenir des étincelles sans ratés, qu'il a pu mettre en place et son fournisseur.
Par ailleurs le silence de Deville sur ce problème est incompréhensible.
05 mars 2015 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
- N°15437 : Bonjour, J'ai une chaudière ventouse gaz de marque Deville DMV27/60, elle se met en sécurité E14 (défaut pressostat air), mise en sécurité intempestive, de quoi cela peut-il venir ? La chaudière a moins d'un an. Merci...
- 4. Flamme ne passe plus au bleu poêle fioul Deville
- N°2590 : Bonjour. Problème avec un poêle fioul Deville 9444. La flamme ne passe plus au bleu, elle reste jaune avec fumée qui noircit donc la vitre de la porte. Ceci se produit depuis que le poêle a provoqué comme une surpression...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 6. Chaudière au sol Deville Galea et carte électronique grillée
- N°13229 : Bonjour J'ai une chaudière au sol de marque Deville modèle Galea CS 30 depuis 3 mois. Au bout de 2 mois, elle a été en panne, en affichant le voyant "défaut de gaz", elle s'allume puis se met en sécurité quelques secondes...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite