Dites-lui de vérifier les swicth je suis quasi persuadé que c'est ça !
13 décembre 2012 à 19:36

Commencez par regarder si les contacts se font, pour cela aspirer ou souffler dans les tubes du pressostat et vous devez entendre un clic, ensuite regarder si les tuyaux ne sont pas bouchés ça arrive fréquemment.
P. S. : le pressostat ressemble à une soucoupe en plastique blanc ou gris avec deux tuyaux en caoutchouc qui ressortent.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
P. S. : le pressostat ressemble à une soucoupe en plastique blanc ou gris avec deux tuyaux en caoutchouc qui ressortent.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
12 décembre 2012 à 19:21

Vérifier les Micro-switchs (micro-interrupteurs).
12 décembre 2012 à 19:16

Bonsoir,
Oui je pencherai également dessus, tenez-nous au courant. Merci.
Oui je pencherai également dessus, tenez-nous au courant. Merci.
11 décembre 2012 à 20:14

Pour la pression la vase d'expansion est HS (gros ballon rouge).
Pour le reste je pense que le corps de chauffe doit être entartré.
Pour le reste je pense que le corps de chauffe doit être entartré.
11 décembre 2012 à 20:08

A première vue je dirais que votre carte est HS !
11 décembre 2012 à 20:04

Il doit y avoir une résistance qui doit être défectueuse, la contrôler au multimètre, débrancher le courant puis les fils des résistances et les contrôler avec le multimètre en position ohmmètre, elles doivent avoir la même valeur.
11 décembre 2012 à 20:03

Mettez le calorstat à 70°, attendez que la température atteigne 70° et à ce moment là le clapet d'air de votre chaudière doit-être fermé totalement (chaine tendue).
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
11 décembre 2012 à 19:58

Cela doit-être un problème au niveau des micro switch, ce sont des contacts électriques (voir photo), essayer de les contrôler au multimètre. Cordialement.


11 décembre 2012 à 19:37