Bonjour,
Je possède une chaudière de la marque De Dietrich DBK 5 .DIEMATIC, je l'ai laissée en mode été pendant les 3 semaines de mes vacances.
Au retour panne générale d'électricité, le disjoncteur général en Off.
Impossible de le remettre en On.
Je commence à disjoncter individuellement la lumière de chaque chambre et au moment où je suis arrivé à celui de la chaudière, à chaque fois je le mets sur On, il fait sauter le disjoncteur général .
Je suis très embêté car le chauffagiste ne trouve le court-circuit.
Pourriez-vous m'aider à solutionner ce gros problème.
Nous avons besoin de l'eau chaude.
Merci beaucoup.
Je possède une chaudière de la marque De Dietrich DBK 5 .DIEMATIC, je l'ai laissée en mode été pendant les 3 semaines de mes vacances.
Au retour panne générale d'électricité, le disjoncteur général en Off.
Impossible de le remettre en On.
Je commence à disjoncter individuellement la lumière de chaque chambre et au moment où je suis arrivé à celui de la chaudière, à chaque fois je le mets sur On, il fait sauter le disjoncteur général .
Je suis très embêté car le chauffagiste ne trouve le court-circuit.
Pourriez-vous m'aider à solutionner ce gros problème.
Nous avons besoin de l'eau chaude.
Merci beaucoup.
09 août 2013 à 20:13
Conseil 1 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour. L'origine de la panne que vous décrivez semble être un défaut d'isolement de la chaudière. Il faut orienter le chauffagiste vers une recherche de ce type de défaut. Un électricien pourrait également faire le diagnostic. Mais restera à trouver l'origine exacte du défaut. Il faudrait commencer par vérifier le raccordement secteur au niveau du bornier de raccordement. Mais s'il y a de l'électronique derrière ce sera moins simple.
11 août 2013 à 10:23
Conseil 2 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le chauffagiste en prenant le temps de chercher la panne a trouvé que la sonde d'ionisation n'était pas branchée, l'ancienne société d'entretien a mis un shunt.
Le dépanneur conclut que ça pouvait venir de ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci pour votre réponse.
Le chauffagiste en prenant le temps de chercher la panne a trouvé que la sonde d'ionisation n'était pas branchée, l'ancienne société d'entretien a mis un shunt.
Le dépanneur conclut que ça pouvait venir de ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
11 août 2013 à 16:33
Conseil 3 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bien reçu. Je ne pense pas grand chose et en suis désolé pour vous. Il me faudrait savoir comment est branché cette sonde et comment elle agit ; du travail en perspective.
Le chauffagiste devrait être à même de connaitre les conséquences de la mise en place de ce shunt.
Électriquement cela ressemble à un défaut d'isolement si seul le DJ de branchement déclenche alors que le DJ de l'alimentation de la chaudière ne déclenche pas (donc pas de surintensité ni de court-circuit), et alors qu'ils ne semble pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Si la chaudière et sa régulation fonctionnent ainsi le dépanneur doit avoir raison.
Cordialement.
Le chauffagiste devrait être à même de connaitre les conséquences de la mise en place de ce shunt.
Électriquement cela ressemble à un défaut d'isolement si seul le DJ de branchement déclenche alors que le DJ de l'alimentation de la chaudière ne déclenche pas (donc pas de surintensité ni de court-circuit), et alors qu'ils ne semble pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Si la chaudière et sa régulation fonctionnent ainsi le dépanneur doit avoir raison.
Cordialement.
11 août 2013 à 20:20
Conseil 4 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour.
Essayez de mettre en service la chaudière uniquement et disjoncter tous les autres disjoncteurs, peut-être vous avez un problème de surcharge si ça marche commencer à mettre en service les autres disjoncteurs un par un.
Si le disjoncteur principal déclenche c'est un problème de charge, et si le disjoncteur principal déclenche même en alimentant que la chaudière vous avez un court-circuit ou un défaut d'isolement.
Essayez de mettre en service la chaudière uniquement et disjoncter tous les autres disjoncteurs, peut-être vous avez un problème de surcharge si ça marche commencer à mettre en service les autres disjoncteurs un par un.
Si le disjoncteur principal déclenche c'est un problème de charge, et si le disjoncteur principal déclenche même en alimentant que la chaudière vous avez un court-circuit ou un défaut d'isolement.
11 août 2013 à 23:21
Conseil 5 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour Aniscom.
Il est bien précisé par Chicha que c'est le DJ de branchement qui déclenche et non le DJ propre de la chaudière. Votre analyse est alors erronée, la cause du déclenchement n'est donc pas une surcharge, mais bien un défaut d'isolement franc que seul le DJ de branchement est capable de détecter (comme précédemment expliqué à 20h 20).
Cordialement.
Il est bien précisé par Chicha que c'est le DJ de branchement qui déclenche et non le DJ propre de la chaudière. Votre analyse est alors erronée, la cause du déclenchement n'est donc pas une surcharge, mais bien un défaut d'isolement franc que seul le DJ de branchement est capable de détecter (comme précédemment expliqué à 20h 20).
Cordialement.
12 août 2013 à 08:55
Conseil 6 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour à tous,
Il arrive que de l'eau s'infiltre dans le corps de la pompe et provoque un court-circuit.
Débranchez la pompe et mettez votre chaudière en fonction, si ça disjoncte, c'est la pompe.
Cordialement.
Il arrive que de l'eau s'infiltre dans le corps de la pompe et provoque un court-circuit.
Débranchez la pompe et mettez votre chaudière en fonction, si ça disjoncte, c'est la pompe.
Cordialement.
13 août 2013 à 09:29
Conseil 7 forum dépannage chauffage
Invité

Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Invité

Bonjour à tous,
Moi j'ai le même souci avec ma chaudière à ventouse de marque Frisquet.
A mon retour de vacances, le disjoncteur général a disjoncté. J'ai vérifié les disjoncteurs 1 par 1. Ça ne saute que si j'enclenche celui de la chaudière mais quelques minutes après. Je souhaite savoir pourquoi ça saute ?
Merci.
Moi j'ai le même souci avec ma chaudière à ventouse de marque Frisquet.
A mon retour de vacances, le disjoncteur général a disjoncté. J'ai vérifié les disjoncteurs 1 par 1. Ça ne saute que si j'enclenche celui de la chaudière mais quelques minutes après. Je souhaite savoir pourquoi ça saute ?
Merci.
21 août 2013 à 09:35
Conseil 8 forum dépannage chauffage
Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
Bonjour réponse 7. Les symptômes que vous décrivez sont les mêmes que ceux exposés par Chicha. Mais devant l'écran on ne peut vous donner la cause de ce défaut d'isolement supposé. Il faut faire intervenir votre chauffagiste ou votre électricien qui devra être à même de faire les recherches nécessaires.
21 août 2013 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaffoteaux et Maury disjoncteur général saute
- N°5594 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau mural électrique Chaffoteaux et Maury, hier soudainement le disjoncteur différentiel a sauté, et impossible de le ré-enclencher, ça saute sans arrêt. EDF est venu changer le différentiel en...
- 3. Brûleur Geminox B10 ne démarre plus
- N°19398 : Bonjour à tous et à toutes ! Pour commencer, petite mise en situation : Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude. Je...
- 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Problème électrique sur chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral
- N°24037 : Bonjour à tous. Je m'excuse auparavant pour le pavé :) J'ai acheté il y a 3 ans une maison équipée d'une chaudière Viessmann VitoCell-Uniferral qui doit avoir plus ou moins 30 ans. Depuis environ 2 ans, j'ai des...
- 7. Chaudière électrique alimentée en triphasé fait disjoncter compteur général
- N°15390 : C'est plus ou moins régulier mais une fois par jour minimum, ma chaudière électrique alimentée en triphasé fait disjoncter compteur général. Pourquoi ? Défaut d'isolation ? Pourquoi ne saute-t-elle pas tout le temps alors...
- 8. Chaudière électrique Sannover ne démarre pas
- N°21335 : Bonjour à tous. Pose d'une chaudière électrique de la marque Sannover 15 kW. Je commande une température au thermostat j’entends la pompe qui démarre pendant quelques secondes puis elle se coupe et le voyant sonde...
- 9. Pb électrique mauvaise terre chaudière ne démarre pas
- N°5272 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Tematek nouvelle qui a fonctionné environ 9h et c'est arrêtée en pleine nuit, les techniciens sont venus, ils se sont aperçus que j'avais un problème électrique (170 Volts) et une mauvaise...
- 10. Branchement électrique pompe chaleur Daikin
- N°5190 : Je vais acheter une pompe à chaleur de marque Daikin 11KW, je voudrais connaître le câblage électrique et la grosseur du disjoncteur et s'il faut mettre un disjoncteur au niveau du régulateur d'eau.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite