FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière disjoncte en position chauffe

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


4230

Panne Chauffage : Chaudière disjoncte en position chauffe


Invité
invité
Bonjour, quand je mets ma chaudière sur position chauffage cela disjoncte. Le dépanneur m'a dit que la pompe était HS et qu'il fallait changer le boîtier électrique. Ma chaudière chaudière ELM Leblanc Acléa a été achetée en nov 1996, j'attends votre avis. Merci.
Conseil Forum 1

Chaudière disjoncte en position chauffe


Invité
invité
Débranchez votre pompe. Allumez votre chaudière EN POSITION ETE SEULEMENT. Vous devez avoir de l'eau chaude. Mettez sur chauffage quelques secondes, juste pour voir si la chaudière fonctionne sans la pompe. Si elle ne disjoncte plus, c'est la pompe qui est effectivement HS, 150 € maxi, le tableau électrique n'a rien dans ce cas.
Conseil Forum 2

Chaudière disjoncte en position chauffe


Invité
invité
Ca peut être la pompe à débrancher dans ce cas : mettre en position chauffage quelques secondes pour voir si ça disjoncte. Ca peut aussi être les mini rupteurs.
15 juillet 2008 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 2. Chauffe-eau chaffoteaux 250 L disjoncte
    N°18075 : Bonjour. Mon chauffe-eau de marque Chaffoteaux de 250 L disjoncte, le groupe de sécurité coulait un peu depuis plusieurs mois, mais dans un récipient placé dessous. Pouvez-vous me confirmer qu'il faut un changement...
  • 3. Chaudière Calydra delta chauffe en position été
    N°3153 : Bonjour, J'ai arrêté ma chaudière "calydra delta 24 cf" sur la position 0 pendant un week-end de 4 jours. Au retour, lorsque je la remets sur la position "été" (pas de chauffage, seulement production d'eau chaude dans la...
  • 4. Radiateur chauffe sur position maximum
    N°2475 : Bonjour, j'ai deux gros radiateurs gaz dans mon salon-séjour de 34 m² : un côté salon, et un côté séjour. Depuis 3 mois le radiateur côté salon ne chauffe que quand je le mets sur thermostat maximum (thermostat 5) alors...
  • 5. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
  • 6. Chaudière électrique chauffe en position arrêt
    N°2755 : Bonjour, lorsque j'éteins ma chaudière électrique "Electra 123" par l'interrupteur de façade, la pompe s'arrête mais les résistances continuent de chauffer. De quoi cela provient-il ? Merci d'avance.
  • 7. Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
    N°19961 : Bonsoir. Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos aides. J'ai mis en route ma chaudière fioul HS TARM FB-O MK 2 et je ne peux pas régler la température de chauffe. Le brûleur s’arrête quand la température...
  • 8. Chaudière Acleis qui chauffe trop en position minimum
    N°13734 : J'ai une chaudière Acleis à ventouse mixte que je viens de faire installer, lorsque je règle la température au minimum les radiateurs restent très chauds, je suis obligé d'éteindre la chaudière la nuit car c'est trop...
  • 9. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 10. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière disjoncte en position chauffe >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierebruleur granule de boisprecarite energetiqueforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite