Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20630
Question Forum Chauffage : Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
Bonjour.
Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico.
Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage".
J’ai démonté celui-ci et nettoyé la turbine, elle était pas très sale et tournait librement.
Le circuit a été rincé un certain nombre de fois ces dernières années pour différents travaux, il y avait eu un traitement Sentinel désembouant puis l’ajout d’inhibiteur et en vidangeant le circuit pour nettoyer le circulateur l’eau était plutôt propre.
Tous mes radiateurs étant équipés de robinets thermostatiques et une soupape by-pass est présente, je me demandais si le blocage du circulateur pourrait être causé par la fermeture de tous les robinets et que le by-pass soit défectueux.
J’ai tourné la molette du bypass pour le pousser à s'ouvrir il n’y avait pas de changement de puissance au niveau du circulateur ni changement de bruit.
Lorsque le circulateur se bloque, celui-ci est à puissance variable, on voit la puissance baisser tout doucement pour tomber à 1W puis affiche l’erreur.
Si ce n’est pas le cas une autre de mes questions c’est l’installation l’année dernière d’un pot désemboueur et dégazeur Flamco juste avant le circulateur, (vissé sur l’entrée du circulateur) pourrait-il causer un souci ?
La position dans le circuit correspond à celle indiquée par le fabricant.
Si ce n’est pas ça j’imagine que le circulateur est HS.
J’ai une seconde question.
La chaudière une de Dietrich GT1103V réchauffe l’ECS en faisant circuler l’eau de chauffage dans un serpentin.
Le souci c’est que le simple fonctionnement du circulateur pour le serpentin ECS réchauffe l’eau des radiateurs, avant cela n’était pas un problème car je fermais tous les radiateurs mais maintenant mes têtes thermostatiques électroniques les laissent ouverts et en plein été il arrivait que les radiateurs soient chauds.
J'avais réduit la puissance du circulateur mais la chaudière finissait par se mettre en sécurité surchauffe de l'eau.
Il y aurait-il une modification possible du circuit pour ne plus avoir ce problème ? (voir schéma de raccordement joint).
Merci et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico.
Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage".
J’ai démonté celui-ci et nettoyé la turbine, elle était pas très sale et tournait librement.
Le circuit a été rincé un certain nombre de fois ces dernières années pour différents travaux, il y avait eu un traitement Sentinel désembouant puis l’ajout d’inhibiteur et en vidangeant le circuit pour nettoyer le circulateur l’eau était plutôt propre.
Tous mes radiateurs étant équipés de robinets thermostatiques et une soupape by-pass est présente, je me demandais si le blocage du circulateur pourrait être causé par la fermeture de tous les robinets et que le by-pass soit défectueux.
J’ai tourné la molette du bypass pour le pousser à s'ouvrir il n’y avait pas de changement de puissance au niveau du circulateur ni changement de bruit.
Lorsque le circulateur se bloque, celui-ci est à puissance variable, on voit la puissance baisser tout doucement pour tomber à 1W puis affiche l’erreur.
Si ce n’est pas le cas une autre de mes questions c’est l’installation l’année dernière d’un pot désemboueur et dégazeur Flamco juste avant le circulateur, (vissé sur l’entrée du circulateur) pourrait-il causer un souci ?
La position dans le circuit correspond à celle indiquée par le fabricant.
Si ce n’est pas ça j’imagine que le circulateur est HS.
J’ai une seconde question.
La chaudière une de Dietrich GT1103V réchauffe l’ECS en faisant circuler l’eau de chauffage dans un serpentin.
Le souci c’est que le simple fonctionnement du circulateur pour le serpentin ECS réchauffe l’eau des radiateurs, avant cela n’était pas un problème car je fermais tous les radiateurs mais maintenant mes têtes thermostatiques électroniques les laissent ouverts et en plein été il arrivait que les radiateurs soient chauds.
J'avais réduit la puissance du circulateur mais la chaudière finissait par se mettre en sécurité surchauffe de l'eau.
Il y aurait-il une modification possible du circuit pour ne plus avoir ce problème ? (voir schéma de raccordement joint).
Merci et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2020 à 14:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
Bonjour,
Pour répondre à votre demande, il y a quatre points à éclaircir.
Le premier :
Vous avez mis en place un pot à boue, sont rôle est de protéger, sur votre installation : le corps de chauffe, l'ensemble hydraulique, les circulateurs et l'échangeur du ballon de la chaudière.
Ce type de pot doit se placer sur le retour de l'installation, avant l'entrée du retour chaudière.
Le vôtre est situé en sortie de chaudière juste en dessous du circulateur, vous ne protégez rien (que le circulateur).
Le deuxième :
Votre pot doit être un pot magnétique et cyclonique avec un dégazeur, En étant situé sous la pompe cette dernière peut être perturbée par des phénomènes de cavitation ou d'émulsions d'eau ce qui est très mauvais pour elle.
Le troisième :
Vous avez des robinets thermostatiques avec des têtes électroniques : ces têtes sont pilotées par quoi ?
Leurs ouvertures et fermetures perturbent directement le débit d'eau dans le corps de chauffe de la chaudière (ce dernier ne devant pas descendre trop bas sinon vous risquez la surchauffe et la dégradation irréversible du corps de chauffe) : votre pompe assurer un débit mini constant est-ce bien le cas ?
Le quatrième :
Vous avez une vanne à pression différentielle (by-pass) cette vanne est placée où sur votre installation (proche ou éloignée de la chaudière) ? Comment est réglée cette vanne ? Commence t'elle à s'ouvrir quand la moitié des robinets thermostatiques sont fermés ?
Quelque soit la position des robinets thermostatiques et dans le pire des cas (tous fermés) le réglage de la pompe + l'ouverture de la vanne à pression différentielle doit permettre d'assurer le débit mini obligatoire dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour répondre à votre demande, il y a quatre points à éclaircir.
Le premier :
Vous avez mis en place un pot à boue, sont rôle est de protéger, sur votre installation : le corps de chauffe, l'ensemble hydraulique, les circulateurs et l'échangeur du ballon de la chaudière.
Ce type de pot doit se placer sur le retour de l'installation, avant l'entrée du retour chaudière.
Le vôtre est situé en sortie de chaudière juste en dessous du circulateur, vous ne protégez rien (que le circulateur).
Le deuxième :
Votre pot doit être un pot magnétique et cyclonique avec un dégazeur, En étant situé sous la pompe cette dernière peut être perturbée par des phénomènes de cavitation ou d'émulsions d'eau ce qui est très mauvais pour elle.
Le troisième :
Vous avez des robinets thermostatiques avec des têtes électroniques : ces têtes sont pilotées par quoi ?
Leurs ouvertures et fermetures perturbent directement le débit d'eau dans le corps de chauffe de la chaudière (ce dernier ne devant pas descendre trop bas sinon vous risquez la surchauffe et la dégradation irréversible du corps de chauffe) : votre pompe assurer un débit mini constant est-ce bien le cas ?
Le quatrième :
Vous avez une vanne à pression différentielle (by-pass) cette vanne est placée où sur votre installation (proche ou éloignée de la chaudière) ? Comment est réglée cette vanne ? Commence t'elle à s'ouvrir quand la moitié des robinets thermostatiques sont fermés ?
Quelque soit la position des robinets thermostatiques et dans le pire des cas (tous fermés) le réglage de la pompe + l'ouverture de la vanne à pression différentielle doit permettre d'assurer le débit mini obligatoire dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 octobre 2020 à 16:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour répondre à vos questions :
1ere
J’ai un pot à boues sur le retour, celui la sur le départ est là car je voulais installer un dégazeur et l’occasion a fait que j’ai eut ce modèle hybride pour bien moins cher qu’un dégazeur seul.
2éme
Je m’étais questionné sur ce risque de cavitation avec le circulateur vissé sur la sortie du pot à boues en l’installant mais comme je l’avais raccordé dans l’ordre indiqué par Flamco je n’y avais plus pensé.
Il est vrai que les soucis sont apparus peu après l’installation de cet élément.
Mettre le circulateur en dessous sur l’arrivée du degazeur pour qu'il y pousse l'eau au lieu de l'aspirer à la sortie serait il plus adapté ?
3ème
Les têtes thermostatiques sont pilotées par une installation domotique, elles sont réglées pour rester ouvertes en été sinon au moment de remettre le chauffage il y a toujours des robinets qui coincent un peu.
Concernant le débit quand les radiateurs sont tous fermés il semble qu’il n’y a pas de soucis car je n’ai pas noté de surchauffe sur les thermomètres de la chaudière, quand le brûleur s’arrête l’eau est à la température réglée sans continuer à monter après arrêt quand tous les robinets sont fermés, la pompe varie seule son débit et assure toujours une circulation minimum qui semble suffisante.
Le quatrième :
La vanne est posée en début de circuit peu après le circulateur sur les premières sorties du circuit de chauffage.
En effet elle s’ouvre quand la moitié des radiateurs sont fermés.
Je l’ai démontée cette après midi et nettoyée le mécanisme semble en parfait état de fonctionnement, à la rigueur il y avait meme quelques dépôts dedans qui devaient l’empêcher de rester complétement fermée.
Le souci du circulateur semble donc s’orienter vers le point 2 ?
Je vous remercie.
Merci pour votre réponse.
Pour répondre à vos questions :
1ere
J’ai un pot à boues sur le retour, celui la sur le départ est là car je voulais installer un dégazeur et l’occasion a fait que j’ai eut ce modèle hybride pour bien moins cher qu’un dégazeur seul.
2éme
Je m’étais questionné sur ce risque de cavitation avec le circulateur vissé sur la sortie du pot à boues en l’installant mais comme je l’avais raccordé dans l’ordre indiqué par Flamco je n’y avais plus pensé.
Il est vrai que les soucis sont apparus peu après l’installation de cet élément.
Mettre le circulateur en dessous sur l’arrivée du degazeur pour qu'il y pousse l'eau au lieu de l'aspirer à la sortie serait il plus adapté ?
3ème
Les têtes thermostatiques sont pilotées par une installation domotique, elles sont réglées pour rester ouvertes en été sinon au moment de remettre le chauffage il y a toujours des robinets qui coincent un peu.
Concernant le débit quand les radiateurs sont tous fermés il semble qu’il n’y a pas de soucis car je n’ai pas noté de surchauffe sur les thermomètres de la chaudière, quand le brûleur s’arrête l’eau est à la température réglée sans continuer à monter après arrêt quand tous les robinets sont fermés, la pompe varie seule son débit et assure toujours une circulation minimum qui semble suffisante.
Le quatrième :
La vanne est posée en début de circuit peu après le circulateur sur les premières sorties du circuit de chauffage.
En effet elle s’ouvre quand la moitié des radiateurs sont fermés.
Je l’ai démontée cette après midi et nettoyée le mécanisme semble en parfait état de fonctionnement, à la rigueur il y avait meme quelques dépôts dedans qui devaient l’empêcher de rester complétement fermée.
Le souci du circulateur semble donc s’orienter vers le point 2 ?
Je vous remercie.
08 octobre 2020 à 02:46