Bonjour,
Merci pour votre réponse.

Pour répondre à vos questions :

1ere
J’ai un pot à boues sur le retour, celui la sur le départ est là car je voulais installer un dégazeur et l’occasion a fait que j’ai eut ce modèle hybride pour bien moins cher qu’un dégazeur seul.

2éme
Je m’étais questionné sur ce risque de cavitation avec le circulateur vissé sur la sortie du pot à boues en l’installant mais comme je l’avais raccordé dans l’ordre indiqué par Flamco je n’y avais plus pensé.
Il est vrai que les soucis sont apparus peu après l’installation de cet élément.
Mettre le circulateur en dessous sur l’arrivée du degazeur pour qu'il y pousse l'eau au lieu de l'aspirer à la sortie serait il plus adapté ?


3ème
Les têtes thermostatiques sont pilotées par une installation domotique, elles sont réglées pour rester ouvertes en été sinon au moment de remettre le chauffage il y a toujours des robinets qui coincent un peu.
Concernant le débit quand les radiateurs sont tous fermés il semble qu’il n’y a pas de soucis car je n’ai pas noté de surchauffe sur les thermomètres de la chaudière, quand le brûleur s’arrête l’eau est à la température réglée sans continuer à monter après arrêt quand tous les robinets sont fermés, la pompe varie seule son débit et assure toujours une circulation minimum qui semble suffisante.

Le quatrième :
La vanne est posée en début de circuit peu après le circulateur sur les premières sorties du circuit de chauffage.
En effet elle s’ouvre quand la moitié des radiateurs sont fermés.
Je l’ai démontée cette après midi et nettoyée le mécanisme semble en parfait état de fonctionnement, à la rigueur il y avait meme quelques dépôts dedans qui devaient l’empêcher de rester complétement fermée.

Le souci du circulateur semble donc s’orienter vers le point 2 ?

Je vous remercie.
08 octobre 2020 à 02:46
forum consulter ce sujet Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS

Bonjour.

Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico.
Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage".

J’ai démonté celui-ci et nettoyé la turbine, elle était pas très sale et tournait librement.
Le circuit a été rincé un certain nombre de fois ces dernières années pour différents travaux, il y avait eu un traitement Sentinel désembouant puis l’ajout d’inhibiteur et en vidangeant le circuit pour nettoyer le circulateur l’eau était plutôt propre.

Tous mes radiateurs étant équipés de robinets thermostatiques et une soupape by-pass est présente, je me demandais si le blocage du circulateur pourrait être causé par la fermeture de tous les robinets et que le by-pass soit défectueux.
J’ai tourné la molette du bypass pour le pousser à s'ouvrir il n’y avait pas de changement de puissance au niveau du circulateur ni changement de bruit.
Lorsque le circulateur se bloque, celui-ci est à puissance variable, on voit la puissance baisser tout doucement pour tomber à 1W puis affiche l’erreur.

Si ce n’est pas le cas une autre de mes questions c’est l’installation l’année dernière d’un pot désemboueur et dégazeur Flamco juste avant le circulateur, (vissé sur l’entrée du circulateur) pourrait-il causer un souci ?
La position dans le circuit correspond à celle indiquée par le fabricant.
Si ce n’est pas ça j’imagine que le circulateur est HS.

J’ai une seconde question.
La chaudière une de Dietrich GT1103V réchauffe l’ECS en faisant circuler l’eau de chauffage dans un serpentin.
Le souci c’est que le simple fonctionnement du circulateur pour le serpentin ECS réchauffe l’eau des radiateurs, avant cela n’était pas un problème car je fermais tous les radiateurs mais maintenant mes têtes thermostatiques électroniques les laissent ouverts et en plein été il arrivait que les radiateurs soient chauds.
J'avais réduit la puissance du circulateur mais la chaudière finissait par se mettre en sécurité surchauffe de l'eau.

Il y aurait-il une modification possible du circuit pour ne plus avoir ce problème ? (voir schéma de raccordement joint).
Merci et bonne journée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma raccordement circuit chaudière

07 octobre 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS