Question forum dépannage : Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations

ant54
Membre inscrit
ant54
3 messages
Bonjour,

Je dispose d'une chaudière Buderus G125 (fioul) avec ballon et 1 circuit de chauffage (radiateur), donc 2 circulateurs (1 pour l'ECS et 1 pour le système de chauffage).
Je dispose également d'un RC30 qui gère le tout.

Je viens vers vous car je souhaite ajouter un rc20rf (et donc séparer mon circuit de chauffage en 2) pour contrôler la température des chambres indépendamment de la température du salon (rc30). Comment faire ?
Acheter un RC20rf avec un nouveau circulateur pour séparer le circuit des chambres ?
D'un point de vue technique c'est tout à fait faisable sur mon installation mais comment faire les branchements électrique sur le MC10 ?

Le RC20RF se brancherait sur le port EMS mais je branche où le 3ème circulateur ?
Ou alors je dois mettre une vanne 3 voies à la place mais comment la brancher ? (car sur le schémas Buderus c'est soit pompe ECS soit Vanne 3 voies en plus de la pompe de chauffage et moi j'ai besoin des 2... pour avoir 2 circuits de chauffe et 1 circuit ECS ou 1 circuit de chauffe avec vannes 3 voies + 1 circuit ECS).

Si quelqu'un connait le branchement qui va bien et qui fonctionne. lol
Merci. Antoine
28 juillet 2015 à 14:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations


Invité
invité
Bonsoir.
Si vous pouvez, envoyer des copies de vos schémas de câblage que l'on puisse y voir plus clair, mais si je fais un rapprochement avec la nouvelle gamme ou on retrouve un BC10 qui serait votre MC10, on trouve un RC35 qui peut piloté un CC direct et 3 CC mélangés avec un module MM10/CC mélangé l'ECS étant gérée par le BC10.
Ce qui peut être fait à moindre coût et si vous êtes en radiateurs c'est mettre des têtes thmsttq electronq programmables sur votre parties nuit et un circulateur à vitesse variable pour obtenir le même résultat.
Je suis dépanneur en SAV, possède la même chaudière que vous (génération précédente) et a priori le même hydraulique au secondaire et c'est ce que j'ai mis en place et suis tout à fait satisfait.
Bonne soirée.
05 août 2015 à 21:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations

ant54
Membre inscrit
ant54
3 messages
Bonjour,

Merci de votre réponse.
Je vous ai mis une photo de mon câblage ainsi que le plan de câblage trouvé sur Buderus.fr
Votre solution avec thermostatique programmable ne peut fonctionner chez moi, je vous explique le souci.

Mon installation actuelle, fonctionne très bien sauf lorsque j'allume mon insert à bois. L'insert me chauffe le bas de la maison et donc ma RC30 coupe le chauffage car la température de la pièce est plus importante que celle demandée (ex : RC30 réglée à 20° et l'insert chauffe à 24° ma pièce).

Donc mon chauffage et le circulateur sont à l'arrêt d’où une température de 15° dans les chambres (même les thermostatiques à fond, pas de chaleur car chauffage coupée par la rc30, normal).

En séparant mon circuit de chauffe en 2 et en installant un rc20rf, le circuit des chambres serait indépendant, la RC30 se couperait comme aujourd'hui, mais le circuit de la rc20rf (du haut) serait toujours en fonctionnement.

Mais comment installer le second circuit ???
(sur les doc Buderus c'est possible de faire cette seconde installation et de mettre 1 RC30 et 1RC20RF mais comment réaliser le branchement, je ne trouve rien sur cette solution).
module radio pilote rfm20.pdf (Voir l'installation B page 9)

Brancher le RC20rf sur le port EMS mais ensuite comment alimenter le circuit du haut ??
Vanne 3 voies ou 3eme circulateur, comment le raccorder électriquement pour qu'il soit reconnu par la chaudière et géré comme le circuit du bas ???
Je ne sais pas si je suis assez clair.
Merci. Antoine

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage Chaudière

schema de cablage g125.pdf
09 août 2015 à 12:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations

coteil
Membre inscrit
coteil
24 messages
Bonjour, voici la solution à votre problème.
Côté hydraulique, séparé vos deux circuits chauffage en mettant une vanne trois voies et un circulateur sur le second (étage - le réglage de pente devra être inférieur au CC1) où un module de mélange tout fait.
Côté électrique, ajouter à l'arrière du BC10 un module de gestion de CC mélangé MM10 sur lequel se brancheront alimentation de la V3V, de la pp, sonde de départ et le RC20rf ainsi que la connexion bus à l'EMS du BC10 lequel gérera du coup un CC direct, un CC mélangé ainsi que votre ECS.
Joint les schémas de câblages Budérus. Bonne chance.

cablage gb125.pdf

mm10.pdf
14 août 2015 à 10:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations

ant54
Membre inscrit
ant54
3 messages
Merci de votre réponse.

Est-il possible de ne pas mettre la vanne 3 voies et ainsi d'avoir 2 circuits direct avec uniquement les circulateurs ?
Le rc20rf contrôlerait le 2e circuit comme le rc30 le premier et ainsi relancerait la chauffe de la Chaudière également?

Je ne comprend pas votre phrase : "étage - le réglage de pente devra être inférieur au CC1 où un module de mélange tt fait"

Pour confirmation, le Rc20RF se branche sur le port EMS et le MM10 se branche sur le port EMS du RC20rf ?
Merci pour votre aide.
14 août 2015 à 14:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations

coteil
Membre inscrit
coteil
24 messages
Bonjour.
Non, le RC20rf se branche sur le port RC du MM10 et le MM10 se branche sur le port bus EMS du BC10 pour la communication avec la régulation et vous lui amenez une alimentation réseau (220vlt) directement sur les bornes du M10 qui alimentera la pp et la V3V.

Quand je dis que le réglage de pente du circuit (CC) mélangé (à savoir l'étage) devra être inférieur à celui du CC1 (RdC), c'est dû au fait que le CC1 coupe le brûleur lorsque l'eau de chauffage est à température alors que le second se contente de mitiger avec la V3V et par conséquent, en imaginant que la pente du CC2 soit supérieur a la pente du CC1, que le 2 demande une température de départ de 54° et le 1 de 37°, le brûleur coupera à la consigne du 1(37°) puisque c'est son mode de régulation et vous n'atteindrez jamais les 54° demandé au CC2.
Ce n'est pas forcément évident à comprendre si on n'est pas du métier et comme si ce n'était pas assez compliqué, chaque régulation de fabricant réagit différemment.

Dans l'absolu, la meilleure des installations est une bouteille de mélange au primaire et autant de départs que nécessaires au secondaire régulés chacun indépendamment (mais c'est assez rare de voir cela).

En ce qui vous concerne, une autre solution est envisageable. Vous pourriez séparer vos réseaux en deux circuits après la pompe, mettre une vanne deux voies (vanne de zone) sur le rez de chaussé pilotée par un thermostat d'ambiance tout simple et mettre votre RC30 à l'étage qui pilotera la pp comme actuellement.
Votre rdc arrivant à température en premier par le biais de l'insert le TA ferme le CC du bas et lorsque le second arrive à température tout est coupé.
Une autre solution est de mettre des robinets thermostatiques en bas et votre RC30 en haut en ne conservant qu'un seul CC sur toute la maison.
Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà le cas, mettez un circulateur modulant qui adaptera son débit en fonction du nombre de radiateurs à irriguer (V2V ou robinets thermostatiques).
On peut faire tout ce que l'on veut en régulation mais il faut savoir où on met les pieds et voir la rentabilité (quoique ce point ne concerne pas tout le monde).
Je pourrais vous proposer d'autres solutions mais on n'a pas fini de faire le tour.
Bon courage.
15 août 2015 à 10:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Buderus G125 se déclenche mal
    N°23364 : Bonjour. J'ai acheté une maison dans le Vaucluse, avec une chaudière fioul constituée de : - Logano g125, - Logatop BE - Logamatic MC10 - Module de commande déportée RC30 - Logalux LT135/1 - 300/1 - Pompe circuit DAB...
  • 2. Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
    N°19877 : Bonjour. Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et...
  • 3. Thermostat Nest chaudière Buderus Logamax GB112
    N°19088 : Bonjour. J'ai un setup avec un préparateur d'eau chaude, une chaudière Buderus GB112 et un thermostat Nest, je contrôle le chauffage sans problème avec NEST, mais je me demande s'il y a quelque chose à faire pour piloter...
  • 4. Problème thermostat chaudière Buderus Logano G125
    N°17367 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Buderus au fuel, qui fonctionne parfaitement sauf le thermostat qui ne se coupe pas lorsque la T° est atteinte. Exemple : Consigne 19° arrêt du brûleur à 21° voire 23° !! Cela...
  • 5. Message ECS chaudière Logano s115 Buderus
    N°23878 : Bonjour. Quand j'appuie sur le bouton de la MEC avec le robinet, le message "pompe fonctionnement 3 minutes" s'affiche. Avez-vous une idée de la signification ? Est-ce un défaut ou une information ? J'ai eu beaucoup de...
  • 6. Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus
    N°22355 : Bonjour à tous. J'ai récemment déménagé, dans mon nouveau logement se trouve une chaudière Buderus qui a 20 ans avec ECS dessous, 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant, sonde extérieure. Tout le système a...
  • 7. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 8. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
    N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
  • 9. Chaudière Buderus Logano G125 erreur 5L
    N°18192 : Bonjour. Je possède une chaudière Buderus Logano G125. La sonde extérieure a dû être remplacée après trois ans d'utilisation, ce qui fut fait. Malheureusement et malgré cette réparation faite, le message d'erreur 5L...
  • 10. Nest sur chaudière Buderus Loganagas 04
    N°19578 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec une chaudière Buderus Loganagas 04 de 30 ans. Le module de commande de la chaudière est archaïque et vraiment pas pratique. J'ai appelé Buderus pour savoir ce qu'ils pouvaient...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite