Problème radiateur ventilé Myson des années 70
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20631
Question Forum Chauffage : Problème radiateur ventilé Myson des années 70
Bonjour à tous.
Je me présente Craby de Nancy. J'ai 29 ans et viens de faire l’acquisition d'un studio.
Mon radiateur principal est un ancien ventilo convecteur de marque Myson. Il est relié au chauffage central de la résidence.
Il fait 30 cm de large sur 1 m de haut.
Le hic c'est qu'il na pas l'air de chauffer et il commence à faire froid.
Je ne sais pas à quoi servent les 4 interrupteurs en haut à gauche, ni le potentiomètre en haut à droite, je n'ai pas de notice et rien trouvé sur internet.
L'un d'entre vous connait-il ce type de radiateur ?
Pouvez-vous me dire à quoi servent les boutons et si on peut le purger ?
Au pire comment il se démonte et par quoi le remplacer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me présente Craby de Nancy. J'ai 29 ans et viens de faire l’acquisition d'un studio.
Mon radiateur principal est un ancien ventilo convecteur de marque Myson. Il est relié au chauffage central de la résidence.
Il fait 30 cm de large sur 1 m de haut.
Le hic c'est qu'il na pas l'air de chauffer et il commence à faire froid.
Je ne sais pas à quoi servent les 4 interrupteurs en haut à gauche, ni le potentiomètre en haut à droite, je n'ai pas de notice et rien trouvé sur internet.
L'un d'entre vous connait-il ce type de radiateur ?
Pouvez-vous me dire à quoi servent les boutons et si on peut le purger ?
Au pire comment il se démonte et par quoi le remplacer ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2020 à 17:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème radiateur ventilé Myson des années 70
Bonsoir,
Vous nous dîtes que votre ventilo convecteur est raccordé sur le chauffage collectif de la résidence, avez-vous vérifié que :
- Que votre batterie est bien alimentée en eau chaude,
- Que vous avez-bien deux tuyaux qui arrivent dans votre appareil,
- Que le chauffage de la résidence est bien en route.
Sur ce type d'appareil, pour éviter de souffler de l'air froid en mode chauffage, une sécurité peut empêcher la ventilation de fonctionner.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous nous dîtes que votre ventilo convecteur est raccordé sur le chauffage collectif de la résidence, avez-vous vérifié que :
- Que votre batterie est bien alimentée en eau chaude,
- Que vous avez-bien deux tuyaux qui arrivent dans votre appareil,
- Que le chauffage de la résidence est bien en route.
Sur ce type d'appareil, pour éviter de souffler de l'air froid en mode chauffage, une sécurité peut empêcher la ventilation de fonctionner.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 octobre 2020 à 19:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème radiateur ventilé Myson des années 70
Bonjour.
Merci pour votre message.
Pour y répondre :
1- oui le ventilo-radiateur est correctement raccordé au réseau de chauffage de la résidence.
2- le chauffage de la résidence a été remis en route le 28 septembre dernier.
Les tuyaux sont chauds, mais ceux qui arrivent au radiateur sont tièdes.
En jouant avec les boutons, l'interrupteur le plus à droite met en route un ventilateur, et en tournant le bouton le voyant s'allume au dessus de 5 et s'éteint en dessous.
Les autres interrupteurs semblent agir sur la vitesse du ventilateur mais le voyant peut rester allumer même ventilateur éteint.
Lorsque le ventilateur fonctionne, le souffle d'air est frais...
Merci pour votre message.
Pour y répondre :
1- oui le ventilo-radiateur est correctement raccordé au réseau de chauffage de la résidence.
2- le chauffage de la résidence a été remis en route le 28 septembre dernier.
Les tuyaux sont chauds, mais ceux qui arrivent au radiateur sont tièdes.
En jouant avec les boutons, l'interrupteur le plus à droite met en route un ventilateur, et en tournant le bouton le voyant s'allume au dessus de 5 et s'éteint en dessous.
Les autres interrupteurs semblent agir sur la vitesse du ventilateur mais le voyant peut rester allumer même ventilateur éteint.
Lorsque le ventilateur fonctionne, le souffle d'air est frais...
08 octobre 2020 à 11:59