Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21314
Question Forum Chauffage : Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonjour.
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran.
J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC.
L'échangeur a été remplacé ainsi que le compresseur de l'unité extérieure.
Lors de la mise en service apparemment cela fonctionnait parfaitement.
Cette PAC comporte en mode ECS qui permet de chauffer l'eau du ballon ECS. Comme le ballon n'avait pas été utilisé depuis 3 mois j'ai voulu utiliser ce mode pour obtenir un peu d'eau chaude durant mes travaux.
La vanne 3 voies a basculé vers le ballon et la chaudière a fonctionné sans problème.
Mais ne voulant pas le laisser tourner j'ai tout coupé pour basculer sur le mode électrique du ballon en heures creuses.
Une semaine plus tard je passe devant le chaudière et je me rends compte qu'il y a de l'eau sur le sol. Je démonte le cache du circulateur et je me rends compte qu'il y a une fuite.
J'appelle le chauffagiste qui lors de son intervention remplace le joint du raccord qui fuyait et m'indique d'après son analyse qu'il y avait de l'eau chaude qui remontait vers la chaudière depuis le ballon, et que le ballon devait être fissuré de l'intérieur. Il me propose de mettre des bouchons sur l'entrée d'eau circuit chauffage et la sortie au niveau du ballon et des conduits.
Bizarrement le conduit de sortie d'eau circuit chauffage était chaud alors que la chaudière était éteinte et que le ballon ne fonctionnait qu'en mode électrique.
J'ai un doute sur son diagnostic et sur son installation.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci par avance.
Stéphane
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran.
J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC.
L'échangeur a été remplacé ainsi que le compresseur de l'unité extérieure.
Lors de la mise en service apparemment cela fonctionnait parfaitement.
Cette PAC comporte en mode ECS qui permet de chauffer l'eau du ballon ECS. Comme le ballon n'avait pas été utilisé depuis 3 mois j'ai voulu utiliser ce mode pour obtenir un peu d'eau chaude durant mes travaux.
La vanne 3 voies a basculé vers le ballon et la chaudière a fonctionné sans problème.
Mais ne voulant pas le laisser tourner j'ai tout coupé pour basculer sur le mode électrique du ballon en heures creuses.
Une semaine plus tard je passe devant le chaudière et je me rends compte qu'il y a de l'eau sur le sol. Je démonte le cache du circulateur et je me rends compte qu'il y a une fuite.
J'appelle le chauffagiste qui lors de son intervention remplace le joint du raccord qui fuyait et m'indique d'après son analyse qu'il y avait de l'eau chaude qui remontait vers la chaudière depuis le ballon, et que le ballon devait être fissuré de l'intérieur. Il me propose de mettre des bouchons sur l'entrée d'eau circuit chauffage et la sortie au niveau du ballon et des conduits.
Bizarrement le conduit de sortie d'eau circuit chauffage était chaud alors que la chaudière était éteinte et que le ballon ne fonctionnait qu'en mode électrique.
J'ai un doute sur son diagnostic et sur son installation.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci par avance.
Stéphane
24 juillet 2021 à 08:07
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonjour,
Dans un premier temps, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ce qui simplifierait vos explications ?
Maintenant sur le raccordement hydraulique de votre ballon (entre la PAC et l'échangeur du ballon) vous devez avoir :
- Un circulateur ou pompe de charge,
- Un clapet anti thermosiphon.
Est-ce bien le cas ?
Sur le raccordement hydraulique du circuit de chauffage vous devez avoir la même chose !!!
Votre chauffagiste vous parle d'un ballon qui serait fissuré :
- Fissuré où ?
- Votre ballon est-il équipé d'un groupe de sécurité NF ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ce qui simplifierait vos explications ?
Maintenant sur le raccordement hydraulique de votre ballon (entre la PAC et l'échangeur du ballon) vous devez avoir :
- Un circulateur ou pompe de charge,
- Un clapet anti thermosiphon.
Est-ce bien le cas ?
Sur le raccordement hydraulique du circuit de chauffage vous devez avoir la même chose !!!
Votre chauffagiste vous parle d'un ballon qui serait fissuré :
- Fissuré où ?
- Votre ballon est-il équipé d'un groupe de sécurité NF ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juillet 2021 à 11:37
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Aucun problème.
Je vais le faire de ce pas.
Je ne sais si j'ai un clapet anti thermosiphon mais j'ai un circulateur qui gère l'eau des radiateurs et l'eau du chauffe eau.
D'après ce qu'il m'a indiqué il serait fissuré à l'intérieur.
Si je ne me trompe pas il doit s'agir du serpentin se trouvant dans le ballon qui permet de chauffer l'eau du ballon. Et du coup l'eau du ballon s'écoulerait à travers le serpentin vers le circuit.
Je ne peux vous dire si il est équipé d'un groupe de sécurité NF. De quoi s'agit-il ?
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je vais le faire de ce pas.
Je ne sais si j'ai un clapet anti thermosiphon mais j'ai un circulateur qui gère l'eau des radiateurs et l'eau du chauffe eau.
D'après ce qu'il m'a indiqué il serait fissuré à l'intérieur.
Si je ne me trompe pas il doit s'agir du serpentin se trouvant dans le ballon qui permet de chauffer l'eau du ballon. Et du coup l'eau du ballon s'écoulerait à travers le serpentin vers le circuit.
Je ne peux vous dire si il est équipé d'un groupe de sécurité NF. De quoi s'agit-il ?
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 juillet 2021 à 11:49
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'info et vos photos.
C'est plus clair comme cela, vous avec donc sur votre installation :
- Une ancienne chaudière fioul DE DIETRICH,
- Une PAC est raccordée sur le retour de la chaudière fioul,
- Une vanne inverseuse pour permettre à la PAC de faire soit de l'ECS soit du chauffage,
- Une pompe de circulation intégrée dans la PAC,
- Une autre pompe dans le module hydraulique -celle qui fuit).
Votre installation n'est pas très logique et ne respecte pas les règles de l'art :
- Vous avez deux circulateurs en série sur votre installation : aucun intérêt !!!
- Votre ballon ECS ne fonctionne que avec la PAC et sa résistance électrique mais pas avec la chaudière !!!
- Absence de bouteille de découplage hydraulique !!!
Visiblement, vu l'alignement des liaisons frigorifiques, l'entreprise qui a posé la PAC n'est pas un spécialiste du travail bien fait et le fait d'avoir deux circulateurs en série sur le circuit prouve son manque de connaissance en hydraulique.
Le module hydraulique où la pompe fuit n'a pas besoin d'être sur votre installation : du grand n'importe quoi !!! la vanne inverseuse suffisait...
Dommage que le raccordement hydraulique ne puisse permettre à la chaudière de faire l'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci pour votre retour d'info et vos photos.
C'est plus clair comme cela, vous avec donc sur votre installation :
- Une ancienne chaudière fioul DE DIETRICH,
- Une PAC est raccordée sur le retour de la chaudière fioul,
- Une vanne inverseuse pour permettre à la PAC de faire soit de l'ECS soit du chauffage,
- Une pompe de circulation intégrée dans la PAC,
- Une autre pompe dans le module hydraulique -celle qui fuit).
Votre installation n'est pas très logique et ne respecte pas les règles de l'art :
- Vous avez deux circulateurs en série sur votre installation : aucun intérêt !!!
- Votre ballon ECS ne fonctionne que avec la PAC et sa résistance électrique mais pas avec la chaudière !!!
- Absence de bouteille de découplage hydraulique !!!
Visiblement, vu l'alignement des liaisons frigorifiques, l'entreprise qui a posé la PAC n'est pas un spécialiste du travail bien fait et le fait d'avoir deux circulateurs en série sur le circuit prouve son manque de connaissance en hydraulique.
Le module hydraulique où la pompe fuit n'a pas besoin d'être sur votre installation : du grand n'importe quoi !!! la vanne inverseuse suffisait...
Dommage que le raccordement hydraulique ne puisse permettre à la chaudière de faire l'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 juillet 2021 à 19:14
Réponse 4 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonsoir,
Effectivement je ne trouve pas non plus que cette installation est logique et un peu compliquée.
Je ne suis pas spécialiste mais le chauffagiste n'a jamais expliqué clairement le fonctionnement et ça m'a agacé à plusieurs reprises.
C'est une maison ancienne et avant que je sois propriétaire (il y 1 mois) il a remplacé l'échangeur de la PAC et le compresseur du ventilateur extérieur, car la chaudière ne fonctionnait pas correctement. C'est l'ancien propriétaire qui a payé.
Au final elle n'est pas complétement remise en état et c'est énervant.
La pompe qui fuyait a été réparée en remplaçant le joint au niveau du raccord.
La chaudière au fuel n'est pas connectée sur le ballon ECS.
Mais la chaudière n'est utile que lorsque la température baisse en dessous de -5° et prend le relais automatiquement, enfin d'après ce qui m'a été dit. Il faut que je positionne les disjoncteurs et le commutateur en mode auto.
De plus il m'a déconseillé d'utiliser la PAC pour chauffer l'eau du ballon toute l'année à cause du délai entre la fonction chauffage et ECS. Et la PAC serait trop sollicité.
Mais pourtant cela revient moins cher.
Donc si j'ai bien compris le circulateur supplémentaire n'est pas nécessaire ? Celui de la pompe était suffisant ?
Qu'entendez-vous par liaison frigorifique ?
Je trouve qu'il manque également des vannes pour couper certains circuits. Ce qui m'aurait permis de bloquer le ballon en cas de problème avec la PAC.
Il a donc prévu de mettre des bouchons côté ballon ECS et tuyaux de raccords. N'est-ce pas dangereux que le serpentin soit troué ? N'y a-t-il pas des risques concernant l'eau chaude ?
Je pense demander à un autre chauffagiste afin qu'il me donne son avis sur l'installation et le diagnostic du chauffagiste.
Merci encore pour le retour d'informations.
Effectivement je ne trouve pas non plus que cette installation est logique et un peu compliquée.
Je ne suis pas spécialiste mais le chauffagiste n'a jamais expliqué clairement le fonctionnement et ça m'a agacé à plusieurs reprises.
C'est une maison ancienne et avant que je sois propriétaire (il y 1 mois) il a remplacé l'échangeur de la PAC et le compresseur du ventilateur extérieur, car la chaudière ne fonctionnait pas correctement. C'est l'ancien propriétaire qui a payé.
Au final elle n'est pas complétement remise en état et c'est énervant.
La pompe qui fuyait a été réparée en remplaçant le joint au niveau du raccord.
La chaudière au fuel n'est pas connectée sur le ballon ECS.
Mais la chaudière n'est utile que lorsque la température baisse en dessous de -5° et prend le relais automatiquement, enfin d'après ce qui m'a été dit. Il faut que je positionne les disjoncteurs et le commutateur en mode auto.
De plus il m'a déconseillé d'utiliser la PAC pour chauffer l'eau du ballon toute l'année à cause du délai entre la fonction chauffage et ECS. Et la PAC serait trop sollicité.
Mais pourtant cela revient moins cher.
Donc si j'ai bien compris le circulateur supplémentaire n'est pas nécessaire ? Celui de la pompe était suffisant ?
Qu'entendez-vous par liaison frigorifique ?
Je trouve qu'il manque également des vannes pour couper certains circuits. Ce qui m'aurait permis de bloquer le ballon en cas de problème avec la PAC.
Il a donc prévu de mettre des bouchons côté ballon ECS et tuyaux de raccords. N'est-ce pas dangereux que le serpentin soit troué ? N'y a-t-il pas des risques concernant l'eau chaude ?
Je pense demander à un autre chauffagiste afin qu'il me donne son avis sur l'installation et le diagnostic du chauffagiste.
Merci encore pour le retour d'informations.
26 juillet 2021 à 23:12
Réponse 5 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si la pression dans votre circuit de chauffage monte en permanence et que sa pression arrive à plus ou moins 3 Bars : oui votre ballon ECS à un problème sur son serpentin (échangeur tubulaire).
Si ce n'est pas le cas, ce chauffagiste ne sait pas ce qu'il dit.
Les liaisons frigo sont les deux tubes isolés (isolation blanche) qui arrivent du plafond, à gauche de l'unité intérieure de la PAC et qui sont raccordé en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci pour votre retour d'infos.
Si la pression dans votre circuit de chauffage monte en permanence et que sa pression arrive à plus ou moins 3 Bars : oui votre ballon ECS à un problème sur son serpentin (échangeur tubulaire).
Si ce n'est pas le cas, ce chauffagiste ne sait pas ce qu'il dit.
Les liaisons frigo sont les deux tubes isolés (isolation blanche) qui arrivent du plafond, à gauche de l'unité intérieure de la PAC et qui sont raccordé en dessous.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 juillet 2021 à 12:10
Réponse 6 du forum-chauffage
Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
Bonjour,
Suite de mon problème....
J'ai contacté le chauffagiste qui était intervenu, afin d'obtenir une date pour son intervention et il m'a carrément "presque" envoyé balader...
Il ne dit pas bonjour ni au revoir, il me dit qu'il n'a pas le temps et qu'il ne pourra pas venir avant fin août (après ses congés) alors que j'emménage le 21 août et qu'il s'était engagé à revenir avant.
Vu le ton qu'il a employé et son agacement, j'ai contacté une entreprise experte en pompe à chaleur.
Il a bien essayé de me contacter entre temps (comme par hasard il avait un créneau de libre et il était poli sur son message) mais quand on parle au client de cette manière, la confiance disparait.
Du coup un technicien va passer lundi afin de mettre en place deux vannes de sécurité, remettre de la pression au niveau de la chaudière et vider le ballon afin de le remplacer par un neuf.
L'opération n'est pas donnée mais au moins après je serais tranquille.
Stéphane.
Suite de mon problème....
J'ai contacté le chauffagiste qui était intervenu, afin d'obtenir une date pour son intervention et il m'a carrément "presque" envoyé balader...
Il ne dit pas bonjour ni au revoir, il me dit qu'il n'a pas le temps et qu'il ne pourra pas venir avant fin août (après ses congés) alors que j'emménage le 21 août et qu'il s'était engagé à revenir avant.
Vu le ton qu'il a employé et son agacement, j'ai contacté une entreprise experte en pompe à chaleur.
Il a bien essayé de me contacter entre temps (comme par hasard il avait un créneau de libre et il était poli sur son message) mais quand on parle au client de cette manière, la confiance disparait.
Du coup un technicien va passer lundi afin de mettre en place deux vannes de sécurité, remettre de la pression au niveau de la chaudière et vider le ballon afin de le remplacer par un neuf.
L'opération n'est pas donnée mais au moins après je serais tranquille.
Stéphane.