Question Forum Chauffage : Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

danyboy97310
Membre inscrit
danyboy97310
4 messages
Bonjour.

Alors que tous les organes électriques semblent bons : Aquastats et circulateur ECS, l'eau chaude est devenue tiède environ 25°- en quelques jours.
Le chauffage fonctionne presque normalement sauf le circulateur chauffage qui ne démarre plus automatiquement puisqu'il ne se met en marche que lorsque l'eau sanitaire atteint la valeur de consigne de l'aquastat ECS.
Si je le force, lui aussi fonctionne correctement.
Le tube qui va du corps de chauffe au circulateur ECS est chaude, au dessous du circulateur elle est tiède mais le circulateur tourne ...
Merci à ceux qui peuvent m'apporter des idées car je sèche.
20 novembre 2019 à 09:28
Réponse forum dépannage chaudières 1

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisées ?

A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ?
- Votre circulateur est-il très chaud ?
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ?
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 12:11
Réponse forum dépannage chaudières 2

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

danyboy97310
Membre inscrit
danyboy97310
4 messages
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? OXANE 23B
Numéro de série : 59806517 de 1998
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? NON
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ? OUI
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ? NON

A première vue, votre installation reste bloquée en mode production d'eau chaude sanitaire, votre pompe de charge tourne mais :
- A combien monte la chaudière en température ? 80°
- Votre circulateur est-il très chaud ? normal mais c'est subjectif ...
- Avez-vous des flexibles entre la chaudière et le ballon d'eau chaude ? Non seulement une ligne rigide entre le corps de chauffe et le circulateur ECS et une autre entre le circulateur et le ballon
- Votre circuit de charge du ballon est-il bien purgé ? Il y a un purgeur à côté du circulateur ECS qui laisse goutter de l'eau lorsque j'enlève le capuchon plastique. Je n'en vois pas d'autre.

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ? B23B.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circulateur eau chaude sanitaire

20 novembre 2019 à 13:37
Réponse forum dépannage chaudières 3

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour vos informations.

Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts.
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé.
- D'augmenter la vitesse du circulateur.

Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 16:21
Réponse forum dépannage chaudières 4

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

danyboy97310
Membre inscrit
danyboy97310
4 messages
Bonsoir et merci de votre rapidité.

Maintenant vérifiez que :
- Votre circulateur est-il bien alimenté en 230 Volts. Oui : je l'avais déjà fait
- Que le moteur tourne bien en dévissant le bouchon chromé. Oui il tourne.
- D'augmenter la vitesse du circulateur. Oui il tourne plus vite en III et moins vite en I

Je vois des traces de vert de gris sur les raccords et parties laiton, votre installation contiendrait-elle de l'antigel ou un traitement contre la boue ?
Cette chaudière était en place en 2007 quand nous avons acheté la maison. Nous n'avons rien introduit dans l'eau que ce soit la partie sanitaire ou la partie chauffage et j'ignore s'il y en avait avant...
Le circuit de chauffage n'a sans doute jamais été vidangé mais lors de divers travaux en 2008 on a évacué un peu d'eau noire mais pas de boue.
Si c'est le cas son dosage est trop important, des bouchons peuvent se former en plus des dégradations déjà visibles.
Tous mes examens conduisent à soupçonner un bouchage de canalisation dans le circuit ECS mais ce qui me surprend c'est la soudaineté du blocage...
J'ai remarqué aujourd'hui que lorsque j'enlève le bouchon plastique du purgeur situé sur le bloc de l'accélérateur ECS, de l'eau s'écoule doucement mais il ne semble pas y avoir de téton de flotteur : ce flotteur serait il différent des autres ???
N. B. : j'ai simulé la température ballon en débranchant l'aquastat ECS : Le circulateur chauffage et la régulation fonctionnent normalement, l'eau monte à 85°.
Merci de votre aide.
20 novembre 2019 à 19:39
Réponse forum dépannage chaudières 5

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vidanger votre chaudière et vérifier que les tubes de liaisons entre la chaudière et le ballon ne sont pas obstrués. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez trouver !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 13:17
Réponse forum dépannage chaudières 6

Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B

danyboy97310
Membre inscrit
danyboy97310
4 messages
Bonjour.
Conclusion de cette panne : le purgeur situé sur la pompe ECS fuyait (l’eau qui gouttait sur la pompe chaude s’évaporait au fur et à mesure d’où les traces d’oxydation) et la pression du réseau de chauffage tombait à zéro lentement.

J’ai d’abord obturé le purgeur avec un bout de plastique enfoncé au maillet puis remis la pression et mis la pompe sur la vitesse 3.
Le chauffage revenant à un fonctionnement normal (confirmation de l’anomalie) ; j’ai remplacé le purgeur avec beaucoup de difficulté en raison de sa position derrière le corps de la pompe.
Je prévois toutefois une opération "désembouage" au moins du circuit serpentin au printemps par précaution.

Merci de votre participation.
Cordialement. Daniel
17 décembre 2019 à 03:26

Proposer une réponse à Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    <b>N°16296b> : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 2. Problème d'eau chaude sanitaire
    <b>N°5801b> : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
  • 3. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
    <b>N°17671b> : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
  • 4. Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
    <b>N°19957b> : Bonjour, Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central. Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau. Le...
  • 5. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
    <b>N°20554b> : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
  • 6. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    <b>N°17972b> : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 7. Panne eau chaude sanitaire chaudière Saunier Duval F28E1
    <b>N°21431b> : Bonsoir à tous. Première question sur le forum. J’espère pouvoir trouver solution a mon problème auprès de vous. Je vous expose mon problème : Voilà plusieurs semaines que ma chaudière Saunier Duval F28E1 a des...
  • 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne génère plus d'eau chaude sanitaire
    <b>N°18743b> : Bonjour, Je soumets ma problématique à la communauté. Notre chaudière est utilisée pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Installée en 2013 par un plombier professionnel et suivi par contrat. J'ai acheté la...
  • 9. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
    <b>N°19754b> : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
  • 10. Problème platine relais eau chaude chaudière Galane FU28
    <b>N°20550b> : Bonjour. Où se procurer un kit (ou un relais 01/05386) à raccorder ou à remplacer pour réparer le préparateur sanitaire de ma chaudière Galane FU28 Chauffage français ? Il semblerait que le relais du préparateur eau...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite