Ajouter thermostat d'ambiance Netatmo sur chaudière Chappée Luna 3 3.24 CF
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
24322
Question Forum Chauffage : Ajouter thermostat d'ambiance Netatmo sur chaudière Chappée Luna 3 3.24 CF
Bonjour.
Je cherche à "modifier" l'installation de ma chaudière Chappée.
Modèle Luna 3 3.24 CF (chaudière au gaz).
Particularités : La chaudière possède un panneau de gestion de la chaudière/Thermostat unique et déporté.
C.a.d. que ce boitier contrôle les paramètres de la chaudière, la chauffe de l'eau des sanitaires et la partie thermostat d'ambiance fait la programmation des plages et la température pour les radiateurs.
Je prépare l'installation du thermostat et des robinets thermostatique connectés Netatmo.
Le thermostat est filaire comme le boitier d'origine (que je vais garder pour des taisons évidentes se connectera aux bornes qui sont libres sur la chaudière (1 et 0) - à gauche du boitier qui contient la carte mère de la chaudière.
Le boitier d’origine est connecté par fils (2 à la chaudière par le coté droit et ce directement à la carte mère.
Ma question est : pour désactiver le thermostat du boitier d'origine j'ai mis le paramètre "AMBON" sur 0 suivant la procédure ci-dessous (grâce à ce forum):
Appuyer sur IP 3 secondes, puis avec ok tu fais défiler les lignes de commande jusqu'à affichage ligne "AMBON".
0 indique qu'il est sur la chaudière et 1 en ambiance donc considéré comme thermostat.
La flèche ( +"maison") permet de modifier la valeur si elle n'est pas sur 0
Appuyer sur IP pour valider et quitter.
Cependant une fois le nouveau Thermostat connecté (wifi avec les robinet mais filaire avec la chaudière pour forcer le ON ou OFF pour les radiateurs) , il me faut dire via le boitier d'origine que le nouveau thermostat est installé pour faire le job.
Pourriez-vous m'aider à savoir ce que je doit modifier dans le boitier d’origine pour finaliser cette manipulation je vous prie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
P.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je cherche à "modifier" l'installation de ma chaudière Chappée.
Modèle Luna 3 3.24 CF (chaudière au gaz).
Particularités : La chaudière possède un panneau de gestion de la chaudière/Thermostat unique et déporté.
C.a.d. que ce boitier contrôle les paramètres de la chaudière, la chauffe de l'eau des sanitaires et la partie thermostat d'ambiance fait la programmation des plages et la température pour les radiateurs.
Je prépare l'installation du thermostat et des robinets thermostatique connectés Netatmo.
Le thermostat est filaire comme le boitier d'origine (que je vais garder pour des taisons évidentes se connectera aux bornes qui sont libres sur la chaudière (1 et 0) - à gauche du boitier qui contient la carte mère de la chaudière.
Le boitier d’origine est connecté par fils (2 à la chaudière par le coté droit et ce directement à la carte mère.
Ma question est : pour désactiver le thermostat du boitier d'origine j'ai mis le paramètre "AMBON" sur 0 suivant la procédure ci-dessous (grâce à ce forum):
Appuyer sur IP 3 secondes, puis avec ok tu fais défiler les lignes de commande jusqu'à affichage ligne "AMBON".
0 indique qu'il est sur la chaudière et 1 en ambiance donc considéré comme thermostat.
La flèche ( +"maison") permet de modifier la valeur si elle n'est pas sur 0
Appuyer sur IP pour valider et quitter.
Cependant une fois le nouveau Thermostat connecté (wifi avec les robinet mais filaire avec la chaudière pour forcer le ON ou OFF pour les radiateurs) , il me faut dire via le boitier d'origine que le nouveau thermostat est installé pour faire le job.
Pourriez-vous m'aider à savoir ce que je doit modifier dans le boitier d’origine pour finaliser cette manipulation je vous prie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
P.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 novembre 2024 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ajouter thermostat d'ambiance Netatmo sur chaudière Chappée Luna 3 3.24 CF
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous avez une chaudière qui est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette régulation permet de faire varier la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure : plus il fait froid dehors plus la température de départ augmentera le but étant d'obtenir et de maintenir la température d'ambiance demandée.
Il faut donc que votre chaudière soit équipée de sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance.
Vous souhaitez mettre en place des têtes thermostatiques pilotées (ce qui peut-être une bonne idée) Mais le thermostat d'ambiance connecté à la place de la régulation climatique est très mauvaise idée !!!
Attention en raccordant d'un thermostat ou autre contact sur le bornier de la chaudière vous risquez des dysfonctionnement de la chaudière et l'apparition des défauts !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous avez une chaudière qui est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette régulation permet de faire varier la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure : plus il fait froid dehors plus la température de départ augmentera le but étant d'obtenir et de maintenir la température d'ambiance demandée.
Il faut donc que votre chaudière soit équipée de sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance.
Vous souhaitez mettre en place des têtes thermostatiques pilotées (ce qui peut-être une bonne idée) Mais le thermostat d'ambiance connecté à la place de la régulation climatique est très mauvaise idée !!!
Attention en raccordant d'un thermostat ou autre contact sur le bornier de la chaudière vous risquez des dysfonctionnement de la chaudière et l'apparition des défauts !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2024 à 16:08
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
- 6. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 8. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 9. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
- N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
- 10. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 11. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite