Bonjour à tous.
J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .
Cette configuration ne me permet pas d’obtenir la régulation souhaitée :
20 degrés au rez-de-chaussée la journée.
18 degrés à l’étage la nuit .
Après lecture du mode d’emploi et d’un certain nombre de questions sur le forum, il serait préférable d’utiliser un régulateur climatique (Câblé sur les bornes 1 et 2 du bornier M2 ) ainsi que des têtes thermostatiques.
Concernant l’utilisation d’un régulateur climatique, je n’arrive pas à déterminer si la chaudière utilise le protocole Opentherm pour utiliser un régulateur compatible connecté ?
Ou faut-il impérativement utiliser le régulateur Siemens QAA73?
Sur quels autres réglages puis-je agir pour optimiser le fonctionnement ?
Quel est le meilleur emplacement pour le régulateur climatique?
En pièce jointe, la plaque signalétique de la chaudière.
Merci.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage.
Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même circuit :
- le rez-de-chaussée avec 4 radiateurs (entrée, salon, séjour, cuisine)
- l’étage avec 5 radiateurs (SdB, 3 chambres, bureau), la SdB est en série avec les autres pièces de l’étage. C’est-à-dire que si le radiateur de la SdB est fermé, aucune des autres pièces de l’étage est alimentée en eau chaude.
La chaudière est commandée par un thermostat d’ambiance (qui est installé dans le salon) à contact sec sur les bornes 3 et 4 du bornier m² de la chaudière.
Les radiateurs sont équipés de vannes manuelles.
La chaudière est équipée d’une sonde extérieure (au nord) câblée sur les bornes 7 et 8 du bornier m² .
Cette configuration ne me permet pas d’obtenir la régulation souhaitée :
20 degrés au rez-de-chaussée la journée.
18 degrés à l’étage la nuit .
Après lecture du mode d’emploi et d’un certain nombre de questions sur le forum, il serait préférable d’utiliser un régulateur climatique (Câblé sur les bornes 1 et 2 du bornier M2 ) ainsi que des têtes thermostatiques.
Concernant l’utilisation d’un régulateur climatique, je n’arrive pas à déterminer si la chaudière utilise le protocole Opentherm pour utiliser un régulateur compatible connecté ?
Ou faut-il impérativement utiliser le régulateur Siemens QAA73?
Sur quels autres réglages puis-je agir pour optimiser le fonctionnement ?
Quel est le meilleur emplacement pour le régulateur climatique?
En pièce jointe, la plaque signalétique de la chaudière.
Merci.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2022 à 16:18
Réponse 1 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonsoir.
Sur cette génération de chaudière la carte de régulation électronique ne permet pas de communication OPENTHERM, il faut utiliser les accessoires de régulation prévus pour cette chaudière soit la QAA73.
Cette QAA73 en complément de sonde extérieure permet d'affiner les températures ambiantes (confort, réduit ou veille) et de faire des programmations horaires hebdomadaires : ce que ne permet pas la carte de la chaudière seule.
Votre chaudière adaptera ainsi sa température de départ vers les radiateurs en modulant la puissance de fonctionnement du brûleur. Cette chaudière aurait dû être équipée de cette sonde depuis son origine plutôt que de mettre en place un thermostat d'ambiance à simple contact sec qui n'a rien à faire avec le fonctionnement d'une chaudière condensation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette génération de chaudière la carte de régulation électronique ne permet pas de communication OPENTHERM, il faut utiliser les accessoires de régulation prévus pour cette chaudière soit la QAA73.
Cette QAA73 en complément de sonde extérieure permet d'affiner les températures ambiantes (confort, réduit ou veille) et de faire des programmations horaires hebdomadaires : ce que ne permet pas la carte de la chaudière seule.
Votre chaudière adaptera ainsi sa température de départ vers les radiateurs en modulant la puissance de fonctionnement du brûleur. Cette chaudière aurait dû être équipée de cette sonde depuis son origine plutôt que de mettre en place un thermostat d'ambiance à simple contact sec qui n'a rien à faire avec le fonctionnement d'une chaudière condensation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2022 à 20:09
Réponse 2 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonsoir.
Merci pour ces informations.
Après quelques recherches sur le web, les modes d’emploi des différents fournisseurs de QAA73 indique une liaison OpenTherm.
https://be.elco.net/sites/be.elco.net/files/pdflibrary/regulators/QAA73%20Albatros%20f%20(20050209).pdf
http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/QAA%2073.pdf
https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf
Pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec ma chaudière ?
Si oui, faut-il privilégier une marque et un distributeur ?
Merci.
Benjamin
Merci pour ces informations.
Après quelques recherches sur le web, les modes d’emploi des différents fournisseurs de QAA73 indique une liaison OpenTherm.
https://be.elco.net/sites/be.elco.net/files/pdflibrary/regulators/QAA73%20Albatros%20f%20(20050209).pdf
http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/QAA%2073.pdf
https://www.iso-chauffe.com/Files/27354/151497870556615.pdf
Pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec ma chaudière ?
Si oui, faut-il privilégier une marque et un distributeur ?
Merci.
Benjamin
03 décembre 2022 à 21:48
Réponse 3 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonsoir.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une QAA 73 est une sonde d'ambiance Siemens que l'on retrouve dans beaucoup de catalogue mais elle reste avant tout une QAA 73 même si elle est estampillée d'une autre marque sur sa façade.
L'appellation OPEN THERM est une appellation généraliste pour indiquer que c'est une sonde d'ambiance qui communique avec la carte de régulation de la chaudière (permettant de la piloter en dehors du tableau de la chaudière) c'est donc aussi une commande à distance et pas un thermostat à contact sec.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:53
Réponse 4 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonjour,
Merci pour ces renseignements.
À la lecture des différents modes d’emploi, il apparaît qu’il existe des réglages OEM.
Ces réglages sont spécifiques à la marque et donc à la chaudière ?
N’y a-t-il aucun risque à utiliser une QAA 73 provenant d’un autre fournisseur que celui de la chaudière ?
Merci.
Benjamin
Merci pour ces renseignements.
À la lecture des différents modes d’emploi, il apparaît qu’il existe des réglages OEM.
Ces réglages sont spécifiques à la marque et donc à la chaudière ?
N’y a-t-il aucun risque à utiliser une QAA 73 provenant d’un autre fournisseur que celui de la chaudière ?
Merci.
Benjamin
10 décembre 2022 à 22:08
Réponse 5 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonjour,
Mon chauffagiste a contacté Chappée, le régulateur d’ambiance n’est plus au catalogue. Chappée préconise d’utiliser un thermostat d’ambiance.
Avez-vous connaissance d’un distributeur ayant du stock ?
Benjamin
Mon chauffagiste a contacté Chappée, le régulateur d’ambiance n’est plus au catalogue. Chappée préconise d’utiliser un thermostat d’ambiance.
Avez-vous connaissance d’un distributeur ayant du stock ?
Benjamin
17 décembre 2022 à 21:40
Réponse 6 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonjour,
J’ai trouvé un régulateur climatique d’occasion.
Il s’agit de ce modèle : Régulateur climatique QAA 73.110
Pensez-vous que celui-ci est compatible avec une chaudière Chappée ?
Merci.
Benjamin
J’ai trouvé un régulateur climatique d’occasion.
Il s’agit de ce modèle : Régulateur climatique QAA 73.110
Pensez-vous que celui-ci est compatible avec une chaudière Chappée ?
Merci.
Benjamin
29 décembre 2022 à 21:32
Réponse 7 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonjour.
Cette QAA73 est compatible avec une chaudière CHAPPEE.
Les réglages OEM sont effectivement spécifique au constructeur de la chaudière, ils font partis de la carte de régulation de la chaudière et sont accessible soit par le tableau de commande de la chaudière soit par le biais de la sonde d'ambiance QAA75.
Ces paramètres sont protégés par un code d'accès "OEM" pour des raisons de sécurité.
La sonde d'ambiance QAA73 permet donc de dialoguer avec la carte de la chaudière, de paramétrer la chaudière et l'installation (elle sert à la fois de sonde d'ambiance et de commande à distance) mais il y a aucun risque de modifier les paramètres "OEM").
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Cette QAA73 est compatible avec une chaudière CHAPPEE.
Les réglages OEM sont effectivement spécifique au constructeur de la chaudière, ils font partis de la carte de régulation de la chaudière et sont accessible soit par le tableau de commande de la chaudière soit par le biais de la sonde d'ambiance QAA75.
Ces paramètres sont protégés par un code d'accès "OEM" pour des raisons de sécurité.
La sonde d'ambiance QAA73 permet donc de dialoguer avec la carte de la chaudière, de paramétrer la chaudière et l'installation (elle sert à la fois de sonde d'ambiance et de commande à distance) mais il y a aucun risque de modifier les paramètres "OEM").
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 décembre 2022 à 11:31
Réponse 8 forum problèmes chaudières
Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
Bonjour,
J’ai finalement pu récupérer ce type de QAA73 : Sonde d'ambiance numérique QAA73
Est-elle compatible avec ma chaudière Chappée ?
Merci.
Benjamin
J’ai finalement pu récupérer ce type de QAA73 : Sonde d'ambiance numérique QAA73
Est-elle compatible avec ma chaudière Chappée ?
Merci.
Benjamin
27 février 2023 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 2. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 7. Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE
- N°20514 : Bonjour. Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité). Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas...
- 8. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 9. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 10. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE eau dans conduit évacuation des fumées erreur E160
- N°14616 : Bonjour, j'ai une chaudière à condensation Chappée Luna duo 3.33 FF HTE qui a 3 ans. Évacuation ventouse. Depuis peu, environ 1 mois, il se forme de l'eau dans le conduit d'évacuation des fumées et cette eau refoule dans le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite