Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19788
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonjour à tous,
Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance à 50% alors que paramètres à 20%) ce qui coupe la chaudière au bout de 10 secondes.
La chaudière se lance donc toute les 3 minutes pour injecter 10 secondes d'eau chaude c'est pas terrible et la maison est assez lente à chauffer;
J'ai vu que certains d'entre vous sont assez calés dans le paramétrage de ce type de chaudière si quelqu'un A une idée c'est sympa, voici les paramètres actuelles de la chaudière (plancher chauffant tradi avec sonde extérieure et TA fournissant aussi l'eau chaude).
CH SL = 40
EXT t = 4,5
CH O = 28,5
CH SP = 30
CH MX = 45
CH MN = 20
CH 2SR = 20
CH 2SF = 20
KREG = 0,5
BUILD = 5
KORR = 1
AMBON = 0
SDR = 0,5
504 = 80
532 = 15
536 = 5800
541 = 72
544 = 180
545 = 180
555.4 = 1
608 = 20
609 = 10
610 =100
611 = 4500
612 = 1550
613 = 6700
Merci.
Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance à 50% alors que paramètres à 20%) ce qui coupe la chaudière au bout de 10 secondes.
La chaudière se lance donc toute les 3 minutes pour injecter 10 secondes d'eau chaude c'est pas terrible et la maison est assez lente à chauffer;
J'ai vu que certains d'entre vous sont assez calés dans le paramétrage de ce type de chaudière si quelqu'un A une idée c'est sympa, voici les paramètres actuelles de la chaudière (plancher chauffant tradi avec sonde extérieure et TA fournissant aussi l'eau chaude).
CH SL = 40
EXT t = 4,5
CH O = 28,5
CH SP = 30
CH MX = 45
CH MN = 20
CH 2SR = 20
CH 2SF = 20
KREG = 0,5
BUILD = 5
KORR = 1
AMBON = 0
SDR = 0,5
504 = 80
532 = 15
536 = 5800
541 = 72
544 = 180
545 = 180
555.4 = 1
608 = 20
609 = 10
610 =100
611 = 4500
612 = 1550
613 = 6700
Merci.
12 février 2019 à 14:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonsoir,
Dans ce que vous nous décrivez je déduis que vous avez une chaudière LUNA de 3ème génération donc votre tableau de commande doit ressembler à la photos ci-jointe !
Votre chaudière est une chaudière chauffage seul de 28 Kws (1.28) mais apparemment raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire...
Pouvez-vous nous préciser ou nous confirmer :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de production d'eau chaude ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Selon toutes ces informations, je serais en mesure de vous confirmer que certains paramètres ne correspondent pas à votre installation et vous expliquer pourquoi votre chaudière se comporte ainsi.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans ce que vous nous décrivez je déduis que vous avez une chaudière LUNA de 3ème génération donc votre tableau de commande doit ressembler à la photos ci-jointe !
Votre chaudière est une chaudière chauffage seul de 28 Kws (1.28) mais apparemment raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire...
Pouvez-vous nous préciser ou nous confirmer :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de production d'eau chaude ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Selon toutes ces informations, je serais en mesure de vous confirmer que certains paramètres ne correspondent pas à votre installation et vous expliquer pourquoi votre chaudière se comporte ainsi.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2019 à 19:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Oui mon tableau de commande ressemble très exactement à ça !
Merci.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui mon tableau de commande ressemble très exactement à ça !
Citation :C'est une Luna Floor 1.28 FF HTE (cf image ci dessous), année 2009 et n°B90445315 ou HLM455283581 (je ne sais pas lequel est le numéro de série des deux).
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Citation :Il y a un module avec un ballon sous la chaudière (cf photo).
- Le type de production d'eau chaude ?
Citation :Modèle Floor, n° B84530443 ou KFL714094915, 2009.
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
Citation :150m².
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
Citation :TA Netatmo qui arrête la chaudière quand température atteint dans la pièce principale.
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
Citation :Oui.
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
Citation :Oui uniquement, 100 m² au rdv et 50 m² à l'étage.
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
Citation :Bonne question :-) gaz naturel de ville du côté de Bordeaux, G20 ? Sur l'étiquette là où il y a le numéro de série la case G20 est cochée.
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Merci.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 février 2019 à 23:27
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture des vos informations je constate que :
- Premièrement votre chaudière est surdimensionnée (en puissance) par rapport à la puissance de votre circuit de chauffage de plancher chauffant (puissance qui devrait se situer entre 8 et 9 Kws selon votre région) sachant que la puissance mini de votre chaudière est de 10.2 Kws !!!
- Deuxièmement l'ensemble des paramètres et les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent pas aux données du constructeur : qui les à modifiées et pourquoi !!!
Avez-vous la notice de votre chaudière ou connaissez-vous un prestataire qui peut vous remettre les données constructeurs ?
Pour comprendre la philosophie de cette chaudière, il faut savoir que dans le cadre de son installation et de l'optimisation de son fonctionnement (modulation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur) le boitier avec écran (l'AVS) doit être utilisé comme sonde d'ambiance et non se trouver sur la chaudière et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Il faut commencer par remettre les bons paramètres correspondant à votre chaudière, enlever votre thermostat NetAtmo et positionner l'AVS dans l'ambiance de votre logement...
Contrairement à ce que peuvent affirmer les vendeurs, les thermostats d'ambiance connectés (comme NetAtmo ou les autres) la technologie des ces appareils n'est pas compatible avec les chaudières type condensation.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mario
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture des vos informations je constate que :
- Premièrement votre chaudière est surdimensionnée (en puissance) par rapport à la puissance de votre circuit de chauffage de plancher chauffant (puissance qui devrait se situer entre 8 et 9 Kws selon votre région) sachant que la puissance mini de votre chaudière est de 10.2 Kws !!!
- Deuxièmement l'ensemble des paramètres et les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent pas aux données du constructeur : qui les à modifiées et pourquoi !!!
Avez-vous la notice de votre chaudière ou connaissez-vous un prestataire qui peut vous remettre les données constructeurs ?
Pour comprendre la philosophie de cette chaudière, il faut savoir que dans le cadre de son installation et de l'optimisation de son fonctionnement (modulation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur) le boitier avec écran (l'AVS) doit être utilisé comme sonde d'ambiance et non se trouver sur la chaudière et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Il faut commencer par remettre les bons paramètres correspondant à votre chaudière, enlever votre thermostat NetAtmo et positionner l'AVS dans l'ambiance de votre logement...
Contrairement à ce que peuvent affirmer les vendeurs, les thermostats d'ambiance connectés (comme NetAtmo ou les autres) la technologie des ces appareils n'est pas compatible avec les chaudières type condensation.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mario
14 février 2019 à 18:35
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonsoir,
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Je pense que la chaudière a peut-être été surdimensionnée à cause de la présence de baie vitrée et de la hauteur sous plafond importante sur 50 m².
Les modifications ont sûrement été faîtes par les nombreux prestataires qui sont venus pour régler ce problème mais personne n'a réussi jusqu'ici
J'ai la notice mais les paramètres 608 à 613 ne sont pas renseignés mais on m'a communiqué sur un forum l'image ci-jointe.
Y a t-il une manipulation pour remettre tous les paramètres à leur niveau d'origine?
Je comprends ce que vous expliquez sur l'avs 77, reste à trouver une solution car la chaudière est dans le cellier où il fait plutôt chaud, si Chappée fait une version de l'avs77 sans fil ce serait bien mais j'ai pas l'impression...
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Je pense que la chaudière a peut-être été surdimensionnée à cause de la présence de baie vitrée et de la hauteur sous plafond importante sur 50 m².
Les modifications ont sûrement été faîtes par les nombreux prestataires qui sont venus pour régler ce problème mais personne n'a réussi jusqu'ici

J'ai la notice mais les paramètres 608 à 613 ne sont pas renseignés mais on m'a communiqué sur un forum l'image ci-jointe.
Y a t-il une manipulation pour remettre tous les paramètres à leur niveau d'origine?
Je comprends ce que vous expliquez sur l'avs 77, reste à trouver une solution car la chaudière est dans le cellier où il fait plutôt chaud, si Chappée fait une version de l'avs77 sans fil ce serait bien mais j'ai pas l'impression...
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2019 à 21:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonjour à toutes et à tous.
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
14 février 2019 à 21:26
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
Bonsoir,
Si vous voulez résoudre votre problème de fonctionnement de plancher chauffant (comme décrit dans votre première demande) vous devez :
- Abandonnez votre thermostat connecté, débranchez le de la chaudière et ne remettez rien sur le connecteur de la chaudière,
- Remettre les paramètres usine de votre chaudière comme dans le tableau ci-joint (sauf OF 504),
- Le paramètre OF 504 sur 45,
- Mettre votre AVS dans l'ambiance en le raccordant avec un câble entre la chaudière et son nouvel emplacement (câble téléphone blindé type 2 paires 9/10ème),
- Régler votre courbe de chauffe "K REG" sur 0.6,
- Activer le paramètre "AMBON" sur 1,
- Enfin le 4F 555 doit être mis sur 0,
Il n'existe effectivement aucun sonde d'ambiance (ni AVS) sans fils pour cette génération de chaudière et comme je vous le disais cette chaudière est bien trop puissante pour votre installation de chauffage : une 12 kws suffisait...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
parametres usine luna zenis 4.28 floor 3 hte.pdf
Si vous voulez résoudre votre problème de fonctionnement de plancher chauffant (comme décrit dans votre première demande) vous devez :
- Abandonnez votre thermostat connecté, débranchez le de la chaudière et ne remettez rien sur le connecteur de la chaudière,
- Remettre les paramètres usine de votre chaudière comme dans le tableau ci-joint (sauf OF 504),
- Le paramètre OF 504 sur 45,
- Mettre votre AVS dans l'ambiance en le raccordant avec un câble entre la chaudière et son nouvel emplacement (câble téléphone blindé type 2 paires 9/10ème),
- Régler votre courbe de chauffe "K REG" sur 0.6,
- Activer le paramètre "AMBON" sur 1,
- Enfin le 4F 555 doit être mis sur 0,
Il n'existe effectivement aucun sonde d'ambiance (ni AVS) sans fils pour cette génération de chaudière et comme je vous le disais cette chaudière est bien trop puissante pour votre installation de chauffage : une 12 kws suffisait...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
parametres usine luna zenis 4.28 floor 3 hte.pdf
15 février 2019 à 19:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Plancher chauffant eau chaude ne circule pas
- N°16326 : Bonsoir, Voici mon problème je viens de mettre en route mon plancher chauffant et hic cela ne fonctionne pas. :cry: La chaudière (Galane avec production d'eau chaude) fonctionne très bien mais l'eau chaude semble ne pas...
- 5. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 6. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 7. Température d'eau chaude dans le circuit plancher chauffant
- N°833 : Je ne peux obtenir une température ambiante de 18 ou 19°C qu'avec une température d'eau chaude dans le circuit du plancher chauffant de 60°C (pour une température extérieure de 0°C). Mon installation date de 1999, avec une...
- 8. Rafraichissant PAC Chappée
- N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
- 9. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 10. Chaudière Chappée luna eau chaude discontinue
- N°2628 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée luna 2.24ff qui fait chauffage central et production d'eau chaude. Lorsque je tire de l'eau chaude j'ai une attente de une minute avant d'avoir de l'eau chaude qui refroidit aussitôt 1 minute...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite