Question Forum Chauffage : Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
Bonjour.
Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre carte chaudière et unité de commande).
Tous les branchements sont bien faits.
Y a-t-il une désinstallation de la régulation d'ambiance à faire ???
Merci.
Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre carte chaudière et unité de commande).
Tous les branchements sont bien faits.
Y a-t-il une désinstallation de la régulation d'ambiance à faire ???
Merci.
09 décembre 2018 à 11:20
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
Bonjour,
Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!
Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit.
Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.
Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes en présence d'une chaudière gaz type condensation avec un brûleur modulant, votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure : est-ce bien le cas ?
La référence de thermostat que vous voulez remplacer n'indique pas un thermostat mais une sonde d'ambiance modulante, ce qui est normal sur ce type de chaudière !!!
Les thermostats d'ambiance connectés (NETATMO ou les autres) ne sont pas compatibles avec les chaudières nouvelle génération ou chaudière à condensation : contrairement à ce qu'affirme les vendeurs de ce type de produit.
Les langages et les types de commande ne correspondent pas :
- Une sonde d'ambiance dialogue avec la chaudière. Elle informe sur le comportement de l'évolution de la température ambiante (en fonction des demandes horaires et des consignes de températures) la chaudière connaissant l'évolution de la température extérieure, par la sonde extérieure obligatoirement raccordée, calcule et adapte sa température de départ circulant dans votre installation et module sa puissance de brûleur pour la maintenir au plus juste.
- Un thermostat d'ambiance, quel qu'il soit, même connecté est incapable de dialoguer avec l'intelligence embarquée dans votre chaudière.
Ce n'est pas compatible !!!
Vous mettez en danger votre chaudière en réduisant sa durée de vie !!!
Si vous souhaitez une solution sonde d'ambiance connectée prenez la solution eMo life de chez Chappée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 18:52
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
Invité

Bonjour,
Je possède également une Chappée Initia plus Hte et j'ai un thermostat connecté Honeywell avec sonde extérieure et tout fonctionne correctement.
Par contre sauf erreur de ma part l'emolife sur cette chaudière ne fonctionne qu'en on/off à moins qu'il y ait eu de l'évolution.
Cordialement.
Je possède également une Chappée Initia plus Hte et j'ai un thermostat connecté Honeywell avec sonde extérieure et tout fonctionne correctement.
Par contre sauf erreur de ma part l'emolife sur cette chaudière ne fonctionne qu'en on/off à moins qu'il y ait eu de l'évolution.
Cordialement.
30 avril 2019 à 12:48
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
Bonjour,
Pour information :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
L'utilisation d'un simple thermostat connecté ne permet pas de respecter ces conditions d'utilisations, met en péril la durée de vie de votre chaudière et annule même certaines phases de condensation de votre chaudière : moins d'économies d'énergies...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
L'utilisation d'un simple thermostat connecté ne permet pas de respecter ces conditions d'utilisations, met en péril la durée de vie de votre chaudière et annule même certaines phases de condensation de votre chaudière : moins d'économies d'énergies...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 14:34
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
Bonjour jameshet.
Avez-vous résolu le problème ?
J'ai exactement la même erreur 83 en branchant le relais Netatmo aux bornes 2 et 3 du BORNIER m² de ma chaudière Initia+ DUO HTE
Pour Mario : je change parce que le relais et le thermostat emoLife de Chappée plantent constamment (il s'agit du matériel fournis avec la chaudière et qui a été changé une fois déjà).
C'est bien une chaudière à condensation avec brûleur modulant et équipé d'une sonde extérieur et c'est bien un thermostat et un relais Chappée en contact sec, tout comme le thermostat et le relais Netatmo.
Avez-vous résolu le problème ?
J'ai exactement la même erreur 83 en branchant le relais Netatmo aux bornes 2 et 3 du BORNIER m² de ma chaudière Initia+ DUO HTE
Pour Mario : je change parce que le relais et le thermostat emoLife de Chappée plantent constamment (il s'agit du matériel fournis avec la chaudière et qui a été changé une fois déjà).
C'est bien une chaudière à condensation avec brûleur modulant et équipé d'une sonde extérieur et c'est bien un thermostat et un relais Chappée en contact sec, tout comme le thermostat et le relais Netatmo.
29 janvier 2024 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 2. Thermostat Netatmo et chaudière Chappée Initia Duo+Hte
- N°22952 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Netatmo et je voulais savoir quel branchement il faut faire sur une chaudière Chappée Initia Duo+Hte. J'ai essayé en branchant les fils pilotes à la place du shunt existant, mais rien ne...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
- 4. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 7. Problème régulation chauffage chaudière Chappée Initia+HTE 2.24
- N°23173 : Bonjour. Je possède une chaudière murale gaz à condensation de marque Chappée Initia+HTE 2.24 (matricule 152130654), reliée à un thermostat régulateur filaire Baxi CFF000028 (connecté via les bornes M2 /M3) localisé...
- 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 9. Problème chauffage passage en mode hiver chaudière Chappée initia
- N°17421 : Bonjour, J'ai emménagé en Juillet dans mon nouvel appartement, il a une chaudière Chappée initia max 2-24 cf vmc. L'eau chaude marche très bien. La température commençant à baisser j'ai voulu me mettre en mode hiver...
- 10. Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA
- N°20030 : Bonjour à tous, Peut-on connecter un thermostat wifi sur une chaudière Chappée EDENA, et comment accéder au bornier ? Y a t-il des réglages à appliquer aux autres paramètres de la chaudière ? Merci infiniment de votre...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite