Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
20119
Question Forum Chauffage : Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour à Tous !
J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT.
Dans la maison, il y a 2 parties : une partie chauffée avec des radiateurs fonte et une autre partie chauffée par plancher chauffant.
Pour la partie chauffée avec des radiateurs, je n'ai pas de problème de réglage de la température.
D'abord, je précise que tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
D'autre part, j'ai un thermostat d'ambiance relié par radio à la chaudière que j'installe dans la pièce où je veux avoir le réglage "fin" de T°.
Dans cette pièce, j'ouvre en grand le robinet thermostatique. Dans les autres pièces, les robinets thermostatiques sont réglés indépendamment selon la T° recherchée.
C'est pour la partie "plancher chauffant" que je galère pour trouver les "bons" paramètres qui permettraient d'obtenir une température de 19-19,5°. Je précise qu'il y a une sonde extérieure sur le pignon côté nord qui fonctionne bien (contrôlée par le paramètre EXT T).
Je précise également que la commande à distance est intégrée sur le panneau avant de la chaudière.
J'ai lu dans des échanges concernant le réglage d'une chaudière Chappée HTE, qu'un membre apparemment très pro (VETC) préconisait pour optimiser le fonctionnement de positionner la sonde d'ambiance dans l'ambiance du logement.
Si ce membre lit ce post et s'il peut me conseiller, je lui en serai extrêmement reconnaissant.
Donc, est-ce que pour mon installation telle que je l'ai décrite ci-dessus, il serait utile de positionner ce module dans la pièce "de vie". Actuellement la T° dans cette pièce de vie peut monter en journée, lorsqu'il y a du soleil, à plus de 23°.
Je remercie par avance ceux qui s'intéresseront à mon problème.
J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT.
Dans la maison, il y a 2 parties : une partie chauffée avec des radiateurs fonte et une autre partie chauffée par plancher chauffant.
Pour la partie chauffée avec des radiateurs, je n'ai pas de problème de réglage de la température.
D'abord, je précise que tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
D'autre part, j'ai un thermostat d'ambiance relié par radio à la chaudière que j'installe dans la pièce où je veux avoir le réglage "fin" de T°.
Dans cette pièce, j'ouvre en grand le robinet thermostatique. Dans les autres pièces, les robinets thermostatiques sont réglés indépendamment selon la T° recherchée.
C'est pour la partie "plancher chauffant" que je galère pour trouver les "bons" paramètres qui permettraient d'obtenir une température de 19-19,5°. Je précise qu'il y a une sonde extérieure sur le pignon côté nord qui fonctionne bien (contrôlée par le paramètre EXT T).
Je précise également que la commande à distance est intégrée sur le panneau avant de la chaudière.
J'ai lu dans des échanges concernant le réglage d'une chaudière Chappée HTE, qu'un membre apparemment très pro (VETC) préconisait pour optimiser le fonctionnement de positionner la sonde d'ambiance dans l'ambiance du logement.
Si ce membre lit ce post et s'il peut me conseiller, je lui en serai extrêmement reconnaissant.
Donc, est-ce que pour mon installation telle que je l'ai décrite ci-dessus, il serait utile de positionner ce module dans la pièce "de vie". Actuellement la T° dans cette pièce de vie peut monter en journée, lorsqu'il y a du soleil, à plus de 23°.
Je remercie par avance ceux qui s'intéresseront à mon problème.
12 novembre 2019 à 22:39
Forum chauffage réponse 1
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer les éléments suivants (par photos si possible) :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module de partage ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat d'ambiance sert-il bien pour contrôler la zone radiateur ?
Dans cette gamme de chaudière il existe plusieurs générations et j'ai besoin de m'assurer que le module HT est bien compatible avec la chaudière.
Pour facilité notre assistance avez-vous bien de votre côté la notice de la chaudière et du module de partage ?
Dans un premier temps je constate (grâce à vos explications) qu'il existe deux anomalies :
- La première : votre thermostat d'ambiance radio est raccordé sur la chaudière, ce qui n'est pas normal puisqu'il doit être raccordé dans le module de partage,
- La deuxième : votre boitier AVS77 est sur la chaudière (donc encore raccordé sur la chaudière) alors qu'il devrait être dans l'ambiance de la zone plancher et lui aussi raccordé sur le module de partage,
Rien d'anormal à ce que vous ayez des difficultés pour paramétrer et piloter cette installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer les éléments suivants (par photos si possible) :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module de partage ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat d'ambiance sert-il bien pour contrôler la zone radiateur ?
Dans cette gamme de chaudière il existe plusieurs générations et j'ai besoin de m'assurer que le module HT est bien compatible avec la chaudière.
Pour facilité notre assistance avez-vous bien de votre côté la notice de la chaudière et du module de partage ?
Dans un premier temps je constate (grâce à vos explications) qu'il existe deux anomalies :
- La première : votre thermostat d'ambiance radio est raccordé sur la chaudière, ce qui n'est pas normal puisqu'il doit être raccordé dans le module de partage,
- La deuxième : votre boitier AVS77 est sur la chaudière (donc encore raccordé sur la chaudière) alors qu'il devrait être dans l'ambiance de la zone plancher et lui aussi raccordé sur le module de partage,
Rien d'anormal à ce que vous ayez des difficultés pour paramétrer et piloter cette installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

13 novembre 2019 à 17:05
Forum chauffage réponse 2
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour et merci pour votre réponse très rapide.
Je vous envoie un ensemble de photos. Vous me direz si vous souhaitez voir autre chose.
Oui le thermostat marqué "BAXI" ne sert qu'à régler la T° dans la zone "radiateurs" et plus précisément dans la pièce où on le positionne.
Oui j'ai bien la notice de la chaudière et celle du boitier de partage. Souhaitez-vous que je vous les transmette ?
Non, le thermostat d'ambiance radio n'est pas raccordé sur la chaudière mais bien dans le module de partage, (on le voit sur une des photos)
Oui le boitier AVS77 est bien sur la chaudière et il est raccordé sur le module de partage.
Je vais aller acheter un câble type scindex pour déporter le module AVS77 dans la zone "plancher chauffant".
Je pense pouvoir le faire demain.
Merci encore pour l'intérêt que vous portez à ma demande.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Je vous envoie un ensemble de photos. Vous me direz si vous souhaitez voir autre chose.
Oui le thermostat marqué "BAXI" ne sert qu'à régler la T° dans la zone "radiateurs" et plus précisément dans la pièce où on le positionne.
Oui j'ai bien la notice de la chaudière et celle du boitier de partage. Souhaitez-vous que je vous les transmette ?
Non, le thermostat d'ambiance radio n'est pas raccordé sur la chaudière mais bien dans le module de partage, (on le voit sur une des photos)
Oui le boitier AVS77 est bien sur la chaudière et il est raccordé sur le module de partage.
Je vais aller acheter un câble type scindex pour déporter le module AVS77 dans la zone "plancher chauffant".
Je pense pouvoir le faire demain.
Merci encore pour l'intérêt que vous portez à ma demande.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
13 novembre 2019 à 17:50
Forum chauffage réponse 3
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
C'est fait, j'ai déporté le module AVS 77 dans la zone chauffée par le plancher.
J'ai connecté les 2 fils sur les 2 bornes hautes du bornier J1 du coffret de partage.
J'ai modifié les paramètres suivants :
AMBON sur 1
555.4 sur 0
Je m'interroge sur les paramètres K REG (actuellement sur 1.5) et 532 (Pente courbe "kt" actuellement sur 17) ?
Je vous avais dit sur mon 1er message que la zone radiateur fonctionnait parfaitement mais ce n'est plus vrai depuis hier (donc avant que je fasse le déport du module AVS 77).
Le radiateur de la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance radio reste froid malgré une T° de consigne à 21 et une T° de la pièce à 17. J'ai remplacé les piles du thermostat. Le thermostat affiche bien une flamme et le récepteur radio près de la chaudière a bien la diode rouge allumée.
Malgré cela le tuyau départ chaudière vers le coffret de partage reste froid.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Je vous remercie pour votre support.
Bien cordialement.
Jean-Michel
C'est fait, j'ai déporté le module AVS 77 dans la zone chauffée par le plancher.
J'ai connecté les 2 fils sur les 2 bornes hautes du bornier J1 du coffret de partage.
J'ai modifié les paramètres suivants :
AMBON sur 1
555.4 sur 0
Je m'interroge sur les paramètres K REG (actuellement sur 1.5) et 532 (Pente courbe "kt" actuellement sur 17) ?
Je vous avais dit sur mon 1er message que la zone radiateur fonctionnait parfaitement mais ce n'est plus vrai depuis hier (donc avant que je fasse le déport du module AVS 77).
Le radiateur de la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance radio reste froid malgré une T° de consigne à 21 et une T° de la pièce à 17. J'ai remplacé les piles du thermostat. Le thermostat affiche bien une flamme et le récepteur radio près de la chaudière a bien la diode rouge allumée.
Malgré cela le tuyau départ chaudière vers le coffret de partage reste froid.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Je vous remercie pour votre support.
Bien cordialement.
Jean-Michel
14 novembre 2019 à 14:26
Forum chauffage réponse 4
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Maintenant il faut vérifier le câblage.
- Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m²) il est préférable de respecter les polarités du bus et la commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU),
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4).
Ensuite vous devez mettre les valeurs suivantes :
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7,
- Départ maxi CHSL sur 45,
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17,
- Départ maxi CH2SF sur 70,
Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour d'infos.
Maintenant il faut vérifier le câblage.
- Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m²) il est préférable de respecter les polarités du bus et la commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU),
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4).
Ensuite vous devez mettre les valeurs suivantes :
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7,
- Départ maxi CHSL sur 45,
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17,
- Départ maxi CH2SF sur 70,
Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 novembre 2019 à 22:11
Forum chauffage réponse 5
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonsoir.
Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m2)
OK : la borne 1 de m² est reliée à la borne BMU haut et la borne 2 de m² est reliée à la borne BMU bas
La commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
OK : la borne 1 de M1 est reliée à la borne 2 de X11 et la borne 2 de M1 est reliée à la borne 1 de X11
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU) : OK
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4) : OK (en fait c'est le récepteur radio
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7 : OK
- Départ maxi CHSL sur 45 : OK
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17 : OK
- Départ maxi CH2SF sur 70 : OK
Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0 : OK
Tout est donc conforme à vos consignes mais j'ai toujours le problème des radiateurs qui ne chauffent plus côté haute température.
Merci encore pour le temps que vous passez à m'aider.
Bien cordialement.
Jean-Michel
Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m2)
OK : la borne 1 de m² est reliée à la borne BMU haut et la borne 2 de m² est reliée à la borne BMU bas
La commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
OK : la borne 1 de M1 est reliée à la borne 2 de X11 et la borne 2 de M1 est reliée à la borne 1 de X11
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU) : OK
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4) : OK (en fait c'est le récepteur radio
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7 : OK
- Départ maxi CHSL sur 45 : OK
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17 : OK
- Départ maxi CH2SF sur 70 : OK
Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0 : OK
Tout est donc conforme à vos consignes mais j'ai toujours le problème des radiateurs qui ne chauffent plus côté haute température.
Merci encore pour le temps que vous passez à m'aider.
Bien cordialement.
Jean-Michel
15 novembre 2019 à 19:00
Forum chauffage réponse 6
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Pour votre circuit de chauffage radiateurs :
- Votre thermostat d'ambiance est-il bien en demande ?
- Votre chaudière monte et affiche quelle température ?
- Votre circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ?
- Votre circulateur du circuit radiateurs est raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ?
- Votre circulateur tourne-t-il ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre circuit de chauffage radiateurs :
- Votre thermostat d'ambiance est-il bien en demande ?
- Votre chaudière monte et affiche quelle température ?
- Votre circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ?
- Votre circulateur du circuit radiateurs est raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ?
- Votre circulateur tourne-t-il ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 16:39
Forum chauffage réponse 7
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
- thermostat d'ambiance en demande ? OUI
- circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ? Oui puisqu'il tourne (j'ai démonté la vis centrale pour m'en assurer)
- circulateur du circuit radiateurs raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ? En 3 et 4
- le circulateur tourne-t-il ? OUI
- Est-ce que la chaudière monte et affiche quelle température ? Bizarrement, de temps en temps, la chaudière démarre. Le tuyau qui arrive en haut du coffret de partage devient chaud. Celui qui sort dessous également puisque le circulateur tourne en permanence. Les radiateurs se mettent à chauffer un peu puis 10 secondes après la chaudière se coupe et le tuyau d'entrée dans le coffret se refroidit alors que le thermostat d'ambiance reste bien en demande. 5mn après, la chaudière se remet en route, le tuyau se remet à chauffer pendant 1 mn... et ça semble boucler...
Par contre, pour ce qui est de la partie plancher chauffant, ça fonctionne très bien et j'obtiens maintenant un réglage très précis de la température dans la zone chauffée par le plancher.
Merci encore.
Bien cordialement.
Jean-Michel
- thermostat d'ambiance en demande ? OUI
- circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ? Oui puisqu'il tourne (j'ai démonté la vis centrale pour m'en assurer)
- circulateur du circuit radiateurs raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ? En 3 et 4
- le circulateur tourne-t-il ? OUI
- Est-ce que la chaudière monte et affiche quelle température ? Bizarrement, de temps en temps, la chaudière démarre. Le tuyau qui arrive en haut du coffret de partage devient chaud. Celui qui sort dessous également puisque le circulateur tourne en permanence. Les radiateurs se mettent à chauffer un peu puis 10 secondes après la chaudière se coupe et le tuyau d'entrée dans le coffret se refroidit alors que le thermostat d'ambiance reste bien en demande. 5mn après, la chaudière se remet en route, le tuyau se remet à chauffer pendant 1 mn... et ça semble boucler...
Par contre, pour ce qui est de la partie plancher chauffant, ça fonctionne très bien et j'obtiens maintenant un réglage très précis de la température dans la zone chauffée par le plancher.
Merci encore.
Bien cordialement.
Jean-Michel
17 novembre 2019 à 11:04
Forum chauffage réponse 8
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 15:32
Forum chauffage réponse 9
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Module positionné sous la chaudière ? OUI (voir photo ci-jointe).
Circuit de chauffage radiateurs purgé ? OUI, les circuits sont équipés de purgeurs automatiques et pour contrôler j'ai ouvert la vis de purge du radiateur le plus haut. Il n'y a pas d'air dans le circuit.
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ? OUI (voir photo) J'ai même testé le bon fonctionnement du réglage de la vitesse de rotation du circulateur en écoutant avec un tournevis et en faisant varier le levier de commande de la vitesse.
N'y a-t-il pas des indications par les diodes sur la carte électronique du coffret de partage ?
L-ON (rouge) est allumée
L-CLOSE (rouge) est allumée
L-Z2 et L-Z3 (rouges) allumées
Et il y a une diode verte sur la carte fille également allumée.
Pour information, les températures relevées :
EXT T : 7,7
CHO : 33
CHFL : 20
CH SP : 24
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Cordialement.
Jean-Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Circuit de chauffage radiateurs purgé ? OUI, les circuits sont équipés de purgeurs automatiques et pour contrôler j'ai ouvert la vis de purge du radiateur le plus haut. Il n'y a pas d'air dans le circuit.
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ? OUI (voir photo) J'ai même testé le bon fonctionnement du réglage de la vitesse de rotation du circulateur en écoutant avec un tournevis et en faisant varier le levier de commande de la vitesse.
N'y a-t-il pas des indications par les diodes sur la carte électronique du coffret de partage ?
L-ON (rouge) est allumée
L-CLOSE (rouge) est allumée
L-Z2 et L-Z3 (rouges) allumées
Et il y a une diode verte sur la carte fille également allumée.
Pour information, les températures relevées :
EXT T : 7,7
CHO : 33
CHFL : 20
CH SP : 24
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Cordialement.
Jean-Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 novembre 2019 à 17:13
Forum chauffage réponse 10
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.
Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.
Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 11:21
Forum chauffage réponse 11
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Merci encore pour votre sollicitude.
Vous nous indiquez une valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Oui, il s'agit bien de CHFL qui est une indication de T°. Elle est en ce moment à 21.
CHSL est réglé sur 50. Faut-il que je le mette sur 40 ?
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
CH2SF est à 70.
CH2SR (je ne vois pas de SH2FR) est à 24.
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Non pas de 2ème circuit radiateur et pas de pompe raccordée en 5 et 6 du connecteur X3 et pas de thermostat en 1 et 2 de X7 mais ces 2 bornes sont strappées.
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant, FAIT (voir photo).
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher FAIT. Je n'ai pu fermer que les départs.
Après cela, rien ne change. Le thermostat d'ambiance dans la zone radiateur est toujours en demande (diode rouge allumée sur le récepteur radio) mais la chaudière ne démarre pas et le tuyau entre la chaudière et la pompe reste froide. J'ai coupé le disjoncteur d'alimentation électrique de la chaudière pendant 5 s. puis je l'ai réenclenché. Le redémarrage s'est effectué sans signalisation d'erreur. A noter que le symbole chauffage est bien affiché en haut, à droite du module AVS 77 mais sans le petit symbole au-dessus qui signale qu'il y a une demande. A noter également qu'au redémarrage, la diode rouge du récepteur radio du thermostat ne s'est pas rallumée. J'ai dû appuyer sur le petit bouton au-dessus du récepteur pour que la diode se rallume. Je note également que lorsque je supprime la demande au niveau du thermostat d'ambiance zone radiateur, une vibration continue au niveau du module électronique dans le coffret de partage, s'arrête. Lorsque je remets la demande, le bruit repart. Je ne suis pas en mesure de situer précisément d'où vient ce bruit (bagotement d'un relais ou vibration due à un transfo ?).
Voilà où j'en suis. Est-ce que tout ça vous inspire ?
Bonne journée et encore merci.
Jean-Michel
Merci encore pour votre sollicitude.
Vous nous indiquez une valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Oui, il s'agit bien de CHFL qui est une indication de T°. Elle est en ce moment à 21.
CHSL est réglé sur 50. Faut-il que je le mette sur 40 ?
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
CH2SF est à 70.
CH2SR (je ne vois pas de SH2FR) est à 24.
On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Non pas de 2ème circuit radiateur et pas de pompe raccordée en 5 et 6 du connecteur X3 et pas de thermostat en 1 et 2 de X7 mais ces 2 bornes sont strappées.
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant, FAIT (voir photo).
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher FAIT. Je n'ai pu fermer que les départs.
Après cela, rien ne change. Le thermostat d'ambiance dans la zone radiateur est toujours en demande (diode rouge allumée sur le récepteur radio) mais la chaudière ne démarre pas et le tuyau entre la chaudière et la pompe reste froide. J'ai coupé le disjoncteur d'alimentation électrique de la chaudière pendant 5 s. puis je l'ai réenclenché. Le redémarrage s'est effectué sans signalisation d'erreur. A noter que le symbole chauffage est bien affiché en haut, à droite du module AVS 77 mais sans le petit symbole au-dessus qui signale qu'il y a une demande. A noter également qu'au redémarrage, la diode rouge du récepteur radio du thermostat ne s'est pas rallumée. J'ai dû appuyer sur le petit bouton au-dessus du récepteur pour que la diode se rallume. Je note également que lorsque je supprime la demande au niveau du thermostat d'ambiance zone radiateur, une vibration continue au niveau du module électronique dans le coffret de partage, s'arrête. Lorsque je remets la demande, le bruit repart. Je ne suis pas en mesure de situer précisément d'où vient ce bruit (bagotement d'un relais ou vibration due à un transfo ?).
Voilà où j'en suis. Est-ce que tout ça vous inspire ?
Bonne journée et encore merci.
Jean-Michel
18 novembre 2019 à 15:19
Forum chauffage réponse 12
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:56
Forum chauffage réponse 13
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonsoir.
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF : OUI
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post : FAIT
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7 : j'ai débranché le connecteur sur X7
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532 il était sur 17. Je l'ai réglé à 15
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ? 80
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faite un essais en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7 : le récepteur radio est bien en demande. J'ai "forcé" en mettant le strapp qui était en 1-2 sur 3-4 (voir photo). Le grésillement (ou vibration) dont je vous avais parlé dans mon dernier message a repris de la même façon que lorsque le connecteur est branché avec le récepteur radio en demande mais rien ne se passe côté chaudière.
J'imagine qu'il doit y avoir une commande qui doit partir du coffret partage vers la chaudière. Est-il possible de contrôler qu'elle arrive bien ?
Bonne soirée.
Jean-Michel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF : OUI
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post : FAIT
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7 : j'ai débranché le connecteur sur X7
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532 il était sur 17. Je l'ai réglé à 15
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ? 80
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faite un essais en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7 : le récepteur radio est bien en demande. J'ai "forcé" en mettant le strapp qui était en 1-2 sur 3-4 (voir photo). Le grésillement (ou vibration) dont je vous avais parlé dans mon dernier message a repris de la même façon que lorsque le connecteur est branché avec le récepteur radio en demande mais rien ne se passe côté chaudière.

J'imagine qu'il doit y avoir une commande qui doit partir du coffret partage vers la chaudière. Est-il possible de contrôler qu'elle arrive bien ?
Bonne soirée.
Jean-Michel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2019 à 18:27
Forum chauffage réponse 14
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 12:39
Forum chauffage réponse 15
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
J'ai passé le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ? NON
- La chaudière se met-elle en route ? NON
Par contre le tuyau qui arrive de la chaudière sur le coffret de partage est brûlant. La sortie vers les radiateurs est froide. Mais c'est normal, le circulateur ne tourne pas. Je remets 4F555 sur 0 : rien de change. Le circulateur ne tourne toujours pas
Le thermostat radiateur est bien toujours en demande.
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ? Hier j'avais déjà rebranché la pompe du plancher et rouvert les vannes départ. Ou il fonctionne très bien et la T° dans la zone du plancher chauffant est stable et précise.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Jean-Michel
J'ai passé le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ? NON
- La chaudière se met-elle en route ? NON
Par contre le tuyau qui arrive de la chaudière sur le coffret de partage est brûlant. La sortie vers les radiateurs est froide. Mais c'est normal, le circulateur ne tourne pas. Je remets 4F555 sur 0 : rien de change. Le circulateur ne tourne toujours pas
Le thermostat radiateur est bien toujours en demande.
Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ? Hier j'avais déjà rebranché la pompe du plancher et rouvert les vannes départ. Ou il fonctionne très bien et la T° dans la zone du plancher chauffant est stable et précise.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Jean-Michel
19 novembre 2019 à 14:07
Forum chauffage réponse 16
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:33
Forum chauffage réponse 17
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Je crois avoir trouvé le problème au niveau du chauffage du circuit radiateur.
Sur la carte électronique du coffret de partage, le connecteur X7 sur lequel est raccordé le câble qui va vers le circulateur, était un peu ressorti. En fait, le système de verrouillage a été cassé et du coup l'enfichage ne tient pas bien.
Donc aujourd'hui tout fonctionne bien. Je vais relever tous les réglages actuels pour les conserver au cas où !
Je vous remercie beaucoup pour votre aide qui m'a été très précieuse. Les techniciens qui assurent l'entretien étaient incapables de m'aider.
Je vais donc arrêter de vous embêter mais si vous le permettez, je vais encore vous poser une question.
Que pensez-vous de ma chaudière ? J'entends certains commentaires peu élogieux sur la marque CHAPPEE. Celle installée chez moi, a 10 ans, le technicien de maintenance m'a dit que le ballon d'eau chaude n'allait pas tarder à lâcher. Il m'a effectivement montré des traces d'oxydation sous le ballon et m'a dit que j'aurais intérêt à changer la chaudière plutôt que de remplacer seulement le ballon.
J'ai regardé un peu les prix sur internet. A priori, un ballon coûte environ 800 € et la main d’œuvre de remplacement doit être comprise dans le contrat de maintenance que j'ai. Une chaudière neuve, c'est 4 à 6 fois plus cher selon les marques.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore, cher Monsieur, pour votre secours.
Bonne journée.
Jean-Michel
Je crois avoir trouvé le problème au niveau du chauffage du circuit radiateur.
Sur la carte électronique du coffret de partage, le connecteur X7 sur lequel est raccordé le câble qui va vers le circulateur, était un peu ressorti. En fait, le système de verrouillage a été cassé et du coup l'enfichage ne tient pas bien.
Donc aujourd'hui tout fonctionne bien. Je vais relever tous les réglages actuels pour les conserver au cas où !
Je vous remercie beaucoup pour votre aide qui m'a été très précieuse. Les techniciens qui assurent l'entretien étaient incapables de m'aider.
Je vais donc arrêter de vous embêter mais si vous le permettez, je vais encore vous poser une question.
Que pensez-vous de ma chaudière ? J'entends certains commentaires peu élogieux sur la marque CHAPPEE. Celle installée chez moi, a 10 ans, le technicien de maintenance m'a dit que le ballon d'eau chaude n'allait pas tarder à lâcher. Il m'a effectivement montré des traces d'oxydation sous le ballon et m'a dit que j'aurais intérêt à changer la chaudière plutôt que de remplacer seulement le ballon.
J'ai regardé un peu les prix sur internet. A priori, un ballon coûte environ 800 € et la main d’œuvre de remplacement doit être comprise dans le contrat de maintenance que j'ai. Une chaudière neuve, c'est 4 à 6 fois plus cher selon les marques.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore, cher Monsieur, pour votre secours.
Bonne journée.
Jean-Michel
23 novembre 2019 à 10:06
Forum chauffage réponse 18
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Ayant trouvé dans ce forum une aide très précieuse il y a quelques mois, particulièrement en la personne de VETC, je me permets de revenir pour une nouvelle question par rapport au fonctionnement de mon installation.
J'ai donc une chaudière Chappée avec un boitier "PARTAGE 3 CONFORT HT. Actuellement, je n'ai pas besoin du chauffage, j'ai donc positionné sur l'AVS 77 sur "ETE" et je n'ai que le symbole "eau chaude sanitaire" qui est allumé sur le cadran. Le thermostat de la zone "haute température" est coupé donc les radiateurs ne chauffent pas. Pourtant, le tuyau repéré "M - départ chaudière" (fig 1 page 23 de la doc du boitier de PARTAGE) est très chaud. La sortie (tuyau repéré MAT- départ circuit haute température) est froid.
Le tuyau M qui est très chaud, chauffe inutilement la pièce dans laquelle se trouve la chaudière et cela doit évidement consommer inutilement du gaz. J'ai donc essayé de trouver une solution.
En déclenchant l'interrupteur qui se trouve en façade du boitier de PARTAGE, le boitier de PARTAGE s'éteint et le tuyau M ne chauffe plus. L'eau chaude sanitaire continue à fonctionner même si l'afficheur AVS 77 est passé "éteint". Sauf que de temps en temps (au bout de 2, 5 ou 10 jours) il n'y a plus d'eau chaude. Pour que l'eau sanitaire soit à nouveau chaude, je dois réenclencher le bouton en façade du boitier PARTAGE. Je le redéclenche ensuite et je repars pour une période d'eau chaude de 2,5,10 jours...
C'est une solution qui n'est pas très rationnelle et je pense qu'il doit exister un autre moyen pour éviter que le tuyau M chauffe sans devoir couper le boitier de PARTAGE.
Est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Merci d'avance.
Jean-Michel
Ayant trouvé dans ce forum une aide très précieuse il y a quelques mois, particulièrement en la personne de VETC, je me permets de revenir pour une nouvelle question par rapport au fonctionnement de mon installation.
J'ai donc une chaudière Chappée avec un boitier "PARTAGE 3 CONFORT HT. Actuellement, je n'ai pas besoin du chauffage, j'ai donc positionné sur l'AVS 77 sur "ETE" et je n'ai que le symbole "eau chaude sanitaire" qui est allumé sur le cadran. Le thermostat de la zone "haute température" est coupé donc les radiateurs ne chauffent pas. Pourtant, le tuyau repéré "M - départ chaudière" (fig 1 page 23 de la doc du boitier de PARTAGE) est très chaud. La sortie (tuyau repéré MAT- départ circuit haute température) est froid.
Le tuyau M qui est très chaud, chauffe inutilement la pièce dans laquelle se trouve la chaudière et cela doit évidement consommer inutilement du gaz. J'ai donc essayé de trouver une solution.
En déclenchant l'interrupteur qui se trouve en façade du boitier de PARTAGE, le boitier de PARTAGE s'éteint et le tuyau M ne chauffe plus. L'eau chaude sanitaire continue à fonctionner même si l'afficheur AVS 77 est passé "éteint". Sauf que de temps en temps (au bout de 2, 5 ou 10 jours) il n'y a plus d'eau chaude. Pour que l'eau sanitaire soit à nouveau chaude, je dois réenclencher le bouton en façade du boitier PARTAGE. Je le redéclenche ensuite et je repars pour une période d'eau chaude de 2,5,10 jours...
C'est une solution qui n'est pas très rationnelle et je pense qu'il doit exister un autre moyen pour éviter que le tuyau M chauffe sans devoir couper le boitier de PARTAGE.
Est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Merci d'avance.
Jean-Michel
20 août 2020 à 22:03
Forum chauffage réponse 19
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour.
J’ai déjà été très satisfait il y a quelques mois des conseils obtenus sur ce site, conseils qui m’ont permis de régler correctement ma chaudière. Merci encore à VETC pour son aide.
Je reviens aujourd’hui pour une nouvelle demande d’aide.
J’ai donc une chaudière Chappée avec un coffret PARTAGE 3 COMFORT HT qui permet de chauffer un plancher basse température et des radiateurs.
J’ai positionné la chaudière en mode ‘’été’’. Le pictogramme ‘’mode chauffage’’ est donc éteint sur l’afficheur AVS 77.
Mais même dans cette position, j’ai le conduit qui sort de la chaudière et qui rentre dans le coffret PARTAGE qui est très chaud. Ce conduit est repéré ‘’M – départ chaudière’’ figure 1 de la notice ‘’Instructions d’Installation’’ du coffret PARTAGE. Ce conduit diffuse donc de la chaleur dans une pièce qui n’en n’a pas besoin et s’il y a chauffage, il y a dépense inutile de gaz.
J’ai trouvé une solution, c’est de déclencher le bouton situé en façade du coffret PARTAGE. Le coffret PARTAGE s’éteint et l’eau n’est plus chauffée dans le conduit ‘’M’’. Sauf que la commande à distance AVS 77 n’affiche plus rien et que de temps en temps (tous les 2, 5 ou 10 jours) l’eau chaude sanitaire n’est plus chaude. Pour relancer le chauffage de l’eau sanitaire, je dois remettre en route le coffret PARTAGE que je recoupe quelques minutes plus tard.
Cette solution n’est évidemment pas très rationnelle. Je suppose qu’il doit y avoir un réglage plus ‘normal’’ pour régler ce problème.
Merci d’avance pour vos conseils.
Jean-Michel
J’ai déjà été très satisfait il y a quelques mois des conseils obtenus sur ce site, conseils qui m’ont permis de régler correctement ma chaudière. Merci encore à VETC pour son aide.
Je reviens aujourd’hui pour une nouvelle demande d’aide.
J’ai donc une chaudière Chappée avec un coffret PARTAGE 3 COMFORT HT qui permet de chauffer un plancher basse température et des radiateurs.
J’ai positionné la chaudière en mode ‘’été’’. Le pictogramme ‘’mode chauffage’’ est donc éteint sur l’afficheur AVS 77.
Mais même dans cette position, j’ai le conduit qui sort de la chaudière et qui rentre dans le coffret PARTAGE qui est très chaud. Ce conduit est repéré ‘’M – départ chaudière’’ figure 1 de la notice ‘’Instructions d’Installation’’ du coffret PARTAGE. Ce conduit diffuse donc de la chaleur dans une pièce qui n’en n’a pas besoin et s’il y a chauffage, il y a dépense inutile de gaz.
J’ai trouvé une solution, c’est de déclencher le bouton situé en façade du coffret PARTAGE. Le coffret PARTAGE s’éteint et l’eau n’est plus chauffée dans le conduit ‘’M’’. Sauf que la commande à distance AVS 77 n’affiche plus rien et que de temps en temps (tous les 2, 5 ou 10 jours) l’eau chaude sanitaire n’est plus chaude. Pour relancer le chauffage de l’eau sanitaire, je dois remettre en route le coffret PARTAGE que je recoupe quelques minutes plus tard.
Cette solution n’est évidemment pas très rationnelle. Je suppose qu’il doit y avoir un réglage plus ‘normal’’ pour régler ce problème.
Merci d’avance pour vos conseils.
Jean-Michel
21 août 2020 à 00:34
Forum chauffage réponse 20
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 août 2020 à 10:27
Forum chauffage réponse 21
Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour,
Pour ma part, j'ai presque le même cas. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai achetés séparément.
Je signale que la chaudière est neuve.
En démarrant la chaudière, je parviens à chauffer mes radiateurs de l'étage et à régler la température voulue via le thermostat. Cependant, pour ce qui est du plancher chauffant, je n'ai pas du tout la main dessus : le AVS 77 semble ne rien piloter et la vanne 3 voies du Confort HT 3 ne bouge pas, ce qui empêche le plancher chauffant de se chauffer.
De plus, lors des réglages du AVS 77, je n'ai pas accès à tous les paramètres qui sont mentionnés dans la documentation.
Mon AVS 77 est branché dans le bornier J1 du Confort HT 3 en RU. Il est mentionné de brancher la carte électronique LMU 34 de la chaudière sur BMU, mais je ne sais pas où se trouve cette carte. Il est dit de se brancher en borne 1/2 ou 6/7 du bornier m² de la chaudière. Or, l'emplacement 1/2 du bornier m² fournit du 12V, alors que le AVS 77 est déjà alimenté par le Confort HT 3. Sur le bornier m² de la chaudière, j'ai actuellement branché ma sonde extérieure en 4/5, comme demandé.
J'ai vu que sur ce sujet vous aviez beaucoup d'informations.
Pourriez-vous m'aider sur la manière dont je dois m'y prendre, s'il vous plaît ?
Merci.
Pour ma part, j'ai presque le même cas. Je possède une chaudière Chappée Initia Plus Duo HTE 3.25 ainsi qu'un kit 2 zone confort HT 3 et le AVS 77 que j'ai achetés séparément.
Je signale que la chaudière est neuve.
En démarrant la chaudière, je parviens à chauffer mes radiateurs de l'étage et à régler la température voulue via le thermostat. Cependant, pour ce qui est du plancher chauffant, je n'ai pas du tout la main dessus : le AVS 77 semble ne rien piloter et la vanne 3 voies du Confort HT 3 ne bouge pas, ce qui empêche le plancher chauffant de se chauffer.
De plus, lors des réglages du AVS 77, je n'ai pas accès à tous les paramètres qui sont mentionnés dans la documentation.
Mon AVS 77 est branché dans le bornier J1 du Confort HT 3 en RU. Il est mentionné de brancher la carte électronique LMU 34 de la chaudière sur BMU, mais je ne sais pas où se trouve cette carte. Il est dit de se brancher en borne 1/2 ou 6/7 du bornier m² de la chaudière. Or, l'emplacement 1/2 du bornier m² fournit du 12V, alors que le AVS 77 est déjà alimenté par le Confort HT 3. Sur le bornier m² de la chaudière, j'ai actuellement branché ma sonde extérieure en 4/5, comme demandé.
J'ai vu que sur ce sujet vous aviez beaucoup d'informations.
Pourriez-vous m'aider sur la manière dont je dois m'y prendre, s'il vous plaît ?
Merci.
20 janvier 2023 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 4. Souci ECS sanitaire Chappée 3.24 Duo FF HTE
- N°22305 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un souci avec ma chaudière. J'ai remplacé mon AVS 77 car il dysfonctionnait plein pot. Il changeait de mode ÉTÉ/HIVER tout seul, me désactivait l'ECS et à la fin ne répondait plus sur...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE
- N°22039 : Bonjour. Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température. J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme...
- 7. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 8. Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE
- N°20514 : Bonjour. Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité). Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas...
- 9. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 10. Fuite d'eau chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE
- N°21494 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur une chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE, année janvier 2008. Jusqu'ici jamais eu de problème mais aujourd'hui ça change. :huffy: ! Un matin je me suis retrouvé avec l'eau plus...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite