Pas d'allumage chaudière Chaffoteaux Maury Centora
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24321
Question Forum Chauffage : Pas d'allumage chaudière Chaffoteaux Maury Centora
Bonjour.
Hier, j'ai changé la vanne 3 voies de ma chaudière Chaffoteaux Maury Centora.
Cela a été assez difficile à faire.
Mon souci est que je n'ai aucun défaut sur ma chaudière et que la pression d'eau est bien à 1,5 bars.
Il n'y a pas d'allumage, que ce soit pour l'eau sanitaire ou pour le chauffage, et aucun code de défaut n'apparaît.
Merci beaucoup pour votre aide.
Hier, j'ai changé la vanne 3 voies de ma chaudière Chaffoteaux Maury Centora.
Cela a été assez difficile à faire.
Mon souci est que je n'ai aucun défaut sur ma chaudière et que la pression d'eau est bien à 1,5 bars.
Il n'y a pas d'allumage, que ce soit pour l'eau sanitaire ou pour le chauffage, et aucun code de défaut n'apparaît.
Merci beaucoup pour votre aide.
22 novembre 2024 à 07:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pas d'allumage chaudière Chaffoteaux Maury Centora
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
En remplaçant cette vanne inverseuse, avez-vous :
- Bien couper l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Bien dégager et protéger le tableau de commande de la chaudière ?
- Bien vidanger la chaudière sans en mettre partout ?
Une fois la vanne remplacée :
- Avez vous remis l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Avez-vous du courant sur les bornes alimentation secteur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
En remplaçant cette vanne inverseuse, avez-vous :
- Bien couper l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Bien dégager et protéger le tableau de commande de la chaudière ?
- Bien vidanger la chaudière sans en mettre partout ?
Une fois la vanne remplacée :
- Avez vous remis l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Avez-vous du courant sur les bornes alimentation secteur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2024 à 12:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pas d'allumage chaudière Chaffoteaux Maury Centora
Bonjour.
Marque : Chaffoteaux & Maury
Modèle : Centora 2.24 FF
Type : C12 C32 C42 C52
Numéro de série : 402162941-31
Année de la chaudière : ???
Type d'installation de chauffage : radiateurs
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance : Moes
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Je ne connais pas la puissance.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 85 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
Marque : Chaffoteaux & Maury
Modèle : Centora 2.24 FF
Type : C12 C32 C42 C52
Numéro de série : 402162941-31
Année de la chaudière : ???
Type d'installation de chauffage : radiateurs
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance : Moes
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le salon
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Je ne connais pas la puissance.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 85 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
22 novembre 2024 à 13:54