Question Forum Chauffage : Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

Flo2022
Membre inscrit
Flo2022
4 messages
Bonjour à tous.

Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause…
Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation.
Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique Luna Platinum déportée dans mon salon.
Afin de plus facilement programmer ma chaudière, j’ai fait installer un thermostat connecté Netatmo.
La façade de la sonde thermostatique Chappée a donc été installée sur la façade de la chaudière.

Mon problème :
lorsqu’il fait froid, le thermostat Netatmo envoie le signal à la chaudière qu’elle doit se mettre en chauffe. Le relais Netatmo reçoit bien le message. Mais la chaudière ne se déclenche pas.
Il me semble qu’elle continue de considérer la façade Luna Platinum comme la sonde thermostatique. Je peux donc déclencher la chaudière depuis la façade en forçant la consigne de température. La chaudière fonctionne bien (ECS et chauffage).
Je pense qu’il faudrait reprogrammer la chaudière Chappée, afin qu’elle ne considère plus la façade comme la sonde thermostatique déporté mais rien n’est précisé dans ce sens dans le mode d’emploi.
Le chauffagiste n’a pas trouvé la solution non plus car Chappée est une marque peu courante et qu’il ne connaît pas bien.
Le Sav Chappée est aux abonnés absents.

Avez-vous déjà été confronté à ce problème et pouvez-vous m’aider à déprogrammer la sonde thermostatique chappée pour n’en faire qu’un panneau de commande de la chaudière et de l’eau chaude sanitaire ? Ou avez-vous une autre analyse de la situation et une piste de solution?
D’avance, merci beaucoup de votre aide, je suis un peu perdue.
Flo
08 décembre 2022 à 11:13
Réponses 1 du forum chauffage

Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

Flo2022
Membre inscrit
Flo2022
4 messages
Les modes d’emplois disponibles et une photo de la façade de la chaudière avec le module de commande

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation Thermostat Netatmo chaudière Luna PlatinumInstallation thermostat Netatmo Luna Platinum Duo HTE

08 décembre 2022 à 16:09
Réponses 2 du forum chauffage

Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 décembre 2022 à 17:08
Réponses 3 du forum chauffage

Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

Flo2022
Membre inscrit
Flo2022
4 messages
Bonjour.

Merci de votre réponse très complète et très claire.
Je suis un peu étonnée néanmoins puisque la sonde thermostatique eMo de Chappée est bien un thermostat ON/OFF et qu’elle est compatible avec leurs chaudières à condensation.

Il me semble curieux qu’ils proposent eux-mêmes un dispositif qui abîmerait la chaudière.
Et j’ai vu que Netatmo est également vendu par Engie y compris pour des chaudières à condensation.
Bref, j’entends tous les sons de cloches, je suis étonnée que ce soit si peu clair dans les discours des fabricants…
Flo
08 décembre 2022 à 18:35
Réponses 4 du forum chauffage

Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

Flo2022
Membre inscrit
Flo2022
4 messages
Voilà le lien du dispositif propriétaire Chappée, je ne vois pas la différence avec le dispositif Netatmo.

Thermostat eMO Life fiche technique
08 décembre 2022 à 18:36
Réponses 5 du forum chauffage

Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée

patrick6901
Membre inscrit
patrick6901
1 message
Bonjour Flo2022

Avez-vous trouvé une solution car je serais intéressé de la connaitre ?

En fait je viens d'acheter une maison récente équipée d'une chaudière Luna Platinium HTE avec 2 zones :
Plancher chauffant en basse température au rdc et radiateur en haute température à l'étage.
La régulation du rdc est faite par le panneau de commande déporté dans mon salon en liaison radio avec le récepteur 5 leds, la régulation à l'étage est faite par une sonde d'ambiance programmable Chappée liaison radio également + des vannes thermostatiques sur les radiateurs.
Ça fait beaucoup de régulation avec une interface de programmation pas connectée et pas du tout convivial ni pratique aussi j'aimerais remplacer tout ça par un thermostat connecté modulant Netatmo qui propose aussi des vannes thermostatiques connectées.
Mais la connexion entre Netatmo et Chappée reste un problème car il me semble que les chaudières Chappée ne sont pas "Open Therm" vu que Chappée semble préférer les protocoles propriétaires.
Reste le recours à son thermostat connecté eMo Life mais il est vendu 2 à 3 fois plus cher qu'un Netatmo et son manuel de 50 pages fait peur.
Donc je suis sans solution pour l'instant, à l'étude.
17 mars 2023 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installation thermostat Netatmo chaudière gaz Chappée Edena 1101
    N°24064 : Bonjour à tous. J'habite en maison chauffée par une chaudière à gaz de marque "Chappée Edena 1101". Elle est équipée d'un régulateur branché à une sonde extérieure. Jusqu'à présent, je laissais le chauffage en...
  • 2. Installation thermostat Netatmo chaudière à gaz Chappée
    N°21748 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée au sous-sol, reliée par 2 fils à un thermostat d'ambiance dans la salle à manger. J'ai acheté un thermostat Netatmo, afin de pouvoir mettre le thermostat à un autre...
  • 3. Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA
    N°20030 : Bonjour à tous, Peut-on connecter un thermostat wifi sur une chaudière Chappée EDENA, et comment accéder au bornier ? Y a t-il des réglages à appliquer aux autres paramètres de la chaudière ? Merci infiniment de votre...
  • 4. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
  • 5. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
    N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
  • 6. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
    N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
  • 7. Thermostat Netatmo et chaudière Chappée Initia Duo+Hte
    N°22952 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Netatmo et je voulais savoir quel branchement il faut faire sur une chaudière Chappée Initia Duo+Hte. J'ai essayé en branchant les fils pilotes à la place du shunt existant, mais rien ne...
  • 8. Installation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappée
    N°21588 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière gaz Chappée Edena 1001/16 ST qui ne fait que le chauffage (un préparateur ECS ELM Leblanc venant compléter l'installation). La chaudière date de 1995, fonctionne bien. Actuellement, la...
  • 9. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
    N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
  • 10. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite