Chaudière Perge qui se met en sécurité
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24323
Question Forum Chauffage : Chaudière Perge qui se met en sécurité
Bonjour.
En 2021, dans le cadre des primes de rénovation, j'ai opté pour un produit Perge modèle Optipac 8-24C FR C7.
C'est un combi PAC/fuel, seul le fioul est utilisé.
Cependant, j'ai rencontré un problème : la chaudière se met souvent en sécurité et redémarre parfois après un certain temps.
J'ai fait appel au responsable devant le médiateur, qui est venu faire des réglages, mais le problème persiste.
Je suis situé dans le Vaucluse.
Puis-je faire appel à quelqu'un pour constater le problème ?
Je reste à votre disposition.
Je vous remercie pour votre dévouement.
Cordialement.
Marion.
En 2021, dans le cadre des primes de rénovation, j'ai opté pour un produit Perge modèle Optipac 8-24C FR C7.
C'est un combi PAC/fuel, seul le fioul est utilisé.
Cependant, j'ai rencontré un problème : la chaudière se met souvent en sécurité et redémarre parfois après un certain temps.
J'ai fait appel au responsable devant le médiateur, qui est venu faire des réglages, mais le problème persiste.
Je suis situé dans le Vaucluse.
Puis-je faire appel à quelqu'un pour constater le problème ?
Je reste à votre disposition.
Je vous remercie pour votre dévouement.
Cordialement.
Marion.
22 novembre 2024 à 17:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Perge qui se met en sécurité
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Pourquoi vous utilisez que le fioul et pas la PAC ?
Si vous n'utilisez que le fonctionnement avec le brûleur fioul et que votre brûleur se met régulièrement en sécurité il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension et polarités),
- L'alimentation fioul (distance, hauteur manométrique entre la cuve et le brûleur),
- Pression de pulvérisation du fioul avec un manomètre,
- Dépression d'aspiration avec un vacuomètre,
- Marque, type et caractéristique du gicleur,
- Combustion avec un analyseur électronique,
Lors des différents entretiens annuels obligatoire ou pendant la visite du responsable devant le médiateur, toutes ces mesures, ces réglages et ces contrôles ont du être fait : avez vous les rapports d'interventions ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Pourquoi vous utilisez que le fioul et pas la PAC ?
Si vous n'utilisez que le fonctionnement avec le brûleur fioul et que votre brûleur se met régulièrement en sécurité il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension et polarités),
- L'alimentation fioul (distance, hauteur manométrique entre la cuve et le brûleur),
- Pression de pulvérisation du fioul avec un manomètre,
- Dépression d'aspiration avec un vacuomètre,
- Marque, type et caractéristique du gicleur,
- Combustion avec un analyseur électronique,
Lors des différents entretiens annuels obligatoire ou pendant la visite du responsable devant le médiateur, toutes ces mesures, ces réglages et ces contrôles ont du être fait : avez vous les rapports d'interventions ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 15:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Perge qui se met en sécurité
Merci pour votre réponse.
J'ai oublié de préciser que le problème de mise en sécurité ne se produit que lorsque les températures sont négatives, à plus 2 degrés.
De plus, lorsque le vent souffle, je ne peux pas utiliser la PAC.
C'est pourquoi je ne l'utilise pas du tout, afin d'éviter toute surprise sur ma facture.
Les radiateurs sont donc toujours chauds. Je vous transmets une photo, au cas où cela pourrait vous aider.
Le tuyau part de la chaudière, traverse le conduit de cheminée existant et ressort à la cheminée.
Je me demande si ce tuyau n'est pas trop long ou trop court.
Cordialement, Marion.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai oublié de préciser que le problème de mise en sécurité ne se produit que lorsque les températures sont négatives, à plus 2 degrés.
De plus, lorsque le vent souffle, je ne peux pas utiliser la PAC.
C'est pourquoi je ne l'utilise pas du tout, afin d'éviter toute surprise sur ma facture.
Les radiateurs sont donc toujours chauds. Je vous transmets une photo, au cas où cela pourrait vous aider.
Le tuyau part de la chaudière, traverse le conduit de cheminée existant et ressort à la cheminée.
Je me demande si ce tuyau n'est pas trop long ou trop court.
Cordialement, Marion.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2024 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 2. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
- N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
- 3. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 4. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
- N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
- 5. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 6. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
- N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
- 7. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 8. Chaudière se met en sécurité
- N°1695 : Nous avons une chaudière Franco Belge Sunambiance 3230 BVI à ventouse depuis 2004, qui se met en sécurité intempestivement depuis 6 mois. Devant l'impuissance du professionnel, celui-ci a fait intervenir la société Franco...
- 9. Chaudière Clima Plus Formel 23/30 se met en sécurité
- N°14960 : Bonjour, je possède une chaudière Clima Plus Formel 23/30. Suite à la notice la panne est la sonde chauffage et sanitaire, de là j'ai shunté les deux sondes et ma chaudière monte à 50° puis se met toujours en sécurité de...
- 10. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
- N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
- 11. Chaudière au fioul se met parfois en sécurité
- N°977 : Bonjour, je viens d'aménager et la maison est équipée d'une chaudière au fioul et parfois elle se met en sécurité depuis que je commence à chauffer. Je n'ai pas eu ce problème tant que j'utilisais que l'eau chaude. J'ai ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite