Question Forum Chauffage : Valeurs du menu chauffagiste sur régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a

casaber
Membre inscrit
casaber
2 messages
Bonjour.

Je viens de changer mon régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a installé sur une chaudière à gaz naturel Chappée Edena Progress 1101/32 FFBH avec ballon ECS 120 litres.
J'ai également équipé mon installation d'une sonde extérieure QAC31, d'un thermostat programmable QAA70 et d'une vanne motorisée 3V 25A/SOND.
Ma maison individuelle de 190m² est chauffée par un plancher chauffant.

J'aimerais connaître vos recommandations en termes de valeurs à indiquer dans le menu "chauffagiste" pour paramétrer ce régulateur.
En pièce jointe, vous trouverez un format A4 des réglages actuels (entourés en rouge) que j'ai effectués sans réelles connaissances. J'ai également joint un descriptif avec des photos de mon installation.

Je tiens à préciser que j'ai uniquement besoin d'ECS entre 18h et 21h. Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.

valeurs de reglage 2 chauffagiste edena progress 1101 32 ffbh.docx
caracteristiques installation chauffage.docx
21 novembre 2024 à 10:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Valeurs du menu chauffagiste sur régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Ce qui est surprenant dans votre question et dans les éléments que vous nous transmettez c'est que cette installation n'est pas neuve, qu'il y a un plancher chauffant, que l'installation n'était pas pilotée avec une sonde extérieure.
Même avec une installation rectifiée avec une régulateur parfaitement paramétré, il existe une anomalie déterminante qui empêchera le bon fonctionnement de votre chauffage.
Votre vanne 3 voies n'est pas une vanne mélangeuse de précision, son diamètre de raccordement est trop grand (il devrait être réduit au minimum d'un diamètre pour avoir un bon Kv), le moteur ne fera que ouvrir ou fermer d'une impulsion sans pouvoir réguler de manière précise la température de circulation dans votre plancher chauffant.

Concernant les ligne de paramétrages :
- La ligne 53 doit être mise à 50,
- La ligne 54 doit être mise 45,
- La ligne 61 doit rester à 1,
- La ligne 62 doit rester à 1,
- Les programmes ECS doivent être fait pour la semaine et sur la 1ère Phase,
- Pour ce qui est du contact H1 avez-vous un transmetteur téléphonique de raccordé dessus ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2024 à 12:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Valeurs du menu chauffagiste sur régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a

casaber
Membre inscrit
casaber
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Avant de répondre à vos demandes de précisions, dans ma demande, il fallait lire : "mon installation est équipée" et non "j’ai équipé". Après une panne, j’ai acheté un régulateur Ecocontrol SP/3 EC2.11a d’occasion car la pièce n’était plus disponible. De ce fait, il était paramétré pour une autre installation.
Votre réflexion sur la vanne 3 voies en place est intéressante. Si vous pensez que je dois la changer par une autre mieux adaptée, je suis à l’écoute de vos conseils ou suggestion de modèle. Une vanne avec un diamètre de raccordement plus petit serait-elle efficace juste en réduisant simplement le raccordement sur l’installation existante ? Pour information, l’étude globale de mon installation avait été effectuée en 2002 par le bureau d’étude de CEDEO qui avait fourni le matériel au plombier chauffagiste, dont cette vanne.
Pour vos premières questions, la plupart des réponses à vos demandes figuraient dans mon descriptif et les 2 fichiers joints (dont les photos de l’installation et du matériel).
Si je récapitule :
• Chappée EDENA PROGRESS 1011/32 FFB (+ ballon ECS de 120 litres) année 2002
N° 0222080073 code : 1PR32FF1 Cat : II 2E+3P Pn : (KW) : 31 Qn (KW) : 35.6
• Les clarinettes sont manuelles donc sans robinets thermostatiques (13 circuits rehau)
• Puissance calculée par CEDEO : PC W = 15550
• Localisation de la maison : 13420 Gémenos (Bouches du Rhône)
• Température mini extérieure = environ -5°C
• Surface totale : 190 m² sur 2 niveaux, soit 140m² + 50m²
Hauteurs plafonds : 2.6m pour 130m², 2.80m pour 60m².
• Gaz de ville (gaz naturel)
• Pour la ligne 53 (consigne de pente) Les valeurs vont de 0 à 40. Selon un diagramme trouvé depuis ma demande avec une température extérieure mini à -5°C et une température de départ maxi à 45°C (plancher chauffant) le chiffre devrait être plutôt de 10, corrigé par la ligne 56 au fil du fonctionnement.
• Ligne 54 : OK à 45°C (recommandation Chappée pour planchers chauffants)
• Ligne 61 : (charge ECS) dès l’instant où je n’utilise l’eau chaude que dans un créneau horaire quotidien entre 18H et 21H, je pensais que je pouvais tenter une charge par jour, moins énergivore. Il est écrit anticipation de 2.5 heures, mais par rapport à quel horaire ?
Pour info ce matin vers 10h00 eau tiède aux robinets, vers 14h30 eau chaude ( ???) alors que j’ai programmé l’ECS pour 18h30… Votre avis ?
• Ligne 62 : OK
• Pour les horaires ECS, j’ai donc paramétré la ligne 60 à 3 pour pouvoir entrer des valeurs dans les lignes 64 et 65 (18h30 et 19h30). Quel rapport avec la charge ECS ?
• Ligne 78 : effectivement, rien de connecté en H1 (voir ligne 52-5 sans affichage). De ce fait le réglage 80 est-il inutile (par précaution j’ai mis 35°C)
• Je vous mets à nouveau en fichier joint les photos de l’installation.

Désolé de ce long message, mas il répond à toutes vos questions.
Merci par avance pour vos réponses et recommandations.
doublon 879510 caracteristiques installation chauffage.docx
22 novembre 2024 à 14:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Sonde d'ambiance compatible Chappée ecocontrol SP3
    N°17760 : Bonjour, J'ai une chaudière Chappée avec une régulation climatique SP3 (régulation Landis EC 2.11a). J'aurai souhaité installer une sonde d'ambiance dans ma maison qui est très ancienne pour améliorer la régulation par...
  • 3. Problème régulation Eco control
    N°20908 : Bonjour, Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous. Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher...
  • 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 5. Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
    N°20684 : Bonjour. Régulation Ecocontrol en panne sur une chaudière Chappée Sempra. Le mode manuel est opérationnel. Pas de code erreur en ligne 50. Avez-vous des solutions SVP ? Merci.
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
    N°21775 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz Ideal Standard, utilisée uniquement pour un chauffage au sol. Les références à l'intérieur de la chaudière : BAXI SA, modèle : CREATIS XENIUM 1101/24 SE, année 2009. Sur cette...
  • 8. Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
    N°18144 : Bonsoir, J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs. Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir. Pour...
  • 9. Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
    N°17046 : Bonjour Au lieu de fonctionner en allure réduite comme programme la nuit, le chauffage chauffe trop la nuit (21 degrés plus chaud qu'en journée !). Impossible de trouver l'explication dans la notice. De plus j'ai remarqué...
  • 10. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 11. Problème régulation Ecocontrol EC2 11a SP3
    N°16761 : Bonjour, A la mise sous tension de la chaudière (Edena Progress), la régulation ne s'allume pas. Impossible de faire fonctionner la chaudière. Comment savoir si la régulation est morte et comment la tester. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Valeurs du menu chauffagiste sur régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite