Question Forum Chauffage : Problème régulation Eco control

Steph057
Membre inscrit
Steph057
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous.

Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher chauffant.
J'ai un souci avec le plancher chauffant.
Le plancher chauffant chauffe par intermittence : parfois j'ai 21° parfois 19° mais jamais un température constante.
Les boutons de ma régulation sont réglés sur 22° ainsi que thermostat d'ambiance. Pourtant quand les températures baissent la régulation ne fait pas son travail et les températures tombent dans les pièces.
Par ailleurs, lorsque je mets les boutons sur 20°, la régulation se coupe et se met en mode "eco"... malgré les températures basses dehors.
J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai vu avec mon chauffagiste .. personne ne sait le pourquoi du comment.

Est-ce que quelqu'un aurait une explication, une info ... pour me sortir de ce problème.
Merci de votre aide.
Stéphane

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1170img 1171img 1173img 1172

03 janvier 2021 à 14:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation Eco control

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre problème est simplement lié soit à un débit ou variation de débit dans votre circuit de plancher, soit à une température de circulation non adaptée ou trop élevée. Pour cela il faut vérifier :
- Que votre circulateur qui est récent et bien réglé en mode débit fixe et hauteur manométrique fixe : pas de mode automatique ou de mode débit ou pression variable,
- Que votre vanne 3 voies et bien une vanne mélangeuse 3 points (raccordement électrique du moteur un fils bleu, un fil vert/jaune, un fils noir et un fil marron),
- Votre vanne mélangeuse est une vanne à piston et pas une vanne à secteur, elle est du même diamètre que la canalisation ce qui n'est pas dans les règles de l'art : une vanne à secteur avec un ou deux diamètres de moins devrait être en place.

Maintenant abordons la régulation :
Dans la mesure ou vous avez un sonde d'ambiance vous ne devez pas modifier la consigne de température sur le régulateur et sur la sonde. Le régulateur reste en position milieu (sur son cran) et vous ne modifiez que sur la sonde d'ambiance (QAA50).
Une température de départ trop élevée ou un mauvais paramétrage de votre régulateur peut aussi être à l'origine de température de départ trop élevée qui déclencherait l'aquastat de surchauffe. Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel (comme le veut la réglementation) il peut couper la circulation dans le plancher puis se remettre en route, privant ainsi votre plancher de sa circulation d'eau ce qui ne se ressent dans l'ambiance que quelques heures plus tard.

Pouvez-vous vérifier votre régulateur et me transmettre les valeurs paramétrées aux lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 73 ?
- 74 ?
Et me confirmer qu'il n'existe aucun programme horaire sur le circuit plancher (CC2) et que la sonde d'ambiance est bien branchée et activée sur ce même circuit.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2021 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation Eco control

Steph057
Membre inscrit
Steph057
3 messages
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens d'aller voir tout ça sur ma chaudière.
- le régulateur est en effet récent, il a été changé l'année dernière, Il a plusieurs modes un mode constant curve I, un mode constant curve II, un mode constant curve II, mode radiateur et mode plancher chauffant. Il m'a été conseillé par mon chauffagiste de le mettre sur constant curve III, est-ce correct ? Ou faut-il le mettre en mode plancher chauffant ?
- ma vanne 3 voies est bien une vanne mélangeuse raccordée avec 4 fils.
- concernant l'installation de l'ensemble de la plomberie/chaufferie, malheureusement nous avons eu à faire y 20 ans à une entreprise pas très professionnelle … on a eu pas mal de souci avec eux mais je n'avais pas connaissance de tout ça.

Concernant la sonde d'ambiance, j'ai constaté qu'il y avait peu d'effet sur le changement de température, j'ai donc pris l'initiative d'augmenter le chauffage depuis la régulation. A noter que si je laisse la régulation et la sonde sur la position du milieu 20° la régulation se mettait en mode "eco" et je n'avais plus de chauffage peu importe la température à l'extérieur.

Je vous ai relevé les valeurs demandées :
53 : 6
54 : 50°
55 : 1
56 : 1
73 : 0,0
74 : 1

Par contre il y a bien un programme horaire sur le circuit du plancher chauffant (0:00 à 23:40) selon la notice de la régulation cela correspond au mode confort sans programme horaire on est en mode eco.

Je vous confirme que la sonde est bien branchée au circuit et activé sur ce circuit.
Merci d'avance pour votre aide
Stéphane
03 janvier 2021 à 18:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation Eco control

Steph057
Membre inscrit
Steph057
3 messages
J'ai tourné le bouton sur la position du milieu.
Le chauffage s'est coupé et la régulation est passée en mode "eco".
Ci-joint les photos.
Merci.
Stéphane

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme regulation eco control 035probleme regulation eco control 037probleme regulation eco control 036

03 janvier 2021 à 18:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation Eco control

Michalis
Membre inscrit
Michalis
1 message
Excusez-moi, je cherche le mode d'emploi en anglais pour "Ecocontrol EC2 32A".
Je suis désespéré, l'homme qui l'a installé est mort il y a quelques temps et maintenant je n'ai aucun moyen de savoir comment contrôler cet équipement.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
03 mars 2022 à 23:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation Eco control

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour commencer et solutionner votre problème de température ambiante sur la zone de plancher chauffant il faudrait :
- Mettre votre circulateur de plancher chauffant en vitesse constante sur II,
- Descendre la ligne 54 à 45°C,
- Désactiver les lignes 55 et 56 en les mettant sur 0.
Ensuite vous devrez mesurer les températures ambiantes dans chaque pièce et s'il existe des différences de température il faudra corriger l'équilibrage de votre installation pour obtenir une température identique partout.

Votre plancher chauffant ayant une très grande inertie il est important dans un premier temps de ne pas activer la sonde d'ambiance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 mars 2022 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème régulation chauffage chaudière De Dietrich DTG 126 Eco Nox
    N°23714 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une bonne idée maison de 1976 équipée d'une chaudière au gaz De Dietrich DTG 126 Eco Nox 30kW de l'année 2000. Elle était en mode été pendant les travaux et quand les radiateurs...
  • 2. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 4. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 5. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 6. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
    N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
  • 7. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
    N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
  • 8. Problème chaudière à condensation Eco 1300 De Dietrich
    N°16404 : Bonjour, Voilà mon problème de ma chaudière à condensation De Dietrich eco 1300 avec thermostat et sonde au nord, maison de 118m² et plancher chauffant partout, j'ai un réglage de 20c° de 6h à 22h du soir et, 19c° de...
  • 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation Eco control >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite