Problème régulation Eco control
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20908
Question Forum Chauffage : Problème régulation Eco control
Bonjour,
Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous.
Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher chauffant.
J'ai un souci avec le plancher chauffant.
Le plancher chauffant chauffe par intermittence : parfois j'ai 21° parfois 19° mais jamais un température constante.
Les boutons de ma régulation sont réglés sur 22° ainsi que thermostat d'ambiance. Pourtant quand les températures baissent la régulation ne fait pas son travail et les températures tombent dans les pièces.
Par ailleurs, lorsque je mets les boutons sur 20°, la régulation se coupe et se met en mode "eco"... malgré les températures basses dehors.
J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai vu avec mon chauffagiste .. personne ne sait le pourquoi du comment.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication, une info ... pour me sortir de ce problème.
Merci de votre aide.
Stéphane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Tout d'abord bonne et heureuse année 2021 à tous.
Je vous explique mon problème, j'ai un régulation sur ma chaudière ECO CONTROL EC 2.23a avec 2 circuits de chauffe : un pour des radiateurs, un pour un plancher chauffant.
J'ai un souci avec le plancher chauffant.
Le plancher chauffant chauffe par intermittence : parfois j'ai 21° parfois 19° mais jamais un température constante.
Les boutons de ma régulation sont réglés sur 22° ainsi que thermostat d'ambiance. Pourtant quand les températures baissent la régulation ne fait pas son travail et les températures tombent dans les pièces.
Par ailleurs, lorsque je mets les boutons sur 20°, la régulation se coupe et se met en mode "eco"... malgré les températures basses dehors.
J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai vu avec mon chauffagiste .. personne ne sait le pourquoi du comment.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication, une info ... pour me sortir de ce problème.
Merci de votre aide.
Stéphane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




03 janvier 2021 à 14:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation Eco control
Bonjour,
Votre problème est simplement lié soit à un débit ou variation de débit dans votre circuit de plancher, soit à une température de circulation non adaptée ou trop élevée. Pour cela il faut vérifier :
- Que votre circulateur qui est récent et bien réglé en mode débit fixe et hauteur manométrique fixe : pas de mode automatique ou de mode débit ou pression variable,
- Que votre vanne 3 voies et bien une vanne mélangeuse 3 points (raccordement électrique du moteur un fils bleu, un fil vert/jaune, un fils noir et un fil marron),
- Votre vanne mélangeuse est une vanne à piston et pas une vanne à secteur, elle est du même diamètre que la canalisation ce qui n'est pas dans les règles de l'art : une vanne à secteur avec un ou deux diamètres de moins devrait être en place.
Maintenant abordons la régulation :
Dans la mesure ou vous avez un sonde d'ambiance vous ne devez pas modifier la consigne de température sur le régulateur et sur la sonde. Le régulateur reste en position milieu (sur son cran) et vous ne modifiez que sur la sonde d'ambiance (QAA50).
Une température de départ trop élevée ou un mauvais paramétrage de votre régulateur peut aussi être à l'origine de température de départ trop élevée qui déclencherait l'aquastat de surchauffe. Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel (comme le veut la réglementation) il peut couper la circulation dans le plancher puis se remettre en route, privant ainsi votre plancher de sa circulation d'eau ce qui ne se ressent dans l'ambiance que quelques heures plus tard.
Pouvez-vous vérifier votre régulateur et me transmettre les valeurs paramétrées aux lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 73 ?
- 74 ?
Et me confirmer qu'il n'existe aucun programme horaire sur le circuit plancher (CC2) et que la sonde d'ambiance est bien branchée et activée sur ce même circuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème est simplement lié soit à un débit ou variation de débit dans votre circuit de plancher, soit à une température de circulation non adaptée ou trop élevée. Pour cela il faut vérifier :
- Que votre circulateur qui est récent et bien réglé en mode débit fixe et hauteur manométrique fixe : pas de mode automatique ou de mode débit ou pression variable,
- Que votre vanne 3 voies et bien une vanne mélangeuse 3 points (raccordement électrique du moteur un fils bleu, un fil vert/jaune, un fils noir et un fil marron),
- Votre vanne mélangeuse est une vanne à piston et pas une vanne à secteur, elle est du même diamètre que la canalisation ce qui n'est pas dans les règles de l'art : une vanne à secteur avec un ou deux diamètres de moins devrait être en place.
Maintenant abordons la régulation :
Dans la mesure ou vous avez un sonde d'ambiance vous ne devez pas modifier la consigne de température sur le régulateur et sur la sonde. Le régulateur reste en position milieu (sur son cran) et vous ne modifiez que sur la sonde d'ambiance (QAA50).
Une température de départ trop élevée ou un mauvais paramétrage de votre régulateur peut aussi être à l'origine de température de départ trop élevée qui déclencherait l'aquastat de surchauffe. Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel (comme le veut la réglementation) il peut couper la circulation dans le plancher puis se remettre en route, privant ainsi votre plancher de sa circulation d'eau ce qui ne se ressent dans l'ambiance que quelques heures plus tard.
Pouvez-vous vérifier votre régulateur et me transmettre les valeurs paramétrées aux lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 73 ?
- 74 ?
Et me confirmer qu'il n'existe aucun programme horaire sur le circuit plancher (CC2) et que la sonde d'ambiance est bien branchée et activée sur ce même circuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2021 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation Eco control
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens d'aller voir tout ça sur ma chaudière.
- le régulateur est en effet récent, il a été changé l'année dernière, Il a plusieurs modes un mode constant curve I, un mode constant curve II, un mode constant curve II, mode radiateur et mode plancher chauffant. Il m'a été conseillé par mon chauffagiste de le mettre sur constant curve III, est-ce correct ? Ou faut-il le mettre en mode plancher chauffant ?
- ma vanne 3 voies est bien une vanne mélangeuse raccordée avec 4 fils.
- concernant l'installation de l'ensemble de la plomberie/chaufferie, malheureusement nous avons eu à faire y 20 ans à une entreprise pas très professionnelle … on a eu pas mal de souci avec eux mais je n'avais pas connaissance de tout ça.
Concernant la sonde d'ambiance, j'ai constaté qu'il y avait peu d'effet sur le changement de température, j'ai donc pris l'initiative d'augmenter le chauffage depuis la régulation. A noter que si je laisse la régulation et la sonde sur la position du milieu 20° la régulation se mettait en mode "eco" et je n'avais plus de chauffage peu importe la température à l'extérieur.
Je vous ai relevé les valeurs demandées :
53 : 6
54 : 50°
55 : 1
56 : 1
73 : 0,0
74 : 1
Par contre il y a bien un programme horaire sur le circuit du plancher chauffant (0:00 à 23:40) selon la notice de la régulation cela correspond au mode confort sans programme horaire on est en mode eco.
Je vous confirme que la sonde est bien branchée au circuit et activé sur ce circuit.
Merci d'avance pour votre aide
Stéphane
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens d'aller voir tout ça sur ma chaudière.
- le régulateur est en effet récent, il a été changé l'année dernière, Il a plusieurs modes un mode constant curve I, un mode constant curve II, un mode constant curve II, mode radiateur et mode plancher chauffant. Il m'a été conseillé par mon chauffagiste de le mettre sur constant curve III, est-ce correct ? Ou faut-il le mettre en mode plancher chauffant ?
- ma vanne 3 voies est bien une vanne mélangeuse raccordée avec 4 fils.
- concernant l'installation de l'ensemble de la plomberie/chaufferie, malheureusement nous avons eu à faire y 20 ans à une entreprise pas très professionnelle … on a eu pas mal de souci avec eux mais je n'avais pas connaissance de tout ça.
Concernant la sonde d'ambiance, j'ai constaté qu'il y avait peu d'effet sur le changement de température, j'ai donc pris l'initiative d'augmenter le chauffage depuis la régulation. A noter que si je laisse la régulation et la sonde sur la position du milieu 20° la régulation se mettait en mode "eco" et je n'avais plus de chauffage peu importe la température à l'extérieur.
Je vous ai relevé les valeurs demandées :
53 : 6
54 : 50°
55 : 1
56 : 1
73 : 0,0
74 : 1
Par contre il y a bien un programme horaire sur le circuit du plancher chauffant (0:00 à 23:40) selon la notice de la régulation cela correspond au mode confort sans programme horaire on est en mode eco.
Je vous confirme que la sonde est bien branchée au circuit et activé sur ce circuit.
Merci d'avance pour votre aide
Stéphane
03 janvier 2021 à 18:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation Eco control
Excusez-moi, je cherche le mode d'emploi en anglais pour "Ecocontrol EC2 32A".
Je suis désespéré, l'homme qui l'a installé est mort il y a quelques temps et maintenant je n'ai aucun moyen de savoir comment contrôler cet équipement.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
Je suis désespéré, l'homme qui l'a installé est mort il y a quelques temps et maintenant je n'ai aucun moyen de savoir comment contrôler cet équipement.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
03 mars 2022 à 23:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation Eco control
Bonjour,
Pour commencer et solutionner votre problème de température ambiante sur la zone de plancher chauffant il faudrait :
- Mettre votre circulateur de plancher chauffant en vitesse constante sur II,
- Descendre la ligne 54 à 45°C,
- Désactiver les lignes 55 et 56 en les mettant sur 0.
Ensuite vous devrez mesurer les températures ambiantes dans chaque pièce et s'il existe des différences de température il faudra corriger l'équilibrage de votre installation pour obtenir une température identique partout.
Votre plancher chauffant ayant une très grande inertie il est important dans un premier temps de ne pas activer la sonde d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour commencer et solutionner votre problème de température ambiante sur la zone de plancher chauffant il faudrait :
- Mettre votre circulateur de plancher chauffant en vitesse constante sur II,
- Descendre la ligne 54 à 45°C,
- Désactiver les lignes 55 et 56 en les mettant sur 0.
Ensuite vous devrez mesurer les températures ambiantes dans chaque pièce et s'il existe des différences de température il faudra corriger l'équilibrage de votre installation pour obtenir une température identique partout.
Votre plancher chauffant ayant une très grande inertie il est important dans un premier temps de ne pas activer la sonde d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.