Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17046
Question problème chauffage : Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Bonjour
Au lieu de fonctionner en allure réduite comme programme la nuit, le chauffage chauffe trop la nuit (21 degrés plus chaud qu'en journée !).
Impossible de trouver l'explication dans la notice.
De plus j'ai remarqué un indicateur qui s'affiche (uniquement quand le chauffage fonctionne de façon inattendue) et qui n'est pas documente dans la notice. Cf photo.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au lieu de fonctionner en allure réduite comme programme la nuit, le chauffage chauffe trop la nuit (21 degrés plus chaud qu'en journée !).
Impossible de trouver l'explication dans la notice.
De plus j'ai remarqué un indicateur qui s'affiche (uniquement quand le chauffage fonctionne de façon inattendue) et qui n'est pas documente dans la notice. Cf photo.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 janvier 2015 à 10:57
Réponse 1 conseils dépannage chauffage
Invité

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Invité

Bonjour.
Le symbole est un petit flocon, symbole pour la mise hors gel ou climatisation si vous avez un système réversible genre pac.
Vérifier que vous êtes bien à l'heure, le programme choisi, la température de réduit.
Difficile à manipuler, on fait vite une boulette avec ce modèle.
Salutations.
Philippe
Le symbole est un petit flocon, symbole pour la mise hors gel ou climatisation si vous avez un système réversible genre pac.
Vérifier que vous êtes bien à l'heure, le programme choisi, la température de réduit.
Difficile à manipuler, on fait vite une boulette avec ce modèle.
Salutations.
Philippe
15 janvier 2015 à 06:57
Réponse 2 conseils dépannage chauffage
Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Bonjour.
Effectivement, cela confirme mes investigations.
Le système se met en mode hors gel si la température extérieure est inférieure à 5 degrés.
Mais je ne comprends pas pourquoi le chauffage se met à fond dans ce cas, sans tenir compte de la température ambiante.
Le régulateur est en mode programmation et en mode réduit la nuit, c'est à dire 18 degrés.
Or j'ai constate 21 degrés ambiant pendant la nuit.
Le mode hors gel n'est-il pas sensé fonctionner à allure mini ? Le manuel fait état d'une consigne de 5 degrés.
Cela peut-il indiquer un dysfonctionnement d'un des éléments du système ? (sonde, vannes...).
Merci.
NB : La régulation comporte une sonde extérieure + thermostat ambiant + sonde départ + vanne contrôlée 4 voies pour le départ. Apparemment, la sonde extérieure et thermostat ambiant donnent des valeurs plausibles.
Je viens de changer le servomoteur de la vanne.
Je ne sais pas comment contrôler la sonde départ.
Effectivement, cela confirme mes investigations.
Le système se met en mode hors gel si la température extérieure est inférieure à 5 degrés.
Mais je ne comprends pas pourquoi le chauffage se met à fond dans ce cas, sans tenir compte de la température ambiante.
Le régulateur est en mode programmation et en mode réduit la nuit, c'est à dire 18 degrés.
Or j'ai constate 21 degrés ambiant pendant la nuit.
Le mode hors gel n'est-il pas sensé fonctionner à allure mini ? Le manuel fait état d'une consigne de 5 degrés.
Cela peut-il indiquer un dysfonctionnement d'un des éléments du système ? (sonde, vannes...).
Merci.
NB : La régulation comporte une sonde extérieure + thermostat ambiant + sonde départ + vanne contrôlée 4 voies pour le départ. Apparemment, la sonde extérieure et thermostat ambiant donnent des valeurs plausibles.
Je viens de changer le servomoteur de la vanne.
Je ne sais pas comment contrôler la sonde départ.
15 janvier 2015 à 14:21
Réponse 3 conseils dépannage chauffage
Invité

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Invité

Bonjour,
Vous avez une sonde d'ambiance, donc en info installation vous allez trouver la valeur lue par la sonde, à comparer avec la valeur mesurée par un thermomètre.
Dans les paramètres, il est possible de rectifier la différence entre les 2 températures, calibrage sonde.
Vérifier que le décalage pente soit bien à zéro.
Vérifier que la sonde soit bien paramétrée en compensation d'ambiance.
Vérifier et augmenter le code influence sonde d'ambiance.
Vérifier les valeurs de pente circuit chauffage.
Je ne crois pas que votre servo moteur soit en cause, ni vos sondes.
Vous pouvez essayer de passer en mode réduit permanent pour voir comment se comporte le température ambiante.
Salutations.
Philippe
Vous avez une sonde d'ambiance, donc en info installation vous allez trouver la valeur lue par la sonde, à comparer avec la valeur mesurée par un thermomètre.
Dans les paramètres, il est possible de rectifier la différence entre les 2 températures, calibrage sonde.
Vérifier que le décalage pente soit bien à zéro.
Vérifier que la sonde soit bien paramétrée en compensation d'ambiance.
Vérifier et augmenter le code influence sonde d'ambiance.
Vérifier les valeurs de pente circuit chauffage.
Je ne crois pas que votre servo moteur soit en cause, ni vos sondes.
Vous pouvez essayer de passer en mode réduit permanent pour voir comment se comporte le température ambiante.
Salutations.
Philippe
16 janvier 2015 à 06:42
Réponse 4 conseils dépannage chauffage
Invité

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Invité

Mon expérience avec Bosch / Geminox / Elm Leblanc, pour une chaudière Geminox à régulation G8 installée dans une maison secondaire.
Concernant la régulation :
- Doté d'un manuel incomplet et mal formulé, ce régulateur introduit une sur-complexité de fonctions mais faire une configuration de base n'est pas intuitif. Ce qui fait qu'aucun plombier/chauffagiste dans ma région n'est capable de le régler correctement : facture de 677€ + la pose par chauffagiste (ça commence mal).
- Concernant les difficultés de paramétrage, je vous invite à faire une simple recherche sur Google pour trouver d'autres témoignages...
- En marche (mode programme horaire), le régulateur ignore les horaires de programmés ainsi que les températures de départ : ça chauffe à fond, tout le temps - facture de fioul 1100€ en 6 mois.
- En mode hors gel, le régulateur semble s’inspirer de son humeur, et soit tourne à fond quand même (et le fioul qui descend à vue d’œil..) soit il ne tourne pas du tout - facture de 650€ de réparation car une canalisation a pété.
- Suite à cet indicent, la chaudière fuit.
Admettons que la faute vienne de mon chauffagiste : qu'à cela ne tienne, cela fait 6 mois que je me bats avec le support de Bosch / Elm Leblanc et que je suis prêt à payer pour avoir leur technicien.
Résultat :
- Premier contact pas si mal, on nous indique qu'on nous rappellera pour fixer la date de rendez-vous. Sauf que le prochain appel est trois semaines après (en "urgence") c'est le technicien qui est déjà sur place, mais personne ne nous a prévenu de son passage. Ne pouvant entrer dans la maison, il repart sans avoir pu effectuer la moindre vérification.
- Pendant ce temps, l'hiver est passé avec le hors gel qui n'a pas fonctionné, cf les dégât ci-dessus, et nous n'avons pas pu aller dans la maison.
- 3 mois plus tard, (!) on nous re-donne rendez-vous. Ma femme se rend sur place avec notre bébé de 3 semaines. Nous prévenons le support de la situation, et demandons gentiment de ne pas trop nous faire attendre dans cette maison non chauffée. Le technicien devait être sur place vers 8h... elle a attendu jusque 18h30, appelant le support toutes les heures, ce n'est qu'à la toute fin qu'ils finissent par avouer que le technicien ne viendra pas, sans donner de raison.
- On s'attendrait d'un service un minimum sérieux, professionnel ou juste humain des excuses ainsi que l'initiative de nous rappeler après cette gestion ubuesque. Que nenni, c'est encore à nous de rappeler.
- 3 mois plus tard malgré nos multiples appels, nous n'avons toujours pas de nouveau rendez-vous.
Concernant la régulation :
- Doté d'un manuel incomplet et mal formulé, ce régulateur introduit une sur-complexité de fonctions mais faire une configuration de base n'est pas intuitif. Ce qui fait qu'aucun plombier/chauffagiste dans ma région n'est capable de le régler correctement : facture de 677€ + la pose par chauffagiste (ça commence mal).
- Concernant les difficultés de paramétrage, je vous invite à faire une simple recherche sur Google pour trouver d'autres témoignages...
- En marche (mode programme horaire), le régulateur ignore les horaires de programmés ainsi que les températures de départ : ça chauffe à fond, tout le temps - facture de fioul 1100€ en 6 mois.
- En mode hors gel, le régulateur semble s’inspirer de son humeur, et soit tourne à fond quand même (et le fioul qui descend à vue d’œil..) soit il ne tourne pas du tout - facture de 650€ de réparation car une canalisation a pété.
- Suite à cet indicent, la chaudière fuit.
Admettons que la faute vienne de mon chauffagiste : qu'à cela ne tienne, cela fait 6 mois que je me bats avec le support de Bosch / Elm Leblanc et que je suis prêt à payer pour avoir leur technicien.
Résultat :
- Premier contact pas si mal, on nous indique qu'on nous rappellera pour fixer la date de rendez-vous. Sauf que le prochain appel est trois semaines après (en "urgence") c'est le technicien qui est déjà sur place, mais personne ne nous a prévenu de son passage. Ne pouvant entrer dans la maison, il repart sans avoir pu effectuer la moindre vérification.
- Pendant ce temps, l'hiver est passé avec le hors gel qui n'a pas fonctionné, cf les dégât ci-dessus, et nous n'avons pas pu aller dans la maison.
- 3 mois plus tard, (!) on nous re-donne rendez-vous. Ma femme se rend sur place avec notre bébé de 3 semaines. Nous prévenons le support de la situation, et demandons gentiment de ne pas trop nous faire attendre dans cette maison non chauffée. Le technicien devait être sur place vers 8h... elle a attendu jusque 18h30, appelant le support toutes les heures, ce n'est qu'à la toute fin qu'ils finissent par avouer que le technicien ne viendra pas, sans donner de raison.
- On s'attendrait d'un service un minimum sérieux, professionnel ou juste humain des excuses ainsi que l'initiative de nous rappeler après cette gestion ubuesque. Que nenni, c'est encore à nous de rappeler.
- 3 mois plus tard malgré nos multiples appels, nous n'avons toujours pas de nouveau rendez-vous.
09 mai 2018 à 16:30
Réponse 5 conseils dépannage chauffage
Problème régulation G8 chauffe trop la nuit
Bonjour,
Je suis surpris de constater que malgré toutes vos demandes, pour mieux vous venir en aider être précis dans notre diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous intervenez en tant que "invité" mais êtes-vous ylamoureux de la demande 17046 ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quels sont le type d'émetteurs ou circuits alimentés par la chaudière (radiateurs, plancher...) ?
Je pars du principe que vous êtes ylamoureux et dans votre dernière réponse vous précisez que votre installation comporte : une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance, une sonde de départ et une vanne 4 voies. Avec votre demande initiale, vous nous transmettez une photo d'écran du boitier de commande de votre chaudière (plus communément appeler BM) ce boitier se situe où dans votre installation :
- Sur le tableau de votre chaudière ?
- Sur le mur à proximité de votre chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?
Vous nous précisez également avoir un thermostat d'ambiance :
- Quelle est sa marque, son modèle et son type ?
- Est-il filaire (raccordé avec un fils entre la chaudière et le thermostat) ou Radio sans fils (thermostat émetteur + récepteur sur chaudière) ?
Comme premier élément de réponse, je vous explique le principe de fonctionnement de votre régulation en mode veille (hors gel).
Lorsque vous êtes absent de manière prolongée (plus d'une semaine) vous laissez la régulation en mode veille :
- La chaudière ne fait plus d'eau chaude, elle est en veille sous le contrôle de la température extérieure,
- Si la température extérieure reste au dessus de 3°C il ne se passe rien,
- Si la température extérieure descend en dessous de 3°C, la régulation met d'abord en route la pompe de chauffage et surveille la température ambiance qui doit rester au dessus de 8°C,
- Si la température extérieure reste en dessous de 3°C et que la température ambiante chute en dessous de 8°C, la régulation remet en route le brûleur et la chaudière pour faire du chauffage et maintenir 8°C dans l'ambiance de votre habitation,
- Si la température ambiance reste au dessus de 8°C, le brûleur et la chaudière reste à l'arrêt,
- Dans la même logique si la température extérieure est supérieure à 3°C, la pompe de chauffage se coupe, le brûleur et la chaudière étant eux aussi à l'arrêt et la chaudière reste toujours en veille.
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut impérativement :
- Que le BM soit dans l'ambiance de votre habitation,
- Que la température de veille soit réglée sur 3°C,
- Que la température ambiante de veille soit réglée sur 8°C.
Toutes ces valeurs sont des valeurs réglées d'usine et qui, si elles sont modifiées peuvent soit :
- Augmenter votre consommation de fioul en mode veille,
- Rendre inefficace la protection Hors Gel de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je suis surpris de constater que malgré toutes vos demandes, pour mieux vous venir en aider être précis dans notre diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous intervenez en tant que "invité" mais êtes-vous ylamoureux de la demande 17046 ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quels sont le type d'émetteurs ou circuits alimentés par la chaudière (radiateurs, plancher...) ?
Je pars du principe que vous êtes ylamoureux et dans votre dernière réponse vous précisez que votre installation comporte : une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance, une sonde de départ et une vanne 4 voies. Avec votre demande initiale, vous nous transmettez une photo d'écran du boitier de commande de votre chaudière (plus communément appeler BM) ce boitier se situe où dans votre installation :
- Sur le tableau de votre chaudière ?
- Sur le mur à proximité de votre chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?
Vous nous précisez également avoir un thermostat d'ambiance :
- Quelle est sa marque, son modèle et son type ?
- Est-il filaire (raccordé avec un fils entre la chaudière et le thermostat) ou Radio sans fils (thermostat émetteur + récepteur sur chaudière) ?
Comme premier élément de réponse, je vous explique le principe de fonctionnement de votre régulation en mode veille (hors gel).
Lorsque vous êtes absent de manière prolongée (plus d'une semaine) vous laissez la régulation en mode veille :
- La chaudière ne fait plus d'eau chaude, elle est en veille sous le contrôle de la température extérieure,
- Si la température extérieure reste au dessus de 3°C il ne se passe rien,
- Si la température extérieure descend en dessous de 3°C, la régulation met d'abord en route la pompe de chauffage et surveille la température ambiance qui doit rester au dessus de 8°C,
- Si la température extérieure reste en dessous de 3°C et que la température ambiante chute en dessous de 8°C, la régulation remet en route le brûleur et la chaudière pour faire du chauffage et maintenir 8°C dans l'ambiance de votre habitation,
- Si la température ambiance reste au dessus de 8°C, le brûleur et la chaudière reste à l'arrêt,
- Dans la même logique si la température extérieure est supérieure à 3°C, la pompe de chauffage se coupe, le brûleur et la chaudière étant eux aussi à l'arrêt et la chaudière reste toujours en veille.
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut impérativement :
- Que le BM soit dans l'ambiance de votre habitation,
- Que la température de veille soit réglée sur 3°C,
- Que la température ambiante de veille soit réglée sur 8°C.
Toutes ces valeurs sont des valeurs réglées d'usine et qui, si elles sont modifiées peuvent soit :
- Augmenter votre consommation de fioul en mode veille,
- Rendre inefficace la protection Hors Gel de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.