Question problème chauffage : Problème régulation G8 chauffe trop la nuit

ylamoureux
Membre inscrit
ylamoureux
2 messages
Bonjour

Au lieu de fonctionner en allure réduite comme programme la nuit, le chauffage chauffe trop la nuit (21 degrés plus chaud qu'en journée !).
Impossible de trouver l'explication dans la notice.
De plus j'ai remarqué un indicateur qui s'affiche (uniquement quand le chauffage fonctionne de façon inattendue) et qui n'est pas documente dans la notice. Cf photo.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème régulation G8

13 janvier 2015 à 10:57
Réponse 1 conseils dépannage chauffage

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit


Invité
invité
Bonjour.
Le symbole est un petit flocon, symbole pour la mise hors gel ou climatisation si vous avez un système réversible genre pac.
Vérifier que vous êtes bien à l'heure, le programme choisi, la température de réduit.
Difficile à manipuler, on fait vite une boulette avec ce modèle.
Salutations.
Philippe
15 janvier 2015 à 06:57
Réponse 2 conseils dépannage chauffage

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit

ylamoureux
Membre inscrit
ylamoureux
2 messages
Bonjour.

Effectivement, cela confirme mes investigations.
Le système se met en mode hors gel si la température extérieure est inférieure à 5 degrés.
Mais je ne comprends pas pourquoi le chauffage se met à fond dans ce cas, sans tenir compte de la température ambiante.

Le régulateur est en mode programmation et en mode réduit la nuit, c'est à dire 18 degrés.
Or j'ai constate 21 degrés ambiant pendant la nuit.
Le mode hors gel n'est-il pas sensé fonctionner à allure mini ? Le manuel fait état d'une consigne de 5 degrés.
Cela peut-il indiquer un dysfonctionnement d'un des éléments du système ? (sonde, vannes...).

Merci.

NB : La régulation comporte une sonde extérieure + thermostat ambiant + sonde départ + vanne contrôlée 4 voies pour le départ. Apparemment, la sonde extérieure et thermostat ambiant donnent des valeurs plausibles.
Je viens de changer le servomoteur de la vanne.
Je ne sais pas comment contrôler la sonde départ.
15 janvier 2015 à 14:21
Réponse 3 conseils dépannage chauffage

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit


Invité
invité
Bonjour,

Vous avez une sonde d'ambiance, donc en info installation vous allez trouver la valeur lue par la sonde, à comparer avec la valeur mesurée par un thermomètre.
Dans les paramètres, il est possible de rectifier la différence entre les 2 températures, calibrage sonde.
Vérifier que le décalage pente soit bien à zéro.
Vérifier que la sonde soit bien paramétrée en compensation d'ambiance.
Vérifier et augmenter le code influence sonde d'ambiance.
Vérifier les valeurs de pente circuit chauffage.
Je ne crois pas que votre servo moteur soit en cause, ni vos sondes.
Vous pouvez essayer de passer en mode réduit permanent pour voir comment se comporte le température ambiante.

Salutations.
Philippe
16 janvier 2015 à 06:42
Réponse 4 conseils dépannage chauffage

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit


Invité
invité
Mon expérience avec Bosch / Geminox / Elm Leblanc, pour une chaudière Geminox à régulation G8 installée dans une maison secondaire.

Concernant la régulation :
- Doté d'un manuel incomplet et mal formulé, ce régulateur introduit une sur-complexité de fonctions mais faire une configuration de base n'est pas intuitif. Ce qui fait qu'aucun plombier/chauffagiste dans ma région n'est capable de le régler correctement : facture de 677€ + la pose par chauffagiste (ça commence mal).
- Concernant les difficultés de paramétrage, je vous invite à faire une simple recherche sur Google pour trouver d'autres témoignages...
- En marche (mode programme horaire), le régulateur ignore les horaires de programmés ainsi que les températures de départ : ça chauffe à fond, tout le temps - facture de fioul 1100€ en 6 mois.
- En mode hors gel, le régulateur semble s’inspirer de son humeur, et soit tourne à fond quand même (et le fioul qui descend à vue d’œil..) soit il ne tourne pas du tout - facture de 650€ de réparation car une canalisation a pété.
- Suite à cet indicent, la chaudière fuit.

Admettons que la faute vienne de mon chauffagiste : qu'à cela ne tienne, cela fait 6 mois que je me bats avec le support de Bosch / Elm Leblanc et que je suis prêt à payer pour avoir leur technicien.
Résultat :
- Premier contact pas si mal, on nous indique qu'on nous rappellera pour fixer la date de rendez-vous. Sauf que le prochain appel est trois semaines après (en "urgence") c'est le technicien qui est déjà sur place, mais personne ne nous a prévenu de son passage. Ne pouvant entrer dans la maison, il repart sans avoir pu effectuer la moindre vérification.
- Pendant ce temps, l'hiver est passé avec le hors gel qui n'a pas fonctionné, cf les dégât ci-dessus, et nous n'avons pas pu aller dans la maison.
- 3 mois plus tard, (!) on nous re-donne rendez-vous. Ma femme se rend sur place avec notre bébé de 3 semaines. Nous prévenons le support de la situation, et demandons gentiment de ne pas trop nous faire attendre dans cette maison non chauffée. Le technicien devait être sur place vers 8h... elle a attendu jusque 18h30, appelant le support toutes les heures, ce n'est qu'à la toute fin qu'ils finissent par avouer que le technicien ne viendra pas, sans donner de raison.
- On s'attendrait d'un service un minimum sérieux, professionnel ou juste humain des excuses ainsi que l'initiative de nous rappeler après cette gestion ubuesque. Que nenni, c'est encore à nous de rappeler.
- 3 mois plus tard malgré nos multiples appels, nous n'avons toujours pas de nouveau rendez-vous.
09 mai 2018 à 16:30
Réponse 5 conseils dépannage chauffage

Problème régulation G8 chauffe trop la nuit

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Je suis surpris de constater que malgré toutes vos demandes, pour mieux vous venir en aider être précis dans notre diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous intervenez en tant que "invité" mais êtes-vous ylamoureux de la demande 17046 ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quels sont le type d'émetteurs ou circuits alimentés par la chaudière (radiateurs, plancher...) ?

Je pars du principe que vous êtes ylamoureux et dans votre dernière réponse vous précisez que votre installation comporte : une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance, une sonde de départ et une vanne 4 voies. Avec votre demande initiale, vous nous transmettez une photo d'écran du boitier de commande de votre chaudière (plus communément appeler BM) ce boitier se situe où dans votre installation :
- Sur le tableau de votre chaudière ?
- Sur le mur à proximité de votre chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?

Vous nous précisez également avoir un thermostat d'ambiance :
- Quelle est sa marque, son modèle et son type ?
- Est-il filaire (raccordé avec un fils entre la chaudière et le thermostat) ou Radio sans fils (thermostat émetteur + récepteur sur chaudière) ?

Comme premier élément de réponse, je vous explique le principe de fonctionnement de votre régulation en mode veille (hors gel).
Lorsque vous êtes absent de manière prolongée (plus d'une semaine) vous laissez la régulation en mode veille :
- La chaudière ne fait plus d'eau chaude, elle est en veille sous le contrôle de la température extérieure,
- Si la température extérieure reste au dessus de 3°C il ne se passe rien,
- Si la température extérieure descend en dessous de 3°C, la régulation met d'abord en route la pompe de chauffage et surveille la température ambiance qui doit rester au dessus de 8°C,
- Si la température extérieure reste en dessous de 3°C et que la température ambiante chute en dessous de 8°C, la régulation remet en route le brûleur et la chaudière pour faire du chauffage et maintenir 8°C dans l'ambiance de votre habitation,
- Si la température ambiance reste au dessus de 8°C, le brûleur et la chaudière reste à l'arrêt,
- Dans la même logique si la température extérieure est supérieure à 3°C, la pompe de chauffage se coupe, le brûleur et la chaudière étant eux aussi à l'arrêt et la chaudière reste toujours en veille.

Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut impérativement :
- Que le BM soit dans l'ambiance de votre habitation,
- Que la température de veille soit réglée sur 3°C,
- Que la température ambiante de veille soit réglée sur 8°C.

Toutes ces valeurs sont des valeurs réglées d'usine et qui, si elles sont modifiées peuvent soit :
- Augmenter votre consommation de fioul en mode veille,
- Rendre inefficace la protection Hors Gel de votre logement.

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mai 2018 à 16:57

Proposer une réponse à Problème régulation G8 chauffe trop la nuit



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 5. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 6. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 7. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
    N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
  • 8. Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
    N°20410 : Bonjour. Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la...
  • 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 10. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation G8 chauffe trop la nuit >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite