Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Avant de répondre à vos demandes de précisions, dans ma demande, il fallait lire : "mon installation est équipée" et non "j’ai équipé". Après une panne, j’ai acheté un régulateur Ecocontrol SP/3 EC2.11a d’occasion car la pièce n’était plus disponible. De ce fait, il était paramétré pour une autre installation.
Votre réflexion sur la vanne 3 voies en place est intéressante. Si vous pensez que je dois la changer par une autre mieux adaptée, je suis à l’écoute de vos conseils ou suggestion de modèle. Une vanne avec un diamètre de raccordement plus petit serait-elle efficace juste en réduisant simplement le raccordement sur l’installation existante ? Pour information, l’étude globale de mon installation avait été effectuée en 2002 par le bureau d’étude de CEDEO qui avait fourni le matériel au plombier chauffagiste, dont cette vanne.
Pour vos premières questions, la plupart des réponses à vos demandes figuraient dans mon descriptif et les 2 fichiers joints (dont les photos de l’installation et du matériel).
Si je récapitule :
• Chappée EDENA PROGRESS 1011/32 FFB (+ ballon ECS de 120 litres) année 2002
N° 0222080073 code : 1PR32FF1 Cat : II 2E+3P Pn : (KW) : 31 Qn (KW) : 35.6
• Les clarinettes sont manuelles donc sans robinets thermostatiques (13 circuits rehau)
• Puissance calculée par CEDEO : PC W = 15550
• Localisation de la maison : 13420 Gémenos (Bouches du Rhône)
• Température mini extérieure = environ -5°C
• Surface totale : 190 m² sur 2 niveaux, soit 140m² + 50m²
Hauteurs plafonds : 2.6m pour 130m², 2.80m pour 60m².
• Gaz de ville (gaz naturel)
• Pour la ligne 53 (consigne de pente) Les valeurs vont de 0 à 40. Selon un diagramme trouvé depuis ma demande avec une température extérieure mini à -5°C et une température de départ maxi à 45°C (plancher chauffant) le chiffre devrait être plutôt de 10, corrigé par la ligne 56 au fil du fonctionnement.
• Ligne 54 : OK à 45°C (recommandation Chappée pour planchers chauffants)
• Ligne 61 : (charge ECS) dès l’instant où je n’utilise l’eau chaude que dans un créneau horaire quotidien entre 18H et 21H, je pensais que je pouvais tenter une charge par jour, moins énergivore. Il est écrit anticipation de 2.5 heures, mais par rapport à quel horaire ?
Pour info ce matin vers 10h00 eau tiède aux robinets, vers 14h30 eau chaude ( ???) alors que j’ai programmé l’ECS pour 18h30… Votre avis ?
• Ligne 62 : OK
• Pour les horaires ECS, j’ai donc paramétré la ligne 60 à 3 pour pouvoir entrer des valeurs dans les lignes 64 et 65 (18h30 et 19h30). Quel rapport avec la charge ECS ?
• Ligne 78 : effectivement, rien de connecté en H1 (voir ligne 52-5 sans affichage). De ce fait le réglage 80 est-il inutile (par précaution j’ai mis 35°C)
• Je vous mets à nouveau en fichier joint les photos de l’installation.
Désolé de ce long message, mas il répond à toutes vos questions.
Merci par avance pour vos réponses et recommandations.
doublon 879510 caracteristiques installation chauffage.docx
Je vous remercie pour votre réponse.
Avant de répondre à vos demandes de précisions, dans ma demande, il fallait lire : "mon installation est équipée" et non "j’ai équipé". Après une panne, j’ai acheté un régulateur Ecocontrol SP/3 EC2.11a d’occasion car la pièce n’était plus disponible. De ce fait, il était paramétré pour une autre installation.
Votre réflexion sur la vanne 3 voies en place est intéressante. Si vous pensez que je dois la changer par une autre mieux adaptée, je suis à l’écoute de vos conseils ou suggestion de modèle. Une vanne avec un diamètre de raccordement plus petit serait-elle efficace juste en réduisant simplement le raccordement sur l’installation existante ? Pour information, l’étude globale de mon installation avait été effectuée en 2002 par le bureau d’étude de CEDEO qui avait fourni le matériel au plombier chauffagiste, dont cette vanne.
Pour vos premières questions, la plupart des réponses à vos demandes figuraient dans mon descriptif et les 2 fichiers joints (dont les photos de l’installation et du matériel).
Si je récapitule :
• Chappée EDENA PROGRESS 1011/32 FFB (+ ballon ECS de 120 litres) année 2002
N° 0222080073 code : 1PR32FF1 Cat : II 2E+3P Pn : (KW) : 31 Qn (KW) : 35.6
• Les clarinettes sont manuelles donc sans robinets thermostatiques (13 circuits rehau)
• Puissance calculée par CEDEO : PC W = 15550
• Localisation de la maison : 13420 Gémenos (Bouches du Rhône)
• Température mini extérieure = environ -5°C
• Surface totale : 190 m² sur 2 niveaux, soit 140m² + 50m²
Hauteurs plafonds : 2.6m pour 130m², 2.80m pour 60m².
• Gaz de ville (gaz naturel)
• Pour la ligne 53 (consigne de pente) Les valeurs vont de 0 à 40. Selon un diagramme trouvé depuis ma demande avec une température extérieure mini à -5°C et une température de départ maxi à 45°C (plancher chauffant) le chiffre devrait être plutôt de 10, corrigé par la ligne 56 au fil du fonctionnement.
• Ligne 54 : OK à 45°C (recommandation Chappée pour planchers chauffants)
• Ligne 61 : (charge ECS) dès l’instant où je n’utilise l’eau chaude que dans un créneau horaire quotidien entre 18H et 21H, je pensais que je pouvais tenter une charge par jour, moins énergivore. Il est écrit anticipation de 2.5 heures, mais par rapport à quel horaire ?
Pour info ce matin vers 10h00 eau tiède aux robinets, vers 14h30 eau chaude ( ???) alors que j’ai programmé l’ECS pour 18h30… Votre avis ?
• Ligne 62 : OK
• Pour les horaires ECS, j’ai donc paramétré la ligne 60 à 3 pour pouvoir entrer des valeurs dans les lignes 64 et 65 (18h30 et 19h30). Quel rapport avec la charge ECS ?
• Ligne 78 : effectivement, rien de connecté en H1 (voir ligne 52-5 sans affichage). De ce fait le réglage 80 est-il inutile (par précaution j’ai mis 35°C)
• Je vous mets à nouveau en fichier joint les photos de l’installation.
Désolé de ce long message, mas il répond à toutes vos questions.
Merci par avance pour vos réponses et recommandations.
doublon 879510 caracteristiques installation chauffage.docx
22 novembre 2024 à 14:44

Bonjour.
Je viens de changer mon régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a installé sur une chaudière à gaz naturel Chappée Edena Progress 1101/32 FFBH avec ballon ECS 120 litres.
J'ai également équipé mon installation d'une sonde extérieure QAC31, d'un thermostat programmable QAA70 et d'une vanne motorisée 3V 25A/SOND.
Ma maison individuelle de 190m² est chauffée par un plancher chauffant.
J'aimerais connaître vos recommandations en termes de valeurs à indiquer dans le menu "chauffagiste" pour paramétrer ce régulateur.
En pièce jointe, vous trouverez un format A4 des réglages actuels (entourés en rouge) que j'ai effectués sans réelles connaissances. J'ai également joint un descriptif avec des photos de mon installation.
Je tiens à préciser que j'ai uniquement besoin d'ECS entre 18h et 21h. Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
valeurs de reglage 2 chauffagiste edena progress 1101 32 ffbh.docx
caracteristiques installation chauffage.docx
Je viens de changer mon régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a installé sur une chaudière à gaz naturel Chappée Edena Progress 1101/32 FFBH avec ballon ECS 120 litres.
J'ai également équipé mon installation d'une sonde extérieure QAC31, d'un thermostat programmable QAA70 et d'une vanne motorisée 3V 25A/SOND.
Ma maison individuelle de 190m² est chauffée par un plancher chauffant.
J'aimerais connaître vos recommandations en termes de valeurs à indiquer dans le menu "chauffagiste" pour paramétrer ce régulateur.
En pièce jointe, vous trouverez un format A4 des réglages actuels (entourés en rouge) que j'ai effectués sans réelles connaissances. J'ai également joint un descriptif avec des photos de mon installation.
Je tiens à préciser que j'ai uniquement besoin d'ECS entre 18h et 21h. Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
valeurs de reglage 2 chauffagiste edena progress 1101 32 ffbh.docx
caracteristiques installation chauffage.docx