Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
21775
Questions / Réponses Chauffage : Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Bonjour.
Je dispose d'une chaudière gaz Ideal Standard, utilisée uniquement pour un chauffage au sol.
Les références à l'intérieur de la chaudière : BAXI SA, modèle : CREATIS XENIUM 1101/24 SE, année 2009.
Sur cette chaudière se trouve un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
La sonde d'ambiance (intérieure) filaire est un Siemens QAA50.
La sonde d'ambiance prends la température au milieu de la maison.
Or cette configuration fait que l'une des chambres de la maison est plus froide (jusqu'à 2 degrés de différence).
J'aimerais pouvoir installer un thermostat sans fil, dans la chambre la plus froide, et ainsi pouvoir piloter la chaudière, à la place du QAA50.
La température de la maison est fixée sur ce modèle :
- mode éco : 16
- mode confort : 17.5
Avec les temps de chauffe, cela me permet d'avoir un 19-20 dans la maison.
J'ai essayé la solution Netatmo, qui a été un désastre, la maison était à 23-24 en permanence.
Le matériel était inadapté et ne gérait pas le régulateur ec2.11a
Quel thermostat/sonde d'ambiance sans fil, pouvez-vous me recommander, pour remplacer le QAA50 et qui me permettrait de dialoguer avec le régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Sinon avez-vous une autre solution (hormis changer de chaudière) ?
Merci par avance.
Je dispose d'une chaudière gaz Ideal Standard, utilisée uniquement pour un chauffage au sol.
Les références à l'intérieur de la chaudière : BAXI SA, modèle : CREATIS XENIUM 1101/24 SE, année 2009.
Sur cette chaudière se trouve un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
La sonde d'ambiance (intérieure) filaire est un Siemens QAA50.
La sonde d'ambiance prends la température au milieu de la maison.
Or cette configuration fait que l'une des chambres de la maison est plus froide (jusqu'à 2 degrés de différence).
J'aimerais pouvoir installer un thermostat sans fil, dans la chambre la plus froide, et ainsi pouvoir piloter la chaudière, à la place du QAA50.
La température de la maison est fixée sur ce modèle :
- mode éco : 16
- mode confort : 17.5
Avec les temps de chauffe, cela me permet d'avoir un 19-20 dans la maison.
J'ai essayé la solution Netatmo, qui a été un désastre, la maison était à 23-24 en permanence.
Le matériel était inadapté et ne gérait pas le régulateur ec2.11a
Quel thermostat/sonde d'ambiance sans fil, pouvez-vous me recommander, pour remplacer le QAA50 et qui me permettrait de dialoguer avec le régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Sinon avez-vous une autre solution (hormis changer de chaudière) ?
Merci par avance.
20 décembre 2021 à 15:06
Réponse 1 du forum-chauffage
Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Bonjour,
Si vous avez une de vos chambres qui est plus froide ou si la température ambiante n'est pas uniforme dans toutes votre maison c'est que :
- Soit les radiateurs sont trop petit dans les pièces les plus froides,
- Soit votre installation n'est pas bien équilibrée,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Ensuite vous pourrez vous poser la question de mettre en place des têtes thermostatiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous avez une de vos chambres qui est plus froide ou si la température ambiante n'est pas uniforme dans toutes votre maison c'est que :
- Soit les radiateurs sont trop petit dans les pièces les plus froides,
- Soit votre installation n'est pas bien équilibrée,
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Ensuite vous pourrez vous poser la question de mettre en place des têtes thermostatiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 décembre 2021 à 13:46
Réponse 2 du forum-chauffage
Ecocontrol EC2.11a et thermostat/sonde d'ambiance sans fil
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
La maison de dispose pas de radiateurs, uniquement d'un plancher chauffant.
Le plancher chauffant a été purgé l'an passé.
Le chauffagiste a alors retouché tous les réglages des nourrices présents, et j'ai rééquilibré celles-ci avec le temps.
de ce que mes recherches m'ont appris : Le QAA50 provient de siemens. Il utilise un protocole de communication appelé Boiler-System-Bus (BSB).
A ce jour je recherche un équivalent du QAA50 pouvant fonctionner en radio et que je pourrai placer dans la pièce la plus froide de la maison.
Sinon, j'ai peut-être trouvé une solution open-source ici : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Mais là, je dois me fabriquer toute la solution.
Merci pour votre réponse.
La maison de dispose pas de radiateurs, uniquement d'un plancher chauffant.
Le plancher chauffant a été purgé l'an passé.
Le chauffagiste a alors retouché tous les réglages des nourrices présents, et j'ai rééquilibré celles-ci avec le temps.
de ce que mes recherches m'ont appris : Le QAA50 provient de siemens. Il utilise un protocole de communication appelé Boiler-System-Bus (BSB).
A ce jour je recherche un équivalent du QAA50 pouvant fonctionner en radio et que je pourrai placer dans la pièce la plus froide de la maison.
Sinon, j'ai peut-être trouvé une solution open-source ici : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Mais là, je dois me fabriquer toute la solution.
22 décembre 2021 à 16:13
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
- N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
- 2. Thermostat sans fil avec chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
- N°23150 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un conseil. J'ai actuellement une chaudière à gaz De Dietrich MCR24/28 vivadens installée dans mon appartement de 3 pièces 63m². J'ai en tout 5 chauffages (2 au salon, 1 cuisine, 1 dans...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
- N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
- 5. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 6. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 7. Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure
- N°21537 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière. Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes. :sad: Au...
- 8. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 9. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
- N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
- 10. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite