Question Forum Chauffage : Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension

Alain217
Membre inscrit
Alain217
3 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Riello Binomio 32 KCV qui du jour au lendemain disjoncte quand je la met sous tension
J'ai procédé par étape (d’ébranchage et test ) et j'ai exclu comme cause de la panne :

Le boitier "disjoncteur" avec bouton de réarmement.
Le transfo HT.
Les deux circulateur.

Par contre quand je je déconnecte 1 cosse de l'aquastat de chaudière bouton de réglage de la température des tuyaux) elle ne disjoncte plus , le boitier de contrôle (avec écran cristaux liquide semble fonctionner, le bouton rouge "boitier disjoncteur qui alimente le brûleur) clignote (mais pas de la façon habituelle) mais la chaudière ne fait pas son cycle de mise en route.

D’où cela peux t'il provenir ? (ne serais ce pas la carte électronique du boitier a cristaux liquide de contrôle ?
Je joint le schéma électrique (l'aquastat que je débranche est TR)
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique chaudière Riello Binomio

21 novembre 2024 à 11:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si vous débranchez la fiche 7 broches de votre brûleur ou si vous déposez le coffret de sécurité de son socle, cela disjoncte toujours ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:27
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension

Alain217
Membre inscrit
Alain217
3 messages
Merci VETC pour votre réponse.

En fait quand je reconnecte la cosse de l'aquastat des radiateur, le seul moyen pour qu'elle ne disjoncte pas est de débrancher la prise 7 boches ET l'alimentation du circulateur d'eau chaude sanitaire.
Quand l'un ou l'autre (ou les deux) reste branché cela disjoncte.
21 novembre 2024 à 12:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Significations couleurs du brûleur chaudière Riello Binomio 32 KCV
    N°13312 : Bonjour Je possède une chaudière fioul de marque Riello modèle Binomio 32 KCV et je voulais savoir quelle était la signification des couleurs du voyant du brûleur vert, orange et rouge. Et aussi, d'où peut venir le fait...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
    N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte
    N°20056 : Bonjour, Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur. En effet, lorsque je remets en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe...
  • 7. Chappée Mutine 32 Mise en Hors Gel et coupure eau chaude sanitaire
    N°22693 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Chappée Mutine 32 de 1998 + thermostat d'ambiance Tibox. La chaudière a été mise hors service pour démontage radiateurs et je souhaiterai la remettre en route en hors gel et...
  • 8. Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route
    N°20017 : Bonjour à tous. Sur une chaudière Geminox fontaine avec un brûleur fioul Bentome B10 FUV. Des la mise en route mon disjoncteur 40 mA de la rangée sur le tableau déclenche mais le 20A de la chaudière lui ne déclenche pas...
  • 9. Mise en sécurité chaudière Riello
    N°4975 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière RIELLO PRONTACQUA 28Bi. Celle-ci se met intempestivement en sécurité. Après passage du technicien qui a l'exploitation, cela ne change rien. Il m'a jusqu'à aujourd'hui remplacé la...
  • 10. Mise hors tension chaudière Saunier Duval
    N°19634 : Bonjour, J'ai une chaudière murale Saunier Duval Thema fast 30 qui se met subitement en hors tension (écran noir), et lorsque je mets le bouton (ON/OFF) en OFF puis en ON, elle s'allume et fonctionne normalement. Cette...
  • 11. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite