Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20936
Question Forum Chauffage : Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher.
Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine (environ 23 ans).
Après une estimation du coût d'une réparation avec pièces neuves sur un vieil appareil je donne mon accord.
L'installation est donc réalisé et je me retrouve avec un brûleur Cunéod.
Le fonctionnement c'est parfait sauf que ça ne marche que lorsque la chaudière est en mode manuel.
Il est a noté que la manipulation du thermostat d'ambiance émet un "clic" quand un changement de température est effectué, que avec le brûleur d'origine la chaudière à toujours fonctionné en mode "automatique".
Est t-il possible qu'il y ait incompatibilité entre ce brûleur et un thermostat De Dietrich ?
Je précise que le chauffagiste n'a pas été en mesure (après quelque temps penché sur le cas) de trouver une réponse.
Il est clair que je vais le rappeler, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci de m'avoir lu.
Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher.
Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine (environ 23 ans).
Après une estimation du coût d'une réparation avec pièces neuves sur un vieil appareil je donne mon accord.
L'installation est donc réalisé et je me retrouve avec un brûleur Cunéod.
Le fonctionnement c'est parfait sauf que ça ne marche que lorsque la chaudière est en mode manuel.
Il est a noté que la manipulation du thermostat d'ambiance émet un "clic" quand un changement de température est effectué, que avec le brûleur d'origine la chaudière à toujours fonctionné en mode "automatique".
Est t-il possible qu'il y ait incompatibilité entre ce brûleur et un thermostat De Dietrich ?
Je précise que le chauffagiste n'a pas été en mesure (après quelque temps penché sur le cas) de trouver une réponse.
Il est clair que je vais le rappeler, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci de m'avoir lu.
09 janvier 2021 à 06:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière, de votre ancien brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière, de votre ancien brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
09 janvier 2021 à 18:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Je vais tenter de retrouver tous ces éléments et je reviens compléter le dossier.
Le fait de fonctionner en manuel augmente t-il la consommation de Fuel ?
Cordialement.
Pierre Allias Charles0
Je vais tenter de retrouver tous ces éléments et je reviens compléter le dossier.
Le fait de fonctionner en manuel augmente t-il la consommation de Fuel ?
Cordialement.
Pierre Allias Charles0
11 janvier 2021 à 05:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Merci pour votre réponse, et avant permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc les renseignements que vous avez demandés.
1- Chaudière De Dietrich 1998 GT/GTM 114 N°28797 brûleur De Dietrich M1 RS/998 N° 8802-7037
2- Chauffage central équipé de radiateurs.
3- Pas de sonde extérieure.
4- Tous les radiateurs disposent d’un robinet thermostatique.
Sauf Le radiateur de la salle de bain qui n’en a pas.
5- Thermostat De Dietrich Mle AD 137 filaire (enfin les photos visibles lui ressemblent , il n’y a pas d’autre inscription dessus ou dedans).
6- Il est installé dans le couloir desservant les chambres pas d’étage.
7- Puissance demandée, elle a été calculée par l’installateur en 1998 en tenant compte du nombre de pièce et du volume de la surface habitable.
Soit 5 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 salon salle à manger. Soit pour une surface habitable de 140m² avec 2.50 m sous plafond un volume de 350 m3. Isolation tout électrique aux normes 1980.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, et avant permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc les renseignements que vous avez demandés.
1- Chaudière De Dietrich 1998 GT/GTM 114 N°28797 brûleur De Dietrich M1 RS/998 N° 8802-7037
2- Chauffage central équipé de radiateurs.
3- Pas de sonde extérieure.
4- Tous les radiateurs disposent d’un robinet thermostatique.
Sauf Le radiateur de la salle de bain qui n’en a pas.
5- Thermostat De Dietrich Mle AD 137 filaire (enfin les photos visibles lui ressemblent , il n’y a pas d’autre inscription dessus ou dedans).
6- Il est installé dans le couloir desservant les chambres pas d’étage.
7- Puissance demandée, elle a été calculée par l’installateur en 1998 en tenant compte du nombre de pièce et du volume de la surface habitable.
Soit 5 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 salon salle à manger. Soit pour une surface habitable de 140m² avec 2.50 m sous plafond un volume de 350 m3. Isolation tout électrique aux normes 1980.
Cordialement.
11 janvier 2021 à 10:34
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour,
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
13 janvier 2021 à 14:46
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Pierre Allias Charles0
Citation - VETC :Cordialement.
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Réponse : La prise sur le brûleur neuf étant identique à celle du brûleur De Dietrich en panne le raccordement a été fait sans modification.
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Réponse : oui, une prise de ce genre entre dans le composition du colisage du brûleur Cuneod.
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
Réponse : oui
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Réponse : oui
Pierre Allias Charles0
15 janvier 2021 à 06:02
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre ancien brûleur, équipé d'un réchauffeur, a fonctionné pendant 23 ans comme ça.
Comme votre chaudière est équipée d'une mâle 7 broches, il faut simplement mettre en place le nouveau brûleur sur la chaudière, raccorder les flexibles fioul, rebrancher la fiche 7 broches venant de la chaudière sur le brûleur et c'est tout pour les raccordements.
Ensuite il faut adapter la puissance de votre nouveau brûleur à la puissance de votre chaudière et aux besoins de votre installation et procéder aux réglages et analyses de combustion : est-ce que toutes ces opérations ont bien été faites ?
A l'origine, quels étaient les problèmes de votre ancien brûleur ?
Avez-vous les tickets des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre ancien brûleur, équipé d'un réchauffeur, a fonctionné pendant 23 ans comme ça.
Comme votre chaudière est équipée d'une mâle 7 broches, il faut simplement mettre en place le nouveau brûleur sur la chaudière, raccorder les flexibles fioul, rebrancher la fiche 7 broches venant de la chaudière sur le brûleur et c'est tout pour les raccordements.
Ensuite il faut adapter la puissance de votre nouveau brûleur à la puissance de votre chaudière et aux besoins de votre installation et procéder aux réglages et analyses de combustion : est-ce que toutes ces opérations ont bien été faites ?
A l'origine, quels étaient les problèmes de votre ancien brûleur ?
Avez-vous les tickets des analyses de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 janvier 2021 à 11:18
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Le problème sur le brûleur ancien était qu'il ne démarrait plus ni en automatique ni en manuel.
Les seul tickets que je possède, étant sur du papier thermique ne sont pus lisibles, j'aurais dû les scanner.
Toutefois sans pouvoir confirmer les opérations de la phase finale, le technicien a bien installé son contrôleur de combustion et procédé à un réglage sur le brûleur brûleur.
Il ne m'a pas remis de ticket, d'ailleurs il n'est rien sorti de sa machine.
Cordialement.
Pierre
Le problème sur le brûleur ancien était qu'il ne démarrait plus ni en automatique ni en manuel.
Les seul tickets que je possède, étant sur du papier thermique ne sont pus lisibles, j'aurais dû les scanner.
Toutefois sans pouvoir confirmer les opérations de la phase finale, le technicien a bien installé son contrôleur de combustion et procédé à un réglage sur le brûleur brûleur.
Il ne m'a pas remis de ticket, d'ailleurs il n'est rien sorti de sa machine.
Cordialement.
Pierre
16 janvier 2021 à 06:10
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Donc l'origine de votre panne n'est en aucun cas le brûleur puisque le nouveau ne fonctionne pas mieux.
Votre problème se situe dans le tableau de commande ou de régulation de votre chaudière.
Il y a fort à parier que votre prestataire est incapable de faire un diagnostic sérieux et encore moins une recherche de panne électrique.
Pouvez-vous nous transmettre le type de tableau qui équipe votre chaudière et éventuellement des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Donc l'origine de votre panne n'est en aucun cas le brûleur puisque le nouveau ne fonctionne pas mieux.
Votre problème se situe dans le tableau de commande ou de régulation de votre chaudière.
Il y a fort à parier que votre prestataire est incapable de faire un diagnostic sérieux et encore moins une recherche de panne électrique.
Pouvez-vous nous transmettre le type de tableau qui équipe votre chaudière et éventuellement des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 janvier 2021 à 17:23
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Merci pour toutes vos réponses. Finalement l'installateur étant Coronavirussé, un autre technicien est venu voir de dont il était question et à réglé le problèmes en un quart d'heure. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, il a "joué avec des fils t tout est rentré dans la normale. Je me voyais mal encore à débourser un peu plus de 160 Euros pour une intervention avec échange du thermostat.
Bref tout fonctionne comme dans le bon vieux temps (LOL) .
Merci à vous prenez soin de vous et protégez vous de cette saleté de COVID car les vaccins ça ne semble pas être le pied pour l'instant !!!
Je ne sais pas comment mettre le topic en "Résolu"
Pierre.
Merci pour toutes vos réponses. Finalement l'installateur étant Coronavirussé, un autre technicien est venu voir de dont il était question et à réglé le problèmes en un quart d'heure. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, il a "joué avec des fils t tout est rentré dans la normale. Je me voyais mal encore à débourser un peu plus de 160 Euros pour une intervention avec échange du thermostat.
Bref tout fonctionne comme dans le bon vieux temps (LOL) .
Merci à vous prenez soin de vous et protégez vous de cette saleté de COVID car les vaccins ça ne semble pas être le pied pour l'instant !!!
Je ne sais pas comment mettre le topic en "Résolu"
Pierre.
20 janvier 2021 à 11:20
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour charles0.
Merci pour votre retour d'information. Sur les forums de Bricovidéo il n'existe pas la fonction "Résolu" (clôturer le topic), en effet nous laissons toujours tous les topics ouverts, car certaines personnes amènent des compléments d'informations ou d'autres rencontrant des problèmes similaires peuvent ajouter une nouvelle réponse à ce post.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'information. Sur les forums de Bricovidéo il n'existe pas la fonction "Résolu" (clôturer le topic), en effet nous laissons toujours tous les topics ouverts, car certaines personnes amènent des compléments d'informations ou d'autres rencontrant des problèmes similaires peuvent ajouter une nouvelle réponse à ce post.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
20 janvier 2021 à 12:27
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
Bonjour.
Me revoilà, finalement, tout marchait bien en automatique.
Et revoilà que le phénomène se reproduit.
De nouveau la chaudière refuse de fonctionner en mode automatique.
Le thermostat réagit toujours positivement lorsque je programme des grosses modifications de température.
Sinon en mode manuel pas de problème.
Il se trouve que maintenant, j'ai une très légère fuite de FOD 2 à 3 gouttes par jour au pot du filtre ayant été serré à la pince par l'installateur du brûleur. Je ne pense pas que ce soit la cause du désagrément puisque fonctionnant en manuel.
Donc malgré les réactions positives du thermostat, est-ce possible que ce soit lui le coupable ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
Me revoilà, finalement, tout marchait bien en automatique.
Et revoilà que le phénomène se reproduit.
De nouveau la chaudière refuse de fonctionner en mode automatique.
Le thermostat réagit toujours positivement lorsque je programme des grosses modifications de température.
Sinon en mode manuel pas de problème.
Il se trouve que maintenant, j'ai une très légère fuite de FOD 2 à 3 gouttes par jour au pot du filtre ayant été serré à la pince par l'installateur du brûleur. Je ne pense pas que ce soit la cause du désagrément puisque fonctionnant en manuel.
Donc malgré les réactions positives du thermostat, est-ce possible que ce soit lui le coupable ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
25 janvier 2021 à 05:56