Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich GT120

JC88
Membre inscrit
JC88
6 messages
Bonjour.

Je possède une chaudière De Dietrich GT120 avec un brûleur fuel M100RS et un panneau de commande BASE B.
Depuis quelques jours j'ai remarqué que le brûleur fonctionnait alors que mon thermostat d'ambiance n'était pas en demande !?
Après vérification :
- le brûleur régule la T° interne via le thermostat T° chaudière (indépendamment de la T° d'ambiance)
- le circulateur se déclenche avec le thermostat d'ambiance.
Mon inquiétude est que la chaudière maintient sa T° interne alors qu'il n'y a pas de demande !
Quelqu'un a déjà eu ce type de dysfonctionnement ?
Cela vient-il de la carte de commande ou du brûleur ?
J'ai déjà remplacé le coffret de commande et de sécurité du brûleur sans succès.
Merci pour vos retours.
24 octobre 2019 à 10:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous êtes en présence d'une chaudière basse température ce qui veut dire que lorsqu'elle est en fonctionnement mode "hiver" son corps de chauffe ne doit pas descendre en dessous de 50°C.
Comme vous l'avez constaté votre thermostat d'ambiance agit donc sur la pompe mais votre chaudière se maintient en température selon le réglage de son aquastat avec un minimum de 50°C : rien d'anormal !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2019 à 14:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

JC88
Membre inscrit
JC88
6 messages
Bonjour Mario.

Merci pour vos infos. Vu comme expliqué cela parait être normal mais pourquoi son corps de chauffe ne doit pas descendre en dessous de 50°C ?

Ces jours-ci nous traversons une période tempérée entre 15 et 25°, la T° intérieure de la maison reste entre 20 et 22° mais lorsque la T°descente en dessous de 20°C, il est agréable que le chauffage s'enclenche.
Par contre je ne trouve pas normal ni très écologique et économique que la chaudière maintienne son corps de chauffe à T° alors qu'il n'y pas de demande ! (La chaudière est uniquement en mode chauffage, il y a un chauffe eau électrique pour l'eau).
Est-il possible de diminuer la T° de l’aquastat sans compromettre le bon fonctionnement de la chaudière ?

C’est une maison secondaire et je commence à comprendre pourquoi je consomme du fuel lorsqu’on est en hors gel !
Y a-t-il une possibilité d’asservir différemment le brûleur avec ce type de chaudière ou est-elle conçue pour chauffer en permanence ?
Bien cordialement.
Jean
25 octobre 2019 à 16:04
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

La température de la chaudière doit rester au-dessus de 50°C car c'est une chaudière "Basse Température" avec un corps de chauffe en fonte.

Si vous souhaitez modifier et si c'est réalisable, pouvez-vous le transmettre la notice de votre tableau de chaudière ou une photo de son bornier de raccordement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 19:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

JC88
Membre inscrit
JC88
6 messages
Bonjour.
Ci-joint les photos de la documentation technique.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
documentation technique chaudière De Dietrich GT120documentation technique chaudière De Dietrich GT120

26 octobre 2019 à 17:45
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Après consultation des schémas il n'existe pas de solution pour descendre la température mini chaudière en dessous de 50°C. Cette température est fixée par le fabricant pour protéger le corps de chauffe du point de rosée (température ou la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense pour se transformer en eau de condensation : eau qui est extrêmement corrosive) et qui percerait le corps de chauffe en fonte.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 17:35
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

JC88
Membre inscrit
JC88
6 messages
Bonjour.

Hier j'ai baissé le thermostat chaudière de 6 à 4,8. La chaudière a correctement fonctionné : la chaudière régule son eau de 22 à 52°C et le circulateur réagit au thermostat d'ambiance pour réguler à 20°C.
Ce matin la T° de la maison était de nouveau très haut : 22,5°C.
Encore une fois le brûleur chauffe alors qu'il n'y a pas de demande ! pire encore on entend le brûleur démarrer fonctionner quelques secondes, s'arrêter et redémarrer brutalement et ainsi de suite !!! Je ne sais plus quoi tester !
Cela ne doit pas venir du relais de sécurité du brûleur car je l'ai remplacé en 1er par un neuf.
Cela ne doit pas venir du thermostat car la chaudière ne se met jamais en surchauffe !
Comment faire pour contrôler le thermostat ?
Jean.
28 octobre 2019 à 09:02
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich GT120

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-vous me transmettre des photos de votre installation :
- Raccordement hydraulique de votre chaudière,
- Thermostat d'ambiance.

Si votre thermostat d'ambiance coupe bien votre circulateur de chauffage il n'y a aucune raison que le chauffage continu (sauf problème de raccordement hydraulique) mais que la chaudière se maintienne à température ça c'est normal.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120
    N°17204 : Bonjour à tous ! Je fais appel à vos connaissances concernant une chaudière fioul DD GT120 qui fait l'eau chaude et chauffage (radiateurs) de notre maison (environ 200m² sur deux niveaux). Un thermostat sans fils de la...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich GT120 avec Easymatic filaire et sonde extérieure
    N°15914 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich GT120 avec Easymatic filaire et sonde extérieure depuis 9 ou 10 ans qui fonctionne mais avec un défaut apparu il y a quelques jours. La température de la pièce reste 2° au dessous...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 5. Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
    N°22857 : Bonsoir. J'ai constaté que le circuit A (radiateurs) de ma chaudière De Dietrich GT120, est toujours en chauffe et cela malgré que la programmation est mode nuit et même si je baisse la température à 15°. Il me semble...
  • 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 7. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 8. Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus
    N°15713 : Bonjour, Depuis cette nuit ma chaudière GT120 avec eau chaude sanitaire ne démarre plus. Le panneau Diematic ne s'allume plus du tout. Le courant arrive bien à la chaudière, lorsque je mets en marche son interrupteur...
  • 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière De Dietrich GT120 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite