Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour à tous,
Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours.
Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne.
Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à 50°C, malgré le réglage du thermostat à des températures d'eau de 60 ou 65°C.
Auriez-vous s'il vous plait des pistes de dépannage à me communiquer ?
Par avance je vous remercie.
Cordialement.
Gérard
Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours.
Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne.
Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à 50°C, malgré le réglage du thermostat à des températures d'eau de 60 ou 65°C.
Auriez-vous s'il vous plait des pistes de dépannage à me communiquer ?
Par avance je vous remercie.
Cordialement.
Gérard
13 février 2018 à 00:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour, RadioG
Avez-vous solutionné votre problème ?
Remplacement corps de chauffe chaudière sol fuel
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Remplacement corps de chauffe chaudière sol fuel
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
13 février 2018 à 01:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir,
Pouvez-vous nous en dire plus sur le tableau de régulation de votre chaudière :
- Basic,
- Diematic,
- Diematic Delta,
- Autres...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Pouvez-vous nous en dire plus sur le tableau de régulation de votre chaudière :
- Basic,
- Diematic,
- Diematic Delta,
- Autres...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
13 février 2018 à 18:32
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir,
Il s'agit d'une régulation Diematic Delta.
J'ai vérifié les sondes et je n'ai aucun défaut affiché.
J'ai également lancé les tests installateur et je n'ai pas détecté d'anomalie.
Le forçage manuel provoque le dépassement des 50°C.
Cordialement.
Gérard
Il s'agit d'une régulation Diematic Delta.
J'ai vérifié les sondes et je n'ai aucun défaut affiché.
J'ai également lancé les tests installateur et je n'ai pas détecté d'anomalie.
Le forçage manuel provoque le dépassement des 50°C.
Cordialement.
Gérard
13 février 2018 à 23:21
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour,
Votre chaudière étant équipée d'un tableau de régulation DIEMATIC DELTA, l'aquastat de votre chaudière doit obligatoirement être en position "AUTO" soit maximum, il ne doit en aucun cas couper le brûleur de votre chaudière avant la régulation : c'est elle qui décide !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant équipée d'un tableau de régulation DIEMATIC DELTA, l'aquastat de votre chaudière doit obligatoirement être en position "AUTO" soit maximum, il ne doit en aucun cas couper le brûleur de votre chaudière avant la régulation : c'est elle qui décide !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2018 à 16:18
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir,
Effectivement le thermostat d'eau ne doit pas couper le brûleur prématurément par rapport à la régulation.
Mon problème était justement à ce niveau car le thermostat étant à fond, la régulation me coupait le brûleur à la température de 50°C et précisément à cette température.
Je pensais qu'il y avait peut-être un paramètre du programme de régulation qui devenait anormalement prioritaire....
J'ai fait une réinitialisation des paramètres, je suis donc sur la configuration usine, et ma chaudière monte maintenant en température. Je ne sais pas si c'est la solution,et la question reste posée.
Merci encore de votre aide et je vous propose de continuer "la recherche de l'origine de ma panne" si vous avez quelques moments dispos car elle risque de se reproduire.
Cordialement.
Gérard
Effectivement le thermostat d'eau ne doit pas couper le brûleur prématurément par rapport à la régulation.
Mon problème était justement à ce niveau car le thermostat étant à fond, la régulation me coupait le brûleur à la température de 50°C et précisément à cette température.
Je pensais qu'il y avait peut-être un paramètre du programme de régulation qui devenait anormalement prioritaire....
J'ai fait une réinitialisation des paramètres, je suis donc sur la configuration usine, et ma chaudière monte maintenant en température. Je ne sais pas si c'est la solution,et la question reste posée.
Merci encore de votre aide et je vous propose de continuer "la recherche de l'origine de ma panne" si vous avez quelques moments dispos car elle risque de se reproduire.
Cordialement.
Gérard
19 février 2018 à 01:30
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir,
Quel est le type de circuit de chauffage derrière votre chaudière (radiateurs, plancher...) ?
Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies motorisée sur le départ de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type de circuit de chauffage derrière votre chaudière (radiateurs, plancher...) ?
Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies motorisée sur le départ de votre circuit de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2018 à 19:54
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Invité

Bonjour,
Je réponds volontiers à vos questions concernant la recherche de panne concernant le "blocage à 50°C".
Je dois vous confirmer que depuis la réinitialisation de la carte régulation, le problème n'est pas encore réapparu.
Mon installation est classique avec radiateurs sur RdChaussée et un étage.
La vanne 3 voies est manuelle et je l'ai révisée avant l'hiver car j'avais, et j'ai toujours, un craquement des radiateurs verticaux en alu à chaque relance de la chaudière.
Ceci n'empêche pas le fonctionnement du chauffage mais reste désagréable à cause du bruit.
Cordialement.
Gérard
Je réponds volontiers à vos questions concernant la recherche de panne concernant le "blocage à 50°C".
Je dois vous confirmer que depuis la réinitialisation de la carte régulation, le problème n'est pas encore réapparu.
Mon installation est classique avec radiateurs sur RdChaussée et un étage.
La vanne 3 voies est manuelle et je l'ai révisée avant l'hiver car j'avais, et j'ai toujours, un craquement des radiateurs verticaux en alu à chaque relance de la chaudière.
Ceci n'empêche pas le fonctionnement du chauffage mais reste désagréable à cause du bruit.
Cordialement.
Gérard
28 février 2018 à 11:19
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir,
Je reviens vers vous car je viens seulement de comprendre que mon problème d'arrêt du brûleur, en mode chauffage, correspond à la température paramétrée pour le ballon. Ceci vous semble-t-il normal ?
Ma question est double : est-il normal de devoir monter le ballon à 65° par exemple pour avoir mon eau de chauffage suffisamment chaude s'il fait 2 degrés à l'extérieur et y a t-il un risque pour le ballon ?
Concernant l'aquastat, VETC m'indique que le bouton doit être en position "AUTO", je n'ai pas ce repère mais je suis tourné au MAX 80°.
Par conséquent l'eau sanitaire se retrouve à plus que 50° recommandé.
Je vous remercie de vos conseils.
Je reviens vers vous car je viens seulement de comprendre que mon problème d'arrêt du brûleur, en mode chauffage, correspond à la température paramétrée pour le ballon. Ceci vous semble-t-il normal ?
Ma question est double : est-il normal de devoir monter le ballon à 65° par exemple pour avoir mon eau de chauffage suffisamment chaude s'il fait 2 degrés à l'extérieur et y a t-il un risque pour le ballon ?
Concernant l'aquastat, VETC m'indique que le bouton doit être en position "AUTO", je n'ai pas ce repère mais je suis tourné au MAX 80°.
Par conséquent l'eau sanitaire se retrouve à plus que 50° recommandé.

Je vous remercie de vos conseils.
16 janvier 2020 à 00:00
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour,
Merci pour vos retours d'infos.
Dans vos différents posts, vous nous parlez d'une vanne 3 voies manuelles :
- Cette vanne est-elle bien une vanne mélangeuse située sur le départ de votre circuit de chauffage ?
- Dans quelle position est-elle ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pourquoi cette vanne n'est pas motorisée ?
Vous avez une régulation type DIEMATIC DELTA, les consignes de températures (chauffage et eau chaude sanitaire sont à régler dans les paramètres de la régulation). La variation des températures de départ chauffage devraient être contrôlées par la vanne mélangeuse 3 voies qui devrait être motorisée : Pour votre confort et pour limiter les bruits de dilatation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos retours d'infos.
Dans vos différents posts, vous nous parlez d'une vanne 3 voies manuelles :
- Cette vanne est-elle bien une vanne mélangeuse située sur le départ de votre circuit de chauffage ?
- Dans quelle position est-elle ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pourquoi cette vanne n'est pas motorisée ?
Vous avez une régulation type DIEMATIC DELTA, les consignes de températures (chauffage et eau chaude sanitaire sont à régler dans les paramètres de la régulation). La variation des températures de départ chauffage devraient être contrôlées par la vanne mélangeuse 3 voies qui devrait être motorisée : Pour votre confort et pour limiter les bruits de dilatation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2020 à 14:33
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour,
Encore merci pour vos infos.
Pour répondre à vos questions Mario :
- la vanne mélangeuse manuelle est bien placée sur le départ du circuit de chauffage
- elle est en position 50% de l'angle total de rotation, soit à demi-fermée
- oui j'ai une sonde d'ambiance dans la maison à trois positions, auto, jour et nuit
- la vanne n'est pas motorisée, telle qu'elle était lors de l'achat de la maison il y a 4 ans.
J'ai validé l'ensemble des paramètres installateur et utilisateur sans apporter de corrections.
Je rappelle à titre d'info que mon problème de base est l'arrêt de la chaudière à 50° avec l'alarme suivante "Défaut brûleur".
Après de nombreuses observations, j'ai limité le programme de chauffe ballon à 1 heure le matin au lieu de 12 heures en continu. Ensuite j'ai augmenté le thermostat chaudière à 65/70°.
Depuis la réduction de la durée de chauffe à 50° du ballon, la chaudière dépasse la température paramétrée de 50° pour atteindre 70°.
Peut-être un début de solution... Il semblerait que, pendant la plage horaire de chauffe eau sanitaire, la régulation à 50° du ballon est prioritaire par rapport à la température chaudière. A suivre.
Cordialement.
Encore merci pour vos infos.
Pour répondre à vos questions Mario :
- la vanne mélangeuse manuelle est bien placée sur le départ du circuit de chauffage
- elle est en position 50% de l'angle total de rotation, soit à demi-fermée
- oui j'ai une sonde d'ambiance dans la maison à trois positions, auto, jour et nuit
- la vanne n'est pas motorisée, telle qu'elle était lors de l'achat de la maison il y a 4 ans.
J'ai validé l'ensemble des paramètres installateur et utilisateur sans apporter de corrections.
Je rappelle à titre d'info que mon problème de base est l'arrêt de la chaudière à 50° avec l'alarme suivante "Défaut brûleur".
Après de nombreuses observations, j'ai limité le programme de chauffe ballon à 1 heure le matin au lieu de 12 heures en continu. Ensuite j'ai augmenté le thermostat chaudière à 65/70°.
Depuis la réduction de la durée de chauffe à 50° du ballon, la chaudière dépasse la température paramétrée de 50° pour atteindre 70°.
Peut-être un début de solution... Il semblerait que, pendant la plage horaire de chauffe eau sanitaire, la régulation à 50° du ballon est prioritaire par rapport à la température chaudière. A suivre.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 12:00
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre régulation indique "Défaut Brûleur" mais vous n'avez pas à réarmer le brûleur.
Si tel est le cas c'est simplement que votre régulation (en mode chauffage) analyse un temps de montée en température trop long de votre logement. Compte tenu de votre installation c'est normal, il faut augmenter et surtout ne pas limiter la température de départ (ce qui est le cas avec une vanne mélangeuse manuelle).
Vous devez :
- Soit motorisé la vanne mélangeuse 3 voies,
- Soit mettre la vanne mélangeuse 3 voies en ouverture maximum (sur 10).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre régulation indique "Défaut Brûleur" mais vous n'avez pas à réarmer le brûleur.
Si tel est le cas c'est simplement que votre régulation (en mode chauffage) analyse un temps de montée en température trop long de votre logement. Compte tenu de votre installation c'est normal, il faut augmenter et surtout ne pas limiter la température de départ (ce qui est le cas avec une vanne mélangeuse manuelle).
Vous devez :
- Soit motorisé la vanne mélangeuse 3 voies,
- Soit mettre la vanne mélangeuse 3 voies en ouverture maximum (sur 10).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2020 à 16:37
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
Bonsoir.
Merci de votre retour rapide.
Effectivement je n'ai pas besoin de réarmer le brûleur et l'élimination du défaut se fait automatiquement à la relance suivante.
Concernant la vanne mélangeuse:
- Je n'ai pas la possibilité de monter une motorisation pour l'instant car autres travaux en cours.
- J'ai trouvé un compromis d'ouverture proche de l'index 7 qui me permet une montée en température acceptable sans générer trop de bruit de dilatation.
Un Grand merci pour votre aide et à bientôt sur ce forum car projet de pompe à chaleur air/eau......

Bien cordialement.
Merci de votre retour rapide.
Effectivement je n'ai pas besoin de réarmer le brûleur et l'élimination du défaut se fait automatiquement à la relance suivante.
Concernant la vanne mélangeuse:
- Je n'ai pas la possibilité de monter une motorisation pour l'instant car autres travaux en cours.
- J'ai trouvé un compromis d'ouverture proche de l'index 7 qui me permet une montée en température acceptable sans générer trop de bruit de dilatation.
Un Grand merci pour votre aide et à bientôt sur ce forum car projet de pompe à chaleur air/eau......


Bien cordialement.