Bonjour.
Me revoilà, finalement, tout marchait bien en automatique.
Et revoilà que le phénomène se reproduit.
De nouveau la chaudière refuse de fonctionner en mode automatique.
Le thermostat réagit toujours positivement lorsque je programme des grosses modifications de température.
Sinon en mode manuel pas de problème.
Il se trouve que maintenant, j'ai une très légère fuite de FOD 2 à 3 gouttes par jour au pot du filtre ayant été serré à la pince par l'installateur du brûleur. Je ne pense pas que ce soit la cause du désagrément puisque fonctionnant en manuel.
Donc malgré les réactions positives du thermostat, est-ce possible que ce soit lui le coupable ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
Me revoilà, finalement, tout marchait bien en automatique.
Et revoilà que le phénomène se reproduit.
De nouveau la chaudière refuse de fonctionner en mode automatique.
Le thermostat réagit toujours positivement lorsque je programme des grosses modifications de température.
Sinon en mode manuel pas de problème.
Il se trouve que maintenant, j'ai une très légère fuite de FOD 2 à 3 gouttes par jour au pot du filtre ayant été serré à la pince par l'installateur du brûleur. Je ne pense pas que ce soit la cause du désagrément puisque fonctionnant en manuel.
Donc malgré les réactions positives du thermostat, est-ce possible que ce soit lui le coupable ?
Merci pour vos réponses.
Pierre
25 janvier 2021 à 05:56

Bonjour.
Merci pour toutes vos réponses. Finalement l'installateur étant Coronavirussé, un autre technicien est venu voir de dont il était question et à réglé le problèmes en un quart d'heure. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, il a "joué avec des fils t tout est rentré dans la normale. Je me voyais mal encore à débourser un peu plus de 160 Euros pour une intervention avec échange du thermostat.
Bref tout fonctionne comme dans le bon vieux temps (LOL) .
Merci à vous prenez soin de vous et protégez vous de cette saleté de COVID car les vaccins ça ne semble pas être le pied pour l'instant !!!
Je ne sais pas comment mettre le topic en "Résolu"
Pierre.
Merci pour toutes vos réponses. Finalement l'installateur étant Coronavirussé, un autre technicien est venu voir de dont il était question et à réglé le problèmes en un quart d'heure. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, il a "joué avec des fils t tout est rentré dans la normale. Je me voyais mal encore à débourser un peu plus de 160 Euros pour une intervention avec échange du thermostat.
Bref tout fonctionne comme dans le bon vieux temps (LOL) .
Merci à vous prenez soin de vous et protégez vous de cette saleté de COVID car les vaccins ça ne semble pas être le pied pour l'instant !!!
Je ne sais pas comment mettre le topic en "Résolu"
Pierre.
20 janvier 2021 à 11:20

Bonjour.
Le problème sur le brûleur ancien était qu'il ne démarrait plus ni en automatique ni en manuel.
Les seul tickets que je possède, étant sur du papier thermique ne sont pus lisibles, j'aurais dû les scanner.
Toutefois sans pouvoir confirmer les opérations de la phase finale, le technicien a bien installé son contrôleur de combustion et procédé à un réglage sur le brûleur brûleur.
Il ne m'a pas remis de ticket, d'ailleurs il n'est rien sorti de sa machine.
Cordialement.
Pierre
Le problème sur le brûleur ancien était qu'il ne démarrait plus ni en automatique ni en manuel.
Les seul tickets que je possède, étant sur du papier thermique ne sont pus lisibles, j'aurais dû les scanner.
Toutefois sans pouvoir confirmer les opérations de la phase finale, le technicien a bien installé son contrôleur de combustion et procédé à un réglage sur le brûleur brûleur.
Il ne m'a pas remis de ticket, d'ailleurs il n'est rien sorti de sa machine.
Cordialement.
Pierre
16 janvier 2021 à 06:10

Bonjour.
Pierre Allias Charles0
Citation - VETC :Cordialement.
Votre chauffagiste doit faire le nécessaire pour que votre brûleur fonctionne en mode "automatique".
Il a une obligation de résultat, il doit vous apporter la solution.
En mettant en place le brûleur, comment a-t-il fait le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur ?
Réponse : La prise sur le brûleur neuf étant identique à celle du brûleur De Dietrich en panne le raccordement a été fait sans modification.
Avez-vous une fiche euro 7 broches (voir photo ci-jointe) ?
Réponse : oui, une prise de ce genre entre dans le composition du colisage du brûleur Cuneod.
Votre nouveau brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
Réponse : oui
L'ancien brûleur avait-il un réchauffeur ?
Réponse : oui
Pierre Allias Charles0
15 janvier 2021 à 06:02

Bonjour.
Merci pour votre réponse, et avant permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc les renseignements que vous avez demandés.
1- Chaudière De Dietrich 1998 GT/GTM 114 N°28797 brûleur De Dietrich M1 RS/998 N° 8802-7037
2- Chauffage central équipé de radiateurs.
3- Pas de sonde extérieure.
4- Tous les radiateurs disposent d’un robinet thermostatique.
Sauf Le radiateur de la salle de bain qui n’en a pas.
5- Thermostat De Dietrich Mle AD 137 filaire (enfin les photos visibles lui ressemblent , il n’y a pas d’autre inscription dessus ou dedans).
6- Il est installé dans le couloir desservant les chambres pas d’étage.
7- Puissance demandée, elle a été calculée par l’installateur en 1998 en tenant compte du nombre de pièce et du volume de la surface habitable.
Soit 5 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 salon salle à manger. Soit pour une surface habitable de 140m² avec 2.50 m sous plafond un volume de 350 m3. Isolation tout électrique aux normes 1980.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, et avant permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc les renseignements que vous avez demandés.
1- Chaudière De Dietrich 1998 GT/GTM 114 N°28797 brûleur De Dietrich M1 RS/998 N° 8802-7037
2- Chauffage central équipé de radiateurs.
3- Pas de sonde extérieure.
4- Tous les radiateurs disposent d’un robinet thermostatique.
Sauf Le radiateur de la salle de bain qui n’en a pas.
5- Thermostat De Dietrich Mle AD 137 filaire (enfin les photos visibles lui ressemblent , il n’y a pas d’autre inscription dessus ou dedans).
6- Il est installé dans le couloir desservant les chambres pas d’étage.
7- Puissance demandée, elle a été calculée par l’installateur en 1998 en tenant compte du nombre de pièce et du volume de la surface habitable.
Soit 5 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 salon salle à manger. Soit pour une surface habitable de 140m² avec 2.50 m sous plafond un volume de 350 m3. Isolation tout électrique aux normes 1980.
Cordialement.
11 janvier 2021 à 10:34

Bonjour.
Je vais tenter de retrouver tous ces éléments et je reviens compléter le dossier.
Le fait de fonctionner en manuel augmente t-il la consommation de Fuel ?
Cordialement.
Pierre Allias Charles0
Je vais tenter de retrouver tous ces éléments et je reviens compléter le dossier.
Le fait de fonctionner en manuel augmente t-il la consommation de Fuel ?
Cordialement.
Pierre Allias Charles0
11 janvier 2021 à 05:17

Bonjour.
Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher.
Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine (environ 23 ans).
Après une estimation du coût d'une réparation avec pièces neuves sur un vieil appareil je donne mon accord.
L'installation est donc réalisé et je me retrouve avec un brûleur Cunéod.
Le fonctionnement c'est parfait sauf que ça ne marche que lorsque la chaudière est en mode manuel.
Il est a noté que la manipulation du thermostat d'ambiance émet un "clic" quand un changement de température est effectué, que avec le brûleur d'origine la chaudière à toujours fonctionné en mode "automatique".
Est t-il possible qu'il y ait incompatibilité entre ce brûleur et un thermostat De Dietrich ?
Je précise que le chauffagiste n'a pas été en mesure (après quelque temps penché sur le cas) de trouver une réponse.
Il est clair que je vais le rappeler, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci de m'avoir lu.
Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher.
Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine (environ 23 ans).
Après une estimation du coût d'une réparation avec pièces neuves sur un vieil appareil je donne mon accord.
L'installation est donc réalisé et je me retrouve avec un brûleur Cunéod.
Le fonctionnement c'est parfait sauf que ça ne marche que lorsque la chaudière est en mode manuel.
Il est a noté que la manipulation du thermostat d'ambiance émet un "clic" quand un changement de température est effectué, que avec le brûleur d'origine la chaudière à toujours fonctionné en mode "automatique".
Est t-il possible qu'il y ait incompatibilité entre ce brûleur et un thermostat De Dietrich ?
Je précise que le chauffagiste n'a pas été en mesure (après quelque temps penché sur le cas) de trouver une réponse.
Il est clair que je vais le rappeler, mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Merci de m'avoir lu.
09 janvier 2021 à 06:04